Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16984
Question dépannage chaudières : Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
J'ai eu un souci avec ma chaudière Viessmann Vitopend 100 Type WHOA.
La pression était beaucoup trop haute (3 bars env.), donc je faisais descendre la pression (à 1.5 bar) en purgeant un radiateur.
Le chauffagiste m'a changé la soupape de sécurité et regonflé le vase d'expansion, mais toujours le même problème...
La membrane à l'intérieur du vase d'expansion est peut-être percée ????
Merci pour vos réponses.
J'ai eu un souci avec ma chaudière Viessmann Vitopend 100 Type WHOA.
La pression était beaucoup trop haute (3 bars env.), donc je faisais descendre la pression (à 1.5 bar) en purgeant un radiateur.
Le chauffagiste m'a changé la soupape de sécurité et regonflé le vase d'expansion, mais toujours le même problème...
La membrane à l'intérieur du vase d'expansion est peut-être percée ????
Merci pour vos réponses.
26 décembre 2014 à 07:31
Réponse 1 forum dépannage chaudière
Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
Votre chaudière produit également l'ECS par serpentin, il se peut que le serpentin soit percé et entre en communication avec l'eau du chauffage, ce qui fait augmenter la pression du circuit chauffage et fait ouvrir la soupape de sécurité.
Faites l'essai suivant ; fermez l'arrivée EF qui alimente la chaudière, baissez la pression chauffage à 1 bar, et faites tourner la chaudière afin de voir si la pression remonte à 3 bars. Si cela ne remonte pas au delà de 1,5 bar, vous saurez que le serpentin est à remplacer.
Quand vous ouvrirez à nouveau l'eau froide de la chaudière, vous verrez rapidement la pression augmenter, ce qui confirmera le diagnostic.
Bonne recherche.
Cordialement.
Votre chaudière produit également l'ECS par serpentin, il se peut que le serpentin soit percé et entre en communication avec l'eau du chauffage, ce qui fait augmenter la pression du circuit chauffage et fait ouvrir la soupape de sécurité.
Faites l'essai suivant ; fermez l'arrivée EF qui alimente la chaudière, baissez la pression chauffage à 1 bar, et faites tourner la chaudière afin de voir si la pression remonte à 3 bars. Si cela ne remonte pas au delà de 1,5 bar, vous saurez que le serpentin est à remplacer.
Quand vous ouvrirez à nouveau l'eau froide de la chaudière, vous verrez rapidement la pression augmenter, ce qui confirmera le diagnostic.
Bonne recherche.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:23
Réponse 2 forum dépannage chaudière
Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
Merci pour votre réponse, je vais essayer. Je vous tiendrais au courant.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, je vais essayer. Je vous tiendrais au courant.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 16:12
Réponse 3 forum dépannage chaudière
Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
J'ai suivi vos conseils... Mais petite question : Est-ce que je dois laisser tourner longtemps la chaudière (arrivée d'eau fermée) pour m'en apercevoir ?? J'ai attendu 30mn env. et la pression n'est pas montée.
Cordialement.
J'ai suivi vos conseils... Mais petite question : Est-ce que je dois laisser tourner longtemps la chaudière (arrivée d'eau fermée) pour m'en apercevoir ?? J'ai attendu 30mn env. et la pression n'est pas montée.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 18:35
Réponse 4 forum dépannage chaudière
Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
Si la pression n'est pas montée anormalement au bout de 30 minutes de chauffe, c'est suffisant pour constater qu'il ne s'agit pas du vase d'expansion.
En ouvrant l'eau à nouveau, il faut surveiller maintenant si la pression va monter au delà du raisonnable.
2 ou 300 gr maxi, si vous dépassez à nouveau le 2,5 ou 3 bars, la conclusion sera vite établie.
Cordialement.
Si la pression n'est pas montée anormalement au bout de 30 minutes de chauffe, c'est suffisant pour constater qu'il ne s'agit pas du vase d'expansion.
En ouvrant l'eau à nouveau, il faut surveiller maintenant si la pression va monter au delà du raisonnable.
2 ou 300 gr maxi, si vous dépassez à nouveau le 2,5 ou 3 bars, la conclusion sera vite établie.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 10:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 2. Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
- N°6593 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 qui a 4 ans. Actuellement l'eau chaude fonctionne ainsi que le chauffage. Mon problème est le suivant : il faut toutes les 3 heures remettre de la pression dans le circuit de...
- 3. Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°15643 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages. Je précise que...
- 4. Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
- N°19790 : Bonjour, J'ai un gros problème avec cette chaudière, on m'a fait changer la vanne gaz et le gaz n'arrive toujours pas, j'ai acheté un manomètre branché à l'arrivée j'ai 25mmbar de pression (gaz naturel), dès que le...
- 5. Rajouter eau chaudière Viessmann vitopend 200 W
- N°15551 : Bonjour, La pression de ma chaudière Viessmann vitopend 200 W est à 0,8 bar, je souhaiterai rajouter de l'eau pour aller à 1 bar de pression au moins. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour rajouter de l'eau...
- 6. Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
- N°7285 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 ; quand je mets le chauffage (thermostat à 21°), la température indiquée sur le voyant de la chaudière 90° en moins de 4 minutes puis la chaudière se coupe et la...
- 7. Problème perte eau chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°16393 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons une chaudière Viessmann Vitopend 100. Depuis que nous avons rallumé la chaudière pour production de chauffage, l'aiguille du manomètre...
- 8. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 9. Maintien pression chaudière Viessmann Vitopend 222
- N°13710 : Bonjour, Je suis en pavillon et mon installation de chauffage central est la suivante : Chaudière basse température Viessmann Vitopend 222 : rez de chaussée - 3 grands radiateurs en tube carré déco (marque Vasco) contenance 32...
- 10. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite