Chauffage au sol fonctionne mais pas les radiateurs
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16858
Question installation chauffage : Chauffage au sol fonctionne mais pas les radiateurs
Bonjour,
J'ai une chaudière à gaz Frisquet de 2003 avec eco radio system et RIF 5000 et mes radiateurs de l'étage commandés par le satellite ne fonctionnent pas.
J'ai testé la liaison satellite - chaudière et apparemment c'était bon car j'avais le chenillard.
A quoi cela peut-il être dû ?
Autre question :
Je ne sais pas à quoi sert la vanne (flèche rouge) sur l'image et s'il est normal qu'elle soit fermée ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Alex
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière à gaz Frisquet de 2003 avec eco radio system et RIF 5000 et mes radiateurs de l'étage commandés par le satellite ne fonctionnent pas.
J'ai testé la liaison satellite - chaudière et apparemment c'était bon car j'avais le chenillard.
A quoi cela peut-il être dû ?
Autre question :
Je ne sais pas à quoi sert la vanne (flèche rouge) sur l'image et s'il est normal qu'elle soit fermée ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Alex
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2014 à 19:17
Réponse 2 problème radiateurs chauffent pas
Chauffage au sol fonctionne mais pas les radiateurs
Bonjour.
On ne sait pas trop ce que cache le calorifuge où l'on aperçoit cette vanne fermée.
Y a-il une soupape différentielle dessous, ou est-ce simplement un by-pass, dont l'utilité laisse à réfléchir.
Vous ne risquez rien de l'ouvrir, il est possible que ce circuit commande votre étage, et pour le savoir, il faut effectivement cette ouvrir cette vanne.
Cordialement. BP
On ne sait pas trop ce que cache le calorifuge où l'on aperçoit cette vanne fermée.
Y a-il une soupape différentielle dessous, ou est-ce simplement un by-pass, dont l'utilité laisse à réfléchir.
Vous ne risquez rien de l'ouvrir, il est possible que ce circuit commande votre étage, et pour le savoir, il faut effectivement cette ouvrir cette vanne.
Cordialement. BP
13 novembre 2014 à 17:22
Réponse 4 problème radiateurs chauffent pas
Chauffage au sol fonctionne mais pas les radiateurs
Finalement le problème venait du circulateur d'eau qu'il fallait dégommer, malgré tout si quelqu'un avait la gentillesse de me dire si je dois laisser ouvert ou fermé la fameuse vanne rouge (suivre flèche sur la photo du 1er post) ?
13 novembre 2014 à 21:16