Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20883
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis quelque peu embêté par un problème dont je trouve pas la solution.
Ni moi, ni mon chauffagiste.
Je vais tenter d'être clair et concis.
Ma chaudière est une Atlantic (Franco Belge) Perfinox 4128 BVI R, installée fin 2009.
Depuis plus d'un mois elle ne déclenche plus le chauffage seule une fois la consigne atteinte.
C'est-à-dire, je suis obligé de l'éteindre (je la coupe au disjoncteur) pour qu'elle se remette en route.
Un exemple, je me lève le matin, au thermostat j'ai 16,5°C alors que ma consigne est à 20°C. Je lui coupe le courant au disjoncteur et le remet aussitôt, la chaudière redémarre sans soucis, chauffe de suite, jusqu'à la température demandée. Une fois la consigne atteinte, elle s'arrête normalement. Puis la température chute en dessous de la température demandée et la chaudière ne se relance pas. La pression est OK 1,5 bars, et aucun code d'erreur affiché.
J'ai déjà essayé pas de chose :
- Changé le thermostat d'ambiance, j'ai remplacé le Netatmo que je pensais défectueux par mon ancien Siemens que j'ai pris le temps de vérifier (il fait bien le by-pass quand la température de consigne est > à T° mesurée).
Puis j'ai laissé le thermostat Siemens.
- Puis j'ai refait le programme de la chaudière comme indiqué sur la notice. C-à-d, laissée sur horloge avec chauffage de 00h à 24h.
- Puis laissé le thermostat d'ambiance sur forcé et non sur programme,
- Puis la chaudière sur soleil également,
- Puis en coupant ma production d'ECS.
Il y quelques années j'avais changé un condo sur la carte électronique suite à un code erreur (E133 je pense) avec une astuce trouvé sur ce forum. J'ai changé également mon vase d'expansion il y a 3 semaines (qui avait lâché).
Hormis cela la chaudière fonctionne hyper bien, et mon chauffagiste le confirme (allumage nickel, corps de chauffe en très bon état,...) bref juste ce problème de régulation qui m'embête. Car le réveil à 16°C ça commence à piquer pour toute la famille.
Mon chauffagiste ne trouve pas et pense à la carte électronique LMU64, mais sans garantie.
Et il n'aime pas invoquer cette panne sans en avoir la certitude, car il trouve que c'est souvent une solution de facilité, qui plus est onéreuse pour le client.
Et je lui fais confiance.
C'est pourquoi il m'a conseillé les forums, souvent plein de bons conseils. Il avait essayer de contacter Atlantic mais la société venait de subir une cyber attaque qui avait mis tout le système à plat.
D'ailleurs une galère pour avoir le vase d'expansion, et m'avait conseillé du coup de prendre un Citral, en même litrage.
Avez-vous des idées ou déjà rencontré ce type de panne.
Ce qui est un peu déroutant, c'est que juste avec un coup de marche/arrêt elle prend la consigne (qu'elle ignorait avant la manip) et se déclenche tout de suite.
Bien à vous.
Je suis quelque peu embêté par un problème dont je trouve pas la solution.
Ni moi, ni mon chauffagiste.
Je vais tenter d'être clair et concis.
Ma chaudière est une Atlantic (Franco Belge) Perfinox 4128 BVI R, installée fin 2009.
Depuis plus d'un mois elle ne déclenche plus le chauffage seule une fois la consigne atteinte.
C'est-à-dire, je suis obligé de l'éteindre (je la coupe au disjoncteur) pour qu'elle se remette en route.
Un exemple, je me lève le matin, au thermostat j'ai 16,5°C alors que ma consigne est à 20°C. Je lui coupe le courant au disjoncteur et le remet aussitôt, la chaudière redémarre sans soucis, chauffe de suite, jusqu'à la température demandée. Une fois la consigne atteinte, elle s'arrête normalement. Puis la température chute en dessous de la température demandée et la chaudière ne se relance pas. La pression est OK 1,5 bars, et aucun code d'erreur affiché.
J'ai déjà essayé pas de chose :
- Changé le thermostat d'ambiance, j'ai remplacé le Netatmo que je pensais défectueux par mon ancien Siemens que j'ai pris le temps de vérifier (il fait bien le by-pass quand la température de consigne est > à T° mesurée).
Puis j'ai laissé le thermostat Siemens.
- Puis j'ai refait le programme de la chaudière comme indiqué sur la notice. C-à-d, laissée sur horloge avec chauffage de 00h à 24h.
- Puis laissé le thermostat d'ambiance sur forcé et non sur programme,
- Puis la chaudière sur soleil également,
- Puis en coupant ma production d'ECS.
Il y quelques années j'avais changé un condo sur la carte électronique suite à un code erreur (E133 je pense) avec une astuce trouvé sur ce forum. J'ai changé également mon vase d'expansion il y a 3 semaines (qui avait lâché).
Hormis cela la chaudière fonctionne hyper bien, et mon chauffagiste le confirme (allumage nickel, corps de chauffe en très bon état,...) bref juste ce problème de régulation qui m'embête. Car le réveil à 16°C ça commence à piquer pour toute la famille.
Mon chauffagiste ne trouve pas et pense à la carte électronique LMU64, mais sans garantie.
Et il n'aime pas invoquer cette panne sans en avoir la certitude, car il trouve que c'est souvent une solution de facilité, qui plus est onéreuse pour le client.
Et je lui fais confiance.
C'est pourquoi il m'a conseillé les forums, souvent plein de bons conseils. Il avait essayer de contacter Atlantic mais la société venait de subir une cyber attaque qui avait mis tout le système à plat.
D'ailleurs une galère pour avoir le vase d'expansion, et m'avait conseillé du coup de prendre un Citral, en même litrage.
Avez-vous des idées ou déjà rencontré ce type de panne.
Ce qui est un peu déroutant, c'est que juste avec un coup de marche/arrêt elle prend la consigne (qu'elle ignorait avant la manip) et se déclenche tout de suite.
Bien à vous.
28 décembre 2020 à 22:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 décembre 2020 à 11:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Bonjour,
En attendant votre retour d'infos, quelques pistes de réflexion :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
En attendant votre retour d'infos, quelques pistes de réflexion :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:33
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Bonjour,
Voici les éléments de réponses aux questions posées :
- chaudière à condensation Atlantic, modèle perfinox 4128 BVI R avec ballon 80L posée en 2009.
- radiateurs avec tête thermostatique sauf sur un du salon qui n'en possède pas et qui par conséquent est tout le temps ouvert.
- le thermostat d'ambiance est un Siemens, que j'ai remplacé par un Netatmo en 2016 et que j'ai remis en fonction après les problèmes de régulation, car plus simple de vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. Donc actuellement un Siemens. Celui-ci est placé dans le salon.
- j'ai une sonde extérieure.
Merci à vous.
Voici les éléments de réponses aux questions posées :
- chaudière à condensation Atlantic, modèle perfinox 4128 BVI R avec ballon 80L posée en 2009.
- radiateurs avec tête thermostatique sauf sur un du salon qui n'en possède pas et qui par conséquent est tout le temps ouvert.
- le thermostat d'ambiance est un Siemens, que j'ai remplacé par un Netatmo en 2016 et que j'ai remis en fonction après les problèmes de régulation, car plus simple de vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. Donc actuellement un Siemens. Celui-ci est placé dans le salon.
- j'ai une sonde extérieure.
Merci à vous.
29 décembre 2020 à 22:44
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
Bonjour monwench.
J'ai exactement le même problème sur ma chaudière depuis 3 jours.
C'est une Perfinox 4100 avec une sonde d'ambiance QAA 73.110.
J'ai de l'eau chaude mais elle ne se déclenche pas pour chauffer la maison même quand la température est inférieure à la consigne.
Par contre, quand je l'éteins et la rallume, elle déclenche un cycle de chauffe et j'ai alors un peu de chauffage.
Avez-vous finalement trouvé la solution à votre problème ?
Est-ce la carte électronique ?
Merci pour votre aide...
J'ai exactement le même problème sur ma chaudière depuis 3 jours.
C'est une Perfinox 4100 avec une sonde d'ambiance QAA 73.110.
J'ai de l'eau chaude mais elle ne se déclenche pas pour chauffer la maison même quand la température est inférieure à la consigne.
Par contre, quand je l'éteins et la rallume, elle déclenche un cycle de chauffe et j'ai alors un peu de chauffage.
Avez-vous finalement trouvé la solution à votre problème ?
Est-ce la carte électronique ?
Merci pour votre aide...
25 décembre 2023 à 22:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 5. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
- 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Problème chaudière De Dietrich DTG120 ne démarre pas
- N°16546 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich DTG120 se met en alerte malgré le réglage de la buse de veilleuse et le nettoyage du gicleur. Elle ne démarre pas de temps en temps. Merci.
- 9. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 10. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite