FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19532

Question Forum Chauffage : Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

denis28
Membre inscrit
denis28
7 messages
Bonjour.

Je voudrai savoir si le circulateur ECS VIUP15-50 est bloqué sur ma chaudière Vitodens 222-W.
Je n'arrive pas à dévisser le gros bouchon inox avec mon tournevis.
Y a-t-il un truc ou faut-il que je force ?
Merci.
16 septembre 2018 à 20:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Il est possible que vous soyez obligé de forcer un peu sur ce bouchon, qui est muni d'un joint d'étanchéité et qui nécessite un serrage minimum, vous ne le casserez pas pour autant, mais attention tout de même à l'eau qui va s'échapper, sans toutefois provoquer une inondation.
Cordialement.
17 septembre 2018 à 18:56
Réponse 2 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

denis28
Membre inscrit
denis28
7 messages
Merci BP84.
Il fallait bien un peu forcer.
Pour info, tout allait bien de ce côté là.
Malheureusement, le chauffagiste me dit que la régul est en panne.
Carte électronique à changer, sur une chaudière de 7 ans, je trouve ça un peu fort...
21 septembre 2018 à 09:05
Réponse 3 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour. Merci pour le retour.
Quant à la carte électronique à changer, on sait ce que vaut l'électronique, la plupart des chaudières en panne sur ce forum ont des problème d'électronique.
On appelle ça le progrès, hélas trop souvent confondu avec évolution. Cordialement.
21 septembre 2018 à 13:58
Réponse 4 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux répondre à vos différentes demandes pouvez-vous nous en dire plus :
- Avant d'appeler votre chauffagiste, vous aviez quel problème ?
- Vous vouliez vérifier le fonctionnement de votre circulateur, celui-ci est-il alimenté en 230 Volts ?
- Quelle est la carte à remplacer ?
- Les fusibles présents sur cette dernière sont-ils tous bons ?

En tout état de cause, si vous avez l'obligation de remplacer une carte électronique sur votre chaudière, faites vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la Phase et Neutre au Neutre : pas d'inversion).
Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre chaudière est bien une alimentation dédiée uniquement à celle-ci et que la protection en tête est bien calibrée.
Si votre contrat d'assurance inclus une protection dégâts électriques, faites marcher cette garantie en déclarant un sinistre à votre assureur. Votre chauffagiste devra établir un devis détaillé de la réparation et selon les compagnies il vous remplira une attestation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2018 à 15:50
Réponse 5 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

denis28
Membre inscrit
denis28
7 messages
- Voilà le détail.
Ma chaudière : Viessmann Vitodens 222W (murale avec ballon de 40L incorporé), installée fin 2011
Régulation : Vitotronic 200 type HO1B.
Tout a commencé il y a une semaine avec des cycles de chauffe/ventilation très courts et permanents, un cliquetis de relais continu et une eau chaude juste tiède.
J'ai appelé le chauffagiste qui l'a installée et qui fait son entretien annuel, 6 jours de délais pour intervenir.
Comme le brûleur ne fonctionnait que par cycles de quelques secondes et que la température chaudière montait à près de 100° puis redescendait aussi vite et que je n'avais que très peu d'eau chaude sanitaire, j'ai pensé vanne trois voies, échangeur à plaques, circulateur ECS et sondes T°.
Les menus de maintenance permettent de tester la vanne trois voies, l'échangeur à plaques n'est pas encrassé ni entartré, j'ai mesuré la résistance de toutes les sondes, tout ça est OK.
Quand le technicien est venu, le brûleur ne démarrait plus du tout.
Il a fait quelques manips et il a vu le code 38 à 33 au lieu de 0 et il m'a dit régulation HS, on change la carte.
620€ avec MO.
Merci Viessmann.
22 septembre 2018 à 15:14
Réponse 6 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

denis28
Membre inscrit
denis28
7 messages
Il attend que j'accepte le devis pour la changer.
Je lui fais confiance, mais j'ai envie de regarder cette carte avant.
Aucun fusible n'est accessible sans démonter la carte (à part le général, mais celui là est bon évidemment).
22 septembre 2018 à 20:41
Réponse 7 forum dépannage chaudières Bricovidéo

Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

denis28
Membre inscrit
denis28
7 messages
Suite de l'histoire :
J'ai vu un post sur un autre forum chauffage où un technicien agréé Viessmann disait que les cartes de régulation des Vitodens 222w ws2b sorties entre 2011 et 2013 avaient un défaut de fabrication et qu'ils les reprenaient sans problèmes.
Le chauffagiste (qui m'a installé la chaudière en 2012 n'était pas au courant). C'est moi qui le lui ai dit !
Après contact avec Viessmann, ils me rappellent en me disant que oui, pas de problème, ils prennent en charge la fourniture de la régulation.
Petite phrase du chauffagiste : "Eh ben, j'ai quelques clients qui ont dû payer pour rien...."
Nouveau montant de la facture : 200€ main d’œuvre.
Ouf !
Il m'a laissé l'ancienne carte de régulation et je suis en train de voir ce qu'il s'y passe. Déjà, la plupart des condensateurs électrochimiques sont largement hors tolérance, je continue à investiguer...
18 octobre 2018 à 22:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
    N°22837 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas. La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la...
  • 2. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 5. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 6. Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000
    N°20042 : Bonsoir, Je viens de remettre en route "chauffage" sur chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 avec ballon ECS. Normalement après être passé de "été" à "hiver" la chaudière a redémarré avec mise en marche circulateur...
  • 7. Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
    N°20869 : Bonsoir. Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon. Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de...
  • 8. Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
    N°23630 : Bonjour, J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum. Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon...
  • 9. Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
    N°24015 : Bonjour à tous, me voilà parti pour ma première question. Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c. Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé...
  • 10. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
    N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
>>> Résultats suivants pour : Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer circulateurtubage inox chemineeconduits cheminees inox tubage conduits cheminbricovideo



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite