Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, quand j'allume la chaudière, il y a une forte odeur de fumées de la chaudière dans le garage.
C'est une chaudière Buderus en fonte qui chauffe la maison et fournit aussi l'eau chaude par un ballon situé juste au-dessus du corps de chauffe.
Modèle de chaudière : Buderus Loganatherm 03.10A
Elle sert surtout à la production d'eau chaude et complète le chauffage de la maison quand il commence à faire un peu trop froid pour l'insert de cheminée qui assure le plus gros du chauffage.
Avec l'habillage et l'isolant laine de roche sans aucun démontage, je vois un peu de fumée sortir sur le côté droit. De plus, une assez forte odeur de fumées se dégage dans le garage.
J'ai donc déposé l'habillage des tôles côté droit. J'ai allumé la chaudière. Je ne vois pas de fumées sortir mais on entend bien sur ce côté le bruit du brûleur.
Je joins une photo du corps de chauffe avec les traces de suie.
Est-ce un problème d'étanchéité des joints entre les différents morceaux du corps de fonte ?
Si oui, puis-je y mettre du mastic réfractaire en l'enfonçant dans le creux et tout le long de la cavité comme on peut le voir sur la photo ?
D'avance merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis quelques jours, quand j'allume la chaudière, il y a une forte odeur de fumées de la chaudière dans le garage.
C'est une chaudière Buderus en fonte qui chauffe la maison et fournit aussi l'eau chaude par un ballon situé juste au-dessus du corps de chauffe.
Modèle de chaudière : Buderus Loganatherm 03.10A
Elle sert surtout à la production d'eau chaude et complète le chauffage de la maison quand il commence à faire un peu trop froid pour l'insert de cheminée qui assure le plus gros du chauffage.
Avec l'habillage et l'isolant laine de roche sans aucun démontage, je vois un peu de fumée sortir sur le côté droit. De plus, une assez forte odeur de fumées se dégage dans le garage.
J'ai donc déposé l'habillage des tôles côté droit. J'ai allumé la chaudière. Je ne vois pas de fumées sortir mais on entend bien sur ce côté le bruit du brûleur.
Je joins une photo du corps de chauffe avec les traces de suie.
Est-ce un problème d'étanchéité des joints entre les différents morceaux du corps de fonte ?
Si oui, puis-je y mettre du mastic réfractaire en l'enfonçant dans le creux et tout le long de la cavité comme on peut le voir sur la photo ?
D'avance merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2020 à 16:51
Réponse 1 Forum chauffage
Fumées et traces extérieures de suie sur corps en fonte chaudière
Je précise en plus :
- il n'y a pas de fissures (tout du moins visibles) dans le corps de chauffe
- chauffage central par radiateurs
- la fuite supposée de fumées se trouve au niveau des plans de joint entre les différentes parties du corps en fonte.
Je rajoute une seconde photo pour montrer que le mastic réfractaire se trouve encore à certains endroits du corps de chauffe.
J'ai repris une nouvelle photo, un peu plus haut où l'on aperçoit une zone étanche (non colorée de suie).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- il n'y a pas de fissures (tout du moins visibles) dans le corps de chauffe
- chauffage central par radiateurs
- la fuite supposée de fumées se trouve au niveau des plans de joint entre les différentes parties du corps en fonte.
Je rajoute une seconde photo pour montrer que le mastic réfractaire se trouve encore à certains endroits du corps de chauffe.
J'ai repris une nouvelle photo, un peu plus haut où l'on aperçoit une zone étanche (non colorée de suie).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2020 à 18:32
Réponse 2 Forum chauffage
Fumées et traces extérieures de suie sur corps en fonte chaudière
Bonsoir,
Les traces de suie noire et des odeurs de fumée ne sont jamais une bonne nouvelle :
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière et de votre brûleur ?
- De quand date les dernières analyses de combustion ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
Attention :
A la vue de votre photo, votre chaudière est entrain de produire du MONOXYDE de CARBONE (CO) gaz mortel et inodore (l'odeur que vous sentez c'est la mauvaise combustion, pas le CO).
Par sécurité couper votre chaudière et faites intervenir un professionnel !!!
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Les traces de suie noire et des odeurs de fumée ne sont jamais une bonne nouvelle :
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière et de votre brûleur ?
- De quand date les dernières analyses de combustion ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
Attention :
A la vue de votre photo, votre chaudière est entrain de produire du MONOXYDE de CARBONE (CO) gaz mortel et inodore (l'odeur que vous sentez c'est la mauvaise combustion, pas le CO).
Par sécurité couper votre chaudière et faites intervenir un professionnel !!!
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:17
Réponse 3 Forum chauffage
Fumées et traces extérieures de suie sur corps en fonte chaudière
Merci Mario de votre réponse.
La chaudière a été ramonée l'année dernière (elle fonctionne peu surtout pour la production eau chaude).
Le brûleur a été révisé et le gicleur a été changé aussi l'année dernière.
Le brûleur est un Elco E3000.
Les analyses de combustion : je n'en ai pas. C'est un relevé des performances du brûleur ?
Quant à la ventilation, j'avais au contraire calfeutrer au maximum car la pièce où se situe la chaudière est le garage avec une porte coulissante : donc, avec des fuites d'air et des entrées du froid et du vent.
Je voulais éviter le maximum de déperditions pour le ballon d'eau chaude.
Je vais enlever les calfeutrages de la porte coulissante du garage. La cheminée est équipée d'un clapet pour amortir les courants d'air brutaux au démarrage de la chaudière. Il y a aussi une entrée ou sortie d'air (ventilation) diam. 100 en PVC qui va dans un conduit vers l'extérieur.
J'ai bien noté le danger du monoxyde de carbone. C'est pourquoi je vais veiller à une bonne ventilation en attendant de trouver une solution par un professionnel.
Question :
Pourquoi la chaudière produit-elle du monoxyde de carbone ?
Merci.
La chaudière a été ramonée l'année dernière (elle fonctionne peu surtout pour la production eau chaude).
Le brûleur a été révisé et le gicleur a été changé aussi l'année dernière.
Le brûleur est un Elco E3000.
Les analyses de combustion : je n'en ai pas. C'est un relevé des performances du brûleur ?
Quant à la ventilation, j'avais au contraire calfeutrer au maximum car la pièce où se situe la chaudière est le garage avec une porte coulissante : donc, avec des fuites d'air et des entrées du froid et du vent.
Je voulais éviter le maximum de déperditions pour le ballon d'eau chaude.
Je vais enlever les calfeutrages de la porte coulissante du garage. La cheminée est équipée d'un clapet pour amortir les courants d'air brutaux au démarrage de la chaudière. Il y a aussi une entrée ou sortie d'air (ventilation) diam. 100 en PVC qui va dans un conduit vers l'extérieur.
J'ai bien noté le danger du monoxyde de carbone. C'est pourquoi je vais veiller à une bonne ventilation en attendant de trouver une solution par un professionnel.
Question :
Pourquoi la chaudière produit-elle du monoxyde de carbone ?
Merci.
27 décembre 2020 à 19:39