Bonjour,
J'essaie de remettre de la pression sur ma chaudière Frisquet hydromotrix jusqu'à atteindre le voyant vert.
J'ouvre les 2 robinets noirs en dessous mais rien ne change.
C'est la première fois que je le fais moi-même et je ne sais pas si c'est normal mais beaucoup d'eau coule par le robinet d'évacuation qui se situe entre les 2 robinets noirs.
Merci de vos conseils.
J'essaie de remettre de la pression sur ma chaudière Frisquet hydromotrix jusqu'à atteindre le voyant vert.
J'ouvre les 2 robinets noirs en dessous mais rien ne change.
C'est la première fois que je le fais moi-même et je ne sais pas si c'est normal mais beaucoup d'eau coule par le robinet d'évacuation qui se situe entre les 2 robinets noirs.
Merci de vos conseils.
23 octobre 2017 à 15:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Pression chaudière hydromotrix Frisquet
Invité

Bonsoir,
Si de l'eau coule entre les deux robinets, c'est que le disconnecteur Frisquet est en panne.
Il faut le changer en ayant au préalable cassé la pression de l'installation de chauffage, et coupé l'arrivée d'eau générale.
Ce disconnecteur se trouve facilement sur internet.
Cordialement. Jean
Si de l'eau coule entre les deux robinets, c'est que le disconnecteur Frisquet est en panne.
Il faut le changer en ayant au préalable cassé la pression de l'installation de chauffage, et coupé l'arrivée d'eau générale.
Ce disconnecteur se trouve facilement sur internet.
Cordialement. Jean
23 octobre 2017 à 23:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression chaudière hydromotrix Frisquet
Merci Jean pour cette réponse.
Pouvez-vous me dire où se trouve ce disconnecteur sur la chaudière ?
Merci.
Pouvez-vous me dire où se trouve ce disconnecteur sur la chaudière ?
Merci.
24 octobre 2017 à 10:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pression chaudière hydromotrix Frisquet
Salut.
Le disconnecteur est justement la pièce avec les 2 robinets noirs.
Souvent il faut simplement le démonter et le déboucher : couper l'arrivée d'eau générale ou sur la chaudière, vidanger, démonter, nettoyer et remonter.
A+
Le disconnecteur est justement la pièce avec les 2 robinets noirs.
Souvent il faut simplement le démonter et le déboucher : couper l'arrivée d'eau générale ou sur la chaudière, vidanger, démonter, nettoyer et remonter.
A+
24 octobre 2017 à 14:32
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pression chaudière hydromotrix Frisquet
Merci beaucoup.