Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20869
Question Forum Chauffage : Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonsoir.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
23 décembre 2020 à 22:05
Réponse 1 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
24 décembre 2020 à 14:41
Réponse 2 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonjour et merci pour vos questions.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 16:11
Réponse 3 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonsoir,
Il existe des versions extra plates (épaisseur de 2 joints) donc facile à mettre en place sans trop de modification : à voir selon diamètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il existe des versions extra plates (épaisseur de 2 joints) donc facile à mettre en place sans trop de modification : à voir selon diamètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:41