Question Forum Chauffage : Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonsoir.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
23 décembre 2020 à 22:05
Réponse 1 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
24 décembre 2020 à 14:41
Réponse 2 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonjour et merci pour vos questions.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 16:11
Réponse 3 du forum-chauffage
Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
Bonsoir,
Il existe des versions extra plates (épaisseur de 2 joints) donc facile à mettre en place sans trop de modification : à voir selon diamètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il existe des versions extra plates (épaisseur de 2 joints) donc facile à mettre en place sans trop de modification : à voir selon diamètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 2. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
- N°22837 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas. La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la...
- 5. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 6. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 7. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
- N°20630 : Bonjour. Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico. Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage". J’ai démonté celui-ci et nettoyé la...
- 10. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
- N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite