Chauffage au sol collectif froid
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19520
Question Forum Chauffage : Chauffage au sol collectif froid
Bonjour à tous.
J'habite dans un HLM depuis plusieurs années, nous avons un chauffage au sol.
Or, à mon étage, pas de chauffage, ou presque...
Je me caille tout l'hiver.
Le sol est froid, sauf 2 ou 3 petits "ronds" de 20 cm carrés qui sont à peine tièdes dans la cuisine et la salle de bains.
Nous commençons à être à peu près bien lorsqu'il gèle à pierre fendre dehors, car là, le chauffage monte un peu.
Ma voisine et moi-même nous battons tous les ans avec le gardien pour qu'il augmente la température.
Sauf qu'aux autres étages, notamment en dessous, les gens ouvrent les fenêtres tout l'hiver tellement ils ont chaud.
Leur sol est chaud aussi.
L'année dernière, la société d'HLM a mandaté un "expert" qui est venu chez moi, a constaté qu'il y avait 19° et est reparti...
C'est vrai qu'il doit y avoir 19°, mais jamais chauffé, il y a toujours une impression de froid et d'humidité (je précise que tout est en béton).
En revanche, l'expert, en partant, a ouvert le placard du palier et a constaté que la colonne qui arrive chez moi était froide...
Sur cette colonne, il y a un truc ressemblant à une vanne, mais personne ne veut y toucher.
Le gardien me balade depuis des années quand je lui demande de faire ouvrir cette vanne : un coup, il faut le faire avant la mise en chauffe, un coup il faut attendre la fin de la mise en chauffe... Bref, ce n'est jamais fait !
J'aimerais avoir votre avis de pros, est-il possible d'agir sur cette vanne ? ai-je un moyen d'obliger mon bailleur à le faire ? puis-je le faire moi-même ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Bonne journée.
Patricia
J'habite dans un HLM depuis plusieurs années, nous avons un chauffage au sol.
Or, à mon étage, pas de chauffage, ou presque...
Je me caille tout l'hiver.
Le sol est froid, sauf 2 ou 3 petits "ronds" de 20 cm carrés qui sont à peine tièdes dans la cuisine et la salle de bains.
Nous commençons à être à peu près bien lorsqu'il gèle à pierre fendre dehors, car là, le chauffage monte un peu.
Ma voisine et moi-même nous battons tous les ans avec le gardien pour qu'il augmente la température.
Sauf qu'aux autres étages, notamment en dessous, les gens ouvrent les fenêtres tout l'hiver tellement ils ont chaud.
Leur sol est chaud aussi.
L'année dernière, la société d'HLM a mandaté un "expert" qui est venu chez moi, a constaté qu'il y avait 19° et est reparti...
C'est vrai qu'il doit y avoir 19°, mais jamais chauffé, il y a toujours une impression de froid et d'humidité (je précise que tout est en béton).
En revanche, l'expert, en partant, a ouvert le placard du palier et a constaté que la colonne qui arrive chez moi était froide...
Sur cette colonne, il y a un truc ressemblant à une vanne, mais personne ne veut y toucher.
Le gardien me balade depuis des années quand je lui demande de faire ouvrir cette vanne : un coup, il faut le faire avant la mise en chauffe, un coup il faut attendre la fin de la mise en chauffe... Bref, ce n'est jamais fait !
J'aimerais avoir votre avis de pros, est-il possible d'agir sur cette vanne ? ai-je un moyen d'obliger mon bailleur à le faire ? puis-je le faire moi-même ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Bonne journée.
Patricia
31 août 2018 à 13:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Bonjour.
Une photo de la vanne du placard orienterait sur les éventuelles possibilités de réglage..
Si votre immeuble est ancien, le chauffage par le sol était en tube acier et les réglages de faisaient par secteur ,voire colonnes, avec des coudes de retours réglables .les températures étaient beaucoup élevées qu'aujourd'hui (de l'ordre de 50°) et le chauffage par le sol était une vraie calamité pour les jambes des femmes qui étaient plus souvent à la maison que les hommes..Il en est tout autrement aujourd'hui,fort heureusement.Donc,faites une photo des raccordements de votre installation et il sera peut-être possible de juger d'une intervention. ou pas . Cordialement.
Une photo de la vanne du placard orienterait sur les éventuelles possibilités de réglage..
Si votre immeuble est ancien, le chauffage par le sol était en tube acier et les réglages de faisaient par secteur ,voire colonnes, avec des coudes de retours réglables .les températures étaient beaucoup élevées qu'aujourd'hui (de l'ordre de 50°) et le chauffage par le sol était une vraie calamité pour les jambes des femmes qui étaient plus souvent à la maison que les hommes..Il en est tout autrement aujourd'hui,fort heureusement.Donc,faites une photo des raccordements de votre installation et il sera peut-être possible de juger d'une intervention. ou pas . Cordialement.
31 août 2018 à 13:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Re.
Apparemment,ce sont des tés de réglage à cache-entrée (réglage dessous le capuchon).
Pour avoir accès à ce réglage, il faut dévisser le capuchon, qui peut contenir un joint, et voir si ce té de réglage est muni d'une vis ou d'une clé six pans, ou même d'un carré.
Je ne vous conseille pas d'intervenir vous-même si vous n'avez aucune compétence, car il se peut que l'intervention cause une fuite, insignifiante pour un pro,mais catastrophique pour celui qui ne l'est pas.
On voit deux tubes branchés sur une même alimentation, qui laisse également supposer qu'il pourrait y avoir une erreur dans le raccordement.
Si ces deux tubes alimentent votre appartement, il devrait y en avoir deux autres branchés sur le second tube, est-ce le cas ?
Photo de gauche. Ceci explique peut-être la réflexion que vous avez entendue, à savoir une intervention avant ou après la saison de chauffe, car si une erreur existe, il faut vidanger partiellement l'installation pour y faire d'autres piquages.
Demandez au gardien pourquoi il faut attendre cette situation pour intervenir,il semble qu'il soit au courant de la cause.
Cordialement.
Apparemment,ce sont des tés de réglage à cache-entrée (réglage dessous le capuchon).
Pour avoir accès à ce réglage, il faut dévisser le capuchon, qui peut contenir un joint, et voir si ce té de réglage est muni d'une vis ou d'une clé six pans, ou même d'un carré.
Je ne vous conseille pas d'intervenir vous-même si vous n'avez aucune compétence, car il se peut que l'intervention cause une fuite, insignifiante pour un pro,mais catastrophique pour celui qui ne l'est pas.
On voit deux tubes branchés sur une même alimentation, qui laisse également supposer qu'il pourrait y avoir une erreur dans le raccordement.
Si ces deux tubes alimentent votre appartement, il devrait y en avoir deux autres branchés sur le second tube, est-ce le cas ?
Photo de gauche. Ceci explique peut-être la réflexion que vous avez entendue, à savoir une intervention avant ou après la saison de chauffe, car si une erreur existe, il faut vidanger partiellement l'installation pour y faire d'autres piquages.
Demandez au gardien pourquoi il faut attendre cette situation pour intervenir,il semble qu'il soit au courant de la cause.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Merci encore pour votre réponse.
Ci-joint photos des tubes, en bas et en haut.
Mon gardien ne dira et ne fera rien, d'abord parce qu'il est c... et répète bêtement ce que n'importe qui lui dit (je lui ai déjà demandé pourquoi, il répond n'importe quoi !) ensuite parce qu'il part en retraite en novembre et se fiche de tout maintenant !
C'est pourquoi je demandais si je pouvais faire quelque chose toute seule...
J'en ai vraiment marre de me geler (et accessoirement de payer cher un chauffage que je n'ai pas), alors que ça devrait être "simple" à débloquer...
Que me conseillez-vous, donc ?
Faire appel à un professionnel sans rien dire à personne ?
J'avoue que je serais tentée par un bon coup de masse dans le tout, histoire de les faire bouger pour quelque chose...
Merci encore !
Patricia
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint photos des tubes, en bas et en haut.
Mon gardien ne dira et ne fera rien, d'abord parce qu'il est c... et répète bêtement ce que n'importe qui lui dit (je lui ai déjà demandé pourquoi, il répond n'importe quoi !) ensuite parce qu'il part en retraite en novembre et se fiche de tout maintenant !
C'est pourquoi je demandais si je pouvais faire quelque chose toute seule...
J'en ai vraiment marre de me geler (et accessoirement de payer cher un chauffage que je n'ai pas), alors que ça devrait être "simple" à débloquer...
Que me conseillez-vous, donc ?
Faire appel à un professionnel sans rien dire à personne ?
J'avoue que je serais tentée par un bon coup de masse dans le tout, histoire de les faire bouger pour quelque chose...

Merci encore !
Patricia
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 août 2018 à 17:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Bonjour,
A titre de comparaison, auriez-vous la possibilité de faire les mêmes photos mais dans la placard de l'étage du dessous.
Ce pourrait-être intéressant !!!
Si une modification est nécessaire, il est temps de la prévoir avant la relance du chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A titre de comparaison, auriez-vous la possibilité de faire les mêmes photos mais dans la placard de l'étage du dessous.
Ce pourrait-être intéressant !!!
Si une modification est nécessaire, il est temps de la prévoir avant la relance du chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2018 à 17:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Re. Le circuit semble être raccordé correctement.
Une possibilité de ce manque de chaleur chez vous,le réglage des tés sur les alimentations.
Il aurait été intéressant de savoir, si,en période de chauffe, les colonnes principales sont chaudes alors que votre circuit l'est à peine..
Le gardien à mon avis, ne peut pas intervenir seul pour augmenter ou réduire la température,car ces installations sont normalement équipées de régulations automatiques et doivent être modifiées par un technicien, ce qui n'est pas le cas de votre gardien,selon vos constatations.
Il reste une possibilité, la LRAR à votre bailleur l'informant officiellement (c'est le but du recommandé) de vos déboires et de l'inviter à intervenir avant la remise en route du chauffage, en espérant qu'il envoie un personnel qualifié pour remédier à votre problème.
Il est encore temps.. Faire intervenir vous-même un technicien est à éviter tout autant que vous n'avez pas l'aval du bailleur, c'est vous qui allez payer la note, et çà n'est pas à vous de supporter ces dépenses.
Cordialement.
Une possibilité de ce manque de chaleur chez vous,le réglage des tés sur les alimentations.
Il aurait été intéressant de savoir, si,en période de chauffe, les colonnes principales sont chaudes alors que votre circuit l'est à peine..
Le gardien à mon avis, ne peut pas intervenir seul pour augmenter ou réduire la température,car ces installations sont normalement équipées de régulations automatiques et doivent être modifiées par un technicien, ce qui n'est pas le cas de votre gardien,selon vos constatations.
Il reste une possibilité, la LRAR à votre bailleur l'informant officiellement (c'est le but du recommandé) de vos déboires et de l'inviter à intervenir avant la remise en route du chauffage, en espérant qu'il envoie un personnel qualifié pour remédier à votre problème.
Il est encore temps.. Faire intervenir vous-même un technicien est à éviter tout autant que vous n'avez pas l'aval du bailleur, c'est vous qui allez payer la note, et çà n'est pas à vous de supporter ces dépenses.
Cordialement.
31 août 2018 à 19:22
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Merci à nouveau pour cette réponse claire.
En effet, les colonnes sont chaudes en période de chauffe, sauf la mienne... c'est ce qu'avait constaté le technicien.
Le souci, c'est qu'avec le rapport dudit technicien disant qu'il y avait 19° chez moi, et malgré toutes mes explications, je n'ai aucun moyen de prouver que je me gèle...
Ils n'ont rien fait depuis plusieurs années, le feront-ils maintenant ?
Je ne le crois pas, c'est pourquoi je voulais le faire moi-même ou faire intervenir un pro "en douce"...
Enfin, je vais le tenter...
Merci encore de votre avis éclairé !
Cordialement.
Patricia
En effet, les colonnes sont chaudes en période de chauffe, sauf la mienne... c'est ce qu'avait constaté le technicien.
Le souci, c'est qu'avec le rapport dudit technicien disant qu'il y avait 19° chez moi, et malgré toutes mes explications, je n'ai aucun moyen de prouver que je me gèle...
Ils n'ont rien fait depuis plusieurs années, le feront-ils maintenant ?
Je ne le crois pas, c'est pourquoi je voulais le faire moi-même ou faire intervenir un pro "en douce"...
Enfin, je vais le tenter...
Merci encore de votre avis éclairé !
Cordialement.
Patricia
31 août 2018 à 20:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Bonjour.
Bien reçu le retour, la balle est dans votre camp,essayez l'opération auprès d'un pro, qui pourra donner son avis avant l'intervention, recherchez un chauffagiste plutôt qu'un plombier l'installation étant ancienne, il serait bon de trouver un "vieux routier." dans le métier.
Bonne chance et bon courage.
Cordialement.
Bien reçu le retour, la balle est dans votre camp,essayez l'opération auprès d'un pro, qui pourra donner son avis avant l'intervention, recherchez un chauffagiste plutôt qu'un plombier l'installation étant ancienne, il serait bon de trouver un "vieux routier." dans le métier.
Bonne chance et bon courage.
Cordialement.
01 septembre 2018 à 08:19
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Oui, je vais essayer de trouver un "vieux pro" !!!
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore et belle journée.
Cordialement.
Patricia
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore et belle journée.
Cordialement.
Patricia
01 septembre 2018 à 10:03
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Chauffage au sol collectif froid
Invité

Bonjour.
J’ai exactement le même problème que vous dans tous les détails à tel point que je me demande si nous ne serions pas du même immeuble.
Si par le plus grand des hasards, c’était le cas, je vous suggère de nous unir pour une démarche vers le bailleur.
Ce dernier m’a envoyé un chauffagiste qui a effectué un réglage à l’étage mais encore plus froid qu’avant.
Vous trouvez-vous à Asnières ?
Nathalie.
J’ai exactement le même problème que vous dans tous les détails à tel point que je me demande si nous ne serions pas du même immeuble.
Si par le plus grand des hasards, c’était le cas, je vous suggère de nous unir pour une démarche vers le bailleur.
Ce dernier m’a envoyé un chauffagiste qui a effectué un réglage à l’étage mais encore plus froid qu’avant.
Vous trouvez-vous à Asnières ?
Nathalie.
10 janvier 2020 à 09:36
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage au sol collectif froid
Bonjour,
Si d'un appartement à l'autre vous n'obtenez pas les mêmes températures ambiantes cela peut venir de plusieurs raisons :
- L'équilibrage de l'installation (colonnes, répartiteurs, collecteur...) est à refaire,
- Les circuits des zones de plancher (serpentins horizontaux) sont emboués ou plein d'air,
- Les circulateurs sont fatigués ou neuf et mal réglés ou non adaptés,
- La nature de la surface des sols est modifiée (pose de parquet, moquette, tapis...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si d'un appartement à l'autre vous n'obtenez pas les mêmes températures ambiantes cela peut venir de plusieurs raisons :
- L'équilibrage de l'installation (colonnes, répartiteurs, collecteur...) est à refaire,
- Les circuits des zones de plancher (serpentins horizontaux) sont emboués ou plein d'air,
- Les circulateurs sont fatigués ou neuf et mal réglés ou non adaptés,
- La nature de la surface des sols est modifiée (pose de parquet, moquette, tapis...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2020 à 11:21