Bonjour à tous.
J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI qui fait des siennes et cela commence à devenir pesant.
J'ai effectué mon entretien sans problème, mais j'ai rapidement remarqué que si la chaudière semblait fonctionner, mes radiateurs quant à eux ne chauffaient pas.
Il est à préciser qu'elle fonctionne en mode manuel (valeur de consigne à 20 degrés).
Un chauffagiste est passé pour vérifier que les radiateurs étaient bien purgés. Tout était OK. Il a démarré la chaudière en mode, je cite, "test", elle tournait à fond, et là les radiateurs chauffaient. Conclusion : tout était OK finalement, il est parti.
Seulement, une fois de retour en mode "normal", cela recommençait. Les radiateurs ne chauffaient pas, et pourtant la chaudière fonctionnait normalement... Un code 8 (pas un code d'erreur, mais un code de fonctionnement) s'affichait constamment, qui signifiait selon le manuel que la valeur consigne n'était pas atteinte et donc que les radiateurs n'avaient pas à chauffer.
Pourtant, il fait 15 degrés chez moi et je gèle... je ne comprends pas.
Quelqu'un aurait-il des explications ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI qui fait des siennes et cela commence à devenir pesant.
J'ai effectué mon entretien sans problème, mais j'ai rapidement remarqué que si la chaudière semblait fonctionner, mes radiateurs quant à eux ne chauffaient pas.
Il est à préciser qu'elle fonctionne en mode manuel (valeur de consigne à 20 degrés).
Un chauffagiste est passé pour vérifier que les radiateurs étaient bien purgés. Tout était OK. Il a démarré la chaudière en mode, je cite, "test", elle tournait à fond, et là les radiateurs chauffaient. Conclusion : tout était OK finalement, il est parti.
Seulement, une fois de retour en mode "normal", cela recommençait. Les radiateurs ne chauffaient pas, et pourtant la chaudière fonctionnait normalement... Un code 8 (pas un code d'erreur, mais un code de fonctionnement) s'affichait constamment, qui signifiait selon le manuel que la valeur consigne n'était pas atteinte et donc que les radiateurs n'avaient pas à chauffer.
Pourtant, il fait 15 degrés chez moi et je gèle... je ne comprends pas.
Quelqu'un aurait-il des explications ?
Merci d'avance.
14 décembre 2023 à 21:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fonction manuelle ne fonctionne pas chaudière De Dietrich
Bonjour.
Visiblement vous avez un thermostat d'ambiance, quel modèle ?
Essayer de mettre un pont sur le connecteur du thermostat coté carte de la chaudière.
Si la chaudière démarre le problème vient de votre thermostat.
Visiblement vous avez un thermostat d'ambiance, quel modèle ?
Essayer de mettre un pont sur le connecteur du thermostat coté carte de la chaudière.
Si la chaudière démarre le problème vient de votre thermostat.
15 décembre 2023 à 07:26