Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Actuellement
24 639
questions dans le
forum chauffage
19519
Question Forum Chauffage : Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans.
Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS.
Intervention du chauffagiste qui remplace le joint de bride. Il me précise que la bride est bien corrodée et qu'il faudra penser à la remplacer.
3 jours plus tard refuite, on change la bride en laissant le joint remplacé 3 jours avant.
Ça tient 5 jours et nouvelle fuite (goutte à goutte sur la bride).
Démontage de la bride, on s'aperçoit qu'en 5 jours elle avait déjà été attaqué par la corrosion !
Durée coup rechargement du joint et de la visserie. Seule l'anode n'a pas été changé, mais il me semble qu'une anode en titane c'est inusable.
Je fais appel à vos connaissances et expérience pour me conseiller SVP.
Merci par avance pour votre aide.
Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans.
Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS.
Intervention du chauffagiste qui remplace le joint de bride. Il me précise que la bride est bien corrodée et qu'il faudra penser à la remplacer.
3 jours plus tard refuite, on change la bride en laissant le joint remplacé 3 jours avant.
Ça tient 5 jours et nouvelle fuite (goutte à goutte sur la bride).
Démontage de la bride, on s'aperçoit qu'en 5 jours elle avait déjà été attaqué par la corrosion !
Durée coup rechargement du joint et de la visserie. Seule l'anode n'a pas été changé, mais il me semble qu'une anode en titane c'est inusable.
Je fais appel à vos connaissances et expérience pour me conseiller SVP.
Merci par avance pour votre aide.
31 août 2018 à 09:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Auriez-vous par hasard des photos de votre joint, de la bride et de l'anode en titane ?
Pour répondre à votre question de fuite et de corrosion, il faudrait d'abord vérifier les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien alimentée électriquement (pas d'inversion Phase & Neutre, une bonne Terre) ?
- Votre anode Titane est-elle bien alimentée en courant (bonne tension, pas d'inversion) ?
- Votre anode Titane est-elle en bon état (pas de court-circuit ou de défaut d'isolation) ?
- Votre ballon d'eau chaude est-il bien équipé de raccords diélectriques ?
- Existe-t-il des phénomènes possible d'électrolyse sur votre installation ?
- Votre eau est-elle calcaire ou ferrugineuse ?
- Quelle est la pression de votre alimentation en eau froide de ville (supérieure ou inférieure à 3 bars) ?
- Votre groupe de sécurité est-il toujours en état (ouverture de la soupape à partir de 7 bars) ?
Les raisons de cette persistance de fuite et cette corrosion rapide peuvent être multiples, c'est ce qui motive cette liste de questions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Auriez-vous par hasard des photos de votre joint, de la bride et de l'anode en titane ?
Pour répondre à votre question de fuite et de corrosion, il faudrait d'abord vérifier les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle bien alimentée électriquement (pas d'inversion Phase & Neutre, une bonne Terre) ?
- Votre anode Titane est-elle bien alimentée en courant (bonne tension, pas d'inversion) ?
- Votre anode Titane est-elle en bon état (pas de court-circuit ou de défaut d'isolation) ?
- Votre ballon d'eau chaude est-il bien équipé de raccords diélectriques ?
- Existe-t-il des phénomènes possible d'électrolyse sur votre installation ?
- Votre eau est-elle calcaire ou ferrugineuse ?
- Quelle est la pression de votre alimentation en eau froide de ville (supérieure ou inférieure à 3 bars) ?
- Votre groupe de sécurité est-il toujours en état (ouverture de la soupape à partir de 7 bars) ?
Les raisons de cette persistance de fuite et cette corrosion rapide peuvent être multiples, c'est ce qui motive cette liste de questions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2018 à 14:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Merci Mario pour votre retour.
Ci-joint des photos de la bride et du joint qui ont été remplacé.
Et en réponse à vos questions.
- Votre chaudière est-elle bien alimentée électriquement (pas d'inversion Phase & Neutre, une bonne Terre) ?
A priori oui mais pas vérifié récemment.
- Votre anode Titane est-elle bien alimentée en courant (bonne tension, pas d'inversion) ?
Raccordement OK mais tension pas encore testée
- Votre anode Titane est-elle en bon état (pas de court-circuit ou de défaut d'isolation) ?
Son aspect n'a pas choqué le chauffagiste. Je prendrai une photo au prochain démontage.
- Votre ballon d'eau chaude est-il bien équipé de raccords diélectriques ?
Je ne sais pas ce que c'est ... Je demanderai au chauffagiste
- Existe-t-il des phénomènes possible d'électrolyse sur votre installation ?
Idem
- Votre eau est-elle calcaire ou ferrugineuse ?
Région parisienne, à priori ça va.
- Quelle est la pression de votre alimentation en eau froide de ville (supérieure ou inférieure à 3 bars) ?
J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée principale calibré à 3 bars
- Votre groupe de sécurité est-il toujours en état (ouverture de la soupape à partir de 7 bars) ?
OK lors de la dernière visite
Après changement de la bride j'ai remis en eau et rallumé la chaudière mais ça fuit à niveau. Je précise qu'au demmarage delà chaudière en position été, seul la température chauffage montait. Je l'ai arrêté car ça fuyait.
Le chauffagiste repasse ce soir...
Ci-joint des photos de la bride et du joint qui ont été remplacé.
Et en réponse à vos questions.
- Votre chaudière est-elle bien alimentée électriquement (pas d'inversion Phase & Neutre, une bonne Terre) ?
A priori oui mais pas vérifié récemment.
- Votre anode Titane est-elle bien alimentée en courant (bonne tension, pas d'inversion) ?
Raccordement OK mais tension pas encore testée
- Votre anode Titane est-elle en bon état (pas de court-circuit ou de défaut d'isolation) ?
Son aspect n'a pas choqué le chauffagiste. Je prendrai une photo au prochain démontage.
- Votre ballon d'eau chaude est-il bien équipé de raccords diélectriques ?
Je ne sais pas ce que c'est ... Je demanderai au chauffagiste
- Existe-t-il des phénomènes possible d'électrolyse sur votre installation ?
Idem
- Votre eau est-elle calcaire ou ferrugineuse ?
Région parisienne, à priori ça va.
- Quelle est la pression de votre alimentation en eau froide de ville (supérieure ou inférieure à 3 bars) ?
J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée principale calibré à 3 bars
- Votre groupe de sécurité est-il toujours en état (ouverture de la soupape à partir de 7 bars) ?
OK lors de la dernière visite
Après changement de la bride j'ai remis en eau et rallumé la chaudière mais ça fuit à niveau. Je précise qu'au demmarage delà chaudière en position été, seul la température chauffage montait. Je l'ai arrêté car ça fuyait.
Le chauffagiste repasse ce soir...
31 août 2018 à 16:43
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage
31 août 2018 à 17:25
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Auriez-vous une photo de l'autre côté de la bride (côté émaillé) et éventuellement de l'intérieure du ballon, de votre groupe de sécurité et de votre réducteur de pression ?
Votre groupe de sécurité coule-t-il régulièrement pendant la production d'eau chaude ?
Dans l'attente du passage de votre chauffagiste.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Auriez-vous une photo de l'autre côté de la bride (côté émaillé) et éventuellement de l'intérieure du ballon, de votre groupe de sécurité et de votre réducteur de pression ?
Votre groupe de sécurité coule-t-il régulièrement pendant la production d'eau chaude ?
Dans l'attente du passage de votre chauffagiste.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2018 à 17:37
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Ci-joint la photo côté émaillé, je pensais l'avoir transmise, désolé.
Je vous transmets les autres photos par la suite.
Concernant le groupe de sécurité, je ne pense pas.
Cordialement.
Ci-joint la photo côté émaillé, je pensais l'avoir transmise, désolé.
Je vous transmets les autres photos par la suite.
Concernant le groupe de sécurité, je ne pense pas.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:47
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
31 août 2018 à 23:54
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonsoir,
Donc suite au passage du chauffagiste, voici son avis.
Soit un problème sur le ballon qui n'assurerait plus l'étanchéité au niveau de la bride, ou alors problème d'électrolyse du à la présence de cuivre et de d'acier dans mon installation.
Ci-joint une photo du ballon qui a l'air en bon état, ce qui devrait être le contraire si problème d’électrolyse ?
Enfin, le chauffagiste sèche un peu et me recommande de faire appel à un spécialiste De Dietrich.
Je sais que ServElite est qualifié sur IDF mais le RV risque d'être long et coûteux.
HELP !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc suite au passage du chauffagiste, voici son avis.
Soit un problème sur le ballon qui n'assurerait plus l'étanchéité au niveau de la bride, ou alors problème d'électrolyse du à la présence de cuivre et de d'acier dans mon installation.
Ci-joint une photo du ballon qui a l'air en bon état, ce qui devrait être le contraire si problème d’électrolyse ?
Enfin, le chauffagiste sèche un peu et me recommande de faire appel à un spécialiste De Dietrich.
Je sais que ServElite est qualifié sur IDF mais le RV risque d'être long et coûteux.
HELP !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2018 à 23:57
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour. Curieuse affaire que la votre.
Une bride neuve remplacée et percée en 5 jours n'est pas croyable, voire impossible si pas de défaut de fabrication.
En n'étant pas sur place pour constater, difficile de répondre avec précision a votre question.
La bride en attente du ballon est-elle, elle même, en bon état ? a-t-elle été grattée avant le changement du joint ?
La fuite détectée au niveau de cette bride ne viendrait-elle pas du ballon lui-même ou des raccords EF ou EC? le serrage des écrous lors du remplacement a-t-il été fait en quinconce, et suffisant ?
Le joint a-t-il été enduit de pâte à joint avant la pose, usage courant quand on remplace un joint sur un matériel ancien.
La portée de la bride en attente sur le ballon est-elle parfaitement lisse, et ce n'est pas elle,éventuellement, qui serait percée. ?
Autant de points qui mériteraient d’être vérifiés.
Il faudrait peut-être poser ces questions à votre chauffagiste.
Cordialement.
Une bride neuve remplacée et percée en 5 jours n'est pas croyable, voire impossible si pas de défaut de fabrication.
En n'étant pas sur place pour constater, difficile de répondre avec précision a votre question.
La bride en attente du ballon est-elle, elle même, en bon état ? a-t-elle été grattée avant le changement du joint ?
La fuite détectée au niveau de cette bride ne viendrait-elle pas du ballon lui-même ou des raccords EF ou EC? le serrage des écrous lors du remplacement a-t-il été fait en quinconce, et suffisant ?
Le joint a-t-il été enduit de pâte à joint avant la pose, usage courant quand on remplace un joint sur un matériel ancien.
La portée de la bride en attente sur le ballon est-elle parfaitement lisse, et ce n'est pas elle,éventuellement, qui serait percée. ?
Autant de points qui mériteraient d’être vérifiés.
Il faudrait peut-être poser ces questions à votre chauffagiste.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 08:07
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Bonjour,
J'ai contacté De Dietrich et leur technicien suppose également une déformation du ballon peut-être à cause d'un problème de pression ou du groupe sécurité.
Mon chauffagiste suppose un problème d’électrolyse... mais ce serait curieux que ce ne soit que sur la bride !?
Mon chauffagiste va contacter l'assistance technique professionnels De Dietrich...
Je vous tiendrai informé.
Cordialement.
J'ai contacté De Dietrich et leur technicien suppose également une déformation du ballon peut-être à cause d'un problème de pression ou du groupe sécurité.
Mon chauffagiste suppose un problème d’électrolyse... mais ce serait curieux que ce ne soit que sur la bride !?
Mon chauffagiste va contacter l'assistance technique professionnels De Dietrich...
Je vous tiendrai informé.
Cordialement.
03 septembre 2018 à 13:11
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
Pour clôturer ce post, il s'agissait d'un problème de pression.
Suite à remplacement du robinet d'arrivée d'eau générale de la maison, la pression était plus forte et il n'y avait pas de coffret de sécurité et réducteur de pression sur l'installation.
Tout est rentré dans l'ordre après installation de ces éléments.
Suite à remplacement du robinet d'arrivée d'eau générale de la maison, la pression était plus forte et il n'y avait pas de coffret de sécurité et réducteur de pression sur l'installation.
Tout est rentré dans l'ordre après installation de ces éléments.
25 janvier 2024 à 13:08