Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16979
Question réglage chauffage : Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2
Bonjour.
J'ai une chaudière de marque Chauffage Français, modèle Oxane 2.
Sous le panneau de commande / câblage, vers la droite se trouve un thermostat.
Celui-ci est tourné vers le bas et une sonde y est raccordée allant dans le corps de la chaudière.
Je souhaiterai savoir à quoi sert ce thermostat ?
Je précise que rien n'est mentionné concernant cette sonde sur la notice.
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière de marque Chauffage Français, modèle Oxane 2.
Sous le panneau de commande / câblage, vers la droite se trouve un thermostat.
Celui-ci est tourné vers le bas et une sonde y est raccordée allant dans le corps de la chaudière.
Je souhaiterai savoir à quoi sert ce thermostat ?
Je précise que rien n'est mentionné concernant cette sonde sur la notice.
Merci de votre aide.
23 décembre 2014 à 01:19
Réponse 1 régler chaudière
Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2
Bonsoir.
En l'absence de plus amples informations, on peut penser qu'il s'agit de l'aquastat de sécurité sur lequel on intervient que très rarement. C'est lui qui arrête la chaudière si l'aquastat manuel ne coupe pas à la température affichée.
Quant cet aquastat de sécurité se déclenche, il y a lieu de rechercher l'anomalie et d'y remédier au plus tôt.
Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel, on peut passer à côté de l'incident, puisqu'il remettra la chaudière en service quand la température sera descendue.
Si, au contraire, il est à réarmement manuel, vous devez avoir un bouton sur le tableau de bord de la chaudière sur lequel il faut appuyer impérativement pour faire redémarrer l'installation.
Cordialement.
En l'absence de plus amples informations, on peut penser qu'il s'agit de l'aquastat de sécurité sur lequel on intervient que très rarement. C'est lui qui arrête la chaudière si l'aquastat manuel ne coupe pas à la température affichée.
Quant cet aquastat de sécurité se déclenche, il y a lieu de rechercher l'anomalie et d'y remédier au plus tôt.
Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel, on peut passer à côté de l'incident, puisqu'il remettra la chaudière en service quand la température sera descendue.
Si, au contraire, il est à réarmement manuel, vous devez avoir un bouton sur le tableau de bord de la chaudière sur lequel il faut appuyer impérativement pour faire redémarrer l'installation.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 18:23
Réponse 2 régler chaudière
Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2
Merci de votre réponse, BP84.
Après quelques tests, effectivement ce thermostat coupe la chaudière sous un principe de fonctionnement identique aux autres thermostats de réglage.
Je vais "étudier" le câblage afin de savoir ce qu'il coupe précisément et quelle différence peut-il avoir avec les autres thermostats de "réglage".
Je ne vois pas l’intérêt de mettre une sécurité qui fonctionne comme les autres éléments de coupure/réglage, c'est double emploi.
Après quelques tests, effectivement ce thermostat coupe la chaudière sous un principe de fonctionnement identique aux autres thermostats de réglage.
Je vais "étudier" le câblage afin de savoir ce qu'il coupe précisément et quelle différence peut-il avoir avec les autres thermostats de "réglage".
Je ne vois pas l’intérêt de mettre une sécurité qui fonctionne comme les autres éléments de coupure/réglage, c'est double emploi.
29 décembre 2014 à 10:06
Réponse 3 régler chaudière
Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2
Bonjour.
En réponse à votre question, l’intérêt d'un aquastat de sécurité, est précisément LA sécurité.
Imaginez un instant que l'aquastat de réglage -comme c'est apparemment le cas pour vous- ne coupe plus selon le réglage programmé, plus rien n’arrête le fonctionnement de la chaudière qui va continuer de monter en température, jusqu'à la vaporisation, et je vous laisse imaginer la suite, si rien, ni personne ne vient interrompre ce fonctionnement ; Ce qui explique qu'il ne faut jamais tarder à remplacer un aquastat défectueux, la sécurité de la chaudière, des locaux et de ses habitants en dépend.
Cordialement.
En réponse à votre question, l’intérêt d'un aquastat de sécurité, est précisément LA sécurité.
Imaginez un instant que l'aquastat de réglage -comme c'est apparemment le cas pour vous- ne coupe plus selon le réglage programmé, plus rien n’arrête le fonctionnement de la chaudière qui va continuer de monter en température, jusqu'à la vaporisation, et je vous laisse imaginer la suite, si rien, ni personne ne vient interrompre ce fonctionnement ; Ce qui explique qu'il ne faut jamais tarder à remplacer un aquastat défectueux, la sécurité de la chaudière, des locaux et de ses habitants en dépend.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
- N°19407 : Bonjour, J'ai un radiateur Applimo Soleidou équivalent au Noirot avec un Thermostat électrique 131CC0273-C S131AA0367-APP. Le radiateur ne s'allume plus. J'ai déjà remplacé plusieurs éléments électroniques mais pour...
- 2. Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
- N°18840 : Bonjour. J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement. Pour le branchement électrique, pas de problème...
- 3. Schéma câblage interne chaudière Chauffage Français Oxane C
- N°11622 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de câblage interne pour une chaudière Chauffage Français, Oxane C, 16 à 36 kW afin de poser un thermostat d'ambiance. Merci pour vos réponses. Céline
- 4. Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B
- N°20143 : Bonjour. Alors que tous les organes électriques semblent bons : Aquastats et circulateur ECS, l'eau chaude est devenue tiède environ 25°- en quelques jours. Le chauffage fonctionne presque normalement sauf le circulateur...
- 5. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 6. Problème branchement thermostat Theben 812 top 2
- N°20178 : Bonjour à tous. Voilà j’explique mon problème j’aimerais remplacer mon thermostat actuel (première photo) par celui là (deuxième photo) Theben 812 top 2. Le problème c'est que sur le premier je n’ai que 2 fils par...
- 7. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 10. Connecter thermostat sur chaudière Fioul Chauffage Français Galane
- N°17690 : Bonjour. Chaudière Fioul Chauffage Français Galane 42 Kwh, cette chaudière est équipée d'une régulation Riello modulée par sonde extérieure. Afin de la contrôler à distance, j'ai acheté un thermostat Netatmo, le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite