Bonjour à tous et merci d'avance pour vos éclairages...

Dans une maison d'environ 140m², j'ai une chaudière fioul du début des années 1990 alimentant une douzaine de radiateurs.
Il y a une semaine, le moteur du circulateur a lâché.... résultat changement en catastrophe par un circulateur électronique d'occasion mais très récent (Wilo Yonos 30/1-4).
Le circulateur est monté sur le réseau de départ.

Nickel pendant 3 jours... puis cavitation du circulateur au démarrage en pleine nuit !! Tout le monde réveillé....
J'ai refait un cycle de purge automatique via la fonction du circulateur.
Tranquille pendant 24 heures.

Cette cavitation se fait uniquement au démarrage.
J'ai augmenté la pression du circuit à 2 bars.
J'ai diminué la T° du circuit via la vanne mélangeuse 3 voies.
J'ai diminué la hauteur manométrique du réglage du circulateur pour le faire tourner moins vite.
J'ai aussi tripoté l'anti thermosiphon....
Rien n'y fait.

Je purge mes radiateurs = pas d'air !!
Aucune perte de pression dans le circuit.
Vase d'expansion neuf....

J'y comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.
31 décembre 2020 à 12:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Cavitation du circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation de l'installation de chauffage,
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre thermostat pilote la pompe de chauffage ou le brûleur de la chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
31 décembre 2020 à 13:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Cavitation du circulateur

Touf06
Membre inscrit
Touf06
6 messages
Bonjour et merci du retour.

La chaudière est de marque Brotje (1989) modèle DeltaBloc.
Le brûleur est de marque Weishaupt (2000)

L'installation est régulé par un thermostat d'ambiance DeltaDore 117 2 fils positionné au centre de la maison.
Ce thermostat commande le circulateur.
Il n'y a pas de sonde extérieure, ni robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'habite dans le sud est où il ne fait jamais de température extérieure inférieur à -2°.....

L'ancien circulateur Guinard a fonctionné pendant de nombreuses années sans jamais aucun soucis jusqu'à ce qu'il lâche.
Ces phénomènes de cavitation ont débuté après l'installation d'un nouveau circulateur Wilo Yonos 30/1-4 (180mm d'entraxe, raccord 2).
31 décembre 2020 à 18:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Cavitation du circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Vos dernières précisions confirme mes craintes, ce type de circulateur n'est pas fait pour être piloté par un thermostat d'ambiance, il doit être alimenté en permanence afin de pouvoir fonctionner.
Le fait de le couper la nuit puis de le remettre en fonctionnement il refait un recalibrage, il peut repartir au maximum (débit maxi ou perte de charges maxi) ce qui entraîne les problèmes que vous avez.

Comme vous n'avez pas de robinets thermostatiques, que vos radiateurs restent toujours ouvert en grand, réglez le en vitesse minium (position "I"), débit et perte de charges constant.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 18:45
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Cavitation du circulateur

Touf06
Membre inscrit
Touf06
6 messages
Merci pour votre réponse.
La personne qui me l'a installé m'a indiqué qu'il fallait que je reste dans la plage de gauche de la "molette rouge" = Pression différentielle variable.
Il m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas que je règle mon circulateur via la plage de droite = Pression différentielle constante.

Vous me confirmez donc que je peux faire un essai sur la position I de la plage de réglage "pression différentielle constante" ?
Bien cordialement.
31 décembre 2020 à 19:00
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Cavitation du circulateur

Touf06
Membre inscrit
Touf06
6 messages
Bonjour.

Après plusieurs jours d'essai...
Réglage du circulateur sur la position 1 de la plage débit et pertes de charge constants = quelques cavitations encore.
Partant du postulat qu'il fallait augmenter la pression et /ou baisser la T° de l'eau, j'ai tout essayé au niveau de la pression du circuit, de la positon de la vanne mélangeuse, de la soupape anti thermosiphon, de la T° de l'eau... sans résultat.

J'ai baissé la pression au minimum soit 1 bars... et là plus rien pour l'instant.
Cela va à l'inverse de ce qu'il aurait semble t-il fallut faire mais ça a l'air de fonctionner.........mais j'y comprends toujours rien !
06 janvier 2021 à 09:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
    N°20630 : Bonjour. Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico. Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage". J’ai démonté celui-ci et nettoyé la...
  • 2. Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
    N°18671 : Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul. Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4 Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4 Chauffage central avec...
  • 3. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 4. Adapter circulateur d'eau pour insert
    N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
  • 5. Bruit de cavitation chauffage
    N°21399 : Bonjour. J’ai fait l’achat de ma maison récemment la maison est équipé d’une chaudière Buderus à gaz. Je possède un thermostat d’ambiance sans fil Delta Dore la chaudière est dans mon garage il y’a un seul...
  • 6. Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
    N°20465 : Bonjour. Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai...
  • 7. Thermostat d'ambiance chaudière ou circulateur
    N°127 : Bonjour. Pour réguler une installation de chauffage central, vaut-il mieux brancher le thermostat d'ambiance à la chaudière ou directement sur le circulateur ? Merci d'avance. Gérard
  • 8. Bruit permanent de circulateur chauffage central fuel
    N°619 : Bonjour, j'ai un bruit permanent de circulation d'eau dans mon installation de chauffage central. Ce n'est pas glou glou, ni bulles, ça me parait être le bruit de la turbine de l'accélérateur qui se propage dans les tuyaux et qui...
  • 9. Bruit d'eau niveau circulateur chaudière gaz Geminox
    N°20839 : Bonjour. Ma chaudière est une Geminox. Avant la remise en route du chauffage, j'ai vidé le circuit pour démonter tous les radiateurs au rdc et étage pour peinture. A la remise en marche du chauffage, je constate dans les...
  • 10. Brancher condensateur circulateur Grundfos TF110
    N°17132 : Bonjour. J'ai débranché le condensateur du circulateur Grundfos TF 110 afin de le contrôler, et je ne suis pas sûr de bien le rebrancher faute de ne pas l'avoir bien repéré. Le bornier comporte 8 bornes dont la 1 et la...
>>> Résultats suivants pour : Cavitation du circulateur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois bullerjan ponettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsforumchauffage installation chaudiereforum chauffage installation climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite