Question Problème Chauffage : Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70
Bonjour,
Je suis en appartement dans un immeuble des années 70.
J'ai deux chauffages à eau plinthes en dessous de mes fenêtres de chambre et salon.
Sur ces radiateurs il y a trois "bandes". Celles du haut chauffent bien, celles du milieu sont tièdes et celles du bas complètement froides.
Il fait 15° dans l'appartement. A savoir que les coudes (qui fait le relai entre les tuyaux sortant du parquet et le radiateur) ont été changés. De plus le circuit (de l'arrivée d'eau du palier à tous mes radiateurs) a été purgé totalement.
Avez-vous une solution ?
Merci par avance.
Cordialement.
Je suis en appartement dans un immeuble des années 70.
J'ai deux chauffages à eau plinthes en dessous de mes fenêtres de chambre et salon.
Sur ces radiateurs il y a trois "bandes". Celles du haut chauffent bien, celles du milieu sont tièdes et celles du bas complètement froides.
Il fait 15° dans l'appartement. A savoir que les coudes (qui fait le relai entre les tuyaux sortant du parquet et le radiateur) ont été changés. De plus le circuit (de l'arrivée d'eau du palier à tous mes radiateurs) a été purgé totalement.
Avez-vous une solution ?
Merci par avance.
Cordialement.
12 décembre 2014 à 15:07
Réponse 1 Forum Dépannage Chauffage
Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70
Bonsoir.
Vous devez avoir des radiateurs Acova, selon la longueur, ils sont difficiles à purger, il faut insister, même quand l'eau commence à sortir, persistez pour remplir un ou deux verres au moins.
Il faut également vérifier si les coudes de retour qui ont été changés sont bien ouverts, ainsi que les robinets de ces radiateurs.
En dehors de ces petites interventions, on ne voit pas ce qui pourrait contrarier le fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
Vous devez avoir des radiateurs Acova, selon la longueur, ils sont difficiles à purger, il faut insister, même quand l'eau commence à sortir, persistez pour remplir un ou deux verres au moins.
Il faut également vérifier si les coudes de retour qui ont été changés sont bien ouverts, ainsi que les robinets de ces radiateurs.
En dehors de ces petites interventions, on ne voit pas ce qui pourrait contrarier le fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
12 décembre 2014 à 19:56
Réponse 2 Forum Dépannage Chauffage
Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet j'ai regardé sur internet et je pense que c'est la marque Acova.
Pour ce qui est de la purge ce n'est pas un ou deux verres mais deux seau qui ont été rempli avec de l'eau qui était très marron mais fluide.
Le gardien (qui a fait la purge de tout le circuit) m'a dit avoir purgé environ 100 litres.
Le constat est toujours le même (haut chaud, milieu moyen, bas froid.)
Je ne sais plus quoi faire si ce n'est pas la purge comme vous dites.
Merci de m'éclairer, voyez-vous autre chose ?
En effet j'ai regardé sur internet et je pense que c'est la marque Acova.
Pour ce qui est de la purge ce n'est pas un ou deux verres mais deux seau qui ont été rempli avec de l'eau qui était très marron mais fluide.
Le gardien (qui a fait la purge de tout le circuit) m'a dit avoir purgé environ 100 litres.
Le constat est toujours le même (haut chaud, milieu moyen, bas froid.)
Je ne sais plus quoi faire si ce n'est pas la purge comme vous dites.
Merci de m'éclairer, voyez-vous autre chose ?
15 décembre 2014 à 10:20
Réponse 3 Forum Dépannage Chauffage
Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70
Bonsoir.
Vous êtes en immeuble, et il est possible que le débit de votre circuit ait été réduit pour des raisons que pourrait vous donner la personne en charge du maintien de l'installation.
Si rien n'a été touché sur votre circuit, travaux ou autre intervention, il n'y a apparemment aucune raison pour que ces radiateurs ne fonctionnent pas correctement.
Sachant que tout est bien purgé, et en l'absence d'autres informations, je pencherais donc pour une réduction du débit.
Cordialement.
Vous êtes en immeuble, et il est possible que le débit de votre circuit ait été réduit pour des raisons que pourrait vous donner la personne en charge du maintien de l'installation.
Si rien n'a été touché sur votre circuit, travaux ou autre intervention, il n'y a apparemment aucune raison pour que ces radiateurs ne fonctionnent pas correctement.
Sachant que tout est bien purgé, et en l'absence d'autres informations, je pencherais donc pour une réduction du débit.
Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:12