Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20871
Question Forum Chauffage : Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Bonjour.
Sur ma chaudière Vitopend 100 Viessmann, après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé la petite réserve d'eau, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau chaude ou en tournant le bouton thermostat ECS vers des chiffres plus bas, exemple 2.
Mais c'est très aléatoire, cela arrive une deux fois par jour, ou des fois pas de soucis pendant deux trois jours.
Mais quand ça se bloque la maison se refroidit, donc en confort de chauffe, c'est moyen.
Merci par avance pour votre aide.
Sur ma chaudière Vitopend 100 Viessmann, après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé la petite réserve d'eau, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau chaude ou en tournant le bouton thermostat ECS vers des chiffres plus bas, exemple 2.
Mais c'est très aléatoire, cela arrive une deux fois par jour, ou des fois pas de soucis pendant deux trois jours.
Mais quand ça se bloque la maison se refroidit, donc en confort de chauffe, c'est moyen.
Merci par avance pour votre aide.
24 décembre 2020 à 00:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Bonjour,
Si vous coupez l'alimentation électrique, lorsque la chaudière reste bloquée sur la production d'eau chaude sanitaire, et que vous la remettez sous tension au bout de 3 minutes, votre chaudière démarre-t-elle directement en chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
Si vous coupez l'alimentation électrique, lorsque la chaudière reste bloquée sur la production d'eau chaude sanitaire, et que vous la remettez sous tension au bout de 3 minutes, votre chaudière démarre-t-elle directement en chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
24 décembre 2020 à 15:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Bonjour et merci pour ce retour,
J'ai donc essayé comme vous m'avez dit, couper l'alimentation électrique au moment du blocage.
Au rétablissement de l'électricité, tous les voyants sont éteints, donc il n'y a plus de blocage au niveau de l'ECS, et le chauffage repart normalement.
J'ai donc essayé comme vous m'avez dit, couper l'alimentation électrique au moment du blocage.
Au rétablissement de l'électricité, tous les voyants sont éteints, donc il n'y a plus de blocage au niveau de l'ECS, et le chauffage repart normalement.
25 décembre 2020 à 14:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Bonsoir,
La régulation de votre chaudière est perturbée soit :
- Par un défaut de sonde de température,
- Par un entartrage de la production d'eau chaude,
- Par un défaut de circulation dans la chaudière,
- Un mauvais paramétrage du temps de post circulation,
- Une carte défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La régulation de votre chaudière est perturbée soit :
- Par un défaut de sonde de température,
- Par un entartrage de la production d'eau chaude,
- Par un défaut de circulation dans la chaudière,
- Un mauvais paramétrage du temps de post circulation,
- Une carte défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:35
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire
Très bien merci pour ces différents points, comment pouvoir tester ces différentes hypothèses ?
27 décembre 2020 à 19:52