Bonjour,
Le froid commence à arriver et je trouve que le réglage de mon chauffage laisse à désirer.
J'ai 2 variateurs dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, d'après la notice, il s'agit de pentes à régler :
- Température chaudière: pente allant de 0.5 à 3 (image d'un brûleur)
- Température "chauffage" après vanne mélangeuse : pente allant de 0.25 à 3 (image d'une vanne 3 voies).
Mon installation se compose d'une chaudière De Dietrich CFM 2403 qui date de 1987, avec brûleur gaz, une sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance. Une régulation avec le module SV-Matic 230B Les radiateurs sont classique en fonte.
C'est sur le régulateur svmatic que se trouvent les réglages de pente.
En cherchant sur différents sites, j'ai compris à peu près le fonctionnement de la 1ere pente (température chaudière), mais l'autre, je ne comprends pas à quoi elle sert ?
Si vous aviez une idée de l'utilité d'un tel réglage.
Merci.
Le froid commence à arriver et je trouve que le réglage de mon chauffage laisse à désirer.
J'ai 2 variateurs dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, d'après la notice, il s'agit de pentes à régler :
- Température chaudière: pente allant de 0.5 à 3 (image d'un brûleur)
- Température "chauffage" après vanne mélangeuse : pente allant de 0.25 à 3 (image d'une vanne 3 voies).
Mon installation se compose d'une chaudière De Dietrich CFM 2403 qui date de 1987, avec brûleur gaz, une sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance. Une régulation avec le module SV-Matic 230B Les radiateurs sont classique en fonte.
C'est sur le régulateur svmatic que se trouvent les réglages de pente.
En cherchant sur différents sites, j'ai compris à peu près le fonctionnement de la 1ere pente (température chaudière), mais l'autre, je ne comprends pas à quoi elle sert ?

Si vous aviez une idée de l'utilité d'un tel réglage.
Merci.

03 décembre 2014 à 00:36
Réponse 1 régler régulateur svmatic
Réglage courbe de chauffe chaudière De Dietrich CFM 2403
Bonsoir.
Une photo de votre régulation pourrait aider dans la compréhension de votre problème et vous aider au mieux.
Cordialement.
Une photo de votre régulation pourrait aider dans la compréhension de votre problème et vous aider au mieux.
Cordialement.
05 décembre 2014 à 19:58
Réponse 2 régler régulateur svmatic
Invité

Réglage courbe de chauffe chaudière De Dietrich CFM 2403
Invité

Bonsoir,
La première pente est effectivement le réglage de la température de la chaudière selon la température extérieure, et la seconde est pour régler la température après le vanne de mélange, qui, si elle est installée, se trouve entre le tube de départ et retour chauffage sous la pompe. Elle est équipée d'un moteur électrique, qui permet de faire tourner son axe est de régler la température dans les radiateurs. Vous pouvez régler la 1er sur 1,5 et la seconde aussi, à moins que vous ayez un chauffage sol, auquel cas il faut la mettre sur 0,7.
Pierrot
La première pente est effectivement le réglage de la température de la chaudière selon la température extérieure, et la seconde est pour régler la température après le vanne de mélange, qui, si elle est installée, se trouve entre le tube de départ et retour chauffage sous la pompe. Elle est équipée d'un moteur électrique, qui permet de faire tourner son axe est de régler la température dans les radiateurs. Vous pouvez régler la 1er sur 1,5 et la seconde aussi, à moins que vous ayez un chauffage sol, auquel cas il faut la mettre sur 0,7.
Pierrot
05 décembre 2014 à 21:30
Réponse 3 régler régulateur svmatic
Réglage courbe de chauffe chaudière De Dietrich CFM 2403
Bonsoir,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors la régulation ressemble voir lien ci-dessous.
Pour l'instant j'ai mis la pente de la chaudière à 1.5, car à 1, il faisait pas assez chaud dans les chambres (16-17°C).
Et pour la pente de la vanne mélangeuse, je vais donc suivre vos conseils et tester 1.5, je n'ai pas de chauffage au sol.
J'ai bien une vanne mélangeuse installée entre le retour et le départ.
Je vois vraiment pas comment fonctionne cette pente vanne après mélangeuse.
C'est elle qui contrôle la température des radiateurs ou bien est-ce la pente chaudière ?
Quand on lit le principe de chauffe suivant la température extérieure, cela parait une bonne méthode, mais je n'ai pas l'impression que l'eau de mes radiateurs soit "contrôlée". La chaudière monte à 70-80°C quasiment à chaque allumage...
http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24de_de_dietrich_sv_matic_230_b.jpg
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors la régulation ressemble voir lien ci-dessous.
Pour l'instant j'ai mis la pente de la chaudière à 1.5, car à 1, il faisait pas assez chaud dans les chambres (16-17°C).
Et pour la pente de la vanne mélangeuse, je vais donc suivre vos conseils et tester 1.5, je n'ai pas de chauffage au sol.
J'ai bien une vanne mélangeuse installée entre le retour et le départ.
Je vois vraiment pas comment fonctionne cette pente vanne après mélangeuse.
C'est elle qui contrôle la température des radiateurs ou bien est-ce la pente chaudière ?
Quand on lit le principe de chauffe suivant la température extérieure, cela parait une bonne méthode, mais je n'ai pas l'impression que l'eau de mes radiateurs soit "contrôlée". La chaudière monte à 70-80°C quasiment à chaque allumage...
http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24de_de_dietrich_sv_matic_230_b.jpg
07 décembre 2014 à 19:39
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière De Dietrich MCX 28/35 modifier réglage courbe de chauffe
- N°15432 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCX 28/35, je souhaiterai modifier la courbe de chauffe, malheureusement je n'arrive pas à faire la manipulation "entrée+R" pour ensuite entrer le code (12) pour pouvoir effectuer les...
- 2. Régler thermostat AD304 De Dietrich
- N°22776 : Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé. Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde...
- 3. Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF
- N°20102 : Bonjour, Je recherche la notice d'une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle CFM 240 EF, elle est ancienne. Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait vraiment sympa, car j'ai du mal à la régler. Par avance, merci.
- 4. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 5. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 6. Réglage pente courbe de chauffe chaudière Chappée
- N°23858 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Luna Platinum HTE de 2012. Actuellement, je pense que la courbe de chauffe n'est pas bien réglée. Je n'arrive pas à accéder au réglage de ce paramètre (j'ai la notice mais ce...
- 7. Problème courbe de chauffe
- N°19705 : Bonjour, Étant propriétaire d'une nouvelle maison, j'aurais souhaité comprendre comment modifier la courbe de chauffe de la chaudière. L'ancien propriétaire n'ayant pas su répondre à cette question. La chaudière est...
- 8. Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF
- N°20403 : Bonjour, Nous sommes chauffés (plancher chauffant + ESC) au gaz, chaudière De Dietrich DTG 120 FF Diematic ELIADE. Après de lourds travaux de rénovation de l'isolation, et multiple réglage et entretien de la chaudière,...
- 9. Problèmes chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V
- N°19607 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant. Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins. Les...
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite