Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16943
Question dépannage chauffage : Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonjour.
Mon installation chauffage central et sanitaire est alimentée par une chaudière murale mixte IDRA 4024 S Atlantic Franco Belge.
Mon problème c'est un apport d'eau trop fréquent (tous les 5 ou 7 jours).
Je n'ai pas de fuites visibles sur la chaudière, ni sur la vidange, j'ai également cherché sur les conduites alimentation radiateurs et sur les clarinettes de distribution, je n'ai pas non plus trouvé des remontées d'eau par les gaines de protection.
L'installation chauffage et sanitaire a 10 ans et la chaudière 5 ans.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui pourraient m'apporter une aide.
Merci.
Mon installation chauffage central et sanitaire est alimentée par une chaudière murale mixte IDRA 4024 S Atlantic Franco Belge.
Mon problème c'est un apport d'eau trop fréquent (tous les 5 ou 7 jours).
Je n'ai pas de fuites visibles sur la chaudière, ni sur la vidange, j'ai également cherché sur les conduites alimentation radiateurs et sur les clarinettes de distribution, je n'ai pas non plus trouvé des remontées d'eau par les gaines de protection.
L'installation chauffage et sanitaire a 10 ans et la chaudière 5 ans.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui pourraient m'apporter une aide.
Merci.
10 décembre 2014 à 10:33
Conseil 1 problème IDRA 4024 S
Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonjour.
Je suis Nonod.
J'ai eu ce problème, la membrane du vase d'expansion est percée et à chaque variation importante de température du circuit chauffage la dilatation (augmentation du volume) du fluide caloporteur provoque l'ouverture de la soupape de sécurité ; lorsque la température du fluide diminue on a une diminution du volume d’où : chute de la pression les liquides étant incompressibles, quelques centilitres en variation de volume perturbent la PRESSION de service.
Pour contrôler le vase, on dévisse le bouchon de la valve située sur le vase et on appuie avec 1 cure dent en bois sur la valve (un peu comme une valve de vélo) une fraction de seconde ; si de l'eau coule la membrane est percée (le vase est mort) si c'est du gaz qui sort (habituellement de l'azote) on peut contrôler la pression avec 1 manomètre (la pression de service est indiquée sur l'appareil on peut regonfler avec 1 pompe à vélo entre 09 et 1,5 bar).
Si la présence de gaz sec est à la bonne pression, rechercher absolument les fuites.
La présence d'un manomètre sur l'installation permet de contrôler l’évolution de la pression du circuit, variation rapide, vase mort, variation lente, fuite.
Au plaisir...
Nonod
Je suis Nonod.
J'ai eu ce problème, la membrane du vase d'expansion est percée et à chaque variation importante de température du circuit chauffage la dilatation (augmentation du volume) du fluide caloporteur provoque l'ouverture de la soupape de sécurité ; lorsque la température du fluide diminue on a une diminution du volume d’où : chute de la pression les liquides étant incompressibles, quelques centilitres en variation de volume perturbent la PRESSION de service.
Pour contrôler le vase, on dévisse le bouchon de la valve située sur le vase et on appuie avec 1 cure dent en bois sur la valve (un peu comme une valve de vélo) une fraction de seconde ; si de l'eau coule la membrane est percée (le vase est mort) si c'est du gaz qui sort (habituellement de l'azote) on peut contrôler la pression avec 1 manomètre (la pression de service est indiquée sur l'appareil on peut regonfler avec 1 pompe à vélo entre 09 et 1,5 bar).
Si la présence de gaz sec est à la bonne pression, rechercher absolument les fuites.
La présence d'un manomètre sur l'installation permet de contrôler l’évolution de la pression du circuit, variation rapide, vase mort, variation lente, fuite.
Au plaisir...
Nonod
11 décembre 2014 à 16:04
Conseil 2 problème IDRA 4024 S
Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Bonsoir.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:52
Conseil 3 problème IDRA 4024 S
Invité

Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
Invité

Bonjour.
Sur ma chaudière Idra 4024S le problème se situe au niveau du corps de chauffe il s'agit d'une micro fuite visible quand la chaudière est froide et les pares flamme déposés (attention bien observer car les traces d'humidité sont absorbées par les pare-flammes qui font office d'éponge).
Bonne soirée.
Sur ma chaudière Idra 4024S le problème se situe au niveau du corps de chauffe il s'agit d'une micro fuite visible quand la chaudière est froide et les pares flamme déposés (attention bien observer car les traces d'humidité sont absorbées par les pare-flammes qui font office d'éponge).
Bonne soirée.
16 mars 2015 à 15:28