Problème radiateur Acova THXP100
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20861
Questions Forum Chauffage : Problème radiateur Acova THXP100
Bonjour.
Mon radiateur Acova THXP100 ne chauffe plus : la led du radiateur clignote en permanence en vert.
La télécommande ne fait plus le lien. Impossible de relancer l’appairage...
La notice n’indique pas la signification de ce clignotement vert.
Merci de votre aide.
Mon radiateur Acova THXP100 ne chauffe plus : la led du radiateur clignote en permanence en vert.
La télécommande ne fait plus le lien. Impossible de relancer l’appairage...
La notice n’indique pas la signification de ce clignotement vert.
Merci de votre aide.
20 décembre 2020 à 16:52
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Problème radiateur Acova THXP100
Bonjour,
Ci-joint une notice, essayez avec, correspond-t-elle à votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Ci-joint une notice, essayez avec, correspond-t-elle à votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 15:24
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Problème radiateur Acova THXP100
Bonjour.
J'ai eu le même problème avec un Fassane THXP150.
LED verte clignotante veut dire qu'il y a un problème de communication entre l'électronique et la sécurité intégrée à la résistance. Dans mon cas, c'était le connecteur 4 fils à la base du radiateur qui était défectueux.
Ce connecteur est intégré à la résistance. Un des 2 fils de la sécurité avait un mauvais contact.
C'est peut-être aussi la sécurité de la résistance qui est en panne.
Vous pouvez-faire confirmer par le SAV de Acova, pour valider qu'il faut changer la résistance.
J'ai eu le même problème avec un Fassane THXP150.
LED verte clignotante veut dire qu'il y a un problème de communication entre l'électronique et la sécurité intégrée à la résistance. Dans mon cas, c'était le connecteur 4 fils à la base du radiateur qui était défectueux.
Ce connecteur est intégré à la résistance. Un des 2 fils de la sécurité avait un mauvais contact.
C'est peut-être aussi la sécurité de la résistance qui est en panne.
Vous pouvez-faire confirmer par le SAV de Acova, pour valider qu'il faut changer la résistance.
25 mars 2021 à 09:57