Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo

StephaBro
Membre inscrit
StephaBro
2 messages
Bonjour,

Je suis équipé d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 222 avec une régulation Vitotronic 100. Ma chaudière a 12 ans et fonctionne parfaitement.

Afin d'augmenter le confort de chaque pièce en fonction de mon besoin en chauffage (14 Pièces / 14 Radiateurs), j'ai équipé chaque radiateur d'une vanne connectée Netatmo. Le but est de pouvoir chauffer en journée uniquement 2 pièces (Télétravail de ma femme et de moi) sans chauffer le reste de la maison (pas plus que nécessaire).
Pour avoir cette granularité, le thermostat Netatmo (ça aurait pu être une autre marque...) n'est activé que lorsqu’une vanne le demande. Mon souci est que la chaudière ne prend pas en compte la demande du thermostat.
De plus, je possède un poêle à bois depuis quelques années, et quand il est allumé, la chaudière s'arrête (normal), le hic, c'est que certaines pièces de la maison ne sont plus chauffées.

En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il fallait augmenter la prise en compte du Netatmo par rapport à mon thermostat d'origine. Problème, impossible de trouver l'information d'accès à ces paramètres.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à paramétrer la chaudière ?
Merci de votre aide.
Stéphane.
20 décembre 2020 à 23:08
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Pour le bon fonctionnement de votre chaudière, cette dernière doit toujours avoir un débit minimum dans son corps de chauffe, ce débit servant à protéger le corps de chauffe et permettre d'évacuer la chaleur produite par le fonctionnement du brûleur. Ce débit minimum est imposé par le constructeur il entre dans les conditions d'utilisation et de garanties : il doit être respecté.

En faisant le choix de ne laisser que deux radiateurs dans la journée vous ne pourrez assurer le débit minimum de sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière : vous allez la tuer.

Pour information, les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec le fonctionnement des chaudières condensation. Il faut en priorité mettre une sonde extérieure et en complément une sonde d'ambiance : modèle et type de la marque de la chaudière, rien d'autre qui ne serait pas compatible.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 14:58
Réponse 2 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo

StephaBro
Membre inscrit
StephaBro
2 messages
Bonjour "VETC", merci de vos retour.

Voici les réponses à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann 222 avec régulation Vitotronic 100, installation en 2009 (modèle Viessmann 2007).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur "basse température" en aluminium.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui, j'ai une sonde extérieure.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Avant les Netatmo, oui, je n'avais que des thermostatiques.
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
Pas sûr de comprendre mais j'ai un ByPass dans la chaudière qui permet d'éviter les "surpressions" ou si toutes les vannes sont fermées, dixit mon plombier de l'époque.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Pas d’ancien thermostat d'ambiance, uniquement ma console déportée Viessmann
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Cette console est dans mon salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Très bonne question (170m² de surface à chauffer). Ile de France, Leuville sur Orge.

Effectivement, je peux comprendre que seulement 2 radiateurs ne permettent pas le bon fonctionnement de ma chaudière, je n'y avais pas pensé.
Mais du coup, je ne peux rien faire ? Pour faire cela, il me faudrait une chaudière sans condensation ?
Merci.
Stéphane.
21 décembre 2020 à 16:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
    N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
  • 3. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
    N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
  • 4. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
    N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
  • 5. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
    N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
  • 6. Thermostat Netatmo avec chaudière Viessmann 222-W
    N°22154 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-W CE - 0085CN0050 N° série 7513237501615107 B2LA-26 Elle semble (d'après photo) être équipée du boitier de régulation Vitotronic 200 KO2B et donc ne serait pas...
  • 7. Compatibilité chaudière Viessmann thermostat Netatmo
    N°22511 : Bonjour. Je possède une chaudière au fioul Viessmann modèle VitoCell Trimatik-MC avec commande à distance-F. Je voulais savoir si mon matériel était compatible avec le thermostat intelligent Netatmo ? Merci.
  • 8. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
  • 9. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
    N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
  • 10. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique radiateur danfosschauffage solairechauffage conseilschauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite