Pression sur mano solaire de ma Twineo
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Pression sur mano solaire de ma Twineo
Bonjour,
Aux alentours de 3,5 à 4 bars maximum, avant de refaire un appoint en glycol, profitez-en pour contrôler la pression du vase d'expansion solaire et la gonfler à 2,5 bars.
Quand vous rechargez, n'hésitez pas à bien faire circuler le glycol en continu et de temps en temps à ouvrir le purgeur d'air pour chasser l'air.
Aux alentours de 3,5 à 4 bars maximum, avant de refaire un appoint en glycol, profitez-en pour contrôler la pression du vase d'expansion solaire et la gonfler à 2,5 bars.
Quand vous rechargez, n'hésitez pas à bien faire circuler le glycol en continu et de temps en temps à ouvrir le purgeur d'air pour chasser l'air.
04 janvier 2024 à 21:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Pression sur mano solaire de ma Twineo
Bonjour.
Si votre circuit solaire ne tient en pression ce n'est pas normal, il faut d'abord faire une recherche de fuite (de fluide ou d'air) sur les raccords, les joints, les capteurs, le module hydraulique et le ballon.
Ensuite il faut s'assurer que le vase d'expansion et bien en état normal de fonctionner et il faut qu'il soit gonflé à la bonne pression selon la hauteur manométrique de votre installation et le régime de fonctionnement en température de votre installation solaire.
Pour compléter et/ou remplir votre installation solaire vous devez impérativement utiliser le fluide caloporteur préconisé par DE DIETRICH et vendu avec ce type d'installation. Ne jamais mettre autre chose, pas d'eau, pas de glycol car ils ne garantissent pas :
- La protection contre le gel (en hiver),
- La protection contre la surchauffe (en été),
- Les réactions chimiques entre les différents produits qui en virant à l'acide détruisent tout.
Attention le manque de stabilité de pression du fluide caloporteur et sa dégradation dans un circuit solaire peut être lié à une mauvaise mise en service de votre installation et un mauvais paramétrage de sa régulation, surtout sur les points suivants :
- Débit mini et maxi dans le circuit,
- Vitesse de pompe,
- Modulation électronique de la vitesse de pompe,
- Température de stockage ECS,
- Température maxi protection du fluide,
- Température de stockage maxi de sécurité fluide.
Un système solaire est plus complexe qu'il ne le parait, sa mise au point doit être faite par un spécialiste, sa durée de vie et son rendement en dépendent.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circuit solaire ne tient en pression ce n'est pas normal, il faut d'abord faire une recherche de fuite (de fluide ou d'air) sur les raccords, les joints, les capteurs, le module hydraulique et le ballon.
Ensuite il faut s'assurer que le vase d'expansion et bien en état normal de fonctionner et il faut qu'il soit gonflé à la bonne pression selon la hauteur manométrique de votre installation et le régime de fonctionnement en température de votre installation solaire.
Pour compléter et/ou remplir votre installation solaire vous devez impérativement utiliser le fluide caloporteur préconisé par DE DIETRICH et vendu avec ce type d'installation. Ne jamais mettre autre chose, pas d'eau, pas de glycol car ils ne garantissent pas :
- La protection contre le gel (en hiver),
- La protection contre la surchauffe (en été),
- Les réactions chimiques entre les différents produits qui en virant à l'acide détruisent tout.
Attention le manque de stabilité de pression du fluide caloporteur et sa dégradation dans un circuit solaire peut être lié à une mauvaise mise en service de votre installation et un mauvais paramétrage de sa régulation, surtout sur les points suivants :
- Débit mini et maxi dans le circuit,
- Vitesse de pompe,
- Modulation électronique de la vitesse de pompe,
- Température de stockage ECS,
- Température maxi protection du fluide,
- Température de stockage maxi de sécurité fluide.
Un système solaire est plus complexe qu'il ne le parait, sa mise au point doit être faite par un spécialiste, sa durée de vie et son rendement en dépendent.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2024 à 17:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Pression sur mano solaire de ma Twineo
Suite à votre exposé sur ma Twineo solaire, je recherche dans le Nord un chauffagiste solaire qui ne demande pas une fortune pour gérer mon problème de perte de pression sur mon circuit solaire. Merci de votre contact.
05 janvier 2024 à 18:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment augmenter la pression de ma chaudière
- N°15936 : Bonjour, Je n'arrive pas à augmenter la pression de ma chaudière et je ne sais pas comment faire. Merci de bien vouloir m'aider.
- 2. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 3. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 4. Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière
- N°20161 : Bonjour. Comment faire pour mettre la pression sur ma chaudière ? Merci de votre aide.
- 5. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 6. Comment augmenter la pression de ma chaudière à gaz
- N°4823 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
- 7. Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
- N°15588 : Bonjour. Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage. Au bout de 3 ou 4 jours...
- 8. Erreur E36 chaudière Twineo De Dietrich
- N°23896 : Bonjour. Depuis plusieurs années, ma chaudière, qui date de décembre 2011, se met en erreur E36, souvent lors d'un redémarrage à froid. L'entretien est réalisé chaque année par un chauffagiste agréé De Dietrich, qui a...
- 9. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 10. Panne chauffage pression au mano chaudière Frisquet gazliner 23 kW
- N°14927 : Bonjour à tous, Je viens de redémarrer ma valeureuse chaudière Frisquet gazliner 23 kW ventouse. Du fait d'une extension, mon plombier a rajouté un vase d'expansion. Je constate que la pression ne monte pas et reste stable au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite