Bonjour à tous.
J'espère que quelqu'un ici pourra m'aider.
Depuis quelques semaines je rencontre un problème avec la pression de ma pompe à chaleur Daikin qui a tendance à augmenter progressivement en permanence, de l'ordre de 0,5 bar tous les 2 jours.
Je fais diminuer la pression en utilisant la vanne située sur mon pot à boue, mais après 2 jours rebelote, je passe de 1,5 à plus de deux bars.
J'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- Vidange chaudière et regonflage du vase d'expansion intégré
- Remplacement / gonflage du vase d'expansion additionnel (18L)
- Isolement avec un bouchon de la conduite servant à remplir le circuit (au cas où la vanne de remplissage serait fuyarde)
Lorsque j'avais contrôle / réglé le gonflage des deux vases d'expansion le problème avait disparu quelques temps, puis est réapparu.
A force de vidanger tous les deux jours je vais finir par ne plus avoir d'eau dans le circuit :)
Mais surtout d'où vient donc cette pression ? La température d'eau n'a pas augmenté dans le circuit, plutôt diminué ces derniers jours avec redoux.
Dernière info : la PAC est reliée à un plancher chauffant et également un ballon ECS de 300L via vanne 3 voies.
Merci par avance pour votre aide.
J'espère que quelqu'un ici pourra m'aider.
Depuis quelques semaines je rencontre un problème avec la pression de ma pompe à chaleur Daikin qui a tendance à augmenter progressivement en permanence, de l'ordre de 0,5 bar tous les 2 jours.
Je fais diminuer la pression en utilisant la vanne située sur mon pot à boue, mais après 2 jours rebelote, je passe de 1,5 à plus de deux bars.
J'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- Vidange chaudière et regonflage du vase d'expansion intégré
- Remplacement / gonflage du vase d'expansion additionnel (18L)
- Isolement avec un bouchon de la conduite servant à remplir le circuit (au cas où la vanne de remplissage serait fuyarde)
Lorsque j'avais contrôle / réglé le gonflage des deux vases d'expansion le problème avait disparu quelques temps, puis est réapparu.
A force de vidanger tous les deux jours je vais finir par ne plus avoir d'eau dans le circuit :)
Mais surtout d'où vient donc cette pression ? La température d'eau n'a pas augmenté dans le circuit, plutôt diminué ces derniers jours avec redoux.
Dernière info : la PAC est reliée à un plancher chauffant et également un ballon ECS de 300L via vanne 3 voies.
Merci par avance pour votre aide.
15 décembre 2023 à 09:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression augmente progressivement chaudière PAC Daikin
Peut-être le serpentin du ballon est-il percé ?
Si le serpentin est percé, l'eau sanitaire qui est dans votre ballon communique avec le réseau serpentin / chauffage.
Il y a un test à faire, mais cela vous coupera l'eau chaude sanitaire le temps du test.
Coupez le robinet d'arrivée d'eau sur votre groupe de sécurité sanitaire, à la limite ouvrez-le le temps d'une douche et refermez-le tout de suite après.
C'est une piste à explorer.
Si le serpentin est percé, l'eau sanitaire qui est dans votre ballon communique avec le réseau serpentin / chauffage.
Il y a un test à faire, mais cela vous coupera l'eau chaude sanitaire le temps du test.
Coupez le robinet d'arrivée d'eau sur votre groupe de sécurité sanitaire, à la limite ouvrez-le le temps d'une douche et refermez-le tout de suite après.
C'est une piste à explorer.
16 décembre 2023 à 19:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression augmente progressivement chaudière PAC Daikin
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement j'avais fini par me demander si ça ne pouvait pas venir du ballon, même si cette hypothèse ne me plaît pas trop!
Je vais tenter de faire le test, mais le problème c'est que c'est difficile à observer sur un court laps de temps, la pression augmente vraiment lentement.
En tout cas merci pour votre aide.
Effectivement j'avais fini par me demander si ça ne pouvait pas venir du ballon, même si cette hypothèse ne me plaît pas trop!
Je vais tenter de faire le test, mais le problème c'est que c'est difficile à observer sur un court laps de temps, la pression augmente vraiment lentement.
En tout cas merci pour votre aide.
17 décembre 2023 à 08:56