Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L).
Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que l'eau est chauffée pendant plus de 3-4h. Ce qui implique que mon chauffage reste coupé à cause de la priorité ECS (qui n'atteint jamais la température réglée à 60°).
J'ai fait le test de laisser allumé uniquement l'eau chaude pendant toute une journée, la température est montée jusqu'à 40°, mais dès l'épuisement du ballon, je n'ai que de l'eau froide.
Pourtant mon chauffage (radiateurs) fonctionne très bien et je dispose d'une vanne 3 voies, et d'un circulateur eau chaude et d'un autre pour le chauffage.
Avez-vous une idée de la source du problème ? sad
21 décembre 2014 à 17:12
Réponse 1 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
21 décembre 2014 à 19:40
Réponse 2 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonsoir,

Ha votre hypothèse m'intéresse, je n'y ai jamais songé.
La chaudière est réglée au maximum : indicateur 7 le thermostat indique 80°/90°C lorsqu'il se coupe, le tuyau de retour chauffage est très brûlant.
Comment vérifier qu'il n'y a pas d'air ?
Concernant la pression, le manomètre sur le tuyau chauffage indique 1.8 bar, et lorsque l'ECS fonctionne ça monte à 2.5 bars à peu près.
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau c'est à 4 bars.
Merci.
21 décembre 2014 à 20:07
Réponse 3 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
22 décembre 2014 à 12:55
Réponse 4 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonjour,

Je n'ai pas accès au ballon ECS, il est sous la chaudière.
Voici les photos pour voir l'installation :
Le seul purgeur que j'ai trouvé est sur le chauffage (2eme photo).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 décembre 2014 à 14:22
Réponse 5 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
22 décembre 2014 à 19:45
Réponse 6 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonjour,

J'ai démonté le circulateur d'ECS (en rouge sur la photo), et dévissé tout le boîtier.
J'ai pu faire tourner à la main l'axe, mais je n'ai pas trouvé de calcaire ou quoi que ce soit qui gêne la rotation.
Par contre j'ai trouvé de l'eau dans ce boitier.
Est-ce normal que l'eau arrive à ce niveau, en contact avec la bobine qui fait tourner l'axe ?
Merci.
23 décembre 2014 à 14:12
Réponse 7 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2014 à 20:05
Réponse 8 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonjour et bonnes fêtes à tous. :)

Bien vu ! Effectivement, je suis intervenu sur le bouclage... j'ai trouvé par la suite un autre circulateur derrière la chaudière près du ballon ECS. Je pense que c'est le bon, en dévissant la vis centrale, j'ai eu un jet continu d'eau froide/tiède contrairement aux quelques gouttes qui doivent couler d'après les explications que j'ai lues.
De l'eau provenant de la chaudière je pense, car la pression chaudière a diminué après la manip.
Du coup je n'ai pas pu voir si l'axe tourne car le jet me gène. Après avoir coupé la chaudière, j'ai fait tourner l'axe dans les 2 sens histoire de débloquer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Maintenant j'entends le bruit de ce circulateur qui a l'air de tourner. C'est possible qu'il soit en panne malgré qu'il tourne ?
27 décembre 2014 à 11:18
Réponse 9 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Si vous êtes certain que le circulateur tourne, il reste à vérifier si une vanne (éventuellement) ne serait pas fermée sur ce circuit, l'autre possibilité étant un purgeur automatique qui ne fonctionnerait pas, et puisque vous avez trouvé ce circulateur, regardez également si il n'y aurait pas un clapet de retenu sur ce même circuit.
Vous êtes près du but, toutes les hypothèses envisagées sont à vérifier.
Revenez sur le forum pour confirmer.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 16:21
Réponse 10 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Bonjour,

Concernant les vannes toutes sont ouvertes, mis à part l'arrivée d'eau.
Un clapet de retenu peut-il bloquer la circulation de l'eau chaudière ?
Le purgeur automatique fonctionne je pense, car il est sur le circuit du chauffage qui fonctionne pourtant bien.
J'ai contrôlé un tuyau qui vient du ballon ECS qui va vers le circulateur, ce tuyau est froid, il y a une espèce de bouchon avec une chaîne qui le retient, j'ai dévissé celui-ci mais aucune eau coule.
J'ai l'impression que c'est bouché par là.
Ce bouchon est situé au bas de la chaudière, il doit servir à la vidanger normalement ?
28 décembre 2014 à 10:28
Réponse 11 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Correction : de l'eau sort bien de ce dernier bouchon, il fallait dévisser l'écrou qui lui est collé à lui.
Mais je sais pas comment savoir si c'est l'eau de retour qui descend du circulateur ou bien si c'est le retour du ballon...
28 décembre 2014 à 12:34
Réponse 12 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re. Le bouchon auquel vous faites allusion est sur le robinet de vidange de l'installation, et il n'est pas en cause.
Il faut impérativement s'assurer que la pompe tourne, sans certitude de ce côté, on ne peut aller plus loin.
Un clapet de retenu peut effectivement bloquer la circulation de l'eau, mais là encore, ce n'est qu'une possibilité, et sans l'exclure totalement, je pense plus au fonctionnement de cette pompe.
En attente d'une nouvelle investigation de celle-ci.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 12:35
Réponse 13 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Je viens de revérifier la pompe ECS, elle tourne bien, mon tournevis est bien entraîné dans le sens indiqué.
Peut-on savoir simplement dans quel sens l'eau doit aller ?
Dans mon installation elle va du bas vers le haut, mais bizarrement l'eau en dessous du circulateur est froide, mais au dessus c'est chaud (voir schéma).

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 décembre 2014 à 13:39
Réponse 14 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re. On va finir par y arriver ! L'eau doit circuler du bas vers le haut.
Puisque cette pompe tourne bien, il va falloir envisager un bouchon, de la boue est certainement présente dans le retour, il faudra vidanger, et bien observer - voire démonter le tube de retour, entre circulateur et pompe, c'est là que se trouve le robinet de vidange, avec la chaînette ?
Cela nécessite un peu de travail, mais je ne serais pas surpris que le bouchon se trouve à cet endroit.
Pour se résumer, si vous n'avez pas de vanne permettant d'isoler le chauffage du ballon du reste de l'installation, vous êtes obligé de vidanger l'ensemble de pour intervenir, mais il n'y a pas d'autre choix, vérifiez également le flexible du retour.
Il est possible que pendant la vidange, la boue s'écoule avec l'eau, il faut surveiller ce qui va couler.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:27
Réponse 15 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
J'espère parce que l'ECS n'est plus à 30-35° mais plutôt dans les 20-25° maintenant. :(
Quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau n'a pas l'air boueuse, elle est assez claire.
J'ai un peu peur d'ouvrir tout et de ne pas pouvoir remonter le tout faute de joints etc. c'est faisable assez facilement ?
Merci.
28 décembre 2014 à 18:42
Réponse 16 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Non, ce n'est pas très compliqué pour démonter, mais effectivement, il vaut mieux avoir des joints de rechange sous la main avant d'entreprendre le démontage.
Selon la marque et le type de pompe, ces joints peuvent être en 1 pouce1/2 (40x49) ou deux pouces (50x60).
Il faut aussi des clefs à griffe, les écrous étant assez gros.
Vous pouvez aussi utiliser la vidange le plus possible, en tapant légèrement sur le tube de retour de la pompe pendant la vidange, en espérant un décollement de la boue, ceci pour éviter le démontage des tubes, si vous n'avez pas les joints.
Bon courage.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 09:51
Réponse 17 Problème ECS

Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS

sapai
Membre inscrit
sapai
12 messages
Le problème venait des flexibles qui étaient bouchés par de la rouille... en les débouchant, l'eau circule et chauffe l'ECS.
Par chance les anciens joints ne fuient pas.
Merci à tous pour l'aide apportée. smile
08 janvier 2015 à 09:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 3. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 5. Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
    N°19463 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas. Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé...
  • 6. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 7. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 10. Puissance chaudière De Dietrich gaz à condensation pour 480 m2 ECS
    N°7469 : Quelle puissance de chaudière à gaz à condensation faut-il pour un chauffage au sol de 480 m2 avec 2,7 m de hauteur et avec 9 m2 de capteurs solaires pour ECS : cumulus 300 L mixte solaire-gaz ? Actuellement je suis équipé...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite