Problème brûleur Riello RG01
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19533
Question Forum Chauffage : Problème brûleur Riello RG01
Bonjour,
J'ai un problème sur le brûleur Riello RG01.
Il se met régulièrement en sécurité et lors du démarrage, après la préchauffe, une "explosion" se fait à l'allumage ???
J'ai beau essayer de régler l'air ; toujours pareil…
Merci pour des infos.
J'ai un problème sur le brûleur Riello RG01.
Il se met régulièrement en sécurité et lors du démarrage, après la préchauffe, une "explosion" se fait à l'allumage ???
J'ai beau essayer de régler l'air ; toujours pareil…
Merci pour des infos.
18 septembre 2018 à 13:04
Réponse 1 forum-chauffage Bricovideo.com
Problème brûleur Riello RG01
Bonjour.
Il est fort probable que "l'explosion" provienne des électrodes dont le train d'étincelles se fait derrière le gicleur et non devant, le fioul s'enflamme quand il y a suffisamment d'accumulation dans le foyer.
Pour s'en assurer, il faut faire démarrer le brûleur en dehors du foyer afin de vous rendre compte d’où part le train d'étincelles ; vous avez 10 à 15 secondes avant la libération du fioul, il vous faut 3 ou 4 secondes pour constater le phénomène.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, consultez un pro.
Cordialement.
Il est fort probable que "l'explosion" provienne des électrodes dont le train d'étincelles se fait derrière le gicleur et non devant, le fioul s'enflamme quand il y a suffisamment d'accumulation dans le foyer.
Pour s'en assurer, il faut faire démarrer le brûleur en dehors du foyer afin de vous rendre compte d’où part le train d'étincelles ; vous avez 10 à 15 secondes avant la libération du fioul, il vous faut 3 ou 4 secondes pour constater le phénomène.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, consultez un pro.
Cordialement.
18 septembre 2018 à 14:06
Réponse 2 forum-chauffage Bricovideo.com
Problème brûleur Riello RG01
Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec mon collègue BP84.
Si votre brûleur n'avait pas ce type de comportement avant il s'agit certainement :
- Soit d'un mauvais réglage de la tête de combustion,
- Soit d'un mauvais choix de gicleur (marque, type, débit, angle...),
- Soit d'un défaut d'alimentation en fioul (pression, aspiration).
Pouvez-vous nous donner les valeurs de mesures suivantes :
- Pression de pulvérisation,
- Pression d'aspiration,
- Taux de CO2, O2, CO, températures des fumées,
- Indice de noircissement des fumées.
Si vous n'êtes pas équipé des appareils de mesures nécessaires, faites appel à un Pro...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je suis entièrement d'accord avec mon collègue BP84.
Si votre brûleur n'avait pas ce type de comportement avant il s'agit certainement :
- Soit d'un mauvais réglage de la tête de combustion,
- Soit d'un mauvais choix de gicleur (marque, type, débit, angle...),
- Soit d'un défaut d'alimentation en fioul (pression, aspiration).
Pouvez-vous nous donner les valeurs de mesures suivantes :
- Pression de pulvérisation,
- Pression d'aspiration,
- Taux de CO2, O2, CO, températures des fumées,
- Indice de noircissement des fumées.
Si vous n'êtes pas équipé des appareils de mesures nécessaires, faites appel à un Pro...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2018 à 14:29