Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L).
Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que l'eau est chauffée pendant plus de 3-4h. Ce qui implique que mon chauffage reste coupé à cause de la priorité ECS (qui n'atteint jamais la température réglée à 60°).
J'ai fait le test de laisser allumé uniquement l'eau chaude pendant toute une journée, la température est montée jusqu'à 40°, mais dès l'épuisement du ballon, je n'ai que de l'eau froide.
Pourtant mon chauffage (radiateurs) fonctionne très bien et je dispose d'une vanne 3 voies, et d'un circulateur eau chaude et d'un autre pour le chauffage.
Avez-vous une idée de la source du problème ?
J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L).
Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que l'eau est chauffée pendant plus de 3-4h. Ce qui implique que mon chauffage reste coupé à cause de la priorité ECS (qui n'atteint jamais la température réglée à 60°).
J'ai fait le test de laisser allumé uniquement l'eau chaude pendant toute une journée, la température est montée jusqu'à 40°, mais dès l'épuisement du ballon, je n'ai que de l'eau froide.
Pourtant mon chauffage (radiateurs) fonctionne très bien et je dispose d'une vanne 3 voies, et d'un circulateur eau chaude et d'un autre pour le chauffage.
Avez-vous une idée de la source du problème ?

21 décembre 2014 à 17:12
Réponse 1 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonsoir.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
21 décembre 2014 à 19:40
Réponse 2 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonsoir,
Ha votre hypothèse m'intéresse, je n'y ai jamais songé.
La chaudière est réglée au maximum : indicateur 7 le thermostat indique 80°/90°C lorsqu'il se coupe, le tuyau de retour chauffage est très brûlant.
Comment vérifier qu'il n'y a pas d'air ?
Concernant la pression, le manomètre sur le tuyau chauffage indique 1.8 bar, et lorsque l'ECS fonctionne ça monte à 2.5 bars à peu près.
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau c'est à 4 bars.
Merci.
Ha votre hypothèse m'intéresse, je n'y ai jamais songé.
La chaudière est réglée au maximum : indicateur 7 le thermostat indique 80°/90°C lorsqu'il se coupe, le tuyau de retour chauffage est très brûlant.
Comment vérifier qu'il n'y a pas d'air ?
Concernant la pression, le manomètre sur le tuyau chauffage indique 1.8 bar, et lorsque l'ECS fonctionne ça monte à 2.5 bars à peu près.
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau c'est à 4 bars.
Merci.
21 décembre 2014 à 20:07
Réponse 3 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
22 décembre 2014 à 12:55
Réponse 4 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour,
Je n'ai pas accès au ballon ECS, il est sous la chaudière.
Voici les photos pour voir l'installation :
Le seul purgeur que j'ai trouvé est sur le chauffage (2eme photo).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je n'ai pas accès au ballon ECS, il est sous la chaudière.
Voici les photos pour voir l'installation :
Le seul purgeur que j'ai trouvé est sur le chauffage (2eme photo).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 décembre 2014 à 14:22
Réponse 5 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonsoir.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
22 décembre 2014 à 19:45
Réponse 6 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour,
J'ai démonté le circulateur d'ECS (en rouge sur la photo), et dévissé tout le boîtier.
J'ai pu faire tourner à la main l'axe, mais je n'ai pas trouvé de calcaire ou quoi que ce soit qui gêne la rotation.
Par contre j'ai trouvé de l'eau dans ce boitier.
Est-ce normal que l'eau arrive à ce niveau, en contact avec la bobine qui fait tourner l'axe ?
Merci.
J'ai démonté le circulateur d'ECS (en rouge sur la photo), et dévissé tout le boîtier.
J'ai pu faire tourner à la main l'axe, mais je n'ai pas trouvé de calcaire ou quoi que ce soit qui gêne la rotation.
Par contre j'ai trouvé de l'eau dans ce boitier.
Est-ce normal que l'eau arrive à ce niveau, en contact avec la bobine qui fait tourner l'axe ?
Merci.
23 décembre 2014 à 14:12
Réponse 7 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonsoir.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2014 à 20:05
Réponse 8 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour et bonnes fêtes à tous. :)
Bien vu ! Effectivement, je suis intervenu sur le bouclage... j'ai trouvé par la suite un autre circulateur derrière la chaudière près du ballon ECS. Je pense que c'est le bon, en dévissant la vis centrale, j'ai eu un jet continu d'eau froide/tiède contrairement aux quelques gouttes qui doivent couler d'après les explications que j'ai lues.
De l'eau provenant de la chaudière je pense, car la pression chaudière a diminué après la manip.
Du coup je n'ai pas pu voir si l'axe tourne car le jet me gène. Après avoir coupé la chaudière, j'ai fait tourner l'axe dans les 2 sens histoire de débloquer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Maintenant j'entends le bruit de ce circulateur qui a l'air de tourner. C'est possible qu'il soit en panne malgré qu'il tourne ?
Bien vu ! Effectivement, je suis intervenu sur le bouclage... j'ai trouvé par la suite un autre circulateur derrière la chaudière près du ballon ECS. Je pense que c'est le bon, en dévissant la vis centrale, j'ai eu un jet continu d'eau froide/tiède contrairement aux quelques gouttes qui doivent couler d'après les explications que j'ai lues.
De l'eau provenant de la chaudière je pense, car la pression chaudière a diminué après la manip.
Du coup je n'ai pas pu voir si l'axe tourne car le jet me gène. Après avoir coupé la chaudière, j'ai fait tourner l'axe dans les 2 sens histoire de débloquer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Maintenant j'entends le bruit de ce circulateur qui a l'air de tourner. C'est possible qu'il soit en panne malgré qu'il tourne ?
27 décembre 2014 à 11:18
Réponse 9 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour.
Si vous êtes certain que le circulateur tourne, il reste à vérifier si une vanne (éventuellement) ne serait pas fermée sur ce circuit, l'autre possibilité étant un purgeur automatique qui ne fonctionnerait pas, et puisque vous avez trouvé ce circulateur, regardez également si il n'y aurait pas un clapet de retenu sur ce même circuit.
Vous êtes près du but, toutes les hypothèses envisagées sont à vérifier.
Revenez sur le forum pour confirmer.
Cordialement.
Si vous êtes certain que le circulateur tourne, il reste à vérifier si une vanne (éventuellement) ne serait pas fermée sur ce circuit, l'autre possibilité étant un purgeur automatique qui ne fonctionnerait pas, et puisque vous avez trouvé ce circulateur, regardez également si il n'y aurait pas un clapet de retenu sur ce même circuit.
Vous êtes près du but, toutes les hypothèses envisagées sont à vérifier.
Revenez sur le forum pour confirmer.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 16:21
Réponse 10 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour,
Concernant les vannes toutes sont ouvertes, mis à part l'arrivée d'eau.
Un clapet de retenu peut-il bloquer la circulation de l'eau chaudière ?
Le purgeur automatique fonctionne je pense, car il est sur le circuit du chauffage qui fonctionne pourtant bien.
J'ai contrôlé un tuyau qui vient du ballon ECS qui va vers le circulateur, ce tuyau est froid, il y a une espèce de bouchon avec une chaîne qui le retient, j'ai dévissé celui-ci mais aucune eau coule.
J'ai l'impression que c'est bouché par là.
Ce bouchon est situé au bas de la chaudière, il doit servir à la vidanger normalement ?
Concernant les vannes toutes sont ouvertes, mis à part l'arrivée d'eau.
Un clapet de retenu peut-il bloquer la circulation de l'eau chaudière ?
Le purgeur automatique fonctionne je pense, car il est sur le circuit du chauffage qui fonctionne pourtant bien.
J'ai contrôlé un tuyau qui vient du ballon ECS qui va vers le circulateur, ce tuyau est froid, il y a une espèce de bouchon avec une chaîne qui le retient, j'ai dévissé celui-ci mais aucune eau coule.
J'ai l'impression que c'est bouché par là.
Ce bouchon est situé au bas de la chaudière, il doit servir à la vidanger normalement ?
28 décembre 2014 à 10:28
Réponse 11 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Correction : de l'eau sort bien de ce dernier bouchon, il fallait dévisser l'écrou qui lui est collé à lui.
Mais je sais pas comment savoir si c'est l'eau de retour qui descend du circulateur ou bien si c'est le retour du ballon...
Mais je sais pas comment savoir si c'est l'eau de retour qui descend du circulateur ou bien si c'est le retour du ballon...
28 décembre 2014 à 12:34
Réponse 12 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Re. Le bouchon auquel vous faites allusion est sur le robinet de vidange de l'installation, et il n'est pas en cause.
Il faut impérativement s'assurer que la pompe tourne, sans certitude de ce côté, on ne peut aller plus loin.
Un clapet de retenu peut effectivement bloquer la circulation de l'eau, mais là encore, ce n'est qu'une possibilité, et sans l'exclure totalement, je pense plus au fonctionnement de cette pompe.
En attente d'une nouvelle investigation de celle-ci.
Cordialement.
Il faut impérativement s'assurer que la pompe tourne, sans certitude de ce côté, on ne peut aller plus loin.
Un clapet de retenu peut effectivement bloquer la circulation de l'eau, mais là encore, ce n'est qu'une possibilité, et sans l'exclure totalement, je pense plus au fonctionnement de cette pompe.
En attente d'une nouvelle investigation de celle-ci.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 12:35
Réponse 13 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Je viens de revérifier la pompe ECS, elle tourne bien, mon tournevis est bien entraîné dans le sens indiqué.
Peut-on savoir simplement dans quel sens l'eau doit aller ?
Dans mon installation elle va du bas vers le haut, mais bizarrement l'eau en dessous du circulateur est froide, mais au dessus c'est chaud (voir schéma).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Peut-on savoir simplement dans quel sens l'eau doit aller ?
Dans mon installation elle va du bas vers le haut, mais bizarrement l'eau en dessous du circulateur est froide, mais au dessus c'est chaud (voir schéma).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 décembre 2014 à 13:39
Réponse 14 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Re. On va finir par y arriver ! L'eau doit circuler du bas vers le haut.
Puisque cette pompe tourne bien, il va falloir envisager un bouchon, de la boue est certainement présente dans le retour, il faudra vidanger, et bien observer - voire démonter le tube de retour, entre circulateur et pompe, c'est là que se trouve le robinet de vidange, avec la chaînette ?
Cela nécessite un peu de travail, mais je ne serais pas surpris que le bouchon se trouve à cet endroit.
Pour se résumer, si vous n'avez pas de vanne permettant d'isoler le chauffage du ballon du reste de l'installation, vous êtes obligé de vidanger l'ensemble de pour intervenir, mais il n'y a pas d'autre choix, vérifiez également le flexible du retour.
Il est possible que pendant la vidange, la boue s'écoule avec l'eau, il faut surveiller ce qui va couler.
Cordialement.
Puisque cette pompe tourne bien, il va falloir envisager un bouchon, de la boue est certainement présente dans le retour, il faudra vidanger, et bien observer - voire démonter le tube de retour, entre circulateur et pompe, c'est là que se trouve le robinet de vidange, avec la chaînette ?
Cela nécessite un peu de travail, mais je ne serais pas surpris que le bouchon se trouve à cet endroit.
Pour se résumer, si vous n'avez pas de vanne permettant d'isoler le chauffage du ballon du reste de l'installation, vous êtes obligé de vidanger l'ensemble de pour intervenir, mais il n'y a pas d'autre choix, vérifiez également le flexible du retour.
Il est possible que pendant la vidange, la boue s'écoule avec l'eau, il faut surveiller ce qui va couler.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:27
Réponse 15 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
J'espère parce que l'ECS n'est plus à 30-35° mais plutôt dans les 20-25° maintenant. :(
Quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau n'a pas l'air boueuse, elle est assez claire.
J'ai un peu peur d'ouvrir tout et de ne pas pouvoir remonter le tout faute de joints etc. c'est faisable assez facilement ?
Merci.
Quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau n'a pas l'air boueuse, elle est assez claire.
J'ai un peu peur d'ouvrir tout et de ne pas pouvoir remonter le tout faute de joints etc. c'est faisable assez facilement ?
Merci.
28 décembre 2014 à 18:42
Réponse 16 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Bonjour.
Non, ce n'est pas très compliqué pour démonter, mais effectivement, il vaut mieux avoir des joints de rechange sous la main avant d'entreprendre le démontage.
Selon la marque et le type de pompe, ces joints peuvent être en 1 pouce1/2 (40x49) ou deux pouces (50x60).
Il faut aussi des clefs à griffe, les écrous étant assez gros.
Vous pouvez aussi utiliser la vidange le plus possible, en tapant légèrement sur le tube de retour de la pompe pendant la vidange, en espérant un décollement de la boue, ceci pour éviter le démontage des tubes, si vous n'avez pas les joints.
Bon courage.
Cordialement.
Non, ce n'est pas très compliqué pour démonter, mais effectivement, il vaut mieux avoir des joints de rechange sous la main avant d'entreprendre le démontage.
Selon la marque et le type de pompe, ces joints peuvent être en 1 pouce1/2 (40x49) ou deux pouces (50x60).
Il faut aussi des clefs à griffe, les écrous étant assez gros.
Vous pouvez aussi utiliser la vidange le plus possible, en tapant légèrement sur le tube de retour de la pompe pendant la vidange, en espérant un décollement de la boue, ceci pour éviter le démontage des tubes, si vous n'avez pas les joints.
Bon courage.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 09:51
Réponse 17 Problème ECS
Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
Le problème venait des flexibles qui étaient bouchés par de la rouille... en les débouchant, l'eau circule et chauffe l'ECS.
Par chance les anciens joints ne fuient pas.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Par chance les anciens joints ne fuient pas.
Merci à tous pour l'aide apportée.

08 janvier 2015 à 09:18