Cavitation du circulateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20892
Question Forum Chauffage : Cavitation du circulateur
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos éclairages...
Dans une maison d'environ 140m², j'ai une chaudière fioul du début des années 1990 alimentant une douzaine de radiateurs.
Il y a une semaine, le moteur du circulateur a lâché.... résultat changement en catastrophe par un circulateur électronique d'occasion mais très récent (Wilo Yonos 30/1-4).
Le circulateur est monté sur le réseau de départ.
Nickel pendant 3 jours... puis cavitation du circulateur au démarrage en pleine nuit !! Tout le monde réveillé....
J'ai refait un cycle de purge automatique via la fonction du circulateur.
Tranquille pendant 24 heures.
Cette cavitation se fait uniquement au démarrage.
J'ai augmenté la pression du circuit à 2 bars.
J'ai diminué la T° du circuit via la vanne mélangeuse 3 voies.
J'ai diminué la hauteur manométrique du réglage du circulateur pour le faire tourner moins vite.
J'ai aussi tripoté l'anti thermosiphon....
Rien n'y fait.
Je purge mes radiateurs = pas d'air !!
Aucune perte de pression dans le circuit.
Vase d'expansion neuf....
J'y comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.
Dans une maison d'environ 140m², j'ai une chaudière fioul du début des années 1990 alimentant une douzaine de radiateurs.
Il y a une semaine, le moteur du circulateur a lâché.... résultat changement en catastrophe par un circulateur électronique d'occasion mais très récent (Wilo Yonos 30/1-4).
Le circulateur est monté sur le réseau de départ.
Nickel pendant 3 jours... puis cavitation du circulateur au démarrage en pleine nuit !! Tout le monde réveillé....
J'ai refait un cycle de purge automatique via la fonction du circulateur.
Tranquille pendant 24 heures.
Cette cavitation se fait uniquement au démarrage.
J'ai augmenté la pression du circuit à 2 bars.
J'ai diminué la T° du circuit via la vanne mélangeuse 3 voies.
J'ai diminué la hauteur manométrique du réglage du circulateur pour le faire tourner moins vite.
J'ai aussi tripoté l'anti thermosiphon....
Rien n'y fait.
Je purge mes radiateurs = pas d'air !!
Aucune perte de pression dans le circuit.
Vase d'expansion neuf....
J'y comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.
31 décembre 2020 à 12:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Cavitation du circulateur
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation de l'installation de chauffage,
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre thermostat pilote la pompe de chauffage ou le brûleur de la chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation de l'installation de chauffage,
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre thermostat pilote la pompe de chauffage ou le brûleur de la chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
31 décembre 2020 à 13:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Cavitation du circulateur
Bonjour et merci du retour.
La chaudière est de marque Brotje (1989) modèle DeltaBloc.
Le brûleur est de marque Weishaupt (2000)
L'installation est régulé par un thermostat d'ambiance DeltaDore 117 2 fils positionné au centre de la maison.
Ce thermostat commande le circulateur.
Il n'y a pas de sonde extérieure, ni robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'habite dans le sud est où il ne fait jamais de température extérieure inférieur à -2°.....
L'ancien circulateur Guinard a fonctionné pendant de nombreuses années sans jamais aucun soucis jusqu'à ce qu'il lâche.
Ces phénomènes de cavitation ont débuté après l'installation d'un nouveau circulateur Wilo Yonos 30/1-4 (180mm d'entraxe, raccord 2).
La chaudière est de marque Brotje (1989) modèle DeltaBloc.
Le brûleur est de marque Weishaupt (2000)
L'installation est régulé par un thermostat d'ambiance DeltaDore 117 2 fils positionné au centre de la maison.
Ce thermostat commande le circulateur.
Il n'y a pas de sonde extérieure, ni robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'habite dans le sud est où il ne fait jamais de température extérieure inférieur à -2°.....
L'ancien circulateur Guinard a fonctionné pendant de nombreuses années sans jamais aucun soucis jusqu'à ce qu'il lâche.
Ces phénomènes de cavitation ont débuté après l'installation d'un nouveau circulateur Wilo Yonos 30/1-4 (180mm d'entraxe, raccord 2).
31 décembre 2020 à 18:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Cavitation du circulateur
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Vos dernières précisions confirme mes craintes, ce type de circulateur n'est pas fait pour être piloté par un thermostat d'ambiance, il doit être alimenté en permanence afin de pouvoir fonctionner.
Le fait de le couper la nuit puis de le remettre en fonctionnement il refait un recalibrage, il peut repartir au maximum (débit maxi ou perte de charges maxi) ce qui entraîne les problèmes que vous avez.
Comme vous n'avez pas de robinets thermostatiques, que vos radiateurs restent toujours ouvert en grand, réglez le en vitesse minium (position "I"), débit et perte de charges constant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Vos dernières précisions confirme mes craintes, ce type de circulateur n'est pas fait pour être piloté par un thermostat d'ambiance, il doit être alimenté en permanence afin de pouvoir fonctionner.
Le fait de le couper la nuit puis de le remettre en fonctionnement il refait un recalibrage, il peut repartir au maximum (débit maxi ou perte de charges maxi) ce qui entraîne les problèmes que vous avez.
Comme vous n'avez pas de robinets thermostatiques, que vos radiateurs restent toujours ouvert en grand, réglez le en vitesse minium (position "I"), débit et perte de charges constant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 18:45
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Cavitation du circulateur
Merci pour votre réponse.
La personne qui me l'a installé m'a indiqué qu'il fallait que je reste dans la plage de gauche de la "molette rouge" = Pression différentielle variable.
Il m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas que je règle mon circulateur via la plage de droite = Pression différentielle constante.
Vous me confirmez donc que je peux faire un essai sur la position I de la plage de réglage "pression différentielle constante" ?
Bien cordialement.
La personne qui me l'a installé m'a indiqué qu'il fallait que je reste dans la plage de gauche de la "molette rouge" = Pression différentielle variable.
Il m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas que je règle mon circulateur via la plage de droite = Pression différentielle constante.
Vous me confirmez donc que je peux faire un essai sur la position I de la plage de réglage "pression différentielle constante" ?
Bien cordialement.
31 décembre 2020 à 19:00
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Cavitation du circulateur
Bonjour.
Après plusieurs jours d'essai...
Réglage du circulateur sur la position 1 de la plage débit et pertes de charge constants = quelques cavitations encore.
Partant du postulat qu'il fallait augmenter la pression et /ou baisser la T° de l'eau, j'ai tout essayé au niveau de la pression du circuit, de la positon de la vanne mélangeuse, de la soupape anti thermosiphon, de la T° de l'eau... sans résultat.
J'ai baissé la pression au minimum soit 1 bars... et là plus rien pour l'instant.
Cela va à l'inverse de ce qu'il aurait semble t-il fallut faire mais ça a l'air de fonctionner.........mais j'y comprends toujours rien !
Après plusieurs jours d'essai...
Réglage du circulateur sur la position 1 de la plage débit et pertes de charge constants = quelques cavitations encore.
Partant du postulat qu'il fallait augmenter la pression et /ou baisser la T° de l'eau, j'ai tout essayé au niveau de la pression du circuit, de la positon de la vanne mélangeuse, de la soupape anti thermosiphon, de la T° de l'eau... sans résultat.
J'ai baissé la pression au minimum soit 1 bars... et là plus rien pour l'instant.
Cela va à l'inverse de ce qu'il aurait semble t-il fallut faire mais ça a l'air de fonctionner.........mais j'y comprends toujours rien !
06 janvier 2021 à 09:28