Problème de température chaudière Viessmann 222F
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23656
Question Forum Chauffage : Problème de température chaudière Viessmann 222F
Bonsoir.
J'ai une chaudière Viessmann 222F au gaz installée en 2014 avec sonde extérieure filaire qui fonctionne pour un plancher chauffant au rez-de-chaussée et pour 4 radiateurs à l'étage et 2 radiateurs au sous-sol.
Depuis 3 hivers, nous avons des problèmes de maintien de température : c'est-à-dire à l'étage, nous demandons 21° par le Vitotrol 200RF et nous n'avons jamais cette température, soit 2 à 3° de moins.
Au rez-de-chaussée, plancher chauffant, toujours 1 à 2° de moins que la température demandée par le thermostat d'ambiance.
De plus, la température de la chaudière est environ de 27° puis elle se met en route, monte à 50, 60...
Elle se déclenche souvent mais pas longtemps. La pente est à 2.
Nous avons fait un désembouage et nous avons changé le circulateur en octobre 2023.
Le chauffagiste agréé Viessmann ne trouve rien d'anormal mais nous n'avons pas pour autant la température demandée.
Comment pourrions-nous y remédier ?
Cordialement.
J'ai une chaudière Viessmann 222F au gaz installée en 2014 avec sonde extérieure filaire qui fonctionne pour un plancher chauffant au rez-de-chaussée et pour 4 radiateurs à l'étage et 2 radiateurs au sous-sol.
Depuis 3 hivers, nous avons des problèmes de maintien de température : c'est-à-dire à l'étage, nous demandons 21° par le Vitotrol 200RF et nous n'avons jamais cette température, soit 2 à 3° de moins.
Au rez-de-chaussée, plancher chauffant, toujours 1 à 2° de moins que la température demandée par le thermostat d'ambiance.
De plus, la température de la chaudière est environ de 27° puis elle se met en route, monte à 50, 60...
Elle se déclenche souvent mais pas longtemps. La pente est à 2.
Nous avons fait un désembouage et nous avons changé le circulateur en octobre 2023.
Le chauffagiste agréé Viessmann ne trouve rien d'anormal mais nous n'avons pas pour autant la température demandée.
Comment pourrions-nous y remédier ?
Cordialement.
10 décembre 2023 à 19:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
Bonsoir,
Vous avez donc deux thermostats Vitotrol ? Un au niveau du plancher au sol et le deuxième à l'étage des quatre radiateurs ?
Avez-vous vérifié que la sonde extérieure mesure bien la température réelle ?
Est-elle bien exposée ? Côté nord de la maison ?
La pente de deux, j'imagine que c'est pour le circuit radiateur, mais deux, cela fait beaucoup.
En même temps, si vous l'abaissiez, vous risquez d'avoir encore moins chaud.
Et pour le circuit plancher, quelle pente avez-vous ?
Les écarts de températures de consigne que vous relevez, sont-ils par rapport à la température que le Vitotrol mesure ?
Vous avez donc deux thermostats Vitotrol ? Un au niveau du plancher au sol et le deuxième à l'étage des quatre radiateurs ?
Avez-vous vérifié que la sonde extérieure mesure bien la température réelle ?
Est-elle bien exposée ? Côté nord de la maison ?
La pente de deux, j'imagine que c'est pour le circuit radiateur, mais deux, cela fait beaucoup.
En même temps, si vous l'abaissiez, vous risquez d'avoir encore moins chaud.
Et pour le circuit plancher, quelle pente avez-vous ?
Les écarts de températures de consigne que vous relevez, sont-ils par rapport à la température que le Vitotrol mesure ?
10 décembre 2023 à 23:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
Avez-vous des thermomètres manométriques sur vos collecteurs de plancher ?
Si oui, pourriez-vous relever les températures de départ et de retour ainsi que la température extérieure que la chaudière mesure à cet instant ?
Si oui, pourriez-vous relever les températures de départ et de retour ainsi que la température extérieure que la chaudière mesure à cet instant ?
11 décembre 2023 à 00:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
Nous avons un thermostat Vitotrol à l'étage pour les radiateurs et un thermostat d'ambiance pour le plancher chauffant.
La sonde extérieure donne bien la température extérieure réelle et elle est bien placée côté nord de la maison.
La pente 2 est bien pour les radiateurs mais je ne sais pas comment faire pour la pente du circuit plancher.
La sonde extérieure donne bien la température extérieure réelle et elle est bien placée côté nord de la maison.
La pente 2 est bien pour les radiateurs mais je ne sais pas comment faire pour la pente du circuit plancher.
11 décembre 2023 à 01:44
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
La chaudière Vitodens 222F possède un algorithme de fonctionnement évolué.
Très efficace et économique si les paramètres réglés sont cohérents avec l'espace chauffé. Avec une pente réglée à 2, je doute fort que cette chaudière soit correctement réglée.
Pour un circuit radiateur, on peut estimer (DPE B) 1.2<pente<1.7 (DPE F-G)
Pour un plancher chauffant, on peut estimer (DPE B) 0.5<pente<0.9 (DPE F-G)
Le paramètre "parallèle" joue dans les périodes tempérées >10°C extérieur.
Très efficace et économique si les paramètres réglés sont cohérents avec l'espace chauffé. Avec une pente réglée à 2, je doute fort que cette chaudière soit correctement réglée.
Pour un circuit radiateur, on peut estimer (DPE B) 1.2<pente<1.7 (DPE F-G)
Pour un plancher chauffant, on peut estimer (DPE B) 0.5<pente<0.9 (DPE F-G)
Le paramètre "parallèle" joue dans les périodes tempérées >10°C extérieur.
11 décembre 2023 à 09:22
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
Merci pour votre réponse mais il y a 3 ans après l'entretien annuel le chauffagiste a régler de manière que la chaudière démarre moins souvent mais plus longtemps et depuis elle a commencé à moins bien chauffer aucun chauffagiste n'a réussi à rétablir et le dernier il y a une semaine nous dit que la chaudière n'a pas d'anomalie !!
Qui croire et comment y remédier ?
Cordialement.
Qui croire et comment y remédier ?
Cordialement.
11 décembre 2023 à 12:26
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème de température chaudière Viessmann 222F
Bonjour.
La solution à votre problème peut être plus complexe que de jouer avec les pentes des deux circuits.
Pour commencer :
- Pourquoi avez vous fait un désembouage ?
- Les coudes et tés de réglages des radiateurs ont-ils été touchés ?
- Les organes d'équilibrages ont-ils été touchés sur le retours de chaque boucles des collecteurs de plancher chauffant ?
- Pourquoi avez-vous remplacé le circulateur ?
- Ce circulateur est-il celui de la chaudière ou celui du plancher chauffant ?
- Quelle était la vitesse de réglage de l'ancien circulateur ?
- Quelle est la vitesse du nouveau ?
Si vous n'arrivez pas a obtenir les bonnes consignes de températures ambiantes, même en mettant une pente à 2, peut provenir d'un manque de débit dans les différents circuits.
Pour commencer il faut vérifier que l'influence de l'ambiance est activé sur le VITOTROL du plancher chauffant, il faut désactiver cette fonction, mettre en mode "manuel jour permanent" et régler la consigne à 30°C : que ce passe-t-il ?
Il faut faire la même chose sur le VITOTROL du circuit radiateur : que se passe-t-il ?
Si vous obtenez des températures ambiantes différentes dans chaque pièces de l'étage et des températures ambiantes différentes dans chaque zone du circuit plancher chauffant : votre installation est complétement déréglée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La solution à votre problème peut être plus complexe que de jouer avec les pentes des deux circuits.
Pour commencer :
- Pourquoi avez vous fait un désembouage ?
- Les coudes et tés de réglages des radiateurs ont-ils été touchés ?
- Les organes d'équilibrages ont-ils été touchés sur le retours de chaque boucles des collecteurs de plancher chauffant ?
- Pourquoi avez-vous remplacé le circulateur ?
- Ce circulateur est-il celui de la chaudière ou celui du plancher chauffant ?
- Quelle était la vitesse de réglage de l'ancien circulateur ?
- Quelle est la vitesse du nouveau ?
Si vous n'arrivez pas a obtenir les bonnes consignes de températures ambiantes, même en mettant une pente à 2, peut provenir d'un manque de débit dans les différents circuits.
Pour commencer il faut vérifier que l'influence de l'ambiance est activé sur le VITOTROL du plancher chauffant, il faut désactiver cette fonction, mettre en mode "manuel jour permanent" et régler la consigne à 30°C : que ce passe-t-il ?
Il faut faire la même chose sur le VITOTROL du circuit radiateur : que se passe-t-il ?
Si vous obtenez des températures ambiantes différentes dans chaque pièces de l'étage et des températures ambiantes différentes dans chaque zone du circuit plancher chauffant : votre installation est complétement déréglée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.