Problème chaudière Gialix 12 MT
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20876
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Gialix 12 MT
Bonjour à tous,
Voilà j’ai un problème avec ma chaudière Gialix 12 MT tri, lors de chauffe arrivée à 22 degrés, elle fait sauter le disjoncteur principal, j’ai tout essayé, vérifié la terre, vérifié tous les câbles, diminué la puissance des résistances jusqu’à 6kW, mais rien ne change. Arrivé à 22 degrés le disjoncteur saute.
Si quelqu’un peut m’aider car je ne sais plus quoi faire.
Merci d’avance.
Voilà j’ai un problème avec ma chaudière Gialix 12 MT tri, lors de chauffe arrivée à 22 degrés, elle fait sauter le disjoncteur principal, j’ai tout essayé, vérifié la terre, vérifié tous les câbles, diminué la puissance des résistances jusqu’à 6kW, mais rien ne change. Arrivé à 22 degrés le disjoncteur saute.
Si quelqu’un peut m’aider car je ne sais plus quoi faire.
Merci d’avance.
26 décembre 2020 à 17:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Gialix 12 MT
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Votre chaudière est alimentée en mono ou en tri ?
- Combien d'étage de modulation utilisez-vous ?
- Quelles sont les puissances de chaque étage ?
- La chaudière déclenche à combien d'étages ?
- Les 22°C que vous indiquez sont la température ambiante ou celle de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Votre chaudière est alimentée en mono ou en tri ?
- Combien d'étage de modulation utilisez-vous ?
- Quelles sont les puissances de chaque étage ?
- La chaudière déclenche à combien d'étages ?
- Les 22°C que vous indiquez sont la température ambiante ou celle de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 18:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Gialix 12 MT
Bonsoir,
La chaudière est réglée sur 3 niveaux d’étage, pour un plancher chauffant de 200 m².
Elle chauffe jusqu’à 22 degrés (température chaudière) et après le disjoncteur principal saute, la chaudière a une sonde extérieure et un thermostat d’ambiance.
Aujourd’hui j’ai descendu la chaudière à 4 kW et le disjoncteur n’a pas sauté une seule fois.
La chaudière est réglée sur 3 niveaux d’étage, pour un plancher chauffant de 200 m².
Elle chauffe jusqu’à 22 degrés (température chaudière) et après le disjoncteur principal saute, la chaudière a une sonde extérieure et un thermostat d’ambiance.
Aujourd’hui j’ai descendu la chaudière à 4 kW et le disjoncteur n’a pas sauté une seule fois.
27 décembre 2020 à 19:31