Bonjour à tous.
J'ai un souci avec ma chaudière fioul, à l'allumage du brûleur.
Le démarrage commence, OK, ensuite intervient l'allumage de la flamme, OK.
Puis, au bout de quelques secondes, des cliquetis ou claquements se font entendre.
Puis, arrêt et mise en sécurité. Je peux la redémarrer au bout de plusieurs minutes normalement, mais cela recommence.
Voici un lien avec la vidéo, où vous pourrez entendre le cliquetis au bout d'un moment : https://we.tl/t-4oK1A6dWls
Peut-être pourriez-vous m'aider à savoir de quelle pièce du brûleur cela provient ?
Je vous remercie d'avance.
J'ai un souci avec ma chaudière fioul, à l'allumage du brûleur.
Le démarrage commence, OK, ensuite intervient l'allumage de la flamme, OK.
Puis, au bout de quelques secondes, des cliquetis ou claquements se font entendre.
Puis, arrêt et mise en sécurité. Je peux la redémarrer au bout de plusieurs minutes normalement, mais cela recommence.
Voici un lien avec la vidéo, où vous pourrez entendre le cliquetis au bout d'un moment : https://we.tl/t-4oK1A6dWls
Peut-être pourriez-vous m'aider à savoir de quelle pièce du brûleur cela provient ?
Je vous remercie d'avance.
02 décembre 2023 à 16:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul cliquetis au démarrage
Bonjour Terrien Roland !
Je ne suis pas spécialiste !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
Cordialement, Martien-071
03 décembre 2023 à 12:01
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul cliquetis au démarrage
C'est malheureusement impossible de faire un diagnostic juste avec le bruit.
J'aurais tendance à penser que c'est plus un bruit venant du ventilateur ou de la pompe, voire un roulement défectueux.
Mais pour cela, il faudrait brancher un manomètre fioul et un vacuomètre sur la pompe fioul, chose que vous n'avez certainement pas.
J'aurais tendance à penser que c'est plus un bruit venant du ventilateur ou de la pompe, voire un roulement défectueux.
Mais pour cela, il faudrait brancher un manomètre fioul et un vacuomètre sur la pompe fioul, chose que vous n'avez certainement pas.
03 décembre 2023 à 22:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul cliquetis au démarrage
Bonjour les Terriens !
Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2023 à 10:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul cliquetis au démarrage
Bonjour à tous.
Merci à Espuela et Martien pour vos réponses et votre aide.
En effet, il s'agissait bien de la cellule photoélectrique. Le déflecteur au niveau de la buse était encrassé, ce qui obstruait le passage de la lumière de la flamme vers la cellule, d'où ce cliquetis de la cellule (ouverte/fermée), puis mise en sécurité. Normal !
J'ai nettoyé et remis en place, tout est OK.
Encore merci pour votre aide, cela pourra peut-être dépanner d'autres personnes !
Bonne soirée.
Merci à Espuela et Martien pour vos réponses et votre aide.
En effet, il s'agissait bien de la cellule photoélectrique. Le déflecteur au niveau de la buse était encrassé, ce qui obstruait le passage de la lumière de la flamme vers la cellule, d'où ce cliquetis de la cellule (ouverte/fermée), puis mise en sécurité. Normal !
J'ai nettoyé et remis en place, tout est OK.
Encore merci pour votre aide, cela pourra peut-être dépanner d'autres personnes !

Bonne soirée.
04 décembre 2023 à 19:35
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul cliquetis au démarrage
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 décembre 2023 à 19:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit cliquetis démarrage chaudière fioul
- N°5030 : Bonjour, je possède une chaudière Perge au fioul type Optitherm. Au démarrage du brûleur, j'entends un bruit de cliquetis et le brûleur se met en sécurité. Le fioul arrive et au bout de quelques secondes, la chaudière...
- 2. Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
- N°22899 : Bonjour. Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit). La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou...
- 3. Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
- N°6821 : Chaudière à fioul Brotje ne démarre pas, c'est que le moteur grogne, mais ne tourne pas et ça le fait une fois tous les deux ou trois jours. Une fois réarmée elle repart sans problème. J'ai changé le condensateur de...
- 4. Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage
- N°21575 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée FAREA 26 HTE version B qui broute au démarrage 1 à 3 fois de façon aléatoire depuis plus d'un an avant de démarrer et fonctionner malgré l'intervention de mon chauffagiste rien ne...
- 5. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 6. Démarrage trop fréquent chaudière au fioul
- N°4480 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Geminox fontaline 20s, et je trouve qu'elle démarre trop souvent (environ toutes les 30 minutes pour une durée de 1 à 2 minutes) en ce moment la température est de 5 degrés environ et mes...
- 7. Cliquetis au démarrage de la chauffe chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°21423 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara pour le chauffage par radiateurs et pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Je constate un bruit de cliquetis au démarrage de la chauffe pour le chauffage des...
- 8. Vibration au démarrage sur chaudière fioul
- N°4773 : Bonjour, j'ai nettoyé ma chaudière Galane et remplacé le gicleur, depuis il y a une vibration au démarrage et quelquefois au bout de deux ou trois tentatives de départ elle se met en sécurité. Que puis-je faire ? Merci.
- 9. Problème démarrage chaudière remplacement cuve fioul
- N°6083 : Bonjour, je viens de changer ma cuve à fioul de place, j'ai seulement arrêté la chaudière au général, mis la cuve en place, ressoudé les tuyaux et depuis rien : plus de chauffage même en appuyant sur le bouton marche du...
- 10. Une goutte de fioul à chaque démarrage brûleur neuf
- N°23685 : Bonjour. J'ai un brûleur neuf Cuenod NC 4 depuis 1 semaine dont la combustion a été régler par un technicien, mais à chaque démarrage, une goutte de fioul noir perle sous la bride qui tient le canon. Vidéo :...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite