Bonsoir.

Il est possible que la PAC a un paramètre hors gel, quand le mode hors gel est activé la pompe tourne en continue.
Imaginons que la PAC est réglé en mode hors gel à 0 degré, quand il fait 0 degré dehors la pompe tourne en continue et comme votre vanne mélangeuse est grippé elle laisse passer plus d'eau chaude dans le plancher puisque le moteur n'arrive plus à la fermer entièrement ou partiellement.
C'est une possibilité.
10 janvier 2024 à 23:11
forum consulter ce sujet PAC De Dietrich tourne en permanence

Bonjour,
Quel type de thermostat d'ambiance possédez-vous ?

Si le radiateur clignote en continu sur l'écran de la chaudière, cela signifie que le thermostat ne contrôle pas la chaudière, ou qu'il n'est pas compatible, ou encore qu'il est mal branché.

Cependant, cela n'explique pas pourquoi vos radiateurs ne chauffent pas.

Avez-vous vérifié si la vanne d'ouverture du radiateur, située en bas à droite, est bien ouverte ? (On ne peut pas bien voir sur la photo.)

Je vous conseille également de démonter la tête thermostatique (en haut à gauche) pour vérifier si la petite pointe derrière n'est pas grippée. Si vous appuyez sur la pointe et la relâchez, elle devrait remonter toute seule.

Pourriez-vous prendre une photo de la chaudière ainsi que du thermostat d'ambiance où vous réglez le programme horaire ?
09 janvier 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Panne chaudière Luna ST

Publicité

Non, la MCR n'est pas prévue pour gérer des vannes mélangeuses, enfin pas sans un module de partage supplémentaire.
07 janvier 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Conseils câblage thermostat AD303 De Dietrich

Bonjour,
Je crois qu'il y a peu d'intérêt à ajouter l'AD303 dans votre cas.

Vu que vous avez du plancher au sol, il est conseillé de laisser la consigne jour et nuit identique.
Ensuite, brancher l'AD303 commandera uniquement la chaudière et sa pompe, mais comme vous avez une régulation séparée avec vanne mélangeuse, l'AD303 n'aura aucune action là-dessus.
Il risque même d'y avoir conflit entre les deux régulations.
07 janvier 2024 à 12:12
forum consulter ce sujet Conseils câblage thermostat AD303 De Dietrich

Bonjour,

Aux alentours de 3,5 à 4 bars maximum, avant de refaire un appoint en glycol, profitez-en pour contrôler la pression du vase d'expansion solaire et la gonfler à 2,5 bars.

Quand vous rechargez, n'hésitez pas à bien faire circuler le glycol en continu et de temps en temps à ouvrir le purgeur d'air pour chasser l'air.
04 janvier 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Pression sur mano solaire de ma Twineo

Vérifiez également que l'arcage des électrodes se fait correctement à l'endroit approprié.
Il arrive parfois, à cause de l'usure, que l'arcage se fasse à la base des électrodes.
04 janvier 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18

Dans la notice p66 il y a les explications mais j'avoue que ce n'est pas très clair.

https://www.manualslib.fr/manual/126280/Chappee-Sempra-Nova-Hte-2-19.html?page=66#manual
04 janvier 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Réglage courbe de chauffe loi d'eau chaudière Chappée

Bonjour,

Faire fonctionner la chaudière sur bidon est une solution de test ou de dépannage très temporaire, mais en aucun cas sur une durée prolongée. D'autant plus qu'on peut mesurer l'aspiration fioul avec un vacuomètre qu'on branche sur la pompe fioul. Regardez également si votre pot fioul "mousse" quand la chaudière fonctionne, y a-t-il des petites bulles ?

La carte électronique est possible, mais c'est en général ce qu'on change en dernier après avoir vérifié toutes les autres pistes.

Je ne crois pas trop à l’alimentation électrique, à la limite sur une chaudière gaz où la détection de flamme se fait par courant d'ionisation, mais sur l'AFC la détection se fait par une cellule de flamme infrarouge.

Avant cela, vérifiez ou faites vérifier les points suivants :

Vous avez le bon calibre de gicleur (030. 80S pour une 18kW).
Le bon nombre de bagues sur la ligne gicleur (3 x).
Les fentes de recirculation du canon de flamme sont bien ouvertes de 2mm.
Les réglages de combustion en puissance p3, p2 et p1 ainsi que les pressions fioul sont conformes à la notice.
Vous avez bien la diaphragme au-dessus du clapet d'air dans le support brûleur (une sorte de plaque métallique percée avec des trous).
Que le fond du corps de chauffe n'est pas bouché et que les condensats s'écoulent bien.
Que vous n'avez pas de recirculation des fumées sur l'amenée d'air de la ventouse (si l'air n'est pas pris dans l'ambiant).
Le tube de regard est bien aligné avec la cellule de flamme et propre (pas de suie dedans).

En règle générale, les défauts L04 viennent souvent d'une de ces causes.
04 janvier 2024 à 19:34
forum consulter ce sujet Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18

La logique voudrait que non, mais avec les modes ramoneur qui sait ? Comme c'est un mode de fonctionnement forcé.
24 décembre 2023 à 15:09
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Dedans, il y a un bouton blanc. Vous prenez une pointe fine et appuyez dessus. Si ça fait un clic, c'est qu'elle était enclenchée.
24 décembre 2023 à 14:37
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

J'imagine que si trois chauffagistes sont passés, il y en aura au moins un qui aura vérifié, mais qui sait ?

Il faut enlever le capot de la chaudière, puis débrancher la grosse fiche en haut à droite. Vous devez ensuite retirer le cache en mousse dur pour ouvrir le clapet de la carte et là, vous devriez voir vers la droite un petit capuchon à dévisser, comme sur la vue éclatée.

C'est curieux, d'après ce que vous dites, la chaudière détecte bien une demande (radiateur qui clignote), mais ne fait même pas un essai de démarrage et le brûleur n'est pas en défaut non plus.

Pour l'étiquette, je parlais de celle-ci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
images.jpeg

24 décembre 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Sur le côté ou derrière la chaudière, il doit y avoir une étiquette avec le modèle de la chaudière, le numéro de série, etc.

Quel est le modèle exact de la chaudière ?

Autre question : sur le brûleur, y a-t-il un bouton de réarmement avec une LED derrière ? Si oui, quel code couleur (voir photo) ?

Vérifiez à tout hasard que la sécurité de surchauffe n'a pas été enclenchée (pièce 7 sur la vue éclatée).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
1000000869s surchauffe

23 décembre 2023 à 21:26
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Est-ce que vous avez des radiateurs, des planchers au sol ou les deux ?
23 décembre 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Quelle est la dénomination complète figurant sur la plaque signalétique ?
23 décembre 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Est-ce que la cellule de détection de la flamme est propre ?
23 décembre 2023 à 18:00
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Bonjour,

B33 est un code défaut du brûleur, il faut donc regarder de ce côté-là.

Est-ce que la tête de flamme est propre ou encrassée ?
Est-ce que la tête de flamme avec électrodes est bien fixée, sans jeu avec les électrodes ?
Est-ce que le filtre du pot fioul est propre ?
La pression de pulvérisation du fioul est-elle conforme à la notice ?
Quelle est la valeur du réglage de combustion, CO2, lors du test de combustion ?
23 décembre 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off

Bonjour,

Ouvrez le premier robinet de devant à fond et ensuite le deuxième progressivement.
N'hésitez pas à ouvrir le deuxième suffisamment.
Peut-être que le plastique noir sur le premier robinet est usé et tourne dans le vide.
17 décembre 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Remettre pression chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI Plus

Peut-être le serpentin du ballon est-il percé ?
Si le serpentin est percé, l'eau sanitaire qui est dans votre ballon communique avec le réseau serpentin / chauffage.

Il y a un test à faire, mais cela vous coupera l'eau chaude sanitaire le temps du test.
Coupez le robinet d'arrivée d'eau sur votre groupe de sécurité sanitaire, à la limite ouvrez-le le temps d'une douche et refermez-le tout de suite après.

C'est une piste à explorer.
16 décembre 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Pression augmente progressivement chaudière PAC Daikin

D'après le site pièce express la référence remplaçante est Pompe g-he 130 km Viessmann 7883430

https://www.piecesxpress.com/article-142415-252476-pompe-chauff-viupm-15-70-km-cil2-pa66-7831684-viessmann.htm
15 décembre 2023 à 23:09
forum consulter ce sujet Présence d'eau dans le boitier électronique circulateur

Bonjour.

Visiblement vous avez un thermostat d'ambiance, quel modèle ?
Essayer de mettre un pont sur le connecteur du thermostat coté carte de la chaudière.

Si la chaudière démarre le problème vient de votre thermostat.
15 décembre 2023 à 07:26
forum consulter ce sujet Fonction manuelle ne fonctionne pas chaudière De Dietrich

Il y a un paramètre n°54 : correction sonde ambiance -3° / +3° qui devrait résoudre ce problème.
C'est un paramètre de niveau 2, donc je pense que vous devez vous mettre en mode spécialiste.

Appuyez 6 secondes sur radiateur / robinet + menu, entrez dans le mode spécialiste avec le code 10101.
Le paramètre 54 doit être dans le menu : interface utilisateur, corriger par -3°.
14 décembre 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Mauvaise température thermostat Chappée

Peut-être que la fonction de verrouillage de la régulation est à voir sur la page 10.

https://doc.chappee.com/Navigation?ItemId=521792&BrowseId=513992&Breadcrumb=513992$False$~Previous-~Next-%7C521750$False$513992~Previous-521746*False*513992!513994*False*513992~Next-%7C521792$False$513992~Previous-~Next-521794*False*513992&New=521794$False$513992
13 décembre 2023 à 17:34
forum consulter ce sujet Code 83 chaudière Chappée Platinum HTE

Bonjour.

Je pense qu'il faut d'abord activer le mode spécialiste, il doit demander un code qui est 101010
13 décembre 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Code 83 chaudière Chappée Platinum HTE

Bonjour,

C'est un autre problème alors, si votre thermostat mesure 22,7° et que vous lui donnez 25° de consigne, la chaudière devrait démarrer.
13 décembre 2023 à 06:52
forum consulter ce sujet Mauvaise température thermostat Chappée

Bonjour,

Ce qui est curieux, c'est que les problèmes ont apparemment commencé suite aux modifications faites par l'installateur. En soi, je pense que la société X n'a pas forcément tort et que le problème ne vient pas des modifications faites. Dans le sens où votre chaudière fait de l'eau chaude ou du chauffage.

Si vous n'avez pas d'eau chaude ou de manière aléatoire, plusieurs hypothèses :

- Est-ce que votre chaudière détecte bien le tirage d'eau chaude ? Lorsque vous ouvrez un robinet à fond, la chaudière devrait monter proche de sa puissance à plein régime.

- La vanne d'inversion qui envoie l'eau chaude soit dans le circuit de chauffage ou le circuit d'eau chaude sanitaire est peut-être défectueuse ou fatiguée. Faites le test suivant : placez vos mains sur les deux tuyauteries de cuivre de gauche qui sortent sous la chaudière. Celle tout à gauche, c'est le chauffage, celle à côté, c'est l'eau chaude des robinets. Demandez à quelqu'un d'ouvrir un robinet d'eau chaude. Si vous sentez que le tuyau tout à gauche se met à chauffer, c'est que la chaudière envoie de l'eau chaude dans le plancher/radiateur au lieu des robinets.

- Dernière chose qui me fait tiquer : vous dites que lorsque vous rajoutez de la pression d'eau dans la chaudière, l'eau chaude revient. Quelle pression lisez-vous sur le manomètre ? Est-ce qu'il fonctionne réellement ? Si vous rajoutez de l'eau, l'aiguille monte ? Ces manomètres ont une tendance à se boucher parfois rapidement. Si ça se trouve, vous pensez avoir 1,5 bar de pression alors qu'en réalité elle est bien en dessous de ça.

- Il y a également un filtre ECS (filtre départ). Il est possible que s'il est bouché, la chaudière ne fasse pas d'eau chaude ou de manière aléatoire.
12 décembre 2023 à 19:45
forum consulter ce sujet Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation

Bonjour,

Quelle version du thermostat avez-vous ? Le QAA75 (avec un bouton radiateur/robinet, la grosse molette et le bouton menu ?). Quelle est la différence de température entre la mesure et le réel ?
12 décembre 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Mauvaise température thermostat Chappée

Si il n'y a qu'un circuit de chauffage, vous ne pouvez connecter qu'un thermostat d'ambiance.
Le modèle de thermostat est AD254 +285 (radio) ou 285 (filaire).
11 décembre 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich AGC 25 câbler Heat Link

Avez-vous des thermomètres manométriques sur vos collecteurs de plancher ?
Si oui, pourriez-vous relever les températures de départ et de retour ainsi que la température extérieure que la chaudière mesure à cet instant ?
11 décembre 2023 à 00:01
forum consulter ce sujet Problème de température chaudière Viessmann 222F

Bonsoir,

Vous avez donc deux thermostats Vitotrol ? Un au niveau du plancher au sol et le deuxième à l'étage des quatre radiateurs ?
Avez-vous vérifié que la sonde extérieure mesure bien la température réelle ?
Est-elle bien exposée ? Côté nord de la maison ?

La pente de deux, j'imagine que c'est pour le circuit radiateur, mais deux, cela fait beaucoup.
En même temps, si vous l'abaissiez, vous risquez d'avoir encore moins chaud.

Et pour le circuit plancher, quelle pente avez-vous ?
Les écarts de températures de consigne que vous relevez, sont-ils par rapport à la température que le Vitotrol mesure ?
10 décembre 2023 à 23:58
forum consulter ce sujet Problème de température chaudière Viessmann 222F

Et avant cela, y avait-il jamais une sonde d'ambiance branchée sur la chaudière ? Est-ce qu'à tout hasard, il y avait un pont (un fil) branché sur le connecteur S amb B ?

C'est peut-être la carte sonde qui est défectueuse.
10 décembre 2023 à 23:43
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance non reconnu par Diematic 3

Bonjour.

Vous avez quoi comme tableau de régulation sur la chaudière.
Peut être en débranchant la sonde ballon de la carte, la chaudière ne détectera plus le ballon.
Sur certaine régulation ça fonctionne.
10 décembre 2023 à 19:38
forum consulter ce sujet Modification chaudière De Dietrich GMT 130 B

Bonjour.

Pourquoi vouloir comme critère principale une chaudière qui ne nécessite pas de nouveau perçage et d'ajustement de raccordement ?


10 décembre 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière Zenis duo 3.28 FF

La Saunier Duval a un micro ballon de 3L
la De Dietrich a un ballon de 40L.

L'intérieur de la Saunier Duval a beaucoup de pièce en plastique (les groupes hydraulique notamment) sur la De Dietrich ils sont encore en laiton bien plus résistant.

chaudière ThemaPlus Condens

Je n'ai pas de recul sur l'utilisation des Saunier Duval dans le temps, mais les MCR sont assez robustes et vieillissent bien.
10 décembre 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Avis changement chaudière

Bonjour,

Pour l'appairage, est-ce que vous appuyez bien sur le mode + robinet ?
10 décembre 2023 à 00:06
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance non reconnu par Diematic 3

L'alimentation 220 V du thermostat, vous pouvez la prendre sur le bornier de la chaudière, celui du haut à droite où vous avez les portes fusibles (vous pouvez y insérer 2 câbles) et, pour le contact, vous savez où maintenant, celui du bas (coupez la chaudière au tableau électrique avant de brancher).
Vérifiez tout de même la polarité de l'alimentation : phase neutre 220, neutre terre 2 V max.
Vous pouvez mesurer sur les vis de connexion.
09 décembre 2023 à 22:06
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF

Mais, du coup, l'alimentation 220V de votre ancien thermostat était-elle branchée ?
08 décembre 2023 à 21:21
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF

Normalement oui, les deux bornes du bas sont pour le contact du thermostat d'ambiance. Donc, si vous mettez un pont, comme c'est écrit dans la notice, la chaudière devrait fonctionner.

Êtes-vous d'accord que le brun et le jaune du bas vont sur le contact de l'ancien thermostat ? Et les deux noires du bas vont sur le faisceau du gros connecteur à gauche ?
08 décembre 2023 à 21:16
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF

Bonsoir,

La sonde extérieure n'est pas calibrable sur cette régulation. Par contre, je crois que c'est possible si vous installez le thermostat modulant AD303/304.
08 décembre 2023 à 20:18
forum consulter ce sujet Calibrage sonde estérieure FM46 chaudière De Dietrich

Si ça peut aider, page 13.

Chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
08 décembre 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF

Bonjour.

En théorie, vous devez avoir :
Phase - neutre donc marron - bleu : ~ 220 V
Neutre - terre donc bleu - vert / jaune : ~ 2 V max

Donc, il a sûrement eu une inversion du respect des couleurs.

Quel est le voltage entre brun et bleu et entre brun et vert ?
08 décembre 2023 à 17:40
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF

Bonjour.

Oui vous pouvez l'installer.
08 décembre 2023 à 07:02
forum consulter ce sujet Renseignement ancien et nouveau coffret de sécurité

Cela pourrait être un autre fabricant/sous-traitant.
Personnellement, j'ai un autre modèle de la marque Residio de la série 4965, alors que d'origine, c'est un Honeywell également.
07 décembre 2023 à 20:50
forum consulter ce sujet Renseignement ancien et nouveau coffret de sécurité

Bonjour,

Vous pourriez mettre une photo de la chaudière et de sa plaque signalétique. J'ai du mal à retrouver quel modèle vous avez exactement, il existe plusieurs versions de DTG 1300.
07 décembre 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich Code Erreur

Oui ça semble juste, le défaut correspond a la carte de régulation n'est plus informe des défauts de sécurité gaz.
Vous pouvez essayer aussi de couper la chaudière au tableau électrique et de rallumer.
06 décembre 2023 à 07:15
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN

Vous pouvez consulter page 13 et page 43 :

Chaudière Egalis ballon condens
03 décembre 2023 à 23:00
forum consulter ce sujet Chaudière Egalis ELM-Leblanc supprimer message de service

Côté droit, il faut suivre les petites tubulures en cuivre plus fines. On dirait qu'il n'y a qu'un robinet, sur d'autres modèles de disconnecteurs il peut y en avoir deux.
03 décembre 2023 à 22:57
forum consulter ce sujet Vanne pour remettre la pression chaudière Ariston

Si vous avez une pompe à vélo avec manomètre, vous pouvez vérifier la pression du vase vous-même.
Ce n'est pas très compliqué et je peux vous guider si nécessaire.

Par mesure de précaution, essayez de repérer votre soupape de sécurité 3b (ça ressemble à ceci : https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chaudière/soupape-securite-sans-prise-mano-ref-87168241780-A1530712?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA67CrBhC1ARIsACKAa8R9oWDjXTvtn4uHHchKHLmWDTvaT8HJaxPC0LDM74b9bDOSex3l2EkaAgDtEALw_wcB) et essayez de mettre un seau en dessous.
03 décembre 2023 à 22:08
forum consulter ce sujet Pression chaudière fioul tombe à zéro

C'est malheureusement impossible de faire un diagnostic juste avec le bruit.
J'aurais tendance à penser que c'est plus un bruit venant du ventilateur ou de la pompe, voire un roulement défectueux.
Mais pour cela, il faudrait brancher un manomètre fioul et un vacuomètre sur la pompe fioul, chose que vous n'avez certainement pas.
03 décembre 2023 à 22:02
forum consulter ce sujet Chaudière fioul cliquetis au démarrage

Bonjour.

Quel type d'émetteurs avez-vous : radiateur ou plancher ?

Avez-vous vérifié vos paramètres de chauffe : la pente et le parallèle ? Cela pourrait venir de là.
03 décembre 2023 à 21:52
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire

Bonjour,
Cela peut peut-être vous aider, tout dépend de la régulation que vous avez.

https://www.manualslib.fr/manual/39560/De-Dietrich-Alezio-Evolution-Awhp-2-Miv-3.html?page=17
02 décembre 2023 à 23:29
forum consulter ce sujet Problème PAC Alezio sortir de mise en sécurité ?