Problème chaudière fioul Perge
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19355
Question Forum Chauffage : Problème chaudière fioul Perge
Bonsoir à Tous.
J'ai une chaudière de marque Perge qui m'a toujours donnée pas mal de soucis.
Or la semaine dernière, ma chaudière ne démarrait plus et mon chauffagiste (qui ne l'ai que depuis peu, mais à le voir faire, je sens qu'il ne restera plus longtemps) est venu changer le gicleur fioul qui se trouve dans l'insert du brûleur, et bien qu'il eut été changé le 27 décembre 2017, très récent, il a voulu le changer disant qu'il était très brûlé.
A le voir, ce gicleur me paraissait assez bon encore car la pointe inverse, celle qui ressemble à une micron éponge était de couleur cuivre !
Le problème c'est que le modèle du gicleur est 6 microns et pour ne pas revenir, il a mis un de 6.5 microns, disant que cela n'avait pas d'importance!
Sur ce, ma chaudière, 2 jours plus tard, au niveau de la cheminée, elle s'étouffait, grosse fumée noire avec bruit d'étouffement, difficulté au démarrage et depuis presque 1 semaine de gros morceaux de suie ou charbon brûlé sortent de la cheminée de la chaudière lorsqu'elle se met en marche laissant sur son passage tout plein de morceaux de charbons au sol et dans l'air !
Tout est marqué par terre et alentours ! Depuis, il est passé aujourd'hui, a ouvert l'air de la chaudière au maximum et a dit qu'il fallait que le brûleur brûle tout ce cambouis, à savoir encore une semaine !! Dingue quoi !
Pour sûr, mon système chauffage/sol chauffant et ma chaudière est, d'habitude très économique, toutefois, en une semaine elle a avalé plus de fioul qu'en 3 semaines ou plus !
Est-ce normal ? Je ne pense pas ! Je pense qu'il y est allé au pif et ne comprend rien aux chaudières !
Quelqu'un pourrait m'éclaircir ? Merci bien. Je suis nouvelle sur le Forum.
J'ai une chaudière de marque Perge qui m'a toujours donnée pas mal de soucis.
Or la semaine dernière, ma chaudière ne démarrait plus et mon chauffagiste (qui ne l'ai que depuis peu, mais à le voir faire, je sens qu'il ne restera plus longtemps) est venu changer le gicleur fioul qui se trouve dans l'insert du brûleur, et bien qu'il eut été changé le 27 décembre 2017, très récent, il a voulu le changer disant qu'il était très brûlé.
A le voir, ce gicleur me paraissait assez bon encore car la pointe inverse, celle qui ressemble à une micron éponge était de couleur cuivre !
Le problème c'est que le modèle du gicleur est 6 microns et pour ne pas revenir, il a mis un de 6.5 microns, disant que cela n'avait pas d'importance!
Sur ce, ma chaudière, 2 jours plus tard, au niveau de la cheminée, elle s'étouffait, grosse fumée noire avec bruit d'étouffement, difficulté au démarrage et depuis presque 1 semaine de gros morceaux de suie ou charbon brûlé sortent de la cheminée de la chaudière lorsqu'elle se met en marche laissant sur son passage tout plein de morceaux de charbons au sol et dans l'air !
Tout est marqué par terre et alentours ! Depuis, il est passé aujourd'hui, a ouvert l'air de la chaudière au maximum et a dit qu'il fallait que le brûleur brûle tout ce cambouis, à savoir encore une semaine !! Dingue quoi !
Pour sûr, mon système chauffage/sol chauffant et ma chaudière est, d'habitude très économique, toutefois, en une semaine elle a avalé plus de fioul qu'en 3 semaines ou plus !
Est-ce normal ? Je ne pense pas ! Je pense qu'il y est allé au pif et ne comprend rien aux chaudières !
Quelqu'un pourrait m'éclaircir ? Merci bien. Je suis nouvelle sur le Forum.
26 février 2018 à 20:00
Réponse 1 conseils dépannage chaudières
Problème chaudière fioul Perge
Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre régulation ?
- Quelle est la marque, le type du gicleur qui était sur votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
A la lecture de votre message je pense sincèrement que votre chauffagiste vous raconte n'importe quoi :
- Il vous parle de gicleur et de micron (6.5 à la place de 6) ce qui devrait-être des GUS (unité de débit) !!!
- Il vous remplace le gicleur par un autre différent (avec un débit supérieur) pourquoi ???
- Vous avez des morceaux de suies qui sortent de la chaudière. Sont-ils légers et faciles à écraser ???
En tout état de cause, ces morceaux sont issus d'un défaut de combustion, si votre brûleur n'est pas bien réglé, si le gicleur ne correspond pas aux préconisations du constructeur, si votre chauffagiste n'a pas fait de contrôle de combustion avec un analyseur de combustion électronique.
Il est urgent de refaire un entretien complet de la chaudière, du conduit, du brûleur et de s'assurer de la bonne combustion du fioul et l'absence de monoxyde de carbone (ou CO)...
Faites attention de ne pas être intoxiqué !!!
A titre d'info vous êtes dans quelle région ?
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre régulation ?
- Quelle est la marque, le type du gicleur qui était sur votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
A la lecture de votre message je pense sincèrement que votre chauffagiste vous raconte n'importe quoi :
- Il vous parle de gicleur et de micron (6.5 à la place de 6) ce qui devrait-être des GUS (unité de débit) !!!
- Il vous remplace le gicleur par un autre différent (avec un débit supérieur) pourquoi ???
- Vous avez des morceaux de suies qui sortent de la chaudière. Sont-ils légers et faciles à écraser ???
En tout état de cause, ces morceaux sont issus d'un défaut de combustion, si votre brûleur n'est pas bien réglé, si le gicleur ne correspond pas aux préconisations du constructeur, si votre chauffagiste n'a pas fait de contrôle de combustion avec un analyseur de combustion électronique.
Il est urgent de refaire un entretien complet de la chaudière, du conduit, du brûleur et de s'assurer de la bonne combustion du fioul et l'absence de monoxyde de carbone (ou CO)...
Faites attention de ne pas être intoxiqué !!!
A titre d'info vous êtes dans quelle région ?
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 22:45
Réponse 2 conseils dépannage chaudières
Problème chaudière fioul Perge
Bonjour.
A lire vos explications, arrêtez tout de suite votre chaudière, et cherchez en urgence un "vrai" chauffagiste.
La suie (fuel mal brulé) ne va pas disparaitre toute seule ça risque de s'empirer.
A+
A lire vos explications, arrêtez tout de suite votre chaudière, et cherchez en urgence un "vrai" chauffagiste.
La suie (fuel mal brulé) ne va pas disparaitre toute seule ça risque de s'empirer.
A+
28 février 2018 à 08:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 2. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 3. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 4. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 7. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 8. Problème changement pompe fioul chaudière Perge B3.00
- N°17859 : Bonjour. Sur ma chaudière Perge B3.00 j'ai fait changer la pompe sur brûleur F4.4R Santec, le lendemain il y a des fuites. Le plombier démonte le brûleur il s’aperçoit qu'il y a du fioul dans le conduit du brûleur. Que...
- 9. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 10. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite