Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16943
Question dépannage chauffage : Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonjour.
Mon installation chauffage central et sanitaire est alimentée par une chaudière murale mixte IDRA 4024 S Atlantic Franco Belge.
Mon problème c'est un apport d'eau trop fréquent (tous les 5 ou 7 jours).
Je n'ai pas de fuites visibles sur la chaudière, ni sur la vidange, j'ai également cherché sur les conduites alimentation radiateurs et sur les clarinettes de distribution, je n'ai pas non plus trouvé des remontées d'eau par les gaines de protection.
L'installation chauffage et sanitaire a 10 ans et la chaudière 5 ans.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui pourraient m'apporter une aide.
Merci.
Mon installation chauffage central et sanitaire est alimentée par une chaudière murale mixte IDRA 4024 S Atlantic Franco Belge.
Mon problème c'est un apport d'eau trop fréquent (tous les 5 ou 7 jours).
Je n'ai pas de fuites visibles sur la chaudière, ni sur la vidange, j'ai également cherché sur les conduites alimentation radiateurs et sur les clarinettes de distribution, je n'ai pas non plus trouvé des remontées d'eau par les gaines de protection.
L'installation chauffage et sanitaire a 10 ans et la chaudière 5 ans.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui pourraient m'apporter une aide.
Merci.
10 décembre 2014 à 10:33
Conseil 1 problème IDRA 4024 S
Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonjour.
Je suis Nonod.
J'ai eu ce problème, la membrane du vase d'expansion est percée et à chaque variation importante de température du circuit chauffage la dilatation (augmentation du volume) du fluide caloporteur provoque l'ouverture de la soupape de sécurité ; lorsque la température du fluide diminue on a une diminution du volume d’où : chute de la pression les liquides étant incompressibles, quelques centilitres en variation de volume perturbent la PRESSION de service.
Pour contrôler le vase, on dévisse le bouchon de la valve située sur le vase et on appuie avec 1 cure dent en bois sur la valve (un peu comme une valve de vélo) une fraction de seconde ; si de l'eau coule la membrane est percée (le vase est mort) si c'est du gaz qui sort (habituellement de l'azote) on peut contrôler la pression avec 1 manomètre (la pression de service est indiquée sur l'appareil on peut regonfler avec 1 pompe à vélo entre 09 et 1,5 bar).
Si la présence de gaz sec est à la bonne pression, rechercher absolument les fuites.
La présence d'un manomètre sur l'installation permet de contrôler l’évolution de la pression du circuit, variation rapide, vase mort, variation lente, fuite.
Au plaisir...
Nonod
Je suis Nonod.
J'ai eu ce problème, la membrane du vase d'expansion est percée et à chaque variation importante de température du circuit chauffage la dilatation (augmentation du volume) du fluide caloporteur provoque l'ouverture de la soupape de sécurité ; lorsque la température du fluide diminue on a une diminution du volume d’où : chute de la pression les liquides étant incompressibles, quelques centilitres en variation de volume perturbent la PRESSION de service.
Pour contrôler le vase, on dévisse le bouchon de la valve située sur le vase et on appuie avec 1 cure dent en bois sur la valve (un peu comme une valve de vélo) une fraction de seconde ; si de l'eau coule la membrane est percée (le vase est mort) si c'est du gaz qui sort (habituellement de l'azote) on peut contrôler la pression avec 1 manomètre (la pression de service est indiquée sur l'appareil on peut regonfler avec 1 pompe à vélo entre 09 et 1,5 bar).
Si la présence de gaz sec est à la bonne pression, rechercher absolument les fuites.
La présence d'un manomètre sur l'installation permet de contrôler l’évolution de la pression du circuit, variation rapide, vase mort, variation lente, fuite.
Au plaisir...
Nonod
11 décembre 2014 à 16:04
Conseil 2 problème IDRA 4024 S
Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonsoir.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:52
Conseil 3 problème IDRA 4024 S
Invité

Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Invité

Bonjour.
Sur ma chaudière Idra 4024S le problème se situe au niveau du corps de chauffe il s'agit d'une micro fuite visible quand la chaudière est froide et les pares flamme déposés (attention bien observer car les traces d'humidité sont absorbées par les pare-flammes qui font office d'éponge).
Bonne soirée.
Sur ma chaudière Idra 4024S le problème se situe au niveau du corps de chauffe il s'agit d'une micro fuite visible quand la chaudière est froide et les pares flamme déposés (attention bien observer car les traces d'humidité sont absorbées par les pare-flammes qui font office d'éponge).
Bonne soirée.
16 mars 2015 à 15:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 2. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
- N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Bruit anormal chaudière Idra condens Atlantic Franco Belge
- N°14944 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Idra condens Atlantic Franco Belge. Lorsqu'elle est en chauffage, elle émet de temps en temps un bruit énorme comme une perceuse à percussion ou un marteau piqueur. Je suis obligé de...
- 7. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
- 8. Problème chaudière gaz Franco Belge idra 24 plus d'eau chaude
- N°9633 : Bonsoir, Ma chaudière gaz Franco Belge idra 24 ne produit plus d'eau chaude et la diode s'allume au bout de quelques secondes dès que l'on souhaite avoir de l'eau chaude. La notice indique un problème au niveau de l'extraction...
- 9. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 10. Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
- N°17652 : Bonjour et bonne année à tous, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire. Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite