Bonjour.

J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés.
Nous avons isolé la chaudière du circuit de chauffage (en 1 mois une baisse de pression de 0,2 bar).
Après vérification pas de fuite sur le circuit de chauffage.
Avez-vous des explications ou pistes ? Merci.
09 septembre 2018 à 18:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Si vous êtes certain de l'étanchéité du circuit chauffage, vérifiez l'évacuation de la soupape de sécurité côté chauffage, si elle est raccordée à un écoulement, de même, si une fuite intérieure du corps de chauffe est présente, elle peut passer inaperçue, surtout si la chaudière fonctionne pour l'ECS.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 12:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez eu le bon réflex en isolant votre chaudière du reste de l'installation. Maintenant il faut en tirer les conclusions pour poursuivre vos recherches. Mais pourquoi le changement du vase, manomètre et purgeur ?

Si lorsque votre chaudière n'est pas isolée et vous perdez 1.5 bars en une demi journée : la perte de pression peut-être due à une micro fuite d'eau ou purge d'air sur l'ensemble de votre installation.

Si vous isolez votre chaudière du circuit de chauffage et que la perte de pression n'est plus que de 0.2 bars en un mois : la perte de pression se situe sur votre circuit de chauffage.

Votre installation ne contenant pas des centaines ou des milliers de litres d'eau, si la chute de pression correspond à une fuite d'eau cela peut représenter la valeur d'un demi-verre voire un verre d'eau ce qui est très peu. Si la chute de pression est due à une purge d'air, mettez un additif (type inhibiteur) pour faciliter la purge et le dégazage de celle-ci.

Votre chaudière alimente quel type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, autres...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2018 à 15:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

Naqt
Membre inscrit
Naqt
5 messages
Bonjour.
Les pièces ont été changées avant d'avoir isolé la chaudière.
La chaudière produit de l'ECS et je n'ai que des radiateurs.
S'il s'agit d'une fuite sur le circuit il n'y aucun dégât apparent depuis 5 mois...
10 septembre 2018 à 16:50
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Et merci pour votre retour d'infos.

Comme je vous le précisais, cette perte de pression peut-être due à une micro-fuite.
Pour vous aider dans vos recherches, pouvez-vous nous dire si :
- Votre installation distribuant les radiateurs est-elle neuve ?
- Quelle est la nature des canalisations alimentant les radiateurs (cuivre, multicouches, PER...) ?
- Comment sont passées vos canalisations (dalles, plancher, cloisons...) ?
- Vos canalisations sont-elles toujours visibles ou encastrées ?
- Avez-vous des purgeurs automatiques sur votre installation, sont-ils visibles ?

Dans certains cas il arrive que les canalisations soient endommagées après leur pose par une vis, un clou, une fixation qui tant qu'elle est en place crée une micro-fuite ou un suintement qui n'est pas visible, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas. Soit vous réussissez à la localiser (recherche à l'air comprimée) soit vous pouvez mettre un additif antifuite dans l'eau de votre installation de chauffage.

Avant toute chose, si vous êtes dans le cadre d'une garantie biennale vous pouvez solliciter un recours auprès de votre installateur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2018 à 17:37
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

Naqt
Membre inscrit
Naqt
5 messages
Merci pour votre retour.
Recherche de fuite faite pas de localisation de la fuite malheureusement.
Il s’agit de canalisation en PER encastrée. L’installation date de 20 ans.

Pensez-vous qu'un additif suffirait à combler cette fuite.
La chaudière serait donc hors de cause à votre avis.
10 septembre 2018 à 18:04
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

Naqt
Membre inscrit
Naqt
5 messages
J’ai des purgeurs sur chaque radiateur et celui de la chaudière c’est tout.
10 septembre 2018 à 18:05
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Comme je vous le disais précédemment, votre baisse de pression est due à une micro-fuite.
Auriez-vous fait de travaux d'aménagement ou de décoration qui correspondraient avec l'apparition de cette perte de pression (pose de balle de seuil, pose de cadre, pose d'accessoire de déco, pose d'une nouvelle cuisine, dépose et repose d'un radiateur...).
Comme dans un pneu de voiture, la moindre vis, le moindre clou qui perce et reste dans un tube PER produit une micro-fuite difficilement détectable puisque les tubes sont encastrés.

Dans un premier temps, utiliser un additif anti-fuite est la solution la plus simple.

Juste pour information, lors du remplacement de votre vase d'expansion, aviez-vous remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 Bars, qu'elle était la pression de gonflage de ce dernier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 septembre 2018 à 14:07
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

Naqt
Membre inscrit
Naqt
5 messages
J’ai demandé à un chauffagiste qui m‘a indiqué qu'il ne proposait pas cette prestation (additif anti fuite) nous pouvons pas le réaliser sans un chauffagiste.
Pour le remplacement du vase pas de remplacement de la soupape.
J’ai remarqué que même en isolant le circuit chauffage, la pression baisse de 0,1 toutes les 2 semaines.
Pas de travaux sinon un chauffage il y a 2 ans.
25 septembre 2018 à 14:18
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation


Invité
invité
Bonjour. Il s'agit d'une fuite dans un PER encastrée.
Nous avons couper le chauffage en question et mis un bouchon au niveau du collecteur mais on arrive pas à changer le PER il n'arrive pas jusqu'au collecteur que faire ? La chaudière perd toujours en pression 0.1 par jour mais beaucoup moins que avant car elle perdait toute la pression instantanément.
Comment réparer cette fuite svp ?
15 octobre 2019 à 11:54
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre installation est réalisée selon les règles de l'art, le passage des tubes de chauffage en PER doit être fait :
- Dans des gaines de protection servant à la dilatation et à l'éventuel remplacement du tube,
- Les diamètres de cintrage et les courbes doivent être suffisamment grand pour permettre le remplacement du tube en cas de besoin,
- Les tubes doivent passés dans des zones identifiées et éloignés des risques de (perçage, vissage, cisaillage, écrasement...),

Vous nous précisez que le PER n'arrive pas jusqu'au collecteur, n'étant pas sur place il nous est difficile de visualisé votre problème : pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Vaillant TurboTEC pro baisse de pression
    N°18376 : Bonjour. Je viens d'emménager il y a un mois et une nouvelle chaudière a été installée quelques jours après mon emménagement une chaudière Vaillant Turbotec pro. C'est la première fois que j'ai ce type de chauffage et...
  • 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 3. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
    N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
  • 4. Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
    N°14069 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison neuve que j'ai équipé avec une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich ECO 1300. Mon plombier chauffagiste installateur s'arrache les cheveux car la pression baisse sans...
  • 5. Baisse de pression réseau chauffage
    N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
  • 6. Problème pression baisse sur chaudière Vaillant AtmoTop plus
    N°15383 : Bonjour, Ma chaudière présente un dysfonctionnement, la pression sur manomètre baisse tout le temps d'où baisse température chauffage et eau chaude. Le réparateur venu avec un tournevis parle d'un problème de...
  • 7. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 8. Baisse de pression chaudière Wolf à condensation cgs 24
    N°15984 : Bonjour, J'ai une chaudière Wolf à condensation reliée à un plancher chauffant, lorsque la chaudière est en mode chauffage, la pression passe de 1,5 bars à 0 bar en 3 jours. Là en mode été la pression ne diminue...
  • 9. Forum chauffage - Baisse de pression chaudière
    N°19144 : Bonjour, Après avoir lu beaucoup de topics sur le forum concernant les baisses de pression pour les chaudières, je souhaite regarder ça de plus près sur la mienne. Voilà, je suis en face de la nourrice et de la chaudière,...
  • 10. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hauffage au solsinstallation radiateur electriquehlm solaireforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite