Bonjour.
Le débit diminué de l'ECS ne signifie pas que le ballon lui-même soit en cause, voyez plutôt les raccords de sortie EC et EF du ballon, c'est à cet endroit que se forment le plus souvent les dépôts de calcaire, si vous avez également un groupe de sécurité, manœuvrez le robinet de l'alimentation, ne touchez pas à la vidange, sauf à vidanger le ballon lui-même pour le détartrage éventuel, il est évident que 10 ans de fonctionnement créé des dépôts, de là tout remplacer, il vaut mieux passer par les étapes énumérées ci-dessus, qui ne sont pas compliquées et à la portée du bon bricoleur.
Cordialement.
19 février 2015 à 12:02
forum consulter ce sujet Comment vider ou nettoyer ballon eau chaude De Dietrich city bic 2.24

Bonjour.
Postez une (ou plusieurs) photos permettant de voir les types de raccordement à ces radiateurs, peut-être alors sera-t-il possible de déterminer ce que vous recherchez.
Cordialement.
18 février 2015 à 10:14
forum consulter ce sujet Chauffage central radiateurs monotube quel est le départ et quelle est l'arrivée

Publicité

Bonjour.
Si vous avez des précisions sur cette chaudière, ainsi que sur la régulation, on pourrait peut-être vous aider, la description que vous en faites étant assez floue.
Cordialement.
17 février 2015 à 14:11
forum consulter ce sujet Echanges infos chaudière bois Guntamatic BMK 30

Bonjour.
Changer de brûleur est la solution de facilité, sauf que si la panne vient, par exemple, d'une mauvaise alimentation fioul, le remplacement, onéreux, ne servira à rien, simplement votre portefeuille s'en trouvera un peu allégé, et le problème demeurera.
Avant de remplacer un brûleur, il convient avant tout de rechercher et d'identifier la panne, d'autant que le votre datant de 2002 n'est pas vieux, et à mon avis, peut encore durer.
Les techniciens qui sont passés chez vous ont dû vérifier plusieurs points, en dehors du remplacement systématique du gicleur, la cellule, la pression de la pompe, les filtres, le réglage de l'air, éventuellement le coffret de contrôle, sur un ou deux jours, à titre d'essai.
Avez-vous remarqué à quelle température se coupe la chaudière quand il y a panne, car ce peut-être aussi, comme souvent, l'aquastat de réglage qui est en défaut.
Autant de paramètres à vérifier permettant une approche plus précise de la panne.
Cordialement.
15 février 2015 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours

Bonsoir.
Je pense qu'il faut bien analyser la situation.
20 jours de chauffe par an ne doit pas causer une grosse dépense de gaz.
Si vous changez de chaudière pour une électrique, c'est un investissement, une modification des tuyauteries et un changement de contrat EDF pour plus de puissance.
Autant de dépenses supplémentaires.
Avant d'avoir amorti tous ces travaux pour en tirer un bénéfice, il s'écoulera pas mal de temps, je dirais même plusieurs années.
Je ne crois pas utile, personnellement, de faire cette transformation.
Mais la décision vous appartient. Cordialement.
13 février 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Conseils changement de chaudière

Bonjour.
Généralement, avec des convecteurs, la boucle passait directement d'un convecteur à l'autre, sans réduction de diamètre, en isolant un convecteur, on arrêtait toute l'installation..
Votre description, avec deux tubes de 16 à chaque convecteur, permet de penser qu'il s'agit d'un chauffage bi-tubes, avec des piquages sous carrelage.
Vous pouvez essayer de repérer le type d'installation en fermant un convecteur, et constater si oui ou non le reste fonctionne.
Bonne recherche.
10 février 2015 à 12:56
forum consulter ce sujet Installation chauffage suis-je en monotube ou bitube ?

Bonjour.
Si votre installation est en service, mettez la à l’arrêt un moment afin de laisser refroidir, ensuite remettre en route et repérer le tube qui chauffera en premier, vous aurez alors l'arrivée au radiateur.
Cordialement.
10 février 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Chauffage central radiateurs monotube quel est le départ et quelle est l'arrivée

Bonjour.
Chacun étant libre de ses choix, il est toujours possible de faire un travail soi-même, avec les avantages que cela procure... et les inconvénients que l'on encoure, à savoir, dans ce cas, pas de service après vente relatif au travail effectué, pas de garantie non plus pour les mêmes raisons.
On ne sait pas si votre chauffagiste est à proximité, ou s'il vient d'assez loin, car outre le prix de la pièce que vous mentionnez, il y a de la main-d'œuvre, et sans doute du déplacement ; il est de notoriété publique de trouver un devis toujours ou presque-trop élevé, le problème étant de savoir à qui l'on a affaire.
C'est souvent une question de confiance, et personnellement, j'admets volontiers qu'il y a parfois des excès, et dans les prix, et dans l'honnêteté de certains artisans, le bouche à oreilles peut quelquefois être utile dans ce genre d'affaire, la décision appartenant néanmoins à chacun de nous.
Cordialement.
06 février 2015 à 14:01
forum consulter ce sujet Prix remplacement clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema F 23E

Bonsoir.
Difficile de répondre avec précision à votre question.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette chaudière de 35 kW puissance catalogue a un rendement approximatif de 80%, ce qui ramène cette puissance utile à 28 kW.
Pour votre aérotherme de 29 kW, dans la théorie, c'est déjà limite, ajouter à cela un jacuzzi, qui consomme de l'eau chaude, plus des déperditions par tuyauteries, dans ces conditions, le ballon tampon doit être au moins de 1400 litres, c'est une précision un peu "à la louche", en estimant une capacité de 40 l par kW de puissance, 50l serait peut-être mieux si vous souhaitez produire effectivement l'ECS, ce qui évite de recharger la chaudière trop souvent.
L'aérotherme lui-même est largement suffisant pour 400 m3, et je pense à une consommation d'environ 40 kg de bois /jour. Cordialement.
05 février 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Besoin de conseils pour un ballon tampon

Bonsoir.
S'agit-il de radiateurs à gaz en fonte de marque Auer, raccordés séparément ? Si c'est le cas, ces radiateurs fonctionnaient bien, quelquefois, un peu bruyant pendant la chauffe, mais les sécurités sont un peu obsolètes aujourd'hui, et vu l'ancienneté, on peut se demander combien de temps ils dureront encore.
Si il s'agit d'une chaudière, et qu'elle est effectivement de 1958 (nous sommes dans des records de longévité) ces chaudières, comme d'autres marques de la même époque, n'étaient pas équipées de système d'aquastat de sécurité, c'est un problème à contrôler.
Peut-être qu'une photo des appareils pourraient aider à la réponse.
Cordialement.
05 février 2015 à 19:07
forum consulter ce sujet Conseils et infos sur le radiateur Auer RN8A

Bonjour.
Avec des radiateurs fonte, préférez une chaudière de bonne contenance, à une chaudière de moindre importance, qui, elle, conviendrait davantage à des convecteurs.
Quant à la marque, c'est à vous de voir, il y en a tellement sur le marché, mais l'essentiel est tout de même de savoir ce que disent les constructeurs à propos du rendement de leur propre fabrication.
Une chose à éviter et un avis personnel, ce sont les chaudières trop sophistiquées bourrées d'électronique, souvent en panne, et que peu de pro arrivent à dépanner, sauf à tout remplacer.
Cordialement.
02 février 2015 à 14:13
forum consulter ce sujet Remplacer chaudière haute température par une basse température

Bonjour.

Commencez par vérifier la cellule et sa propreté, si tout est bon de ce côté, plusieurs causes peuvent créer les mêmes symptômes, il faut alors procéder par élimination, mais devant un écran, ce n'est pas évident.
Observez le fonctionnement et revenez sur le forum avec vos constatations qui permettront peut-être de vous venir en aide.
Cordialement.
02 février 2015 à 13:58
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115

Bonsoir.
Une fois de plus, si votre chaudière dépasse les 90° et se met en sécurité surchauffe, il y a lieu de vérifier l'aquastat de réglage qui semble ne plus couper à la température choisie, et l’arrêt de la chaudière se fait uniquement par l'aquastat de sécurité ; il faudrait également savoir à quelle pression est le circuit quand la chaudière se met en sécurité, mais il est indispensable de vérifier l'évacuation de la soupape, comme mentionné dans ma réponse 4.
Si vous avez un purgeur automatique, contrôlez son étanchéité, il peut en exister un situé dans une zone très chaude, et une fuite minime, mais suffisante pour faire baisser la pression-peut passer inaperçue du fait de l'évaporation.
Bonne recherche. Cordialement.
31 janvier 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

Bonsoir.
Il faudrait contrôler la soupape de sécurité, il est possible qu'elle perde, et si l'évacuation de celle-ci est raccordée à un écoulement, vous ne pouvez pas forcément vous en apercevoir.
Pour le vase d'expansion, la pression de service doit être supérieure de 200 gr environ de la pression de gonflage, justement destinée à compenser les petites pertes tels les purgeurs automatiques, voire une purge de radiateur.
A vérifier.
Cordialement.
30 janvier 2015 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

Bonjour.
Pas d'obligation d'installer un réservoir tampon pour une cuisinière de chauffage, d'autant que pour 5 radiateurs, la puissance ne doit pas être très importante.
Seul impératif, mettre un vase d'expansion ouvert et en circulation, destiné à absorber un éventuel "emballement" de la cuisinière, par une mise ne température excessive, mais rare avec une cuisinière.
Si vous avez affaire à un chauffagiste digne de ce nom, vous n'aurez pas de problème.
Cordialement.
23 janvier 2015 à 13:01
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière fuel par cuisinière à bois

Bonsoir.
Deux pièces ont été remplacées, mais dans ce type de panne rarement évidente au premier coup d’œil, il faut procéder par élimination ; on peut penser que votre technicien a vérifié pas mal d'organes.
Personnellement, je regarderais l'état du filtre de pompe, le gicleur, le pré-filtre, le fonctionnement de l'électrovanne, et surtout les électrodes, qui, lorsqu'elles sont un peu anciennes, finissent par s'imbiber (contrairement à ce que certains pensent, cela existe) et l'étincelle ne se fait plus devant le gicleur,ou même pas du tout.
Comme ce phénomène est irrégulier, il est difficile à détecter, il faut donc pour s'en rendre compte, faire pivoter le brûleur à l’extérieur de la chaudière et généralement faire plusieurs démarrages pour avoir un regard sur ces électrodes.... et être patient.
Peut-être faut-il aussi regarder l'état de la crépine au fond de la cuve, si elle est ancienne, elle peut être bouchée partiellement, ou bien ne plus remplir son office, et laisser l'aspiration se désamorcer.
Tous ces paramètres sont à regarder de près.
Bonne recherche.
Cordialement
06 janvier 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Brûleur et chaudière Weishaupt en panne

Bonjour.
Je pense qu'il vous faudrait, soit supprimer le thermostat d'ambiance qui coupe le circulateur selon la programmation affichée, et vous servir de vos robinets de radiateurs pour réguler, "comme à l'ancienne".
Soit vous déplacez le thermostat d'ambiance dans une autre pièce, afin qu'il ne soit plus influencé par un élévation de température due à une source de chaleur extérieure et qui fausse le résultat recherché, à défaut, possibilité de le placer dans un couloir, loin d'une porte d'entrée, ou de courant d'air, bien que çà ne soit pas l'endroit idéal, mais dans le cas présent, y a-t-il d'autre choix ?
Cordialement.
05 janvier 2015 à 08:22
forum consulter ce sujet Régulateur de température Siemens REV16

Bonjour.
Remettre de l'eau aussi souvent relève généralement d'un vase d'expansion défectueux, quand on a constaté l'absence de fuite.
En principe, on change de vase et on rétablit la situation par une pression supérieure de 200 gr à froid par rapport à la pression de gonflage du vase.
Exemple : pression gonflage du vase à froid,1 bar, augmenter à 1,2 bar avant la chauffe.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 17:19
forum consulter ce sujet Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury

Bonsoir.
Avant d'entreprendre un désembouage, il faudrait savoir si vous manquez d'eau chaude, ou de débit de l'eau chaude.
Combien de temps met la chaudière avant de redémarrer, après un arrêt à 80° ?
Si vous avez d'autres indications...
Cordialement.
03 janvier 2015 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sur chaudière mixte Chappée luna 2.24FF

Bonsoir.
Ce type de robinet doit posséder un clips qui a disparu ou cassé, ce qui peut expliquer qu'il tourne dans le vide, mais pour intervenir, soit il faut démonter la tête, soit remplacer le robinet, et dans les deux cas, il faudra vidanger, on voit sur la photo qu'il y a eu intervention à l'aide d'une pince, si vous êtes en immeuble, en principe, chaque colonne de chauffage est équipée de vannes et de vidange précisément pour les cas comme le votre, afin de ne pas vidanger toute l'installation, et priver les autres occupants de chauffage. Il faut passer par l'homme d'entretien, voire le syndic, ou peut-être simplement le concierge.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème robinet manuel de radiateur qui tourne dans le vide

Bonjour.
S'il s'agit de deux coudes à 45° formant un S ou plus simplement appelé manivelle, il ne devrait pas y avoir de problème, même pour le ramonage.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 13:02
forum consulter ce sujet Avis installation tubage cheminée par des professionnels

Bonsoir.
Je ne connais pas personnellement cette régulation, mais il est possible que certains codes aient disparu ou se soient modifiés suite à des problèmes électriques, vous pouvez faire l'essai de couper l'alimentation électrique et la remettre 10 secondes après, cela permet quelquefois une remise en ordre, le résultat n'est pas garanti, mais fonctionne parfois.
Pour le plancher, afin d'en baisser la température, pour maintenir les radiateurs suffisamment chauds, vous pouvez baisser l'aquastat limiteur que l'on aperçoit sur la photo, boitier gris avec un bouton noir, sur le collecteur, qui doit être sur 50°maxi.
Vous serez peut-être amené à consulter un technicien de la marque.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:55
forum consulter ce sujet Plancher chauffant qui surchauffe

Bonsoir.
On comprend que la vanne 3 voies distribue en même temps radiateurs et planchers ?
C'est sans doute la raison pour laquelle la chaudière fonctionne entre 40 et 50° ?
Il aurait été préférable de fonctionner avec une température constante à la chaudière (60/70°) en sélectionnant la température du plancher par la vanne 3 voies, avec clapet et aquastat limiteur et un autre circuit direct radiateurs avec son propre circulateur et commandé par le thermostat d'ambiance.
C'est le système tout ou rien, mais telle que l'installation est faite, il n'y a guère d'autre choix, même si, personnellement, je suis un peu contre. Le risque de dégradation de la chaudière est tout de même assez faible, le problème d'inertie existe du fait qu'actuellement, vous fonctionnez donc en tout ou rien, puisque l'installation est pilotée par le thermostat d'ambiance, et donc coupure, remise en marche,coupure etc.
Pas très rationnel pour un plancher, mais il faut faire avec.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:37
forum consulter ce sujet Régulation chaudière fioul

Bonsoir.
Il est possible que le tirage de la cheminée soit insuffisant, la notice d'installation fournie avec le poêle devrait vous renseigner, mais en l'absence d'information, pas facile de répondre.
Il faut également voir si la pièce où se trouve le poêle est suffisamment ventilée, tout foyer a besoin d'air, et si le conduit n'est pas obstrué.
Cela nécessite quelques recherches.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:09
forum consulter ce sujet Dépannage poêle Godin Madras

Bonjour.
L'idée peut paraître bonne, mais un problème se pose, si on comprend bien, vous allez avoir dans le même "fourreau", en l’occurrence le conduit en briques, deux tubes, un pour l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, l'autre pour la distribution des granulés, à un moment donné, le tube qui dessert les granulés va rester plein jusqu'au niveau de remplissage, quand la trappe d'en bas sera fermée, et donc au contact de l'évacuation chaudière.
Bien qu'en principe, ces gaz chaudière ne soient pas bien chauds et ne présentent pas particulièrement de danger d'incendie, on peut douter que du point de vue sécurité, vous soyez dans la réglementation et couvert par les assurances au cas où.
Peut-être serait-il-plus prudent d'en référer à votre assureur, certainement compétent pour répondre à cette question.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 14:07
forum consulter ce sujet Installer une trémie pour silo granulés bois pellets dans combles

Bonsoir.
Tout indique que le vase d'expansion est défectueux et doit être remplacé, même s'il n'y pas urgence, on ne voit pas ce qui pourrait provoquer ces différences de pression tel que vous le décrivez.
Il faut éviter que la pression ne dépasse pas 3 bars, car la soupape de sécurité va s'ouvrir et de l'eau va s'en échapper.
Espérons que l'évacuation est raccordée à un écoulement, ou à l'extérieur.
Cordialement.
01 janvier 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème de pression chaudière Ferroli domina F 24 E

Bonsoir.
Sur cette chaudière, la pompe doit se trouver sous l'habillage, mais de toutes façons, il n'y a pas de graissage à effectuer sur les circulateurs.
Le "grognement" que vous entendez est vraisemblablement dû à l'usure de l'arbre de la turbine, qui ne tourne plus bien rond et qui finira par coincer complètement et se bloquer.
Il va falloir penser à remplacer cette pompe, il est possible également que celle-ci ait pris un coup de chaleur, ou fonctionné sans eau un moment, et dans ce cas, c'est la turbine elle-même qui est touchée, mais le bruit engendré n'est pas différent.
Bonne recherche.
Cordialement.
01 janvier 2015 à 17:57
forum consulter ce sujet Recherche manuel d'utilisation chaudière Portherm Florelle

Bonjour et bonne année 2015 à toutes et à tous.
Si vous pouvez poster une photo de ce robinet, cela aiderait peut-être à une solution.
Cordialement.
01 janvier 2015 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème robinet manuel de radiateur qui tourne dans le vide

Bonsoir.
Doit-on comprendre que le chauffage par plancher est également à eau chaude ?
Ou bien vous ne chauffez plus que deux radiateurs ?
Si vous pouvez éclairer le sujet.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 19:50
forum consulter ce sujet Régulation chaudière fioul

Bonsoir.
On ne comprend pas très bien le rapport entre le montant de votre facture de gaz que vous semblez associer à une baisse de pression du circuit chauffage.
Si l'on en juge par les chiffres, entre un peu plus de 1000 euros consommés l'année écoulée et 415 euros de différence pour cette année, comment connaitre la raison de cette augmentation ?
Les seuls chiffres valables sont ceux enregistrés par le compteur et qui définit votre consommation.
On peut ajouter que le gaz -comme l'électricité- augmentant d'année en année, avec une consommation peut-être supérieure à l'année passée, on est vite au résultat que vous connaissez.
Il serait bon de comparer ces deux relevés de consommation permettant de justifier -ou non- cette différence de prix.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème facture de gaz chaudière Egalis GLM 23

Bonsoir.
Essayez de ramener la pente à 1, 2 et le parallèle sur 1, mais il faut au moins 24 heures avant une nouvelle manipulation si ce résultat n'est pas probant.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 17:12
forum consulter ce sujet Régulation température ambiante chaudière Viessmann Vitocrossal 300

Bonsoir.
Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que précisément 3/8 c'est justement 12x17.
Il n'y a rien entre les deux représentant un diamètre intermédiaire.
Plus gros que 3/8, c'est 1/2 correspondant à 15x21, plus petit que 3/8, c'est 1/4 correspondant à 8x13.
C'est ce diamètre que vous apercevez peut-être.
Sur le prochain vase de 18 litres, le diamètre sera de 3/4 (20x27) et l'on trouve des raccords pour aller de 1/4 à 3/4 chez les fournisseurs en chauffage comme Brossette, Cedeo, Richardson...
Cordialement.
30 décembre 2014 à 17:08
forum consulter ce sujet Problème de vase expansion chaudière De Dietrich Zena

Bonjour.
Tout dépend de la température de l'eau dans la chaudière, avec -5° extérieur, la chaudière devrait être environ à 60/70 pour le moins.
Après, c'est encore de savoir si le calcul des radiateurs correspond aux besoins des locaux à chauffer.
C'est ce qu'on ignore.
Peut-être avez-vous de la marge pour augmenter la chaudière ?
Cordialement.
30 décembre 2014 à 12:53
forum consulter ce sujet Réglage température intérieure chaudière à fuel Optima 3025

Bonjour.
La durée de vie d'une chaudière de qualité et entretenue, est d'au moins 30 ans, sauf à geler ou à fonctionner sans eau.
La votre n'a pas encore 20 ans, cela vous aidera peut-être dans votre décision.
Il faut voir également si le brûleur fioul a la même ancienneté que la chaudière, et pourquoi pas faire établir un devis pour l'ensemble, en sachant que même en remplaçant la chaudière, vous pouvez conserver le brûleur, qui peut toujours être changé plus tard, ce qui limite momentanément l'investissement. 1700 euros pour le ballon ne me parait pas excessif quand on sait qu'il y a de la fourniture et de la main d’œuvre, avec quelquefois des surprises pour le technicien, autrement appelé imprévus.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 12:41
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich fuite ballon eau chaude intégré

Bonjour.
Merci pour le retour. 65° est une température correcte pour cette chaudière, qui, bien que très bonne, avait été fabriquée pour un fonctionnement au charbon (vous remarquerez le diamètre du tuyau de fumées en 180), transformable au fioul, et là, le rendement n'était pas très bon (autour de 85%).
J'ai eu personnellement ce modèle de chaudière, je ne peux pas dire que j'étais insatisfait, mais à titre d'information, je vous dirais que le brûleur a son importance, sur ce type de chaudière.
Je ne connais pas la puissance dont vous disposez,mais je vous donne quelques chiffres pouvant vous orienter sur celle que vous possédez : LB24,16000K cal/h, LB25 21000 Kcal/h, LB26 28000Kcal/h, LB27 32400Kcal/h.
Vous pouvez vous situer dans cette gamme de puissance.
Le calorifugeage est une bonne idée, bien que ces chaudières possédaient 2 types de jaquettes avec présentation "normale" et présentation luxe.
Voilà pour ces quelques informations, qui vous seront peut-être utiles.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 11:18
forum consulter ce sujet Recherche doc chaudière Ideal Standard LB2

Bonjour.
Si la pression n'est pas montée anormalement au bout de 30 minutes de chauffe, c'est suffisant pour constater qu'il ne s'agit pas du vase d'expansion.
En ouvrant l'eau à nouveau, il faut surveiller maintenant si la pression va monter au delà du raisonnable.
2 ou 300 gr maxi, si vous dépassez à nouveau le 2,5 ou 3 bars, la conclusion sera vite établie.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend

Bonjour.
En réponse à votre question, l’intérêt d'un aquastat de sécurité, est précisément LA sécurité.
Imaginez un instant que l'aquastat de réglage -comme c'est apparemment le cas pour vous- ne coupe plus selon le réglage programmé, plus rien n’arrête le fonctionnement de la chaudière qui va continuer de monter en température, jusqu'à la vaporisation, et je vous laisse imaginer la suite, si rien, ni personne ne vient interrompre ce fonctionnement ; Ce qui explique qu'il ne faut jamais tarder à remplacer un aquastat défectueux, la sécurité de la chaudière, des locaux et de ses habitants en dépend.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 17:18
forum consulter ce sujet Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2

Bonjour.
Dans votre première question, il semble que ce soit le thermocouple qui est défectueux, c'est lui qui, chauffé par la veilleuse, donne l'ordre au brûleur de s'allumer.
S'il est HS, le brûleur ne s'allumera pas. Il peut être remplacé par un thermocouple universel, que vous trouverez dans les Ets comme Brossette, Richardson, Cedeo etc.
Par ailleurs je ne crois pas qu'il y ait une pile pour le train d'étincelles délivrées par le piezzo. Il se peut qu'il soit aussi HS.
Ce sont les deux choses à vérifier avant de penser à changer les "blocs" qui sont, d'après vous, assez coûteux.
Une intervention par une personne compétente ne serait pas inutile.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne radiateurs gaz Efel

Bonjour.
C'est effectivement la vis de purge que vous apercevez, mais indépendamment de la purge, regardez si des toiles d'araignées ne sont pas présentes sur les ailettes du convecteur, c'est souvent le cas et cela provoque une isolation qui donne l'impression que le convecteur ne chauffe pas.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 13:42
forum consulter ce sujet Radiateur ne chauffe pas tous les autres sont chauds

Bonjour.
Pouvez-vous préciser le type d'information que souhaitez obtenir concernant cette chaudière ?
Je pense être en mesure de vous donner certaines précisions. Cordialement.
29 décembre 2014 à 10:19
forum consulter ce sujet Recherche doc chaudière Ideal Standard LB2

Bonjour.
Non, ce n'est pas très compliqué pour démonter, mais effectivement, il vaut mieux avoir des joints de rechange sous la main avant d'entreprendre le démontage.
Selon la marque et le type de pompe, ces joints peuvent être en 1 pouce1/2 (40x49) ou deux pouces (50x60).
Il faut aussi des clefs à griffe, les écrous étant assez gros.
Vous pouvez aussi utiliser la vidange le plus possible, en tapant légèrement sur le tube de retour de la pompe pendant la vidange, en espérant un décollement de la boue, ceci pour éviter le démontage des tubes, si vous n'avez pas les joints.
Bon courage.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 09:51
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

Bonsoir.
Ce chauffe-bains doit avoir un robinet d’arrêt sur l'arrivée EF, est-il fermé ?
Il serait étonnant que les canalisations EC soient bouchées à un point tel qu'il n'y aurait aucune trace d'eau, pas même un filet ?
Comment était l'installation avant la pose de ce chauffe-bains ? Il serait bon de le savoir.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 19:29
forum consulter ce sujet Chauffe bain Chaffoteaux et Maury neuf pas d'eau chaude

Bonsoir.
Les chaudières murales gaz n'ont pas ce qu'on appelle un gros volant thermique, ce qui fait que la moindre déperdition, provoque l'allumage de la chaudière, pas forcément longtemps, mais souvent.
Ensuite viennent s'ajouter d'autres inconvénients tels que l'isolation, l'ouverture relativement fréquente de fenêtres ou de portes (même un court moment) de la température de confort que vous souhaitez, du type de radiateurs équipant votre installation, bref ! Tout un tas de petites choses qui ont leur importance dans le fonctionnement de la chaudière. Il arrive aussi que certaines chaudières ne soient pas assez puissantes pour l'installation qu'elles équipent, et ont donc des difficultés de montée en température, soit elles tournent longtemps, soit elles tournent souvent.
Baisser la température du chauffage en ce qui concerne votre installation ne changera pas grand'chose, à mon avis, mais vous pouvez essayer.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière à gaz Vaillant se déclenche tout le temps

Re. On va finir par y arriver ! L'eau doit circuler du bas vers le haut.
Puisque cette pompe tourne bien, il va falloir envisager un bouchon, de la boue est certainement présente dans le retour, il faudra vidanger, et bien observer - voire démonter le tube de retour, entre circulateur et pompe, c'est là que se trouve le robinet de vidange, avec la chaînette ?
Cela nécessite un peu de travail, mais je ne serais pas surpris que le bouchon se trouve à cet endroit.
Pour se résumer, si vous n'avez pas de vanne permettant d'isoler le chauffage du ballon du reste de l'installation, vous êtes obligé de vidanger l'ensemble de pour intervenir, mais il n'y a pas d'autre choix, vérifiez également le flexible du retour.
Il est possible que pendant la vidange, la boue s'écoule avec l'eau, il faut surveiller ce qui va couler.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:27
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

Re. Le bouchon auquel vous faites allusion est sur le robinet de vidange de l'installation, et il n'est pas en cause.
Il faut impérativement s'assurer que la pompe tourne, sans certitude de ce côté, on ne peut aller plus loin.
Un clapet de retenu peut effectivement bloquer la circulation de l'eau, mais là encore, ce n'est qu'une possibilité, et sans l'exclure totalement, je pense plus au fonctionnement de cette pompe.
En attente d'une nouvelle investigation de celle-ci.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 12:35
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

Bonjour.
Normalement, il ne doit pas y avoir de problème, les fixations des brûleurs sont depuis longtemps des brides normalisées, et la plupart des brûleurs peuvent s'adapter.
Attention tout de même que le futur brûleur soit compatible en puissance avec votre chaudière.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 10:24
forum consulter ce sujet Conseils changement de brûleur chaudière fioul De Dietrich GT147

Bonsoir.
Je ne pense pas que votre régulation puisse agir de la façon que vous souhaitez, mais en supposant que cela soit possible, pour modifier un mode quelconque de fonctionnement, il faut rentrer dans les paramètres et le codes de la régulation, ce que l'on ne peut faire, éventuellement, qu'avec la notice complète de cette régulation.
Mais quel est l’intérêt d’arrêter le chauffage complètement entre 22h30 et 7h30 le lendemain ?
Un tel système est une erreur, si l'on pense faire des économies de cette façon.
Votre régulation peut-être programmée pour avoir un abaissement nocturne des températures, aux plages horaires que vous souhaitez, ce qui maintient une température ambiante dans les locaux, sans refroidissement conséquent qu'il faudrait compenser avec un système tout ou rien, dans le cas d'un arrêt total du chauffage.
Mais chacun reste maître de ses décisions.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur chauffage Lago 0321

Re. La fuite vient très certainement du bouchon de visite et ruisselle pour aller finir sous la pompe.
Après avoir coupé le courant sur la chaudière, vous pouvez dévisser ce bouchon, à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'écouler, ce qui est normal, et sur ce bouchon, vous trouverez un joint torique qu'il faut remplacer.
En principe, cela devrait suffire pour stopper la fuite.
Resserrer modérément au début et progressivement si un suintement apparaît après remise en service.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P

Bonjour.
Si vous êtes certain que le circulateur tourne, il reste à vérifier si une vanne (éventuellement) ne serait pas fermée sur ce circuit, l'autre possibilité étant un purgeur automatique qui ne fonctionnerait pas, et puisque vous avez trouvé ce circulateur, regardez également si il n'y aurait pas un clapet de retenu sur ce même circuit.
Vous êtes près du but, toutes les hypothèses envisagées sont à vérifier.
Revenez sur le forum pour confirmer.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 16:21
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

Bonjour.
Tout dépend ou est située cette fuite. Sur le circulateur lui-même ou sur la tuyauterie dessous ?
Si vous pouvez apporter quelques précisions afin de mieux cerner le problème.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 11:50