Bonsoir.
En l'absence de plus amples informations, on peut penser qu'il s'agit de l'aquastat de sécurité sur lequel on intervient que très rarement. C'est lui qui arrête la chaudière si l'aquastat manuel ne coupe pas à la température affichée.
Quant cet aquastat de sécurité se déclenche, il y a lieu de rechercher l'anomalie et d'y remédier au plus tôt.
Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel, on peut passer à côté de l'incident, puisqu'il remettra la chaudière en service quand la température sera descendue.
Si, au contraire, il est à réarmement manuel, vous devez avoir un bouton sur le tableau de bord de la chaudière sur lequel il faut appuyer impérativement pour faire redémarrer l'installation.
Cordialement.
En l'absence de plus amples informations, on peut penser qu'il s'agit de l'aquastat de sécurité sur lequel on intervient que très rarement. C'est lui qui arrête la chaudière si l'aquastat manuel ne coupe pas à la température affichée.
Quant cet aquastat de sécurité se déclenche, il y a lieu de rechercher l'anomalie et d'y remédier au plus tôt.
Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel, on peut passer à côté de l'incident, puisqu'il remettra la chaudière en service quand la température sera descendue.
Si, au contraire, il est à réarmement manuel, vous devez avoir un bouton sur le tableau de bord de la chaudière sur lequel il faut appuyer impérativement pour faire redémarrer l'installation.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 18:23

Bonjour.
Votre chaudière produit également l'ECS par serpentin, il se peut que le serpentin soit percé et entre en communication avec l'eau du chauffage, ce qui fait augmenter la pression du circuit chauffage et fait ouvrir la soupape de sécurité.
Faites l'essai suivant ; fermez l'arrivée EF qui alimente la chaudière, baissez la pression chauffage à 1 bar, et faites tourner la chaudière afin de voir si la pression remonte à 3 bars. Si cela ne remonte pas au delà de 1,5 bar, vous saurez que le serpentin est à remplacer.
Quand vous ouvrirez à nouveau l'eau froide de la chaudière, vous verrez rapidement la pression augmenter, ce qui confirmera le diagnostic.
Bonne recherche.
Cordialement.
Votre chaudière produit également l'ECS par serpentin, il se peut que le serpentin soit percé et entre en communication avec l'eau du chauffage, ce qui fait augmenter la pression du circuit chauffage et fait ouvrir la soupape de sécurité.
Faites l'essai suivant ; fermez l'arrivée EF qui alimente la chaudière, baissez la pression chauffage à 1 bar, et faites tourner la chaudière afin de voir si la pression remonte à 3 bars. Si cela ne remonte pas au delà de 1,5 bar, vous saurez que le serpentin est à remplacer.
Quand vous ouvrirez à nouveau l'eau froide de la chaudière, vous verrez rapidement la pression augmenter, ce qui confirmera le diagnostic.
Bonne recherche.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:23

Bonsoir.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2014 à 20:05

Bonsoir.
Essayons de vous "dépanner" afin que cette soirée de noël ne soit pas gâchée.
Je pense que votre brûleur s'est mis en sécurité surchauffe.
Vous devez avoir un bouton de ré -enclenchement manuel sur le tableau de bord de la chaudière, il suffit d'appuyer dessus pour faire repartir le brûleur.
Il se peut que ce bouton possède un cache que vous devez dévisser pour atteindre le "poussoir".
Bon courage et bonnes fêtes.
Cordialement.
Essayons de vous "dépanner" afin que cette soirée de noël ne soit pas gâchée.
Je pense que votre brûleur s'est mis en sécurité surchauffe.
Vous devez avoir un bouton de ré -enclenchement manuel sur le tableau de bord de la chaudière, il suffit d'appuyer dessus pour faire repartir le brûleur.
Il se peut que ce bouton possède un cache que vous devez dévisser pour atteindre le "poussoir".
Bon courage et bonnes fêtes.
Cordialement.
24 décembre 2014 à 19:54

Bonsoir.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
22 décembre 2014 à 19:45

Bonjour.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
22 décembre 2014 à 12:55

Bonsoir.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
21 décembre 2014 à 19:40

Bonsoir.
Quelle manœuvre faites-vous pour remettre le chauffage en marche ?
Êtes-vous obligé d'intervenir sur un organe particulier ?
Votre réponse peut aider à solutionner votre problème.
Cordialement. BP84
Quelle manœuvre faites-vous pour remettre le chauffage en marche ?
Êtes-vous obligé d'intervenir sur un organe particulier ?
Votre réponse peut aider à solutionner votre problème.
Cordialement. BP84
17 décembre 2014 à 17:55

Bonsoir.
Vous êtes en immeuble, et il est possible que le débit de votre circuit ait été réduit pour des raisons que pourrait vous donner la personne en charge du maintien de l'installation.
Si rien n'a été touché sur votre circuit, travaux ou autre intervention, il n'y a apparemment aucune raison pour que ces radiateurs ne fonctionnent pas correctement.
Sachant que tout est bien purgé, et en l'absence d'autres informations, je pencherais donc pour une réduction du débit.
Cordialement.
Vous êtes en immeuble, et il est possible que le débit de votre circuit ait été réduit pour des raisons que pourrait vous donner la personne en charge du maintien de l'installation.
Si rien n'a été touché sur votre circuit, travaux ou autre intervention, il n'y a apparemment aucune raison pour que ces radiateurs ne fonctionnent pas correctement.
Sachant que tout est bien purgé, et en l'absence d'autres informations, je pencherais donc pour une réduction du débit.
Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:12

Bonsoir.
Vous devez avoir des radiateurs Acova, selon la longueur, ils sont difficiles à purger, il faut insister, même quand l'eau commence à sortir, persistez pour remplir un ou deux verres au moins.
Il faut également vérifier si les coudes de retour qui ont été changés sont bien ouverts, ainsi que les robinets de ces radiateurs.
En dehors de ces petites interventions, on ne voit pas ce qui pourrait contrarier le fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
Vous devez avoir des radiateurs Acova, selon la longueur, ils sont difficiles à purger, il faut insister, même quand l'eau commence à sortir, persistez pour remplir un ou deux verres au moins.
Il faut également vérifier si les coudes de retour qui ont été changés sont bien ouverts, ainsi que les robinets de ces radiateurs.
En dehors de ces petites interventions, on ne voit pas ce qui pourrait contrarier le fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
12 décembre 2014 à 19:56

Bonsoir.
Je partage l'avis de l'invité, mais dans cette affaire, on peut penser qu'il s'agit presque d'un chantage, on met la chaudière en route, à condition que vous acceptiez le devis, la faute revient à l'installateur, qui aurait dû, soit faire un additif au devis de base notifiant la dépense supplémentaire au cas où il ne serait pas possible de chauffer sans un tubage neuf du fait des derniers règlements, soit il laisse le conduit en l'état puisque vous dites : << travaux nécessaire pour refaire le tubage>> ce qui veut dire qu'il existait déjà un tubage, peut-être plus ou moins en bon état, mais l'installateur devait alors mentionner certaines réserves dans son devis, relatives à ce conduit.
Aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli sans chauffage, c'est à l'installateur de prendre ses responsabilités, même si ce n'est qu'un oubli de sa part et de bonne foi.
Si ces travaux demeurent indispensables, et au vu de leur montant, je ferais intervenir d'autres installateurs pour avoir plusieurs avis, et pourquoi pas d'autres devis.
Mais le temps presse, l'hiver est là, il faut faire vite.
Bon courage. Cordialement.
Je partage l'avis de l'invité, mais dans cette affaire, on peut penser qu'il s'agit presque d'un chantage, on met la chaudière en route, à condition que vous acceptiez le devis, la faute revient à l'installateur, qui aurait dû, soit faire un additif au devis de base notifiant la dépense supplémentaire au cas où il ne serait pas possible de chauffer sans un tubage neuf du fait des derniers règlements, soit il laisse le conduit en l'état puisque vous dites : << travaux nécessaire pour refaire le tubage>> ce qui veut dire qu'il existait déjà un tubage, peut-être plus ou moins en bon état, mais l'installateur devait alors mentionner certaines réserves dans son devis, relatives à ce conduit.
Aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli sans chauffage, c'est à l'installateur de prendre ses responsabilités, même si ce n'est qu'un oubli de sa part et de bonne foi.
Si ces travaux demeurent indispensables, et au vu de leur montant, je ferais intervenir d'autres installateurs pour avoir plusieurs avis, et pourquoi pas d'autres devis.
Mais le temps presse, l'hiver est là, il faut faire vite.
Bon courage. Cordialement.
12 décembre 2014 à 17:50

Bonsoir.
Ce qui est surprenant dans votre description du problème c'est le fait que la chaudière ne monte pas en température, car avec une chaudière à bois, si il y a un manque total de circulation, elle va monter rapidement en température, et même créer un emballement.
Les retours froids provoquent très certainement cette condensation, qui va goudronner votre conduit.
Le tirage de la cheminée est-il correct ?
Votre installation fonctionnait-elle par le passé ?
Avez-vous fait des modifications de l'installation ?
Le remplacement d'un circulateur ne changera pas grand-chose dès lors que la question posée ne trouve pas de réponse.
Peut-être y a t-il une contre pente sur le retour ?
Si vous avez d'autres détails susceptibles d'éclairer la situation, n'hésitez pas.
Cordialement.
Ce qui est surprenant dans votre description du problème c'est le fait que la chaudière ne monte pas en température, car avec une chaudière à bois, si il y a un manque total de circulation, elle va monter rapidement en température, et même créer un emballement.
Les retours froids provoquent très certainement cette condensation, qui va goudronner votre conduit.
Le tirage de la cheminée est-il correct ?
Votre installation fonctionnait-elle par le passé ?
Avez-vous fait des modifications de l'installation ?
Le remplacement d'un circulateur ne changera pas grand-chose dès lors que la question posée ne trouve pas de réponse.
Peut-être y a t-il une contre pente sur le retour ?
Si vous avez d'autres détails susceptibles d'éclairer la situation, n'hésitez pas.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 18:23

Bonsoir.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:52

Bonjour.
On ne comprend pas très bien votre problème.
Vous parlez d'un brûleur "à petite vitesse", s'agit-il d'un brûleur à deux allures, je ne crois pas.
Le ballon a-t-il une pompe pour lui seul et il y a une deuxième pompe pour le circuit plancher ?
Quel type de vanne 3 voies avez-vous ? Vanne thermique ou vanne à secteur ?
Si vous avez des photos de votre installation ou un croquis plus explicite, on pourra peut-être mieux vous informer.
Cordialement.
On ne comprend pas très bien votre problème.
Vous parlez d'un brûleur "à petite vitesse", s'agit-il d'un brûleur à deux allures, je ne crois pas.
Le ballon a-t-il une pompe pour lui seul et il y a une deuxième pompe pour le circuit plancher ?
Quel type de vanne 3 voies avez-vous ? Vanne thermique ou vanne à secteur ?
Si vous avez des photos de votre installation ou un croquis plus explicite, on pourra peut-être mieux vous informer.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:29

Bonjour.
Si votre pompe tourne librement, soit elle n'est pas alimentée en électricité, soit le condensateur est HS.
Il faut vérifier ces paramètres. Cordialement.
Si votre pompe tourne librement, soit elle n'est pas alimentée en électricité, soit le condensateur est HS.
Il faut vérifier ces paramètres. Cordialement.
11 décembre 2014 à 16:36

Bonjour.
Si vous devez "réarmer" la sécurité, il est possible que ce soit l'aquastat de réglage de la chaudière qui est HS, et vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, qui doit se déclencher aux environs de 90 à 100° avec l'inertie.
Si c'est le cas, remplacez l'aquastat de réglage au plus vite.
Cordialement.
Si vous devez "réarmer" la sécurité, il est possible que ce soit l'aquastat de réglage de la chaudière qui est HS, et vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, qui doit se déclencher aux environs de 90 à 100° avec l'inertie.
Si c'est le cas, remplacez l'aquastat de réglage au plus vite.
Cordialement.
09 décembre 2014 à 16:58

Bonjour.
Difficile de conseiller une marche à suivre sur une régulation loin de l'appareil.
Vous devez avoir un réglage possible sur la pente et sur le parallèle.
Corrigez la pente à 1,6 et le parallèle sur 1,00 voire 1,1, mais suite à ces corrections, il faut compter 24 à 48 heures pour observer la réaction positive ou non, je ne connais pas personnellement votre régulation mais le principe reste le même pour toutes.
Ne tenez pas compte des robinets thermostatiques, qui ne servent pas plus que des robinets classiques qui rendent le même service et qui sont beaucoup moins onéreux.
Votre consommation de 150 l en trois semaines ne signifie pas grand'chose en l'absence d'informations supplémentaires, telles que la puissance de votre chaudière, le nombre de radiateurs, la surface ou le volume du bâtiment, son exposition etc.
Vous souhaitez apparemment garder une certaine température à l'intérieur de votre chalet lorsqu'il n'est pas occupé, votre régulation doit être pourvue d'une protection antigel, qui déclenche automatiquement le chauffage, dès lors que la température extérieure est de 1° au-dessus de zéro,en maintenant une température intérieure pour assurer protection et confort de l'habitation, cela coûte un peu de fioul -ou de gaz-, mais la sécurité est à ce prix.
Bon réglage. Cordialement.
Difficile de conseiller une marche à suivre sur une régulation loin de l'appareil.
Vous devez avoir un réglage possible sur la pente et sur le parallèle.
Corrigez la pente à 1,6 et le parallèle sur 1,00 voire 1,1, mais suite à ces corrections, il faut compter 24 à 48 heures pour observer la réaction positive ou non, je ne connais pas personnellement votre régulation mais le principe reste le même pour toutes.
Ne tenez pas compte des robinets thermostatiques, qui ne servent pas plus que des robinets classiques qui rendent le même service et qui sont beaucoup moins onéreux.
Votre consommation de 150 l en trois semaines ne signifie pas grand'chose en l'absence d'informations supplémentaires, telles que la puissance de votre chaudière, le nombre de radiateurs, la surface ou le volume du bâtiment, son exposition etc.
Vous souhaitez apparemment garder une certaine température à l'intérieur de votre chalet lorsqu'il n'est pas occupé, votre régulation doit être pourvue d'une protection antigel, qui déclenche automatiquement le chauffage, dès lors que la température extérieure est de 1° au-dessus de zéro,en maintenant une température intérieure pour assurer protection et confort de l'habitation, cela coûte un peu de fioul -ou de gaz-, mais la sécurité est à ce prix.
Bon réglage. Cordialement.
07 décembre 2014 à 17:24

Si vous avez un accès facile sur les injecteurs, pour tenter de les déboucher, n'utilisez que DU FIL DE CUIVRE SOUPLE, très fin, pas de produits aciérés ou autres susceptibles d'agrandir ou de modifier l'orifice de l'injecteur.
Soyez prudent dans votre intervention.
Bonne soirée.
Cordialement.
Soyez prudent dans votre intervention.
Bonne soirée.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 19:07

Bonsoir.
La question est de savoir ce que commande actuellement votre thermostat d'ambiance.
Si votre chaudière produit l'ECS, le thermostat agit certainement sur la pompe chauffage, si vous n'avez pas de production d'ECS, vous pouvez commander directement le brûleur par l'aquastat chaudière uniquement, et gérer vos radiateurs "comme à l'ancienne", par les robinets de radiateurs tout simplement.
Cordialement.
La question est de savoir ce que commande actuellement votre thermostat d'ambiance.
Si votre chaudière produit l'ECS, le thermostat agit certainement sur la pompe chauffage, si vous n'avez pas de production d'ECS, vous pouvez commander directement le brûleur par l'aquastat chaudière uniquement, et gérer vos radiateurs "comme à l'ancienne", par les robinets de radiateurs tout simplement.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 18:16

Bonsoir.
A travers vos explications, on pourrait comprendre que votre appareil comporte 3 rampes distinctes permettant 3 puissances de chauffe, il semblerait que la deuxième rampe ne fonctionne que par intermittence, ne permettant pas un allumage, mais seulement une sortie du gaz dont vous sentez l'odeur.
Soit l'allumage se fait par accumulation d'une rampe à l'autre de façon normale, soit le débit de la rampe deux n'est pas suffisant pour enflammer, bien que l'odeur du gaz se fasse sentir.
Ce pourrait être un injecteur partiellement obstrué, mais s'agissant de gaz, et sans mettre en doute vos capacités par ailleurs, je ne vous conseille pas, une intervention vous-même, si vous n'avez pas de compétence dans ce domaine.
C'est peut-être le moment de se faire aider. Cordialement.
A travers vos explications, on pourrait comprendre que votre appareil comporte 3 rampes distinctes permettant 3 puissances de chauffe, il semblerait que la deuxième rampe ne fonctionne que par intermittence, ne permettant pas un allumage, mais seulement une sortie du gaz dont vous sentez l'odeur.
Soit l'allumage se fait par accumulation d'une rampe à l'autre de façon normale, soit le débit de la rampe deux n'est pas suffisant pour enflammer, bien que l'odeur du gaz se fasse sentir.
Ce pourrait être un injecteur partiellement obstrué, mais s'agissant de gaz, et sans mettre en doute vos capacités par ailleurs, je ne vous conseille pas, une intervention vous-même, si vous n'avez pas de compétence dans ce domaine.
C'est peut-être le moment de se faire aider. Cordialement.
06 décembre 2014 à 18:01

Re; Ne parlons plus de tube fer puisque ce n'est pas le cas. Raccords à olives sur cuivre, oui.
Quant aux tubes repliés sur eux-mêmes, en principe, après la pliure, on bouchonne également par de la soudure afin de réaliser une étanchéité parfaite.
Cordialement.
Quant aux tubes repliés sur eux-mêmes, en principe, après la pliure, on bouchonne également par de la soudure afin de réaliser une étanchéité parfaite.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 17:02

Bonjour.
S'il s'agit de bouchons à visser sur du tube fer,pas de problème, en faisant des joints à la filasse.
S'il s'agit de raccords nécessitant des joints en fibre ou même en klingerit, ce n'est pas conseillé dans des parties inaccessibles.
Cordialement.
S'il s'agit de bouchons à visser sur du tube fer,pas de problème, en faisant des joints à la filasse.
S'il s'agit de raccords nécessitant des joints en fibre ou même en klingerit, ce n'est pas conseillé dans des parties inaccessibles.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 13:30

Bonjour.
Habituellement comment fonctionne votre appareil ? A-t-il un allumage du type piézo, ou avez-besoin d'une allumette chaque fois ? Il faut savoir si oui ou non il existe une veilleuse.
Est-ce que votre appareil n'est pas un "butathermix", ou modèle similaire ?
Sans plus de précisions, il ne sera pas facile de vous venir en aide.
Cordialement.
Habituellement comment fonctionne votre appareil ? A-t-il un allumage du type piézo, ou avez-besoin d'une allumette chaque fois ? Il faut savoir si oui ou non il existe une veilleuse.
Est-ce que votre appareil n'est pas un "butathermix", ou modèle similaire ?
Sans plus de précisions, il ne sera pas facile de vous venir en aide.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 13:25

Bonsoir.
Vos explications font penser que vous avez sans doute un thermocouple sur cet appareil qui est défectueux, c'est ce qui empêche la veilleuse de tenir, il faudra le remplacer, et si réellement cette panne est avérée, il vaut mieux ne pas insister sur votre procédure d'allumage, qui est dangereuse, le thermocouple étant la seule sécurité de votre appareil.
Cordialement.
Vos explications font penser que vous avez sans doute un thermocouple sur cet appareil qui est défectueux, c'est ce qui empêche la veilleuse de tenir, il faudra le remplacer, et si réellement cette panne est avérée, il vaut mieux ne pas insister sur votre procédure d'allumage, qui est dangereuse, le thermocouple étant la seule sécurité de votre appareil.
Cordialement.
05 décembre 2014 à 20:16

Bonsoir.
Une photo de votre régulation pourrait aider dans la compréhension de votre problème et vous aider au mieux.
Cordialement.
Une photo de votre régulation pourrait aider dans la compréhension de votre problème et vous aider au mieux.
Cordialement.
05 décembre 2014 à 19:58

Bonjour.
Merci tout d'abord pour ce retour, qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous, puisque tout fonctionne maintenant.
La pompe dépannée peut durer encore quelques années selon moi, car une pompe grippée ne signifie pas forcément qu'elle est HS. Tout dépend de l’honnêteté de l'installateur, et aussi de sa compétence.
Pour la durée de cette pompe, si elle a été remplacée en 2011, on ne peut pas dire grand-chose, sauf qu'il faut savoir que la "roue" d'un circulateur fait à peu près....180.000 km par an, à raison de 10m /seconde répété durant 200 jours de chauffe, il y a forcément une usure, et selon les constructeurs, la qualité du matériel n'est pas la même partout, ceci expliquant sans doute cela.
L'essentiel étant qu'à l'approche des grands froids, vous puissiez avoir chaud.
Un peu en avance, passez de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement. BP
Merci tout d'abord pour ce retour, qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous, puisque tout fonctionne maintenant.
La pompe dépannée peut durer encore quelques années selon moi, car une pompe grippée ne signifie pas forcément qu'elle est HS. Tout dépend de l’honnêteté de l'installateur, et aussi de sa compétence.
Pour la durée de cette pompe, si elle a été remplacée en 2011, on ne peut pas dire grand-chose, sauf qu'il faut savoir que la "roue" d'un circulateur fait à peu près....180.000 km par an, à raison de 10m /seconde répété durant 200 jours de chauffe, il y a forcément une usure, et selon les constructeurs, la qualité du matériel n'est pas la même partout, ceci expliquant sans doute cela.
L'essentiel étant qu'à l'approche des grands froids, vous puissiez avoir chaud.
Un peu en avance, passez de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement. BP
04 décembre 2014 à 13:52

Bonjour Patrice.
Merci pour le message. Soyez rassuré et ne soyez pas désolé de ce petit incident, ce sont des choses qui arrivent, et qui sont sans doute moins graves que certains des problèmes exposés sur le forum.
Je vais suivre vos conseils et m'inscrire sans tarder.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement. BP
Merci pour le message. Soyez rassuré et ne soyez pas désolé de ce petit incident, ce sont des choses qui arrivent, et qui sont sans doute moins graves que certains des problèmes exposés sur le forum.
Je vais suivre vos conseils et m'inscrire sans tarder.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement. BP
03 décembre 2014 à 10:08

Bonsoir.
Ma réponse à votre question de10h55 ayant disparu, je vais donc reprendre mes explications du post précédent, à savoir, que votre panne provient très certainement du blocage de la pompe, ce qui peut expliquer aussi le fait que la pression monte rapidement lorsque vous passez en mode chauffage, puisqu'il n'y a pas de circulation dans les radiateurs, mais il se pourrait également que le vase d'expansion incorporé à la chaudière soit HS, et le résultat est le même que précédemment, et il serait dans ce cas à remplacer.
Étant locataire, ainsi que je l'avais précisé dans ma réponse précédente, il appartient à votre propriétaire de prendre en charge cette réparation.
Ce qui est étonnant, c'est la réponse du technicien qui prétend qu'il n'y a plus de pièce de rechange, avant même d'avoir identifié avec certitude la panne.
Il y a aussi un purgeur automatique sur ces chaudières, qui, s'il ne fonctionne pas bien, peut, là encore provoquer ce phénomène de montée en pression, tout ceci est ennuyeux mais ne présente pas de danger particulier, si ce n'est l'absence de chauffage, et avec la température extérieure qui descend ; il est temps d'intervenir avant les premiers gels.
Bon courage.
Cordialement. BP
Ma réponse à votre question de10h55 ayant disparu, je vais donc reprendre mes explications du post précédent, à savoir, que votre panne provient très certainement du blocage de la pompe, ce qui peut expliquer aussi le fait que la pression monte rapidement lorsque vous passez en mode chauffage, puisqu'il n'y a pas de circulation dans les radiateurs, mais il se pourrait également que le vase d'expansion incorporé à la chaudière soit HS, et le résultat est le même que précédemment, et il serait dans ce cas à remplacer.
Étant locataire, ainsi que je l'avais précisé dans ma réponse précédente, il appartient à votre propriétaire de prendre en charge cette réparation.
Ce qui est étonnant, c'est la réponse du technicien qui prétend qu'il n'y a plus de pièce de rechange, avant même d'avoir identifié avec certitude la panne.
Il y a aussi un purgeur automatique sur ces chaudières, qui, s'il ne fonctionne pas bien, peut, là encore provoquer ce phénomène de montée en pression, tout ceci est ennuyeux mais ne présente pas de danger particulier, si ce n'est l'absence de chauffage, et avec la température extérieure qui descend ; il est temps d'intervenir avant les premiers gels.
Bon courage.
Cordialement. BP
02 décembre 2014 à 19:15

Re. Selon vos indications, il est très probable que le vase d'expansion soit HS, et devra être remplacé assez rapidement.
Ce mouvement de pression "en dents de scie" est un bon indicateur du phénomène.
Vous devriez contacter le propriétaire, car c'est à lui qu'incombe la prise en charge de ces travaux puisque vous êtes locataire.
Vous ne dites pas si le chauffage fonctionne maintenant, car il se peut également que le manque de circulation du chauffage du fait du blocage de la pompe provoque aussi une montée en pression rapide.
Une surpression momentanée n'est bien bien grave, à condition que la soupape du chauffage soit raccordée à un écoulement, si vous dépassez 3 bars, elle va s'ouvrir et de l'eau va s'écouler.
Il faut surveiller le fonctionnement en mode chauffage.
Cordialement. BP
Ce mouvement de pression "en dents de scie" est un bon indicateur du phénomène.
Vous devriez contacter le propriétaire, car c'est à lui qu'incombe la prise en charge de ces travaux puisque vous êtes locataire.
Vous ne dites pas si le chauffage fonctionne maintenant, car il se peut également que le manque de circulation du chauffage du fait du blocage de la pompe provoque aussi une montée en pression rapide.
Une surpression momentanée n'est bien bien grave, à condition que la soupape du chauffage soit raccordée à un écoulement, si vous dépassez 3 bars, elle va s'ouvrir et de l'eau va s'écouler.
Il faut surveiller le fonctionnement en mode chauffage.
Cordialement. BP
02 décembre 2014 à 12:37

Bonjour.
Une fois de plus, il semblerait que ce soit la pompe qui est grippée, étant donné que l'eau chaude fonctionne, et pour intervenir, il faut retirer la façade de la chaudière.
Vous avez ensuite accès à cette pompe sur laquelle, pour la débloquer, il convient de démonter le bouchon central à l'aide d'un tournevis, de l'eau peut s'en échapper, mais ce ne sera rien, une fois ce bouchon démonté, vous avez un accès à l'arbre moteur que vous ferez tourner avec un tournevis plus petit dans le sens que vous voulez.
Quand il tournera librement, remontez le bouchon, et faites un essai de chauffe.
Bien entendu, avant tout démontage, coupez l'arrivée électrique à la chaudière.
Si vous n’êtes pas bricoleur, faites-vous aider.
Bon courage. Cordialement. BP
Une fois de plus, il semblerait que ce soit la pompe qui est grippée, étant donné que l'eau chaude fonctionne, et pour intervenir, il faut retirer la façade de la chaudière.
Vous avez ensuite accès à cette pompe sur laquelle, pour la débloquer, il convient de démonter le bouchon central à l'aide d'un tournevis, de l'eau peut s'en échapper, mais ce ne sera rien, une fois ce bouchon démonté, vous avez un accès à l'arbre moteur que vous ferez tourner avec un tournevis plus petit dans le sens que vous voulez.
Quand il tournera librement, remontez le bouchon, et faites un essai de chauffe.
Bien entendu, avant tout démontage, coupez l'arrivée électrique à la chaudière.
Si vous n’êtes pas bricoleur, faites-vous aider.
Bon courage. Cordialement. BP
02 décembre 2014 à 09:40

Bonjour.
En résumé, vous avez deux possibilités : soit vous refaites le piquage du circuit 2 juste après la vanne 4 voies comme suggéré par bemu, mais avec les éventuelles conséquences mentionnées dans ma réponse 12, et l'eau distribuée dans le circuit 2 sera toujours à la même température que le circuit 1, soit vous vous repiquez avant la vanne 4 voies avec action directe sur le circulateur du circuit 2.
Le clapet anti-retour au dessus de votre circulateur (photo de gauche) ne s'ouvre que lorsque la pompe tourne, afin d'éviter une circulation en thermosiphon, il se ferme (normalement) dès l’arrêt de la pompe.
C'est un accessoire qui sert surtout lorsque la chaudière produit l'ECS, afin de ne pas chauffer les radiateurs en période d'été.
Mettre une électrovanne sur un circuit n'est pas une bonne solution, ce sera ouverture ou fermeture brutale, avec coups de bélier.
L'idéal serait la vanne mélangeuse motorisée, mais nous rentrons dans le domaine de la régulation automatique, nécessitant une transformation conséquente et un investissement assez lourd.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement. BP
En résumé, vous avez deux possibilités : soit vous refaites le piquage du circuit 2 juste après la vanne 4 voies comme suggéré par bemu, mais avec les éventuelles conséquences mentionnées dans ma réponse 12, et l'eau distribuée dans le circuit 2 sera toujours à la même température que le circuit 1, soit vous vous repiquez avant la vanne 4 voies avec action directe sur le circulateur du circuit 2.
Le clapet anti-retour au dessus de votre circulateur (photo de gauche) ne s'ouvre que lorsque la pompe tourne, afin d'éviter une circulation en thermosiphon, il se ferme (normalement) dès l’arrêt de la pompe.
C'est un accessoire qui sert surtout lorsque la chaudière produit l'ECS, afin de ne pas chauffer les radiateurs en période d'été.
Mettre une électrovanne sur un circuit n'est pas une bonne solution, ce sera ouverture ou fermeture brutale, avec coups de bélier.
L'idéal serait la vanne mélangeuse motorisée, mais nous rentrons dans le domaine de la régulation automatique, nécessitant une transformation conséquente et un investissement assez lourd.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement. BP
30 novembre 2014 à 11:31

Bonsoir bemu.
Je ne suis pas contre votre idée qui consiste à faire profiter de la vanne 4 voies les deux secteurs, mais il faut penser que si le circuit 2 est coupé avant le circuit 1, on va circuler à contre-courant, le circuit 2 étant coupé par le thermostat d'ambiance, il va refroidir et l'on va rentrer en mélange dans le circuit 1, qui lui tourne toujours (c'est un exemple) et le refroidir également.
C'est pourquoi je préconisais le piquage du circuit 2 avant la vanne de telle sorte qu'il était alimenté directement à la même température que la chaudière, c'est à dire en température constante, et coupé par le thermostat d'ambiance, système tout ou rien.
Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un clapet de retenue après le circulateur sur chaque circuit, on en aperçoit un sur la photo de gauche en haut, fonctionne-t-il ?
Dans le cas contraire, il peut y avoir ce problème de contre-courant, après l’arrêt de la pompe, et les conséquences qui s'ensuivent.
Cordialement. BP
Je ne suis pas contre votre idée qui consiste à faire profiter de la vanne 4 voies les deux secteurs, mais il faut penser que si le circuit 2 est coupé avant le circuit 1, on va circuler à contre-courant, le circuit 2 étant coupé par le thermostat d'ambiance, il va refroidir et l'on va rentrer en mélange dans le circuit 1, qui lui tourne toujours (c'est un exemple) et le refroidir également.
C'est pourquoi je préconisais le piquage du circuit 2 avant la vanne de telle sorte qu'il était alimenté directement à la même température que la chaudière, c'est à dire en température constante, et coupé par le thermostat d'ambiance, système tout ou rien.
Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un clapet de retenue après le circulateur sur chaque circuit, on en aperçoit un sur la photo de gauche en haut, fonctionne-t-il ?
Dans le cas contraire, il peut y avoir ce problème de contre-courant, après l’arrêt de la pompe, et les conséquences qui s'ensuivent.
Cordialement. BP
29 novembre 2014 à 19:59

Bonsoir Romana.
Et merci pour le retour. Je n'ai pas d'inquiétude, simplement je me posais la question de savoir si je n'avais pas fait une fausse manœuvre dans ma réponse de 9h33, me voilà rassuré. Bonne soirée.
A David8472 : Si vous agissez sur la vanne 4 voies, le résultat n'est pas instantané pour faire un bon constat, il faut un peu de temps lors de la modification des températures.
Cordialement. BP
Et merci pour le retour. Je n'ai pas d'inquiétude, simplement je me posais la question de savoir si je n'avais pas fait une fausse manœuvre dans ma réponse de 9h33, me voilà rassuré. Bonne soirée.
A David8472 : Si vous agissez sur la vanne 4 voies, le résultat n'est pas instantané pour faire un bon constat, il faut un peu de temps lors de la modification des températures.
Cordialement. BP
29 novembre 2014 à 17:08

Bonjour.
Je ne sais où est passée ma réponse de ce matin. En reprenant les photos, on ne sait pas où ont été effectués les piquages du deuxième secteur.
Je pense que votre problème vient du fait que les deux circuits passent par la vanne 4 voies, et le même circulateur.
Quand la pompe du secteur 2 se coupe, si la pompe du secteur 1 tourne encore, elle distribue également le secteur 2, ce qui rejoint l'explication de bemu, et celle que j'avais formulée dans mon premier post.
Si vous avez deux circuits commandés chacun par un thermostat d'ambiance, les deux pompes doivent faire l'objet d'un raccordement séparé, c'est à dire que le piquage qui alimente le circuit 2 doit être fait avant la vanne mélangeuse 4 voies (pour votre information, c'est la vanne que l'on aperçoit sur la photo du milieu, là où il y a un bouton noir, dessous le circulateur).
Vous pouvez faire l'essai de couper la pompe du secteur deux, laissez tourner celle du secteur 1, manipulez la vanne 4 voies, plus ou moins dans la zone graduée en rouge, et vérifiez si la température des deux circuits est identique, sachant que seule la pompe du circuit 1 assure la distribution.
Si la température varie de la même manière sur les deux circuits, vous aurez la certitude qu'une modification est nécessaire.
On peut quand même se demander si cette installation a été réalisée par un professionnel ?
Cordialement. BP
Je ne sais où est passée ma réponse de ce matin. En reprenant les photos, on ne sait pas où ont été effectués les piquages du deuxième secteur.
Je pense que votre problème vient du fait que les deux circuits passent par la vanne 4 voies, et le même circulateur.
Quand la pompe du secteur 2 se coupe, si la pompe du secteur 1 tourne encore, elle distribue également le secteur 2, ce qui rejoint l'explication de bemu, et celle que j'avais formulée dans mon premier post.
Si vous avez deux circuits commandés chacun par un thermostat d'ambiance, les deux pompes doivent faire l'objet d'un raccordement séparé, c'est à dire que le piquage qui alimente le circuit 2 doit être fait avant la vanne mélangeuse 4 voies (pour votre information, c'est la vanne que l'on aperçoit sur la photo du milieu, là où il y a un bouton noir, dessous le circulateur).
Vous pouvez faire l'essai de couper la pompe du secteur deux, laissez tourner celle du secteur 1, manipulez la vanne 4 voies, plus ou moins dans la zone graduée en rouge, et vérifiez si la température des deux circuits est identique, sachant que seule la pompe du circuit 1 assure la distribution.
Si la température varie de la même manière sur les deux circuits, vous aurez la certitude qu'une modification est nécessaire.
On peut quand même se demander si cette installation a été réalisée par un professionnel ?
Cordialement. BP
29 novembre 2014 à 13:09

Bonjour.
Ne voyant pas très bien où sont repiquées les tuyauteries du secteur 2, on peut supposer, que le départ de ce circuit passe également par la pompe du secteur 1, ce qui fait circuler l'installation secteur 2 avec la pompe du secteur 1, même si la pompe du secteur 2 est coupée par le thermostat d'ambiance de ce circuit.
Vous pouvez essayer de couper la pompe secteur 2, et jouer sur l'ouverture de la vanne 4 voies, ou la fermeture, afin de voir si la température du circuit 2 se modifie de la même manière que le circuit 1.
Cordialement BP
Ne voyant pas très bien où sont repiquées les tuyauteries du secteur 2, on peut supposer, que le départ de ce circuit passe également par la pompe du secteur 1, ce qui fait circuler l'installation secteur 2 avec la pompe du secteur 1, même si la pompe du secteur 2 est coupée par le thermostat d'ambiance de ce circuit.
Vous pouvez essayer de couper la pompe secteur 2, et jouer sur l'ouverture de la vanne 4 voies, ou la fermeture, afin de voir si la température du circuit 2 se modifie de la même manière que le circuit 1.
Cordialement BP
29 novembre 2014 à 09:33

Bonjour.
On ne connait pas la distribution entre chaudière et radiateurs pour se forger une idée précise de votre problème.
Il faudrait d'autres explications, ou photos, ou schémas, pour vous venir en aide.
Cordialement. BP
On ne connait pas la distribution entre chaudière et radiateurs pour se forger une idée précise de votre problème.
Il faudrait d'autres explications, ou photos, ou schémas, pour vous venir en aide.
Cordialement. BP
28 novembre 2014 à 12:24

Bonjour.
Le circulateur DAB 35/130 peut être remplacé par un circulateur Grundfos Alpha 25/40 -130, que l'on peut trouver chez des grossistes en chauffage tels Brossette, Richardson, Cedeo...
Attention au prix qui peut paraître élevé, car le 130 est plus cher que le 180, du fait qu'il est moins courant dans sa dimension et par conséquent moins vendu. Bonne recherche.
Cordialement. BP
Le circulateur DAB 35/130 peut être remplacé par un circulateur Grundfos Alpha 25/40 -130, que l'on peut trouver chez des grossistes en chauffage tels Brossette, Richardson, Cedeo...
Attention au prix qui peut paraître élevé, car le 130 est plus cher que le 180, du fait qu'il est moins courant dans sa dimension et par conséquent moins vendu. Bonne recherche.
Cordialement. BP
25 novembre 2014 à 10:27

Re. Une bonne nouvelle que de constater le bon fonctionnement de votre installation depuis la dernière réponse.
La température du ballon tampon est descendue rapidement, peut-être parce que ce ballon est un peu juste en capacité, d'une part, et que la distribution de la chaleur avec un foyer-fut-il fermé-n'est pas identique à celle d'une chaudière, le ballon étant un relais entre générateur et corps de chauffe, donc moins direct.
Ajoutez à cela, que si le feu n'est pas soutenu dans le foyer, il y aura une baisse rapide de la température de l'eau, c'est un problème d'échange, qu'il est nécessaire de maintenir au fur et à mesure de la distribution de calories dans les radiateurs.
L'essentiel étant que tout fonctionne bien, ce qui semble être le cas, et tant mieux pour votre confort.
Cordialement. BP
La température du ballon tampon est descendue rapidement, peut-être parce que ce ballon est un peu juste en capacité, d'une part, et que la distribution de la chaleur avec un foyer-fut-il fermé-n'est pas identique à celle d'une chaudière, le ballon étant un relais entre générateur et corps de chauffe, donc moins direct.
Ajoutez à cela, que si le feu n'est pas soutenu dans le foyer, il y aura une baisse rapide de la température de l'eau, c'est un problème d'échange, qu'il est nécessaire de maintenir au fur et à mesure de la distribution de calories dans les radiateurs.
L'essentiel étant que tout fonctionne bien, ce qui semble être le cas, et tant mieux pour votre confort.
Cordialement. BP
23 novembre 2014 à 16:45

Bonjour.
Sans savoir comment votre système est installé, il est difficile de répondre à vos attentes.
Est-il possible d'avoir des photos ou un schéma de votre installation pour une meilleure compréhension ?
Cordialement. BP
Sans savoir comment votre système est installé, il est difficile de répondre à vos attentes.
Est-il possible d'avoir des photos ou un schéma de votre installation pour une meilleure compréhension ?
Cordialement. BP
23 novembre 2014 à 12:38

Bonjour.
On ne sait pas comment est faite votre installation, soit des photos ou croquis pourraient orienter la réponse.
La pompe a priori est suffisante, mais on ignore également si vous avez des robinets thermostatiques ou non sur les radiateurs.
Si vous pouvez nous en dire plus afin de vous aider au mieux.
Cordialement. BP
On ne sait pas comment est faite votre installation, soit des photos ou croquis pourraient orienter la réponse.
La pompe a priori est suffisante, mais on ignore également si vous avez des robinets thermostatiques ou non sur les radiateurs.
Si vous pouvez nous en dire plus afin de vous aider au mieux.
Cordialement. BP
21 novembre 2014 à 16:34

Bonjour.
La réponse est dans votre question.
Vous dites qu'en ce moment, la température extérieure suffit pour ne pas faire tourner la chaudière plus de deux ou trois heures par jour (en deux fois) car il ne fait pas froid, effectivement, nous ne sommes qu'en demie-saison, et si le système vous convient, pourquoi pas.
Nous verrons lorsque la température descendra de plusieurs degrés au dessous de zéro ce qu'il adviendra de cette pratique, sera-t-elle toujours aussi efficace et confortable ou non ? Le vase d'expansion "regonflé"est une solution d'attente, mais ne doit pas être définitive, car habituellement gonflé à l'azote.
Vous pouvez remettre de la pression par la valve prévue à cet effet, profitez quand la chaudière est à 0, la température à ce moment là importe peu.
Cordialement. BP
La réponse est dans votre question.
Vous dites qu'en ce moment, la température extérieure suffit pour ne pas faire tourner la chaudière plus de deux ou trois heures par jour (en deux fois) car il ne fait pas froid, effectivement, nous ne sommes qu'en demie-saison, et si le système vous convient, pourquoi pas.
Nous verrons lorsque la température descendra de plusieurs degrés au dessous de zéro ce qu'il adviendra de cette pratique, sera-t-elle toujours aussi efficace et confortable ou non ? Le vase d'expansion "regonflé"est une solution d'attente, mais ne doit pas être définitive, car habituellement gonflé à l'azote.
Vous pouvez remettre de la pression par la valve prévue à cet effet, profitez quand la chaudière est à 0, la température à ce moment là importe peu.
Cordialement. BP
21 novembre 2014 à 16:28

Bonsoir.
Ma réponse de 18h07 s'étant volatilisée, je reprends.
Donc, vous avez une installation qui comprend la production ECS par ballon incorporée sans vanne mélangeuse.
Dans ces conditions, votre chaudière devrait être à 70°, si l'on veut éviter le point de rosée qui se situe autour de 54°, cette température étant celle du retour à la chaudière.
Perdre 30° lorsque la chaudière est à l’arrêt depuis un certain temps n'est pas anormal,si l'on tient compte des pertes par rayonnement, des pertes par le conduit de fumées, et celles du ballon d'ECS également si, en plus, l'on tire de l'eau chaude au même instant. Votre thermostat d'ambiance devrait commander le circulateur plutôt que la chaudière, ce qui permettrait à cette dernière de rester à température constante, ainsi que l'ECS.
Faire tourner la chaudière deux fois par jour durant 1h à1h1/2 chaque fois ne fait pas faire d'économie, si l'on tient compte du fait que tout le circuit refroidit, l'appartement également, et la remise en régime est longue.
Cela revient à arrêter son moteur à chaque feu rouge.
Le thermomètre en façade chaudière vous indique la température de celle-ci.
Si vous avez un thermostat d'ECS, il est en principe prévu pour permettre une priorité sur l'ECS par rapport au chauffage, à condition que le circulateur soit raccordé électriquement au bon endroit, ce qui signifie que le circulateur ne démarre que lorsque la température ECS est atteinte. Ce thermostat est réglé généralement sur 50°.
Quant à la pression qui varie, votre vase d'expansion doit être un peu fatigué, et à défaut de le remplacer il est possible de le regonfler à 1 bar, cela ne présente pas de danger particulier.
Bonne lecture.
Cordialement. BP
Ma réponse de 18h07 s'étant volatilisée, je reprends.
Donc, vous avez une installation qui comprend la production ECS par ballon incorporée sans vanne mélangeuse.
Dans ces conditions, votre chaudière devrait être à 70°, si l'on veut éviter le point de rosée qui se situe autour de 54°, cette température étant celle du retour à la chaudière.
Perdre 30° lorsque la chaudière est à l’arrêt depuis un certain temps n'est pas anormal,si l'on tient compte des pertes par rayonnement, des pertes par le conduit de fumées, et celles du ballon d'ECS également si, en plus, l'on tire de l'eau chaude au même instant. Votre thermostat d'ambiance devrait commander le circulateur plutôt que la chaudière, ce qui permettrait à cette dernière de rester à température constante, ainsi que l'ECS.
Faire tourner la chaudière deux fois par jour durant 1h à1h1/2 chaque fois ne fait pas faire d'économie, si l'on tient compte du fait que tout le circuit refroidit, l'appartement également, et la remise en régime est longue.
Cela revient à arrêter son moteur à chaque feu rouge.
Le thermomètre en façade chaudière vous indique la température de celle-ci.
Si vous avez un thermostat d'ECS, il est en principe prévu pour permettre une priorité sur l'ECS par rapport au chauffage, à condition que le circulateur soit raccordé électriquement au bon endroit, ce qui signifie que le circulateur ne démarre que lorsque la température ECS est atteinte. Ce thermostat est réglé généralement sur 50°.
Quant à la pression qui varie, votre vase d'expansion doit être un peu fatigué, et à défaut de le remplacer il est possible de le regonfler à 1 bar, cela ne présente pas de danger particulier.
Bonne lecture.
Cordialement. BP
19 novembre 2014 à 19:14

Bonjour. Deux appareils dans le même conduit d'évacuation est interdit.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
17 novembre 2014 à 15:04

Bonjour.
Ce voyant correspond à une mise en sécurité de surchauffe, soit il est à réarmement manuel et vous avez un bouton sur lequel appuyer (ça ne semble pas être le cas sur ce modèle) soit il se réarme automatiquement après refroidissement, sinon, il ne reste plus qu'à le remplacer.
La question : Quelle manœuvre faites-vous pour faire redémarrer la chaudière ? Votre réponse peut être intéressante. Cordialement. BP
Ce voyant correspond à une mise en sécurité de surchauffe, soit il est à réarmement manuel et vous avez un bouton sur lequel appuyer (ça ne semble pas être le cas sur ce modèle) soit il se réarme automatiquement après refroidissement, sinon, il ne reste plus qu'à le remplacer.
La question : Quelle manœuvre faites-vous pour faire redémarrer la chaudière ? Votre réponse peut être intéressante. Cordialement. BP
16 novembre 2014 à 16:59

Bonjour.
Vérifiez si la chaudière est toujours alimentée en électricité.
Il est possible qu'un fusible soit "grillé"ou autre protection qui aurait disjonctée.
Voir le tableau électrique. Cordialement BP
Vérifiez si la chaudière est toujours alimentée en électricité.
Il est possible qu'un fusible soit "grillé"ou autre protection qui aurait disjonctée.
Voir le tableau électrique. Cordialement BP
16 novembre 2014 à 10:11

Bonjour.
Il existait un produit appelé "colafeu" vendu en tube, conçu pour remédier à ce genre de problème, et que l'on trouvait chez des grossistes en chauffage (Brossette, Cedéo etc.) mais existe-t-il encore ? Peut-être en GSB ?
Bonne recherche. Cordialement. BP
Il existait un produit appelé "colafeu" vendu en tube, conçu pour remédier à ce genre de problème, et que l'on trouvait chez des grossistes en chauffage (Brossette, Cedéo etc.) mais existe-t-il encore ? Peut-être en GSB ?
Bonne recherche. Cordialement. BP
15 novembre 2014 à 11:17

Bonsoir.
D'après ce qu'on sait, votre ballon est alimenté par la chaudière, et vous avez une pompe propre à ce circuit, indépendant du circuit radiateurs.
La pompe de l'ECS est probablement bloquée, ce qui explique la haute température que vous décrivez, et du même coup, l'absence d'ECS. Il faut la "dégommer", à l'aide d'un tournevis.
Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
Vous dévissez le bouchon sur le devant de la pompe, d’où il va s'écouler un peu d'eau, une fois enlevé ce bouchon, il y a le bout d'arbre de la turbine que vous atteignez avec le tournevis (ou un autre plus petit) vous tournez en poussant légèrement sur cette vis, pour la débloquer, et remontez le bouchon quand ça tourne librement à la main.
Remettez sous tension pour confirmer.
Bon courage.
Cordialement. BP
D'après ce qu'on sait, votre ballon est alimenté par la chaudière, et vous avez une pompe propre à ce circuit, indépendant du circuit radiateurs.
La pompe de l'ECS est probablement bloquée, ce qui explique la haute température que vous décrivez, et du même coup, l'absence d'ECS. Il faut la "dégommer", à l'aide d'un tournevis.
Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
Vous dévissez le bouchon sur le devant de la pompe, d’où il va s'écouler un peu d'eau, une fois enlevé ce bouchon, il y a le bout d'arbre de la turbine que vous atteignez avec le tournevis (ou un autre plus petit) vous tournez en poussant légèrement sur cette vis, pour la débloquer, et remontez le bouchon quand ça tourne librement à la main.
Remettez sous tension pour confirmer.
Bon courage.
Cordialement. BP
13 novembre 2014 à 18:54

Bonsoir.
En l'absence de plus de précisions, difficile de dire ce qui ne va pas dans votre installation, un schéma ou des photos seraient les bienvenus.
Cordialement. BP
En l'absence de plus de précisions, difficile de dire ce qui ne va pas dans votre installation, un schéma ou des photos seraient les bienvenus.
Cordialement. BP
13 novembre 2014 à 18:37

Bonsoir.
Si vous arrivez à trouver un compromis de réglage à partir de la salle de bains, tant mieux, mais je pense qu'il va vous falloir passer du temps avant d'obtenir un bon résultat. Faire "exploser" la consommation, je ne pense pas, si votre installation est bien calculée, en terme de déperditions, vous consommerez en rapport et aussi selon le confort que vous souhaitez, cela dépend également de la frilosité des occupants, et de la température extérieure.
Peut-être pouvez-vous jouer sur la température de départ de la chaudière, c'est un essai à faire.
Cordialement. BP
Si vous arrivez à trouver un compromis de réglage à partir de la salle de bains, tant mieux, mais je pense qu'il va vous falloir passer du temps avant d'obtenir un bon résultat. Faire "exploser" la consommation, je ne pense pas, si votre installation est bien calculée, en terme de déperditions, vous consommerez en rapport et aussi selon le confort que vous souhaitez, cela dépend également de la frilosité des occupants, et de la température extérieure.
Peut-être pouvez-vous jouer sur la température de départ de la chaudière, c'est un essai à faire.
Cordialement. BP
13 novembre 2014 à 18:32

Bonjour.
On ne sait pas trop ce que cache le calorifuge où l'on aperçoit cette vanne fermée.
Y a-il une soupape différentielle dessous, ou est-ce simplement un by-pass, dont l'utilité laisse à réfléchir.
Vous ne risquez rien de l'ouvrir, il est possible que ce circuit commande votre étage, et pour le savoir, il faut effectivement cette ouvrir cette vanne.
Cordialement. BP
On ne sait pas trop ce que cache le calorifuge où l'on aperçoit cette vanne fermée.
Y a-il une soupape différentielle dessous, ou est-ce simplement un by-pass, dont l'utilité laisse à réfléchir.
Vous ne risquez rien de l'ouvrir, il est possible que ce circuit commande votre étage, et pour le savoir, il faut effectivement cette ouvrir cette vanne.
Cordialement. BP
13 novembre 2014 à 17:22