FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Code erreur 133 sur chaudière

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20855

Question Forum Chauffage : Code erreur 133 sur chaudière

elanion
Membre inscrit
elanion
2 messages
Bonjour.

Le code erreur 133 est apparu sur la chaudière avec évidemment plus de chauffage.
Intervention du chauffagiste change le bouton arrivée de gaz et ventilo.
Même panne ce matin que faire ?

Merci pour votre réponse.

19 décembre 2020 à 10:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Code erreur 133 sur chaudière

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
19 décembre 2020 à 13:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Code erreur 133 sur chaudière

elanion
Membre inscrit
elanion
2 messages
Je ne sais comment procéder pour répondre sur le forum.
Mais voici la marque et la référence de la chaudière

Atlantic Franco Belge Perfinox 4100
Merci.
19 décembre 2020 à 14:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Code erreur 133 sur chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Le défaut E133 correspond à une absence d'apparition de flamme lors de la procédure de démarrage et après 5 tentatives.
Ce défaut peut avoir pour origine :
- Une absence de gaz,
- Une vanne gaz défectueuse,
- Une absence de train d'étincelles,
- Une électrode d'allumage défectueuse,
- Une mauvaise continuité de masse entre l'électrode et la chaudière,
- Un défaut d'alimentation électrique de la chaudière (inversion Phase/Neutre),
- Une tension entre le Neutre et la Terre,
- Une carte de régulation HS.

Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires, faites appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 14:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code erreur 133 sur chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxsortie ventouse chaudierechauffage chaudiere bv fdp6chauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite