Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20853
Question Forum Chauffage : Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonjour à tous,
J'ai 2 symptômes sur ma chaudière qui vient de passer l'entretien annuel il y a 3 mois :
1 -> Le bouton (sélecteur) de température eau chaude sanitaire ne fonctionne pas. Exemple : Je le mets au minimum donc la température de l'eau ne devrait pas excéder 40°. Pourtant l'eau monte au bout d'un moment jusqu'à 55° facile...
2 -> Si je prends une douche de plus de 10 minutes (rare je vous rassure
) l'eau chaude se coupe et je dois terminer à l'eau froide... Et la chaudière se met en erreur 60.
Pour l'erreur 60 le problème vient apparemment de la sonde de fumée CTN mais pour le problème n°1 je pense qu'il faut changer la sonde de température d'eau sanitaire.
Qu'en pensez-vous ? Des avis ? Des conseils ?
Merci.
J'ai 2 symptômes sur ma chaudière qui vient de passer l'entretien annuel il y a 3 mois :
1 -> Le bouton (sélecteur) de température eau chaude sanitaire ne fonctionne pas. Exemple : Je le mets au minimum donc la température de l'eau ne devrait pas excéder 40°. Pourtant l'eau monte au bout d'un moment jusqu'à 55° facile...
2 -> Si je prends une douche de plus de 10 minutes (rare je vous rassure

Pour l'erreur 60 le problème vient apparemment de la sonde de fumée CTN mais pour le problème n°1 je pense qu'il faut changer la sonde de température d'eau sanitaire.
Qu'en pensez-vous ? Des avis ? Des conseils ?
Merci.
18 décembre 2020 à 19:03
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonjour,
Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,
Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,
Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:36
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonsoir,
Désolé pour le temps de réponse et la solution a finalement été trouvé : le conduit qui partait dans le mur n'était pas correctement emboité et je pense que la chaudière devait se mettre en "sécurité".
Erreur de débutant
Merci pour l'aide qui pourra servir de piste à d'autres
Désolé pour le temps de réponse et la solution a finalement été trouvé : le conduit qui partait dans le mur n'était pas correctement emboité et je pense que la chaudière devait se mettre en "sécurité".
Erreur de débutant

Merci pour l'aide qui pourra servir de piste à d'autres