Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23716
Question Forum Chauffage : Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18
Bonjour.
J'ai un problème récurent sur ma chaudière fuel De Dietrich Modulens AFC18.
Elle se met régulièrement en défaut avec l'erreur def allumage l04.
Régulièrement, je la redémarre soit en la coupant quelques heures, soit en la réinitialisant et elle finit toujours pas redémarrer mais cela arrive de plus en plus souvent.
J'ai fait venir un dépanneur qui a fait l'entretien de la chaudière et les brûleurs avaient été changés lors de la panne précédente.
Le dépanneur m'a donné 3 pistes pour résoudre le problème :
Problème d'alimentation fuel et donc faire fonctionner la chaudière sur des bidons.
Problème de la carte électronique qu'il faudrait donc remplacer.
Problème électrique et notamment de la mise à la terre.
Moi j'opterais plutôt pour la dernière solution car j'avais déjà eu un souci électrique sur ma chaudière précédente qui faisait sauter les plombs.
Le dépanneur ne peut pas intervenir avant le 15/01.
Qu'en pensez-vous et avez vous une autre solution pour qu'elle redémarre plus facilement en attendant car du coup on est régulièrement coupé.
Merci.
J'ai un problème récurent sur ma chaudière fuel De Dietrich Modulens AFC18.
Elle se met régulièrement en défaut avec l'erreur def allumage l04.
Régulièrement, je la redémarre soit en la coupant quelques heures, soit en la réinitialisant et elle finit toujours pas redémarrer mais cela arrive de plus en plus souvent.
J'ai fait venir un dépanneur qui a fait l'entretien de la chaudière et les brûleurs avaient été changés lors de la panne précédente.
Le dépanneur m'a donné 3 pistes pour résoudre le problème :
Problème d'alimentation fuel et donc faire fonctionner la chaudière sur des bidons.
Problème de la carte électronique qu'il faudrait donc remplacer.
Problème électrique et notamment de la mise à la terre.
Moi j'opterais plutôt pour la dernière solution car j'avais déjà eu un souci électrique sur ma chaudière précédente qui faisait sauter les plombs.
Le dépanneur ne peut pas intervenir avant le 15/01.
Qu'en pensez-vous et avez vous une autre solution pour qu'elle redémarre plus facilement en attendant car du coup on est régulièrement coupé.
Merci.
04 janvier 2024 à 14:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18
Bonjour,
Faire fonctionner la chaudière sur bidon est une solution de test ou de dépannage très temporaire, mais en aucun cas sur une durée prolongée. D'autant plus qu'on peut mesurer l'aspiration fioul avec un vacuomètre qu'on branche sur la pompe fioul. Regardez également si votre pot fioul "mousse" quand la chaudière fonctionne, y a-t-il des petites bulles ?
La carte électronique est possible, mais c'est en général ce qu'on change en dernier après avoir vérifié toutes les autres pistes.
Je ne crois pas trop à l’alimentation électrique, à la limite sur une chaudière gaz où la détection de flamme se fait par courant d'ionisation, mais sur l'AFC la détection se fait par une cellule de flamme infrarouge.
Avant cela, vérifiez ou faites vérifier les points suivants :
Vous avez le bon calibre de gicleur (030. 80S pour une 18kW).
Le bon nombre de bagues sur la ligne gicleur (3 x).
Les fentes de recirculation du canon de flamme sont bien ouvertes de 2mm.
Les réglages de combustion en puissance p3, p2 et p1 ainsi que les pressions fioul sont conformes à la notice.
Vous avez bien la diaphragme au-dessus du clapet d'air dans le support brûleur (une sorte de plaque métallique percée avec des trous).
Que le fond du corps de chauffe n'est pas bouché et que les condensats s'écoulent bien.
Que vous n'avez pas de recirculation des fumées sur l'amenée d'air de la ventouse (si l'air n'est pas pris dans l'ambiant).
Le tube de regard est bien aligné avec la cellule de flamme et propre (pas de suie dedans).
En règle générale, les défauts L04 viennent souvent d'une de ces causes.
Faire fonctionner la chaudière sur bidon est une solution de test ou de dépannage très temporaire, mais en aucun cas sur une durée prolongée. D'autant plus qu'on peut mesurer l'aspiration fioul avec un vacuomètre qu'on branche sur la pompe fioul. Regardez également si votre pot fioul "mousse" quand la chaudière fonctionne, y a-t-il des petites bulles ?
La carte électronique est possible, mais c'est en général ce qu'on change en dernier après avoir vérifié toutes les autres pistes.
Je ne crois pas trop à l’alimentation électrique, à la limite sur une chaudière gaz où la détection de flamme se fait par courant d'ionisation, mais sur l'AFC la détection se fait par une cellule de flamme infrarouge.
Avant cela, vérifiez ou faites vérifier les points suivants :
Vous avez le bon calibre de gicleur (030. 80S pour une 18kW).
Le bon nombre de bagues sur la ligne gicleur (3 x).
Les fentes de recirculation du canon de flamme sont bien ouvertes de 2mm.
Les réglages de combustion en puissance p3, p2 et p1 ainsi que les pressions fioul sont conformes à la notice.
Vous avez bien la diaphragme au-dessus du clapet d'air dans le support brûleur (une sorte de plaque métallique percée avec des trous).
Que le fond du corps de chauffe n'est pas bouché et que les condensats s'écoulent bien.
Que vous n'avez pas de recirculation des fumées sur l'amenée d'air de la ventouse (si l'air n'est pas pris dans l'ambiant).
Le tube de regard est bien aligné avec la cellule de flamme et propre (pas de suie dedans).
En règle générale, les défauts L04 viennent souvent d'une de ces causes.
04 janvier 2024 à 19:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18
Vérifiez également que l'arcage des électrodes se fait correctement à l'endroit approprié.
Il arrive parfois, à cause de l'usure, que l'arcage se fasse à la base des électrodes.
Il arrive parfois, à cause de l'usure, que l'arcage se fasse à la base des électrodes.
04 janvier 2024 à 20:28