Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20862
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo
Bonjour,
Je suis équipé d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 222 avec une régulation Vitotronic 100. Ma chaudière a 12 ans et fonctionne parfaitement.
Afin d'augmenter le confort de chaque pièce en fonction de mon besoin en chauffage (14 Pièces / 14 Radiateurs), j'ai équipé chaque radiateur d'une vanne connectée Netatmo. Le but est de pouvoir chauffer en journée uniquement 2 pièces (Télétravail de ma femme et de moi) sans chauffer le reste de la maison (pas plus que nécessaire).
Pour avoir cette granularité, le thermostat Netatmo (ça aurait pu être une autre marque...) n'est activé que lorsqu’une vanne le demande. Mon souci est que la chaudière ne prend pas en compte la demande du thermostat.
De plus, je possède un poêle à bois depuis quelques années, et quand il est allumé, la chaudière s'arrête (normal), le hic, c'est que certaines pièces de la maison ne sont plus chauffées.
En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il fallait augmenter la prise en compte du Netatmo par rapport à mon thermostat d'origine. Problème, impossible de trouver l'information d'accès à ces paramètres.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à paramétrer la chaudière ?
Merci de votre aide.
Stéphane.
Je suis équipé d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 222 avec une régulation Vitotronic 100. Ma chaudière a 12 ans et fonctionne parfaitement.
Afin d'augmenter le confort de chaque pièce en fonction de mon besoin en chauffage (14 Pièces / 14 Radiateurs), j'ai équipé chaque radiateur d'une vanne connectée Netatmo. Le but est de pouvoir chauffer en journée uniquement 2 pièces (Télétravail de ma femme et de moi) sans chauffer le reste de la maison (pas plus que nécessaire).
Pour avoir cette granularité, le thermostat Netatmo (ça aurait pu être une autre marque...) n'est activé que lorsqu’une vanne le demande. Mon souci est que la chaudière ne prend pas en compte la demande du thermostat.
De plus, je possède un poêle à bois depuis quelques années, et quand il est allumé, la chaudière s'arrête (normal), le hic, c'est que certaines pièces de la maison ne sont plus chauffées.
En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il fallait augmenter la prise en compte du Netatmo par rapport à mon thermostat d'origine. Problème, impossible de trouver l'information d'accès à ces paramètres.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à paramétrer la chaudière ?
Merci de votre aide.
Stéphane.
20 décembre 2020 à 23:08
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour le bon fonctionnement de votre chaudière, cette dernière doit toujours avoir un débit minimum dans son corps de chauffe, ce débit servant à protéger le corps de chauffe et permettre d'évacuer la chaleur produite par le fonctionnement du brûleur. Ce débit minimum est imposé par le constructeur il entre dans les conditions d'utilisation et de garanties : il doit être respecté.
En faisant le choix de ne laisser que deux radiateurs dans la journée vous ne pourrez assurer le débit minimum de sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière : vous allez la tuer.
Pour information, les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec le fonctionnement des chaudières condensation. Il faut en priorité mettre une sonde extérieure et en complément une sonde d'ambiance : modèle et type de la marque de la chaudière, rien d'autre qui ne serait pas compatible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour le bon fonctionnement de votre chaudière, cette dernière doit toujours avoir un débit minimum dans son corps de chauffe, ce débit servant à protéger le corps de chauffe et permettre d'évacuer la chaleur produite par le fonctionnement du brûleur. Ce débit minimum est imposé par le constructeur il entre dans les conditions d'utilisation et de garanties : il doit être respecté.
En faisant le choix de ne laisser que deux radiateurs dans la journée vous ne pourrez assurer le débit minimum de sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière : vous allez la tuer.
Pour information, les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec le fonctionnement des chaudières condensation. Il faut en priorité mettre une sonde extérieure et en complément une sonde d'ambiance : modèle et type de la marque de la chaudière, rien d'autre qui ne serait pas compatible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 14:58
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo
Bonjour "VETC", merci de vos retour.
Voici les réponses à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann 222 avec régulation Vitotronic 100, installation en 2009 (modèle Viessmann 2007).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur "basse température" en aluminium.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui, j'ai une sonde extérieure.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Avant les Netatmo, oui, je n'avais que des thermostatiques.
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
Pas sûr de comprendre mais j'ai un ByPass dans la chaudière qui permet d'éviter les "surpressions" ou si toutes les vannes sont fermées, dixit mon plombier de l'époque.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Pas d’ancien thermostat d'ambiance, uniquement ma console déportée Viessmann
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Cette console est dans mon salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Très bonne question (170m² de surface à chauffer). Ile de France, Leuville sur Orge.
Effectivement, je peux comprendre que seulement 2 radiateurs ne permettent pas le bon fonctionnement de ma chaudière, je n'y avais pas pensé.
Mais du coup, je ne peux rien faire ? Pour faire cela, il me faudrait une chaudière sans condensation ?
Merci.
Stéphane.
Voici les réponses à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann 222 avec régulation Vitotronic 100, installation en 2009 (modèle Viessmann 2007).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur "basse température" en aluminium.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui, j'ai une sonde extérieure.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Avant les Netatmo, oui, je n'avais que des thermostatiques.
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
Pas sûr de comprendre mais j'ai un ByPass dans la chaudière qui permet d'éviter les "surpressions" ou si toutes les vannes sont fermées, dixit mon plombier de l'époque.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Pas d’ancien thermostat d'ambiance, uniquement ma console déportée Viessmann
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Cette console est dans mon salon.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Très bonne question (170m² de surface à chauffer). Ile de France, Leuville sur Orge.
Effectivement, je peux comprendre que seulement 2 radiateurs ne permettent pas le bon fonctionnement de ma chaudière, je n'y avais pas pensé.
Mais du coup, je ne peux rien faire ? Pour faire cela, il me faudrait une chaudière sans condensation ?
Merci.
Stéphane.
21 décembre 2020 à 16:05