PAC De Dietrich tourne en permanence
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23737
Question Forum Chauffage : PAC De Dietrich tourne en permanence
Bonjour à tous.
Je me permets de vous écrire au sujet d'un problème avec ma pompe à chaleur De Dietrich qui fonctionne en permanence lorsqu'il fait froid dehors.
Ma maison, située dans le Pas-de-Calais, a été construite en 2019 et est très bien isolée.
La pompe à chaleur, une De Dietrich de 6kW avec production d'eau chaude air/eau, possède deux circuits de chauffage : un pour le plancher chauffant et un pour les radiateurs du haut.
Elle a été mise en service par Serv'Elit, mais cela a été une catastrophe.
Le programme ne fonctionnait pas et ils sont venus 8 à 10 fois pour essayer de régler le problème.
Lorsqu'il y a une vague de froid, généralement en dessous de 2 degrés, ma vanne 3 voies de mélange se coince systématiquement dès le premier jour.
Résultat : de l'eau à 35 degrés est envoyée dans le plancher, alors qu'il fait seulement 25 degrés dans ma maison.
Je dois alors ouvrir la chaudière, retirer le servomoteur Honeywell et tirer sur le ressort pour remettre la vanne en place.
Après cela, la chaudière renvoie de l'eau à une température normale, entre 20 et 25 degrés.
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon thermostat est réglé sur 19 degrés, mais il fait 25 degrés dans la maison et la chaudière continue d'envoyer de l'eau dans le plancher presque en continu, sauf lorsqu'elle produit de l'eau chaude.
De plus, un relais claque toutes les 4 à 5 secondes.
Lorsqu'il ne fait pas aussi froid, le thermostat arrête bien la circulation de l'eau dans le plancher.
Je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
Je me permets de vous écrire au sujet d'un problème avec ma pompe à chaleur De Dietrich qui fonctionne en permanence lorsqu'il fait froid dehors.
Ma maison, située dans le Pas-de-Calais, a été construite en 2019 et est très bien isolée.
La pompe à chaleur, une De Dietrich de 6kW avec production d'eau chaude air/eau, possède deux circuits de chauffage : un pour le plancher chauffant et un pour les radiateurs du haut.
Elle a été mise en service par Serv'Elit, mais cela a été une catastrophe.
Le programme ne fonctionnait pas et ils sont venus 8 à 10 fois pour essayer de régler le problème.
Lorsqu'il y a une vague de froid, généralement en dessous de 2 degrés, ma vanne 3 voies de mélange se coince systématiquement dès le premier jour.
Résultat : de l'eau à 35 degrés est envoyée dans le plancher, alors qu'il fait seulement 25 degrés dans ma maison.
Je dois alors ouvrir la chaudière, retirer le servomoteur Honeywell et tirer sur le ressort pour remettre la vanne en place.
Après cela, la chaudière renvoie de l'eau à une température normale, entre 20 et 25 degrés.
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon thermostat est réglé sur 19 degrés, mais il fait 25 degrés dans la maison et la chaudière continue d'envoyer de l'eau dans le plancher presque en continu, sauf lorsqu'elle produit de l'eau chaude.
De plus, un relais claque toutes les 4 à 5 secondes.
Lorsqu'il ne fait pas aussi froid, le thermostat arrête bien la circulation de l'eau dans le plancher.
Je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
09 janvier 2024 à 21:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
PAC De Dietrich tourne en permanence
Bonsoir.
Il est possible que la PAC a un paramètre hors gel, quand le mode hors gel est activé la pompe tourne en continue.
Imaginons que la PAC est réglé en mode hors gel à 0 degré, quand il fait 0 degré dehors la pompe tourne en continue et comme votre vanne mélangeuse est grippé elle laisse passer plus d'eau chaude dans le plancher puisque le moteur n'arrive plus à la fermer entièrement ou partiellement.
C'est une possibilité.
Il est possible que la PAC a un paramètre hors gel, quand le mode hors gel est activé la pompe tourne en continue.
Imaginons que la PAC est réglé en mode hors gel à 0 degré, quand il fait 0 degré dehors la pompe tourne en continue et comme votre vanne mélangeuse est grippé elle laisse passer plus d'eau chaude dans le plancher puisque le moteur n'arrive plus à la fermer entièrement ou partiellement.
C'est une possibilité.
10 janvier 2024 à 23:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
PAC De Dietrich tourne en permanence
La vanne bloque une fois à chaque grand froid.
Je l’ai déjà changée mais ça recommence, je pense que c’est plus un problème d’automation qui lui demande d’aller plus loin qu’elle ne le peux.
Pour le paramètre hors gel je pense bien que c’est pour ça que le circulateur tourne mais je n’en vois pas l’intérêt sachant qu’il y a un thermostat, le plancher ne risque pas de geler.
Je l’ai déjà changée mais ça recommence, je pense que c’est plus un problème d’automation qui lui demande d’aller plus loin qu’elle ne le peux.
Pour le paramètre hors gel je pense bien que c’est pour ça que le circulateur tourne mais je n’en vois pas l’intérêt sachant qu’il y a un thermostat, le plancher ne risque pas de geler.
15 janvier 2024 à 16:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières
PAC De Dietrich tourne en permanence
Avez-vous changé le moteur ou le corps de vanne ?
Pour le paramètre, il s'agit d'une sécurité que l'on retrouve d'ailleurs sur les chaudières et chez les autres marques.
Vous pouvez essayer de le modifier, il me semble qu'on peut descendre jusqu'à -8°.
Pour le paramètre, il s'agit d'une sécurité que l'on retrouve d'ailleurs sur les chaudières et chez les autres marques.
Vous pouvez essayer de le modifier, il me semble qu'on peut descendre jusqu'à -8°.
15 janvier 2024 à 17:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
PAC De Dietrich tourne en permanence
Pour retour :
Oui c’est bien un paramètre de sécurité je l’ai trouvé et baissé à -3degré ça a arrêté mon circulateur.
Non je n’ai jamais changé le moteur de la vanne mais là il fait meilleur et tout refonctionne correctement donc il doit bien fonctionner.
Oui c’est bien un paramètre de sécurité je l’ai trouvé et baissé à -3degré ça a arrêté mon circulateur.
Non je n’ai jamais changé le moteur de la vanne mais là il fait meilleur et tout refonctionne correctement donc il doit bien fonctionner.
02 février 2024 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. PAC De Dietrich relève constamment sollicitée
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec ma PAC mais j'aimerais avoir vos avis pour m'aider à diagnostiquer où se trouve exactement la panne. Date de l'installation : Octobre 2010 Le Matériel: PAC De Dietrich MIT-II/E Ballon...
- 2. Pompe à chaleur air air tourne en permanence
- N°15686 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur air air et elle tourne en permanence même si elle est réglée sur 16° alors qu'il fait 20 dans la salle (poêle à bois). Elle a toujours eu ce problème et l'installateur refuse de...
- 3. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 4. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 5. Renseignements fiabilité PAC air eau De Dietrich
- N°5840 : Bonjour, je recherche des renseignements sur la fiabilité des pompes à chaleur air eau de la marque De Dietrich. Merci pour vos renseignements.
- 6. PAC De Dietrich NAPO eau eau erreur manque eau
- N°20929 : Bonjour, Je suis équipé d'une PAC De Dietrich NAPO eau eau. Depuis quelques jours, après avoir tourné, j'ai mon indicateur de pression sur le tableau de bord qui en théorie affiche 3 bandelettes et quand l'erreur...
- 7. Panne PAC De Dietrich Alezio AWPH 8MR
- N°20685 : Bonjour. Je viens d'arriver sur ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Ma maison est équipée d'une PAC réversible air-eau De Dietrich Alezio AWPH 8MR mise en service en février 2013. Je ne l'utilise qu'en chauffage...
- 8. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 9. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 10. Fonctionnement en permanence chaudière De Dietrich 24/28 mix à condensation
- N°15386 : Bonjour, Je viens de faire changer ma chaudière. C'est maintenant une De Dietrich 24/28 mix à condensation. Mon ancienne chaudière (Frisquet) s'arrêtait et se rallumait en fonction de la température. Là maintenant, la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite