Bonjour,
Je possède un ballon De Dietrich GMT 130 B couplé avec une chaudière DTG S 115 Eco Nox de 24 KW.
Je souhaite continuer à utiliser la chaudière gaz, mais uniquement pour produire mon eau chaude sanitaire.
Comment puis-je procéder pour découpler l'un de l'autre ?
Merci pour votre aide, avec un schéma si possible.
Merci d'avance pour votre aide.
Je possède un ballon De Dietrich GMT 130 B couplé avec une chaudière DTG S 115 Eco Nox de 24 KW.
Je souhaite continuer à utiliser la chaudière gaz, mais uniquement pour produire mon eau chaude sanitaire.
Comment puis-je procéder pour découpler l'un de l'autre ?
Merci pour votre aide, avec un schéma si possible.
Merci d'avance pour votre aide.
10 décembre 2023 à 17:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Modification chaudière De Dietrich GMT 130 B
Je me suis trompé dans ma question : en fait, je souhaite continuer à utiliser la chaudière, mais ne plus produire mon eau chaude, qui sera produite par un ballon plat de 80 l.
Avec mes excuses.
Avec mes excuses.
10 décembre 2023 à 18:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Modification chaudière De Dietrich GMT 130 B
Bonjour.
Vous avez quoi comme tableau de régulation sur la chaudière.
Peut être en débranchant la sonde ballon de la carte, la chaudière ne détectera plus le ballon.
Sur certaine régulation ça fonctionne.
Vous avez quoi comme tableau de régulation sur la chaudière.
Peut être en débranchant la sonde ballon de la carte, la chaudière ne détectera plus le ballon.
Sur certaine régulation ça fonctionne.
10 décembre 2023 à 19:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Modification chaudière De Dietrich GMT 130 B
Je ne sais pas répondre à votre question.
Oo puis-je sur la chaudière trouver cette information ?
N'y a t il pas un moyen simple (en coupant l'arrivée d'eau au ballon, par exemple) ?
Merci.
Oo puis-je sur la chaudière trouver cette information ?
N'y a t il pas un moyen simple (en coupant l'arrivée d'eau au ballon, par exemple) ?
Merci.
11 décembre 2023 à 09:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Modification chaudière De Dietrich GMT 130 B
Bonjour.
Vous souhaitez abandonner la production d'ECS par le ballon de votre chaudière de manière définitive ou provisoire pour la garder en secours ?
Ne débranchez surtout pas la sonde sanitaire de la carte électronique de la chaudière car vous aurez un défaut !!!
Défaut qu'il faudra éliminer par la suite !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous souhaitez abandonner la production d'ECS par le ballon de votre chaudière de manière définitive ou provisoire pour la garder en secours ?
Ne débranchez surtout pas la sonde sanitaire de la carte électronique de la chaudière car vous aurez un défaut !!!
Défaut qu'il faudra éliminer par la suite !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2023 à 16:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- <b>N°7255b> : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- <b>N°15725b> : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 3. Ecoulement d'eau sous chaudière et ballon De Dietrich GMT 132-b
- <b>N°17223b> : Bonjour. Lorsque j'allume ma chaudière, j'ai un écoulement d'eau pendant 2 à 3 heures représentant 1 seau de 10 litres à éponger ; et cela s'arrête ; s'il y avait une fuite, cela persisterait ; à quoi cela peut-il être...
- 4. Chaudière De Dietrich Innovens MCA 25 BS 130 rechercher un expert
- <b>N°20945b> : Bonjour. Voilà j'ai fait construire une maison neuve, et j'ai fait installer une chaudière gaz condensation pour le chauffage du plancher chauffant du RDC et des Radiateurs Haute température à l’étage et sous-sol ainsi...
- 5. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- <b>N°19686b> : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 6. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- <b>N°20128b> : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 7. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
- <b>N°19519b> : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
- 8. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- <b>N°23902b> : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 9. Chaudière De Dietrich DTG 130-35 perte des paramètres
- <b>N°21893b> : Bonjour. J'ai un défaut redondant depuis quelques mois sur ma chaudière De Dietrich DTG 130-35. Après s'être mise en défaut de sonde température Ambiante B, tous les paramètres des circuits B et C ne s'affichent...
- 10. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- <b>N°15967b> : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite