Eau devient froide pendant la douche
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19535
Question Forum Chauffage : Eau devient froide pendant la douche
Bonjour.
J'ai l'habitude de lire beaucoup de forums mais je ne trouve pas de réponse à ma question...
Je précise que je bricole beaucoup.
Mon installation de chauffage / ECS est composée d'une chaudière murale Saunier Duval thema F23 et d'un ballon 75 L Atlantic (voir photos).
Depuis quelques temps, les douches sont devenues compliquées (surtout pour les filles et leurs cheveux longs) puisque l'eau de la douche (équipée d'un robinet mitigeur thermostatique) devient froide subitement puis à 37 comme réglée puis à nouveau froide... ce cycle survient 1 à 3 fois selon la durée de la douche et dure un vingtaine de secondes...
Je ne mets pas en cause le robinet thermostatique puisque je le nettoie tous les mois environ.
Les phases d'apparition de l'eau froide correspondent avec un démarrage de la chaudière.
Mon analyse me fait douter du ballon qui n'a jamais été nettoyé ni vidangé depuis 15 ans ... suis-je sur la bonne voie ?
A moins que le groupe de sécurité ne soit en cause ?
J'avoue être un peu perdu dans ce dépannage.
J’espère avoir été clair dans l'explication de mon problème.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai l'habitude de lire beaucoup de forums mais je ne trouve pas de réponse à ma question...
Je précise que je bricole beaucoup.
Mon installation de chauffage / ECS est composée d'une chaudière murale Saunier Duval thema F23 et d'un ballon 75 L Atlantic (voir photos).
Depuis quelques temps, les douches sont devenues compliquées (surtout pour les filles et leurs cheveux longs) puisque l'eau de la douche (équipée d'un robinet mitigeur thermostatique) devient froide subitement puis à 37 comme réglée puis à nouveau froide... ce cycle survient 1 à 3 fois selon la durée de la douche et dure un vingtaine de secondes...
Je ne mets pas en cause le robinet thermostatique puisque je le nettoie tous les mois environ.
Les phases d'apparition de l'eau froide correspondent avec un démarrage de la chaudière.
Mon analyse me fait douter du ballon qui n'a jamais été nettoyé ni vidangé depuis 15 ans ... suis-je sur la bonne voie ?
A moins que le groupe de sécurité ne soit en cause ?
J'avoue être un peu perdu dans ce dépannage.
J’espère avoir été clair dans l'explication de mon problème.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




20 septembre 2018 à 12:23
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Eau devient froide pendant la douche
Bonjour,
Si votre problème est de ne pas avoir suffisamment de volume d'eau chaude lors de vos douches, il y a trois pistes à explorer :
- Première : Vérifiez que le volume de votre ballon est bien occupé par de l'eau et uniquement de l'eau (pas de sable, de boue ou de calcaire), que la canne d'injection d'eau froide est en bon état et que la canne de puisage d'eau chaude est bien en place et à la bonne longueur,
- Deuxièmement : Que votre pompe de charge, entre le ballon et la chaudière est bien en état, que le moteur tourne et que la volute est propre,
- Troisièmement : Vérifiez le fonctionnement de la valve eau de votre chaudière, quand la pompe tourne votre chaudière doit impérativement passer en mode "eau chaude sanitaire" et rester dans ce mode prioritaire jusqu'à la fin du réchauffage du ballon.
Le groupe de sécurité n'est pas à mettre en cause, toutefois il est préférable de le remplacer suite à la vidange de votre ballon. Profitez-en pour vérifier votre anode et la remplacer si nécessaire.
- Auriez-vous par hasard constaté une augmentation de la pression de distribution de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un réducteur de pression sur votre alimentation d'eau, dans quel état est-il ?
- Pouvez-vous vérifier que, sur vos robinets d'eau chaude, le débit (ouvert en grand) reste bien inférieure à 10 litres par minute ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre problème est de ne pas avoir suffisamment de volume d'eau chaude lors de vos douches, il y a trois pistes à explorer :
- Première : Vérifiez que le volume de votre ballon est bien occupé par de l'eau et uniquement de l'eau (pas de sable, de boue ou de calcaire), que la canne d'injection d'eau froide est en bon état et que la canne de puisage d'eau chaude est bien en place et à la bonne longueur,
- Deuxièmement : Que votre pompe de charge, entre le ballon et la chaudière est bien en état, que le moteur tourne et que la volute est propre,
- Troisièmement : Vérifiez le fonctionnement de la valve eau de votre chaudière, quand la pompe tourne votre chaudière doit impérativement passer en mode "eau chaude sanitaire" et rester dans ce mode prioritaire jusqu'à la fin du réchauffage du ballon.
Le groupe de sécurité n'est pas à mettre en cause, toutefois il est préférable de le remplacer suite à la vidange de votre ballon. Profitez-en pour vérifier votre anode et la remplacer si nécessaire.
- Auriez-vous par hasard constaté une augmentation de la pression de distribution de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un réducteur de pression sur votre alimentation d'eau, dans quel état est-il ?
- Pouvez-vous vérifier que, sur vos robinets d'eau chaude, le débit (ouvert en grand) reste bien inférieure à 10 litres par minute ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2018 à 15:59
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Eau devient froide pendant la douche
Bonsoir. Votre installation me parait bizarre.
Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de votre chaudière dans le cas présent ?
Votre ballon ne ressemble pas à un ballon réchauffeur susceptible d’être alimenté par une chaudière, telle qu'est représentée cette installation, vous ne pouvez pas alimenter le ballon en circuit chauffage et mélanger l'alimentation en eau froide du ballon sur ce même circuit.
Ce qu'on voit ressemble à un retour d'ECS, c'est à dire un bouclage dont le but est d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Si c'est le cas cette installation est à revoir car il manque un clapet de retenue entre le ballon et la pompe, ce qui expliquerait votre problème.
Donnez plus de détails sur votre installation et on pourra sans doute vous venir en aide.
Cordialement.
Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de votre chaudière dans le cas présent ?
Votre ballon ne ressemble pas à un ballon réchauffeur susceptible d’être alimenté par une chaudière, telle qu'est représentée cette installation, vous ne pouvez pas alimenter le ballon en circuit chauffage et mélanger l'alimentation en eau froide du ballon sur ce même circuit.
Ce qu'on voit ressemble à un retour d'ECS, c'est à dire un bouclage dont le but est d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Si c'est le cas cette installation est à revoir car il manque un clapet de retenue entre le ballon et la pompe, ce qui expliquerait votre problème.
Donnez plus de détails sur votre installation et on pourra sans doute vous venir en aide.
Cordialement.
20 septembre 2018 à 18:15
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Eau devient froide pendant la douche
Bonsoir BP84,
Effectivement, cette installation peut paraître bizarre.
Le ballon de notre ami est en réalité un surgénérateur, ce système de raccordement hydraulique et ce type de fonctionnement est encore utilisé chez beaucoup de constructeur comme ELM, CHAFFOTEAUX ou SAUNIER DUVAL (gamme ISO ou TWIN).
Le principe est de rajouter un ballon de stockage d'eau chaude sur une chaudière gaz instantanée. La pompe, commandée par un aquastat dans le ballon, met en route la chaudière en faisant réagir la valve eau (comme s'il y avait un puisage d'eau chaude) l'eau froide est prise dans le ballon, réchauffée dans l'échangeur de la chaudière puis réinjectée dans le ballon jusqu'à ce que ce dernier soit à température.
L'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude se font comme un ballon accumulation classique :
- Entrée par le groupe de sécurité et la canne d'injection (en bas du ballon),
- Sortie par la canne de sortie eau chaude (en haut du ballon).
Attention même si ce type d'installation augmente le confort d'utilisation en eau chaude sanitaire (plus d'attente, stabilité de la température), il ne faut pas oublier que c'est une chaudière murale instantanée de 23.7 KW qui réchauffe ce volume : il faut donc respecter un débit maximum d'eau chaude inférieur à 10 litres minutes.
J'ai des schémas hydrauliques de disponible !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, cette installation peut paraître bizarre.
Le ballon de notre ami est en réalité un surgénérateur, ce système de raccordement hydraulique et ce type de fonctionnement est encore utilisé chez beaucoup de constructeur comme ELM, CHAFFOTEAUX ou SAUNIER DUVAL (gamme ISO ou TWIN).
Le principe est de rajouter un ballon de stockage d'eau chaude sur une chaudière gaz instantanée. La pompe, commandée par un aquastat dans le ballon, met en route la chaudière en faisant réagir la valve eau (comme s'il y avait un puisage d'eau chaude) l'eau froide est prise dans le ballon, réchauffée dans l'échangeur de la chaudière puis réinjectée dans le ballon jusqu'à ce que ce dernier soit à température.
L'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude se font comme un ballon accumulation classique :
- Entrée par le groupe de sécurité et la canne d'injection (en bas du ballon),
- Sortie par la canne de sortie eau chaude (en haut du ballon).
Attention même si ce type d'installation augmente le confort d'utilisation en eau chaude sanitaire (plus d'attente, stabilité de la température), il ne faut pas oublier que c'est une chaudière murale instantanée de 23.7 KW qui réchauffe ce volume : il faut donc respecter un débit maximum d'eau chaude inférieur à 10 litres minutes.
J'ai des schémas hydrauliques de disponible !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2018 à 18:46
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Eau devient froide pendant la douche
Bonsoir VETC et BP84, et merci pour vos réponses rapides.
@VETC
- je vais ouvrir mon ballon d'eau chaude mais il faut que je trouve un joint avant, j'ai peur qu'il ne supporte pas un démontage, au bout de 15 ans, sans casse ...
- quand vous parlez de pompe de charge, vous faites allusion au circulateur vert sur les photos ? auquel cas, je le vérifierai aussi lors du démontage ...
- j'ai le catalogue des pièces détachée de la chaudière et je vient de trouver la valve a eau .. il ne me reste plus qu'à l'identifier sur la chaudière et la démonter.
- je n'ai pas constaté d'augmentation de pression d'eau ... enfin je ne pense pas .... difficile sans manomètre ou autre.
- concernant le réducteur, il faut que j’accède au compteur pour voir cela... je le ferai demain ...
- mon débit d'eau chaude est de 5.7 L/ mn et par curiosité, je l'ai fait en eau froide et j'ai 8.5 L/mn.
Je suis preneur de vos schémas hydrauliques, si cela est possible, pour mieux comprendre mon circuit d'eau ...
Je vous tiens au courant de mes avancées demain...
Cordialement.
Vincent
@VETC
- je vais ouvrir mon ballon d'eau chaude mais il faut que je trouve un joint avant, j'ai peur qu'il ne supporte pas un démontage, au bout de 15 ans, sans casse ...
- quand vous parlez de pompe de charge, vous faites allusion au circulateur vert sur les photos ? auquel cas, je le vérifierai aussi lors du démontage ...
- j'ai le catalogue des pièces détachée de la chaudière et je vient de trouver la valve a eau .. il ne me reste plus qu'à l'identifier sur la chaudière et la démonter.
- je n'ai pas constaté d'augmentation de pression d'eau ... enfin je ne pense pas .... difficile sans manomètre ou autre.
- concernant le réducteur, il faut que j’accède au compteur pour voir cela... je le ferai demain ...
- mon débit d'eau chaude est de 5.7 L/ mn et par curiosité, je l'ai fait en eau froide et j'ai 8.5 L/mn.
Je suis preneur de vos schémas hydrauliques, si cela est possible, pour mieux comprendre mon circuit d'eau ...
Je vous tiens au courant de mes avancées demain...
Cordialement.
Vincent
20 septembre 2018 à 21:14
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Eau devient froide pendant la douche
Bonjour,
J'ai été un peu débordé par mon job, ce qui a retardé le chantier.
J'ai donc vidangé puis démonté mon ballon, sorti dehors sur tréteaux pour l'inspecter plus facilement.
Il y avait un peu de calcaire mais pas tant que ça... l'anode en magnésium est propre, je ne l'ai donc pas changée... un coup de jet d'eau à l’intérieur du ballon pour enlever la boue qui ne sortait pas au chiffon... un peu de nettoyage de la résistance, mesure (elle est à 45 ohms), changement du joint et remontage de l'ensemble.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, le tester en le brancher directement en 220 V et voir l’état de l'ensemble... tout est OK.
Après remontage de tout ça et remise en pression, tout fonctionne parfaitement ...
Aucune apparition d'eau froide pendant la douche, panne résolue.
Merci pour vos précieux conseils.
P. S. : Mario, je suis intéressé par vos schémas hydrauliques, si possible... merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai été un peu débordé par mon job, ce qui a retardé le chantier.
J'ai donc vidangé puis démonté mon ballon, sorti dehors sur tréteaux pour l'inspecter plus facilement.
Il y avait un peu de calcaire mais pas tant que ça... l'anode en magnésium est propre, je ne l'ai donc pas changée... un coup de jet d'eau à l’intérieur du ballon pour enlever la boue qui ne sortait pas au chiffon... un peu de nettoyage de la résistance, mesure (elle est à 45 ohms), changement du joint et remontage de l'ensemble.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, le tester en le brancher directement en 220 V et voir l’état de l'ensemble... tout est OK.
Après remontage de tout ça et remise en pression, tout fonctionne parfaitement ...
Aucune apparition d'eau froide pendant la douche, panne résolue.
Merci pour vos précieux conseils.
P. S. : Mario, je suis intéressé par vos schémas hydrauliques, si possible... merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 octobre 2018 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière gaz Nectra Chaffoteaux eau chaude devient froide puis chaude
- N°15561 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre chaudière à gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury. J'ai parcouru les autres questions mais je n'ai pas trouvé ma réponse. La société qui entretient notre chaudière a fait...
- 2. Chauffe-eau gaz eau chaude devient froide
- N°19419 : Bonjour à toutes et à tous, Je possède un chauffe-eau Junkers W11-2B neuf alimenté par du gaz (bombonnes privées). Il chauffe l'eau de façon "instantanée" et je n'ai pas de ballon. Mes robinets sont tous des...
- 3. Eau chaude qui devient froide sur chaudière murale Ferroli Domitop F24E
- N°13099 : Voilà, je suis locataire d'une maison, pour l'eau sanitaire et le chauffage il y a une chaudière murale Ferroli Domitop F24E. Celle-ci fonctionnait très bien. Or depuis 1 semaine lorsque je prends une douche l'eau chaude devient...
- 4. Eau chaude devient froide chaudière et mitigeur
- N°13338 : Bonjour Je suis équipée d'une chaudière et d'un mitigeur thermostatique qui fonctionne à merveille depuis 10 ans. Mais, depuis peu, lorsque je prends une douche, l'eau chaude devient glacée au bout d'un temps court et...
- 5. Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
- N°18080 : Bonjour, Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé). Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans. Mon...
- 6. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 7. Problème température eau chaudière ELM Leblanc
- N°19190 : Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc GLM 5. Depuis que j’ai passé ma chaudière en mode chauffage j’ai de grosses variations de température au niveau de l’eau. La pression est toujours la même...
- 8. Eau chaude pas assez chaude chaudière murale Riello studette 24 kis N
- N°12948 : Bonjour. J'ai une chaudière murale de marque Riello studette 24 kis N qui a tout juste un an et j'ai un souci. Lorsque j'ouvre mes robinets d'eau chaude, que ce soit cuisine salle de bain ou douche, je n'ai que de l'eau à...
- 9. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 10. Eau chaude au début puis eau froide
- N°12668 : Bonjour, Mes parents ont un chauffe-eau et ils ont un problème en ce moment. Les pièces concernées sont la cuisine et la salle de bain. Lorsqu'ils font couler de l'eau dans la douche et dans l'évier de la cuisine, l'eau est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite