Question Forum Chauffage : Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonjour,
J'ai une chaudière mixte Hydromotrix 20000 de 1981 comme celle qui est en photo (provenance du forum chauffage).
Aujourd'hui, j'ai essayé d'allumer la chaudière, donc l’étincelle de feu reste allumée au début quand je reste appuyé mais après quand je lâche le bouton (d'habitude on entend un petit clic mais maintenant non) les brûleurs ne s'allument pas et la chaudière ne s'allume pas et le feu s’éteint.
Je ne sais pas exactement le problème vient d'où ?
Ce n'est pas un problème de pression ? ou des brûleurs ?
SVP est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Et comment faire pour augmenter la pression pour ce modèle de chaudière ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière mixte Hydromotrix 20000 de 1981 comme celle qui est en photo (provenance du forum chauffage).
Aujourd'hui, j'ai essayé d'allumer la chaudière, donc l’étincelle de feu reste allumée au début quand je reste appuyé mais après quand je lâche le bouton (d'habitude on entend un petit clic mais maintenant non) les brûleurs ne s'allument pas et la chaudière ne s'allume pas et le feu s’éteint.
Je ne sais pas exactement le problème vient d'où ?
Ce n'est pas un problème de pression ? ou des brûleurs ?
SVP est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Et comment faire pour augmenter la pression pour ce modèle de chaudière ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2018 à 16:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonjour,
Dans votre descriptif de panne vous arrivez donc à allumer la veilleuse, lorsque vous relâchez le bouton votre veilleuse reste allumée !!! Mais plus rien ne se passe !!!
Vous n'avez ni eau chaude sanitaire, ni chauffage :
- Votre brûleur ne démarre jamais ?
Merci de nous confirmer les éléments ci-dessus, dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre descriptif de panne vous arrivez donc à allumer la veilleuse, lorsque vous relâchez le bouton votre veilleuse reste allumée !!! Mais plus rien ne se passe !!!
Vous n'avez ni eau chaude sanitaire, ni chauffage :
- Votre brûleur ne démarre jamais ?
Merci de nous confirmer les éléments ci-dessus, dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2018 à 16:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Quand je relâche le bouton la veilleuse s’éteint aussi.
Avant j’entends un petit clac mais maintenant rien.
Merci.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Quand je relâche le bouton la veilleuse s’éteint aussi.
Avant j’entends un petit clac mais maintenant rien.
Merci.
02 janvier 2018 à 17:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonsoir.
Votre panne s'apparente à un thermocouple HS et qu'il convient de remplacer.
Le problème étant de savoir si on peut retrouver l'identique, car vu l'ancienneté de la chaudière, ces thermocouples avaient 2 fils et ne pouvaient être remplacés que par l'original et non pas par un thermocouple universel.
Voyez avec un dépositaire de la marque dans des Ets comme peut-être Brossette, Cedéo, Richardson Etc.
Cordialement.
Votre panne s'apparente à un thermocouple HS et qu'il convient de remplacer.
Le problème étant de savoir si on peut retrouver l'identique, car vu l'ancienneté de la chaudière, ces thermocouples avaient 2 fils et ne pouvaient être remplacés que par l'original et non pas par un thermocouple universel.
Voyez avec un dépositaire de la marque dans des Ets comme peut-être Brossette, Cedéo, Richardson Etc.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 22:37
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Merci beaucoup.
03 janvier 2018 à 09:41
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonjour.
Merci BP84 pour votre réponse.
Mais sur la photo le thermocouple se trouve où ? et c'est quoi son rôle exactement ?
Aujourd'hui j'ai essayé de redémarrer la chaudière mais les brûleurs se déclenchent une fois sur trois je pense (je ne suis pas professionnel et je connais rien en chauffage) que la panne vient de la pièce qui déclenche les brûleurs, je ne connais pas son nom.
Est-ce que quelqu’un peut m'aider SVP ?
Merci.
Merci BP84 pour votre réponse.
Mais sur la photo le thermocouple se trouve où ? et c'est quoi son rôle exactement ?
Aujourd'hui j'ai essayé de redémarrer la chaudière mais les brûleurs se déclenchent une fois sur trois je pense (je ne suis pas professionnel et je connais rien en chauffage) que la panne vient de la pièce qui déclenche les brûleurs, je ne connais pas son nom.
Est-ce que quelqu’un peut m'aider SVP ?
Merci.
05 janvier 2018 à 10:45
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
Bonsoir.
Le thermocouple se trouve derrière le tableau de commande, et sert à contrôler l'ouverture du bloc gaz quand il délivre un courant très basse tension, lui-même provoqué par la flamme de la veilleuse.
En l'absence de flamme pour déclencher tout le mécanisme, il y a panne.
Vérifiez tout de même s'il s'agit bien de thermocouple à deux fils, mais sauf erreur de ma part, c'est bien de cela qu'il est question.
Cordialement.
Le thermocouple se trouve derrière le tableau de commande, et sert à contrôler l'ouverture du bloc gaz quand il délivre un courant très basse tension, lui-même provoqué par la flamme de la veilleuse.
En l'absence de flamme pour déclencher tout le mécanisme, il y a panne.
Vérifiez tout de même s'il s'agit bien de thermocouple à deux fils, mais sauf erreur de ma part, c'est bien de cela qu'il est question.
Cordialement.