Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19168
Question Forum Chauffage : Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonjour,
Je possède une ancienne installation de chauffage central au bois qui ne fonctionne plus très bien depuis quelques jours.
Les radiateurs, au nombre de 3, restent tièdes.
Mon installation est composée d'une chaudière Franco Belge (désormais commercialisée sous le nom Grillon de chez Atlantic) et d'un circulateur ancien Grundfos CC1 180/35.
Ce dernier émet un léger bruit continu de "friture".
Le manomètre indique 1.5 Bar et le thermomètre de contrôle de la température du circuit, monte jusqu'à 40° et reste bridé à ce stade lorsque la chaudière fonctionne. A quoi cela est dû ?
D'avance, merci beaucoup pour vos retours.
Marithé
Je possède une ancienne installation de chauffage central au bois qui ne fonctionne plus très bien depuis quelques jours.
Les radiateurs, au nombre de 3, restent tièdes.
Mon installation est composée d'une chaudière Franco Belge (désormais commercialisée sous le nom Grillon de chez Atlantic) et d'un circulateur ancien Grundfos CC1 180/35.
Ce dernier émet un léger bruit continu de "friture".
Le manomètre indique 1.5 Bar et le thermomètre de contrôle de la température du circuit, monte jusqu'à 40° et reste bridé à ce stade lorsque la chaudière fonctionne. A quoi cela est dû ?
D'avance, merci beaucoup pour vos retours.
Marithé
30 décembre 2017 à 10:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonsoir,
Pour mieux vous aider avez-vous la possibilité de nous transmettre des photos de votre installation ?
Pour votre bruit de friture dans le circulateur est-il accompagné d'une odeur de plastique brûlé ?
Si vos radiateurs ont du mal à monter en température, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation qui permet d'augmenter la température de départ vers vos radiateurs ?
Envoyez-nous des photos, c'est plus simple pour vous guider !!!
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider avez-vous la possibilité de nous transmettre des photos de votre installation ?
Pour votre bruit de friture dans le circulateur est-il accompagné d'une odeur de plastique brûlé ?
Si vos radiateurs ont du mal à monter en température, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation qui permet d'augmenter la température de départ vers vos radiateurs ?
Envoyez-nous des photos, c'est plus simple pour vous guider !!!
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2017 à 20:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonsoir Mario et merci pour votre réponse.
Aucune odeur de plastique brûlé ne se dégage du circulateur.
Je ne sais pas si la vanne est une 3 voies ou une 4 voies mais je vous mets la photo en espérant que vous pourrez y voir plus clair.
Bonnes fêtes de fin d'Année pour vous également.
Cordialement.
Marithé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Aucune odeur de plastique brûlé ne se dégage du circulateur.
Je ne sais pas si la vanne est une 3 voies ou une 4 voies mais je vous mets la photo en espérant que vous pourrez y voir plus clair.
Bonnes fêtes de fin d'Année pour vous également.
Cordialement.
Marithé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




30 décembre 2017 à 22:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonjour.
Votre installation est équipée d'une vanne 4 voies, si le circuit chauffage ne monte pas en température, vérifiez l'ouverture de la vanne 4 voies, commencez par tourner la poignée au centre de la vanne afin de voir s'il y a modification de la température des radiateurs, puis ouvrez la complètement et progressivement en fonction de vos besoins de chaleur.
Il n'y apparemment rien de grave dans votre installation.
Bonne année. Cordialement.
Votre installation est équipée d'une vanne 4 voies, si le circuit chauffage ne monte pas en température, vérifiez l'ouverture de la vanne 4 voies, commencez par tourner la poignée au centre de la vanne afin de voir s'il y a modification de la température des radiateurs, puis ouvrez la complètement et progressivement en fonction de vos besoins de chaleur.
Il n'y apparemment rien de grave dans votre installation.
Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2018 à 09:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonjour et merci BP84 pour votre réponse.
Je vais refaire fonctionner la chaudière et vous tiendrai informé.
Cordialement.
Marithé
Je vais refaire fonctionner la chaudière et vous tiendrai informé.
Cordialement.
Marithé
01 janvier 2018 à 09:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
@ BP84
Bonsoir, j'ai suivi vos consignes et tout est rentré dans l'ordre.
Merci et bonne année pour vous et votre famille.
Cordialement.
Marithé
Bonsoir, j'ai suivi vos consignes et tout est rentré dans l'ordre.
Merci et bonne année pour vous et votre famille.
Cordialement.
Marithé
02 janvier 2018 à 17:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage
Bonsoir Marithe 53.
Merci pour le retour et content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.
A mon tour je vous transmets mes vœux pour la nouvelle année.
Cordialement.
Merci pour le retour et content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.
A mon tour je vous transmets mes vœux pour la nouvelle année.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 18:35