Question forum-chauffage : Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
Bonjour.
La vanne 3 voies "Motore valvola vmr spst c art 14911 fonctionne Bizarre.
Lorsque la réserve d'eau chaude demande le chauffage ; le fil marron (open) est sous tension ; 220V avec bleu.
Le fil Noir (Closed) est hors tension.
Le circuit Hydraulique primaire monte en température ; environ 70°C jusqu'à l'obtention de la bonne température d'eau chaude dans la réserve (52°c). Le brûleur s'arrête et le fil noir est sous tension (220V entre Noir et bleu) environ 10 secondes puis la tension est : O Volt.
Entre le fil Marron et le Bleu j'ai toujours 220V ; le circulateur envoie l'eau dans le plancher... lorsque le plancher se met en demande ; le brûleur se met en demande lentement puis passe en GV monte à 70°C et on repart sur un chauffage du ballon.
Si je déconnecte la vanne 3 voies (enX2-04) le plancher refonctionne parfaitement.
Démarrage du brûleur à petite vitesse, reste à très petite vitesse le départ du plancher régule entre 28/38.
Mais plus d'eau chaude.
Question :
Comment fonctionne cette vanne 3 voies ?
Comment doit être alimentée la vanne 3 voies ?
EN régulation SOL.
En régulation EAU CHAUDE.
Merci d'avance.
Nota : Voici près de 9 ans que j'exploite cette chaudière j'ai remplacé le ballon d'expansion l'an dernier et régulièrement l'anode de zinc. J'ai étanché quelques fuites d'eau de condensation (tube de sortie des fumées de travers donc redressé et mis un peu de graisse silicone à eau sur le joint en caoutchouc).
Je suis très satisfait de cette chaudière.
Nonod.
La vanne 3 voies "Motore valvola vmr spst c art 14911 fonctionne Bizarre.
Lorsque la réserve d'eau chaude demande le chauffage ; le fil marron (open) est sous tension ; 220V avec bleu.
Le fil Noir (Closed) est hors tension.
Le circuit Hydraulique primaire monte en température ; environ 70°C jusqu'à l'obtention de la bonne température d'eau chaude dans la réserve (52°c). Le brûleur s'arrête et le fil noir est sous tension (220V entre Noir et bleu) environ 10 secondes puis la tension est : O Volt.
Entre le fil Marron et le Bleu j'ai toujours 220V ; le circulateur envoie l'eau dans le plancher... lorsque le plancher se met en demande ; le brûleur se met en demande lentement puis passe en GV monte à 70°C et on repart sur un chauffage du ballon.
Si je déconnecte la vanne 3 voies (enX2-04) le plancher refonctionne parfaitement.
Démarrage du brûleur à petite vitesse, reste à très petite vitesse le départ du plancher régule entre 28/38.
Mais plus d'eau chaude.
Question :
Comment fonctionne cette vanne 3 voies ?
Comment doit être alimentée la vanne 3 voies ?
EN régulation SOL.
En régulation EAU CHAUDE.
Merci d'avance.
Nota : Voici près de 9 ans que j'exploite cette chaudière j'ai remplacé le ballon d'expansion l'an dernier et régulièrement l'anode de zinc. J'ai étanché quelques fuites d'eau de condensation (tube de sortie des fumées de travers donc redressé et mis un peu de graisse silicone à eau sur le joint en caoutchouc).
Je suis très satisfait de cette chaudière.
Nonod.
10 décembre 2014 à 17:38
Réponse 1 conseils dépannage
Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
Bonjour
En complément de ma question d'hier ; j'ai constaté que la vanne 3 V permet la circulation du fluide primer sur le plancher et le ballon d'eau chaude !!!! en même temps.
Au bout de 8 minutes de circulation du fluide primer entre le plancher et le ballon, la température du ballon passe de 50°C à 44°C et son chauffage recommence (3 minutes de chauffe) pendant la chauffe du ballon le fluide primaire circule dans le brûleur et le ballon.
Lorsque le ballon est à température ; le brûleur stop et la vanne 3V se repositionne : 220V sur Noir pendant 10 Secondes et toujours 220 V sur le fil marron (toujours, c'est 100 pour 100 du temps), puis la circulation du primaire s'effectue entre le plancher et le ballon.
Et non pas entre le brûleur et le plancher.
Pendant le chauffage du ballon le primer ne va pas ; même partiellement vers le plancher.
Bien que l’alimentation électrique Noir et Marron ne soit pas actionnée : Marron reste sous 220V et noir sous 0V.
Est-ce plutôt un problème de grippage de la partie mobile de la vanne ou un défaut du donneur d'ordre électrique (L'automate) ??
Merci d'avance. Nonod
En complément de ma question d'hier ; j'ai constaté que la vanne 3 V permet la circulation du fluide primer sur le plancher et le ballon d'eau chaude !!!! en même temps.
Au bout de 8 minutes de circulation du fluide primer entre le plancher et le ballon, la température du ballon passe de 50°C à 44°C et son chauffage recommence (3 minutes de chauffe) pendant la chauffe du ballon le fluide primaire circule dans le brûleur et le ballon.
Lorsque le ballon est à température ; le brûleur stop et la vanne 3V se repositionne : 220V sur Noir pendant 10 Secondes et toujours 220 V sur le fil marron (toujours, c'est 100 pour 100 du temps), puis la circulation du primaire s'effectue entre le plancher et le ballon.
Et non pas entre le brûleur et le plancher.
Pendant le chauffage du ballon le primer ne va pas ; même partiellement vers le plancher.
Bien que l’alimentation électrique Noir et Marron ne soit pas actionnée : Marron reste sous 220V et noir sous 0V.
Est-ce plutôt un problème de grippage de la partie mobile de la vanne ou un défaut du donneur d'ordre électrique (L'automate) ??
Merci d'avance. Nonod
11 décembre 2014 à 15:29
Réponse 2 conseils dépannage
Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
Bonjour.
On ne comprend pas très bien votre problème.
Vous parlez d'un brûleur "à petite vitesse", s'agit-il d'un brûleur à deux allures, je ne crois pas.
Le ballon a-t-il une pompe pour lui seul et il y a une deuxième pompe pour le circuit plancher ?
Quel type de vanne 3 voies avez-vous ? Vanne thermique ou vanne à secteur ?
Si vous avez des photos de votre installation ou un croquis plus explicite, on pourra peut-être mieux vous informer.
Cordialement.
On ne comprend pas très bien votre problème.
Vous parlez d'un brûleur "à petite vitesse", s'agit-il d'un brûleur à deux allures, je ne crois pas.
Le ballon a-t-il une pompe pour lui seul et il y a une deuxième pompe pour le circuit plancher ?
Quel type de vanne 3 voies avez-vous ? Vanne thermique ou vanne à secteur ?
Si vous avez des photos de votre installation ou un croquis plus explicite, on pourra peut-être mieux vous informer.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:29