Question Forum Chauffage : Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18

enahpets
Membre inscrit
enahpets
1 message
Bonjour.

J'ai un problème récurent sur ma chaudière fuel De Dietrich Modulens AFC18.
Elle se met régulièrement en défaut avec l'erreur def allumage l04.

Régulièrement, je la redémarre soit en la coupant quelques heures, soit en la réinitialisant et elle finit toujours pas redémarrer mais cela arrive de plus en plus souvent.

J'ai fait venir un dépanneur qui a fait l'entretien de la chaudière et les brûleurs avaient été changés lors de la panne précédente.
Le dépanneur m'a donné 3 pistes pour résoudre le problème :
Problème d'alimentation fuel et donc faire fonctionner la chaudière sur des bidons.
Problème de la carte électronique qu'il faudrait donc remplacer.
Problème électrique et notamment de la mise à la terre.

Moi j'opterais plutôt pour la dernière solution car j'avais déjà eu un souci électrique sur ma chaudière précédente qui faisait sauter les plombs.
Le dépanneur ne peut pas intervenir avant le 15/01.
Qu'en pensez-vous et avez vous une autre solution pour qu'elle redémarre plus facilement en attendant car du coup on est régulièrement coupé.
Merci.
04 janvier 2024 à 14:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18

espuela
Membre inscrit
espuela
225 messages
Bonjour,

Faire fonctionner la chaudière sur bidon est une solution de test ou de dépannage très temporaire, mais en aucun cas sur une durée prolongée. D'autant plus qu'on peut mesurer l'aspiration fioul avec un vacuomètre qu'on branche sur la pompe fioul. Regardez également si votre pot fioul "mousse" quand la chaudière fonctionne, y a-t-il des petites bulles ?

La carte électronique est possible, mais c'est en général ce qu'on change en dernier après avoir vérifié toutes les autres pistes.

Je ne crois pas trop à l’alimentation électrique, à la limite sur une chaudière gaz où la détection de flamme se fait par courant d'ionisation, mais sur l'AFC la détection se fait par une cellule de flamme infrarouge.

Avant cela, vérifiez ou faites vérifier les points suivants :

Vous avez le bon calibre de gicleur (030. 80S pour une 18kW).
Le bon nombre de bagues sur la ligne gicleur (3 x).
Les fentes de recirculation du canon de flamme sont bien ouvertes de 2mm.
Les réglages de combustion en puissance p3, p2 et p1 ainsi que les pressions fioul sont conformes à la notice.
Vous avez bien la diaphragme au-dessus du clapet d'air dans le support brûleur (une sorte de plaque métallique percée avec des trous).
Que le fond du corps de chauffe n'est pas bouché et que les condensats s'écoulent bien.
Que vous n'avez pas de recirculation des fumées sur l'amenée d'air de la ventouse (si l'air n'est pas pris dans l'ambiant).
Le tube de regard est bien aligné avec la cellule de flamme et propre (pas de suie dedans).

En règle générale, les défauts L04 viennent souvent d'une de ces causes.
04 janvier 2024 à 19:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18

espuela
Membre inscrit
espuela
225 messages
Vérifiez également que l'arcage des électrodes se fait correctement à l'endroit approprié.
Il arrive parfois, à cause de l'usure, que l'arcage se fasse à la base des électrodes.
04 janvier 2024 à 20:28

Proposer une réponse à Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
    N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Erreur L36 chaudière De Dietrich Modulens
    N°20215 : Bonjour à tous, J’ai une chaudière mazout De Dietrich Modulens AFC 24 installée en 2014 et depuis je n’ai que des problèmes (bac des condensats fissuré, et tout un tas de mise en sécurité diverse (L06 défaut vitesse...
  • 4. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
    N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
  • 5. Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC
    N°21615 : Bonjour. Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22. En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un...
  • 6. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
    N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
  • 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 9. Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V
    N°5595 : Bonjour. Ma chaudière se met en défaut d'allumage. Défaut électrique identifié. Terre - Neutre > 3 volts, ce qui est le niveau max acceptable par la chaudière. Un transfo d'isolement de 100 VA est déjà en place mais rien...
  • 10. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
>>> Résultats suivants pour : Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudiereevacuation chaudieredepannage chaudiere ideal standardechelle acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite