Bonjour,
Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de chauffage et que je n'utilise plus la production d'eau chaude sanitaire.
A ce propos, dois-je déplacer la sonde de température qui se trouve sur le ballon d'eau chaude inutilisé pour la placer sur la tuyauterie de sortie eau chaude ?
Merci d'avance.
Jean-Michel
Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de chauffage et que je n'utilise plus la production d'eau chaude sanitaire.
A ce propos, dois-je déplacer la sonde de température qui se trouve sur le ballon d'eau chaude inutilisé pour la placer sur la tuyauterie de sortie eau chaude ?
Merci d'avance.
Jean-Michel
16 juin 2018 à 15:25
Réponse 1 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonsoir.
Changer de circulateur, pourquoi pas si cela est indispensable. Enlever la vanne 4 voies, pour quelles raisons ?
Cela signifie transformation des tuyauteries et quelques dépenses supplémentaires.
La sonde de température ECS commande, en principe la marche du circulateur sur le circuit ballon.
Vous devez en avoir une autre qui commande la pompe chauffage que vous voulez remplacer.
On suppose que vous avez certainement une régulation automatique qui gère l'ensemble de l'installation.
Vous aurez peut-être à intervenir sur cette régulation si elle est programmée pour une priorité sur l'ECS et modifier les codes le cas échéant.
Tout cela dépend de ce que vous voulez faire pour cette installation. Cordialement.
Changer de circulateur, pourquoi pas si cela est indispensable. Enlever la vanne 4 voies, pour quelles raisons ?
Cela signifie transformation des tuyauteries et quelques dépenses supplémentaires.
La sonde de température ECS commande, en principe la marche du circulateur sur le circuit ballon.
Vous devez en avoir une autre qui commande la pompe chauffage que vous voulez remplacer.
On suppose que vous avez certainement une régulation automatique qui gère l'ensemble de l'installation.
Vous aurez peut-être à intervenir sur cette régulation si elle est programmée pour une priorité sur l'ECS et modifier les codes le cas échéant.
Tout cela dépend de ce que vous voulez faire pour cette installation. Cordialement.
18 juin 2018 à 21:27
Réponse 2 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le remplacement du circulateur c'est son âge, plus de trente ans, et une légère fuite en sortie d'arbre qui me le font changer.
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique.
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu quelle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
Merci d'avance.
Jean-Michel
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le remplacement du circulateur c'est son âge, plus de trente ans, et une légère fuite en sortie d'arbre qui me le font changer.
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique.
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu quelle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
Merci d'avance.
Jean-Michel
19 juin 2018 à 07:10
Réponse 3 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Puissance de l'ensemble des radiateurs ou surface habitable ?
Votre ballon d'eau chaude de chaudière est-il immergé dans le corps de chauffe ou séparé du corps de chauffe (dessus, dessous ou à côté de la chaudière) ?
La vanne 4 voies ayant une double fonction :
- Protéger le corps de chauffe de votre chaudière en limitant les retours froids,
- Moduler la température de départ vers les radiateurs.
Vous ne pouvez pas l'enlever et mettre votre chaudière en direct avec une pompe modulante sinon mettez bien de côté pour remplacer votre chaudière car vous allez la tuer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Puissance de l'ensemble des radiateurs ou surface habitable ?
Votre ballon d'eau chaude de chaudière est-il immergé dans le corps de chauffe ou séparé du corps de chauffe (dessus, dessous ou à côté de la chaudière) ?
La vanne 4 voies ayant une double fonction :
- Protéger le corps de chauffe de votre chaudière en limitant les retours froids,
- Moduler la température de départ vers les radiateurs.
Vous ne pouvez pas l'enlever et mettre votre chaudière en direct avec une pompe modulante sinon mettez bien de côté pour remplacer votre chaudière car vous allez la tuer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:44
Réponse 4 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le remplacement du circulateur c'est son âge, plus de trente ans, et une légère fuite en sortie d'arbre qui me le font changer.
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique,
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu qu'elle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
Merci d'avance.
P. S. : Pas possible d'envoyer les photos pour l'instant je ne vois pas l'icône envoyer ni aperçu d'ailleurs quand elles sont jointes ???
Jean-Michel
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le remplacement du circulateur c'est son âge, plus de trente ans, et une légère fuite en sortie d'arbre qui me le font changer.
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique,
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu qu'elle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
Merci d'avance.
P. S. : Pas possible d'envoyer les photos pour l'instant je ne vois pas l'icône envoyer ni aperçu d'ailleurs quand elles sont jointes ???
Jean-Michel

19 juin 2018 à 16:02
Réponse 5 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
19 juin 2018 à 17:04
Réponse 6 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Pour Mario.
J'ai eu un problème lors de l'envoi de mon message, je vous le renouvelle donc.
Vous aurez tous les renseignements concernant la chaudière sur les photos que j'ai envoyées à l'administrateur qui devrait les publier, concernant la puissance des radiateurs fonte ils ont une puissance totale que j'ai estimé à 23000 kW mais seule une partie de la maison est chauffée pour une puissance de 11500 kW.
Le ballon inox est immergé dans l'eau de chauffage et se trouve donc sur le corps de chauffe.
Cordialement.
Jean-Michel
J'ai eu un problème lors de l'envoi de mon message, je vous le renouvelle donc.
Vous aurez tous les renseignements concernant la chaudière sur les photos que j'ai envoyées à l'administrateur qui devrait les publier, concernant la puissance des radiateurs fonte ils ont une puissance totale que j'ai estimé à 23000 kW mais seule une partie de la maison est chauffée pour une puissance de 11500 kW.
Le ballon inox est immergé dans l'eau de chauffage et se trouve donc sur le corps de chauffe.
Cordialement.
Jean-Michel
19 juin 2018 à 18:08
Réponse 8 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre ballon immergé étant un ballon inox annelé, si vous êtes sûr de ne plus l'utiliser, vous devez le remplir d'eau pour qu'il ne se déforme pas sous les contraintes de variations pressions et températures : vous pouvez pour cela le faire communiquer avec le réseau de chauffage et le remplir d'eau de chauffage (avantage : vous augmentez le volume de votre chaudière de 100 litres et vous réduirez les court-cycles de votre brûleur).
Vous devez déplacer la sonde de température du ballon d'eau chaude dans le doigt de gant du corps de chauffe de votre chaudière avec la sonde de l'aquastat de chauffage.
Comme vous le précisez, vous allez supprimer la commande de la pompe par votre thermostat d'ambiance et c'est très bien puisqu'une pompe électronique doit-être alimentée en permanence.
Votre nouvelle pompe, si elle est bien paramétrée, régulera son débit en fonction de la réaction des robinets thermostatiques mais il vous faut savoir que se débit se régule entre un maxi et un mini : la pompe ne s'arrête pas.
Votre chaudière étant à température constante (selon le réglage de son aquastat entre 60 et 80°C), même si vous n'avez plus de demande de chauffage vers vos radiateurs, le brûleur continuera de consommer du fioul pour maintenir inutilement une chaudière en température : Vous pourriez utiliser votre thermostat d'ambiance pour piloter le brûleur de votre chaudière puisqu'elle ne sera plus qu'une chaudière chauffage seul.
Maintenant ce ne sont que des adaptations pour prolonger l'usage de votre chaudière mais vous n'obtiendrez jamais les fonctions d'une chaudière nouvelle génération type condensation. A savoir :
- Modulation de puissance du brûleur,
- Modulation du débit vers les radiateurs,
- Modulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure,
- Réduction de la consommation de fioul de 30 à 60 %.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre ballon immergé étant un ballon inox annelé, si vous êtes sûr de ne plus l'utiliser, vous devez le remplir d'eau pour qu'il ne se déforme pas sous les contraintes de variations pressions et températures : vous pouvez pour cela le faire communiquer avec le réseau de chauffage et le remplir d'eau de chauffage (avantage : vous augmentez le volume de votre chaudière de 100 litres et vous réduirez les court-cycles de votre brûleur).
Vous devez déplacer la sonde de température du ballon d'eau chaude dans le doigt de gant du corps de chauffe de votre chaudière avec la sonde de l'aquastat de chauffage.
Comme vous le précisez, vous allez supprimer la commande de la pompe par votre thermostat d'ambiance et c'est très bien puisqu'une pompe électronique doit-être alimentée en permanence.
Votre nouvelle pompe, si elle est bien paramétrée, régulera son débit en fonction de la réaction des robinets thermostatiques mais il vous faut savoir que se débit se régule entre un maxi et un mini : la pompe ne s'arrête pas.
Votre chaudière étant à température constante (selon le réglage de son aquastat entre 60 et 80°C), même si vous n'avez plus de demande de chauffage vers vos radiateurs, le brûleur continuera de consommer du fioul pour maintenir inutilement une chaudière en température : Vous pourriez utiliser votre thermostat d'ambiance pour piloter le brûleur de votre chaudière puisqu'elle ne sera plus qu'une chaudière chauffage seul.
Maintenant ce ne sont que des adaptations pour prolonger l'usage de votre chaudière mais vous n'obtiendrez jamais les fonctions d'une chaudière nouvelle génération type condensation. A savoir :
- Modulation de puissance du brûleur,
- Modulation du débit vers les radiateurs,
- Modulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure,
- Réduction de la consommation de fioul de 30 à 60 %.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 17:52
Réponse 9 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Merci pour les conseils que je vais suivre à la lettre, j'aurais cependant besoin de savoir comment raccorder le ballon au circuit, est-ce comme je le pense, raccorder la sortie ballon sur le départ eau chaude chaudière et l'ancienne arrivée eau froide ballon sur le retour chaudière ou est-ce différent ??
Merci d'avance.
Cordialement.
Jean-Michel
Merci pour les conseils que je vais suivre à la lettre, j'aurais cependant besoin de savoir comment raccorder le ballon au circuit, est-ce comme je le pense, raccorder la sortie ballon sur le départ eau chaude chaudière et l'ancienne arrivée eau froide ballon sur le retour chaudière ou est-ce différent ??
Merci d'avance.
Cordialement.
Jean-Michel
23 juin 2018 à 11:01
Réponse 10 du forum chauffage
Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
Bonjour,
Effectivement c'est la bonne solution, il faut simplement prévoir une purge automatique de l'air qui pourrait se trouver dans le haut de votre ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement c'est la bonne solution, il faut simplement prévoir une purge automatique de l'air qui pourrait se trouver dans le haut de votre ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:57