Question Forum Chauffage : Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation

Taki_38
Membre inscrit
Taki_38
2 messages
Bonjour à tous.

Version courte : Depuis l'intervention de l'entreprise X pour nous rajouter la possibilité de séparer le chauffage du bas (plancher chauffant) et du haut (radiateurs), nous avons des coupures aléatoires d'eau chaude (eau gelée).

Version moins courte : le lotissement qui compte 12 maisons a été construit il y a 6 ans, et l'installation du réseau de chauffage a été fait par l'entreprise X il y a 6 ans. Nous avons des chaudières De Dietrich Naneo qui malgré leur réputation n'a jamais eu de soucis (pas un en 6 ans pour ma part).
L'entreprise X vient d'intervenir le mois dernier et depuis l'installation de deux servomoteurs commandés par deux thermostats, les maisons ont des coupures d'eau chaude (certains beaucoup, certains très peu).
L'entreprise X se dégage de toute responsabilité et se décharge sur l'entretien des chaudières. Pourtant toutes les chaudières sont sous contrat avec différentes entreprises.

Version longue : quand j'ai de l'eau gelée, si je remets un peu de pression dans la chaudière, le chaud revient. Le phénomène n'est pas lié au chauffage s'il est en route ou pas, c'est vraiment aléatoire. Avant nous avions un thermostat De Dietrich dans le salon qui a été déconnecté.

Référence servomoteur : TWA-Z, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 2.80 mm, Normalement fermé, 1.20 m
082F1266
Avez-vous une idée du problème ? Est-ce que le montage est compatible ?

Photos avec en rouge les éléments installés.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
393081146 6598583573604683 4140813005350307776 n403597875 301317712887046 2518930404761091255 n403607046 2315327468663800 2130893519255851373 n

12 décembre 2023 à 10:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Vos radiateurs sont-ils des basses températures et surdimensionnés ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Ce qui est certains, d'après vos photos, c'est que l'installation n'est pas conforme.
Comme vous avez deux circuits de chauffage distinct (plancher chauffant + radiateurs), avec des températures maximum de circulation différentes (45°C pour le plancher et 75°C pour les radiateurs) votre installation devrait avoir un module "chaleur douce" avec :
- Pour le circuit radiateurs un départ directe,
- Pour le circuit plancher une vanne mélangeuse motorisée, un circulateur, une sonde de départ,
Ce qui est loin d'être le cas !!!

Autant la régulation du circuit radiateur peut se faire en fonction de la température ambiante de l'étage, autant celle du plancher chauffant ne doit pas se faire en fonction de la température ambiante et encore moins en action tout ou rien sur des vannes 2 voies : c'est non conforme aux DTU et normes en vigueur !!!

Ensuite en fonction du retour de vos infos il faudra vérifier que cette chaudière n'est pas en surpuissance par rapport aux besoins de votre logement, qu'elle est bien paramétrée selon votre installation et que sa mise en service a bien été faite par une station technique ou le service technique DE DIETRICH.

Quelle est cette entreprise "X" qui travaille de la sorte sans respecter les normes, DTU et règles de l'art ???

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 17:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation

espuela
Membre inscrit
espuela
225 messages
Bonjour,

Ce qui est curieux, c'est que les problèmes ont apparemment commencé suite aux modifications faites par l'installateur. En soi, je pense que la société X n'a pas forcément tort et que le problème ne vient pas des modifications faites. Dans le sens où votre chaudière fait de l'eau chaude ou du chauffage.

Si vous n'avez pas d'eau chaude ou de manière aléatoire, plusieurs hypothèses :

- Est-ce que votre chaudière détecte bien le tirage d'eau chaude ? Lorsque vous ouvrez un robinet à fond, la chaudière devrait monter proche de sa puissance à plein régime.

- La vanne d'inversion qui envoie l'eau chaude soit dans le circuit de chauffage ou le circuit d'eau chaude sanitaire est peut-être défectueuse ou fatiguée. Faites le test suivant : placez vos mains sur les deux tuyauteries de cuivre de gauche qui sortent sous la chaudière. Celle tout à gauche, c'est le chauffage, celle à côté, c'est l'eau chaude des robinets. Demandez à quelqu'un d'ouvrir un robinet d'eau chaude. Si vous sentez que le tuyau tout à gauche se met à chauffer, c'est que la chaudière envoie de l'eau chaude dans le plancher/radiateur au lieu des robinets.

- Dernière chose qui me fait tiquer : vous dites que lorsque vous rajoutez de la pression d'eau dans la chaudière, l'eau chaude revient. Quelle pression lisez-vous sur le manomètre ? Est-ce qu'il fonctionne réellement ? Si vous rajoutez de l'eau, l'aiguille monte ? Ces manomètres ont une tendance à se boucher parfois rapidement. Si ça se trouve, vous pensez avoir 1,5 bar de pression alors qu'en réalité elle est bien en dessous de ça.

- Il y a également un filtre ECS (filtre départ). Il est possible que s'il est bouché, la chaudière ne fasse pas d'eau chaude ou de manière aléatoire.
12 décembre 2023 à 19:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation

Taki_38
Membre inscrit
Taki_38
2 messages
Bonjour VETC,

Merci d'avoir pris le temps de nous apporter ces éléments.

Pour répondre aux différentes questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
De Dietrich Naneo - PMC - M 24/28MI PLUS - 6 années
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Vos radiateurs sont-ils des basses températures et surdimensionnés ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Un au salon, l'autre dans une chambre par exemple
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Maisons en Isère 400m d'altitude vers les stations de ski
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
95 m².

Je comprends bien qu'à distance c'est compliqué mais pourriez-vous me dire si les DTU (et lesquels) en question sont des DTU obligatoires à respecter ?
De quelle norme parle t-on précisément ?

J'aurai besoin d'informations pour le mettre devant ses responsabilités.
La prochaine étape est la mise en demeure et expertise.

Je ne peux pas citer cette entreprise (familiale), je ne veux pas que la situation s'inverse.

Bonjour Espuela,
Merci pour tous vos conseils de diagnostic, je vais regarder de plus près.
Aussi et malheureusement mon métier n'est pas chauffagiste, je me positionne comme un client qui a besoin de chauffage et d'eau chaude. Quand pendant 6 ans on n'a aucun problème et que 24h après leur intervention, une dizaine de maisons sur 12 ont des problèmes, je n'ai pas besoin de me poser davantage de questions sur leur responsabilité.
Mais effectivement on peut se poser la question pourquoi certaines maisons n'ont pas de problèmes, d'autres 5 fois par jour, d'autres 3 fois par semaine.

Pour répondre à vos 3 questions :
- quand l'eau chaude ne vient pas, effectivement sur la vanne 2 voies on entend des clics à répétition. Comme si elle essayait.
- Je testerai, merci.
- Oui ça se peut que le manomètre soit imprécis. En tout cas je n'ai jamais fait attention mais suivant l'heure de la journée l'aiguille peut être bien dessous ou au dessus de la consigne de départ (mais toujours dans sa fourchette verte) ; elle fluctue.

Dans tous les cas il y a un AVANT/APRÈS et je vous épargne l'ambiance à la maison à cause de cet artisan qui fuit ses responsabilités.

Nous sommes déterminés et ça finira soit à l'amiable, soit en justice.
12 décembre 2023 à 21:33

Proposer une réponse à Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Erreur E164 chaudière Luna Duo 3 circuit d'eau chaude
    N°19828 : Bonjour à tous, Chaudière Gaz à condensation Chappée LUNA DUO 3.33 FF HTE Mon nouvel appartement est équipé de cette chaudière, installée en 2008 ou 2009. Pendant un an aucun souci. J'ai fait effectuer l'entretien...
  • 4. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 5. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 6. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 7. PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
    N°23434 : Bonjour. J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude. J'ai également un système solaire combiné. J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que...
  • 8. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
    N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
  • 9. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 10. Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant
    N°19257 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière c'est à dire il reçoit une température de 65° alors qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Lotissement sans eau chaude installation servomoteur de régulation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite