Bonjour à tous.
J’ai une chaudière Idéal Standard 2101 EFI, ce matin le voyant vert à côté d’une flamme reste allumé... vous savez ce que cela veut dire ?
Bref j’ai tout démonté car elle ne marchait plus mais n’indiquait pas s’être mise en sécurité.
J’ai nettoyé tuyère, électrode, j’ai tout remonté, elle marche mais elle me fait peur: quand je regarde sur l’œilleton la flamme est grosse et il y a un peu de fumée.
Par la cheminée la fumée sort noire donc problème de combustion, j’ai bien remonté comme j’avais démonté mais j’ai peut-être fait une erreur ? Le déflecteur était tombé du coup je l’ai remis mais peut-être pas comme il faut ?
J’ai enlevé la tige qui injecte le fioul peut-être que je l’ai pas remise à la bonne distance (le ressort doit régler normalement la distance ?).
Bref voici mes questions : savez-vous comment régler mon problème de combustion ?
Est-ce que cela est dangereux, exemple si je la laisse la nuit il y a un risque ? Et est-ce que quelqu’un aurait le manuel pour vérifier les distances entre gicleur et électrode, distance tuyère etc. et vérifier si j’ai bien remonté ?
Merci à vous car je flippe quand même...
J’ai une chaudière Idéal Standard 2101 EFI, ce matin le voyant vert à côté d’une flamme reste allumé... vous savez ce que cela veut dire ?
Bref j’ai tout démonté car elle ne marchait plus mais n’indiquait pas s’être mise en sécurité.
J’ai nettoyé tuyère, électrode, j’ai tout remonté, elle marche mais elle me fait peur: quand je regarde sur l’œilleton la flamme est grosse et il y a un peu de fumée.
Par la cheminée la fumée sort noire donc problème de combustion, j’ai bien remonté comme j’avais démonté mais j’ai peut-être fait une erreur ? Le déflecteur était tombé du coup je l’ai remis mais peut-être pas comme il faut ?
J’ai enlevé la tige qui injecte le fioul peut-être que je l’ai pas remise à la bonne distance (le ressort doit régler normalement la distance ?).
Bref voici mes questions : savez-vous comment régler mon problème de combustion ?
Est-ce que cela est dangereux, exemple si je la laisse la nuit il y a un risque ? Et est-ce que quelqu’un aurait le manuel pour vérifier les distances entre gicleur et électrode, distance tuyère etc. et vérifier si j’ai bien remonté ?
Merci à vous car je flippe quand même...

19 décembre 2020 à 19:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème combustion chaudière fioul Idéal Standard 2101
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur fioul ?
En démontant votre brûleur avez-vous remplacer le gicleur : quel est sa marque, son type (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
A la lecture de votre question il est évidant que la combustion de votre brûleur n'est pas bonne, si votre flamme est fumante avec une fumée noir qui sort de votre conduit il y a DANGER.
Soit vous avez les appareils nécessaires pour reprendre rapidement les réglages de combustions (pompe smoke et analyseur de combustion), soit vous devez faire intervenir un professionnel équipé de ces appareils.
Ne laissez pas fonctionner votre brûleur dans cette configuration : vous risquez une intoxication au CO (monoxyde de carbone), de boucher votre chaudière avec une suie noire et grasse et une panne totale pour les fêtes de Noël.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur fioul ?
En démontant votre brûleur avez-vous remplacer le gicleur : quel est sa marque, son type (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
A la lecture de votre question il est évidant que la combustion de votre brûleur n'est pas bonne, si votre flamme est fumante avec une fumée noir qui sort de votre conduit il y a DANGER.
Soit vous avez les appareils nécessaires pour reprendre rapidement les réglages de combustions (pompe smoke et analyseur de combustion), soit vous devez faire intervenir un professionnel équipé de ces appareils.
Ne laissez pas fonctionner votre brûleur dans cette configuration : vous risquez une intoxication au CO (monoxyde de carbone), de boucher votre chaudière avec une suie noire et grasse et une panne totale pour les fêtes de Noël.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums