Bonjour Mario.
JacquesC devrait apporter quelques précisions.
Cordialement.
Citation :Certainement pour la puissance nominale qui doit être assez "costaude". En monophasé on est vite limité en puissance.
Pourquoi une chaudière en triphasée ?
JacquesC devrait apporter quelques précisions.
Cordialement.
08 octobre 2020 à 14:59

Re re. On pense davantage à un défaut d'isolement sur une seule résistance qui suffit à déclencher l'ID (18 causes de pannes).
Le circulateur est une machine robuste qui, s'il présentait un défaut, provoquerait le déclenchement de l'ID à la mise sous tension. Or, chez vous, le déclenchement est différé.
Des mesures d'isolement voire de courant de fuite permettraient d'avancer un peu. Mais ce n'est pas gagné.
La chaudière a t-elle été présentée comme étant sans défaut par le vendeur ?
Savez-vous pourquoi elle était à vendre ?
Cordialement.
Le circulateur est une machine robuste qui, s'il présentait un défaut, provoquerait le déclenchement de l'ID à la mise sous tension. Or, chez vous, le déclenchement est différé.
Des mesures d'isolement voire de courant de fuite permettraient d'avancer un peu. Mais ce n'est pas gagné.
La chaudière a t-elle été présentée comme étant sans défaut par le vendeur ?
Savez-vous pourquoi elle était à vendre ?
Cordialement.
07 octobre 2020 à 21:26

Re.
Si un ID 30 mA alimente une série de DJ dont celui de la chaudière, ce n'est pas ce que l'on peut appeler une protection rien que pour elle.
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel branché sur le bornier Ph + N qui alimente la chaudière, alors il s'agit d'une protection complètement dédiée à la chaudière. Si ce n'est pas ce type de protection, il faudrait y penser afin d'avoir une protection complètement indépendante de celles de l'habitat.
Si le circulateur tourne il n'est normalement pas en défaut. Le circulateur est-il monophasé ?
Pour l'instant on ne peut vous orienter davantage.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il faudrait savoir en quoi elle consiste. Sans autre renseignements, on peut envisager soit un défaut d'isolement soit une surintensité.
...a bien une protection que pour elle.
Si un ID 30 mA alimente une série de DJ dont celui de la chaudière, ce n'est pas ce que l'on peut appeler une protection rien que pour elle.
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel branché sur le bornier Ph + N qui alimente la chaudière, alors il s'agit d'une protection complètement dédiée à la chaudière. Si ce n'est pas ce type de protection, il faudrait y penser afin d'avoir une protection complètement indépendante de celles de l'habitat.
Si le circulateur tourne il n'est normalement pas en défaut. Le circulateur est-il monophasé ?
Pour l'instant on ne peut vous orienter davantage.
A suivre.
Cordialement.
07 octobre 2020 à 17:29

Bonjour à tous. Pour compléter.
On comprend donc que l'ID supposé 30 mA déclenche. Il faut être certain que le circuit de la chaudière est en cause ; pour cela, vous déclenchez tous les DJ en aval de ce même ID et vous refaites une chauffe.
Si l'ID déclenche, on met alors en cause la chaudière, et plus précisément une des résistances.
Si l'on est outillé, on peut mesurer la résistance d'isolement de chaque résistance, mais si le problème est aléatoire, ce sera difficile de mettre en évidence un défaut.
On peut aussi mesurer le courant de défaut vers la terre avec une pince ampèremétrique spéciale. Ces mesures ne sont pas dans les compétences d'un particulier, mais sont plutôt celles d'un électricien bien outillé, méthodique et patient. Un multimètre basique ne suffit pas.
Il se peut que la chaudière fut déjà en défaut lors de l'achat. Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Dans l'avenir, il serait préférable que la protection de la ligne chaudière soit indépendante des autres ; on utilise alors un disjoncteur différentiel dédié, comme on le ferait pour un congélateur ou une ligne pour la recharge de véhicules électriques.
Cordialement.
On comprend donc que l'ID supposé 30 mA déclenche. Il faut être certain que le circuit de la chaudière est en cause ; pour cela, vous déclenchez tous les DJ en aval de ce même ID et vous refaites une chauffe.
Si l'ID déclenche, on met alors en cause la chaudière, et plus précisément une des résistances.
Si l'on est outillé, on peut mesurer la résistance d'isolement de chaque résistance, mais si le problème est aléatoire, ce sera difficile de mettre en évidence un défaut.
On peut aussi mesurer le courant de défaut vers la terre avec une pince ampèremétrique spéciale. Ces mesures ne sont pas dans les compétences d'un particulier, mais sont plutôt celles d'un électricien bien outillé, méthodique et patient. Un multimètre basique ne suffit pas.
Il se peut que la chaudière fut déjà en défaut lors de l'achat. Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Dans l'avenir, il serait préférable que la protection de la ligne chaudière soit indépendante des autres ; on utilise alors un disjoncteur différentiel dédié, comme on le ferait pour un congélateur ou une ligne pour la recharge de véhicules électriques.
Cordialement.
07 octobre 2020 à 13:44

Bonjour VULCAN-07.
Reste à voir si l'expertise est recevable et par qui elle a été faite. A priori ce n'est pas une expertise judiciaire puisqu'il n'y a pas de recours en justice.
Ce câble n'appartient pas à l'usager que vous êtes. La commune en est-elle propriétaire ? Qu'en pense votre Maire ? Peut-être pourriez vous l'entretenir de ce problème.
On peut penser que l'assurance se décharge face à une situation pouvant lui apparaître floue, Enedis et le prestataire se rejetant probablement la balle.
L'interlocuteur est non pas le prestataire, mais le donneur d'ordre qui est responsable de l’exécution des travaux.
Il est certain que la rupture du câble est la cause des surtensions par coupure du neutre, le phénomène ayant pu être très bref.
Il faut partir de nouveau à la charge vis à vis du donneur d'ordre.
Une procédure judiciaire sera longue et coûteuse, même si vous gagnez. Cela en vaut-il la peine face au coût du boîtier ?
On aimerait que d'autres contributeurs plus documentés interviennent dans cette discussion.
Cordialement.
Citation :Le problème c'est que les contributeurs sont plutôt des techniciens et non des juristes.
Est-ce à l'assureur de décider si je n'ai pas subi de dégâts et de refuser à une procédure judiciaire ?
Citation :Il faudrait savoir si vous avez averti le pelleteur ou le responsable du chantier s'il y en a un. De toute façon, cela ne change pas grand chose si c'est oral.
Je l'avais néanmoins averti le soir avant.
Reste à voir si l'expertise est recevable et par qui elle a été faite. A priori ce n'est pas une expertise judiciaire puisqu'il n'y a pas de recours en justice.
Ce câble n'appartient pas à l'usager que vous êtes. La commune en est-elle propriétaire ? Qu'en pense votre Maire ? Peut-être pourriez vous l'entretenir de ce problème.
On peut penser que l'assurance se décharge face à une situation pouvant lui apparaître floue, Enedis et le prestataire se rejetant probablement la balle.
L'interlocuteur est non pas le prestataire, mais le donneur d'ordre qui est responsable de l’exécution des travaux.
Il est certain que la rupture du câble est la cause des surtensions par coupure du neutre, le phénomène ayant pu être très bref.
Il faut partir de nouveau à la charge vis à vis du donneur d'ordre.
Une procédure judiciaire sera longue et coûteuse, même si vous gagnez. Cela en vaut-il la peine face au coût du boîtier ?
On aimerait que d'autres contributeurs plus documentés interviennent dans cette discussion.
Cordialement.
29 septembre 2020 à 20:46

Bonjour à tous. Compléments.
Il faut trouver un professionnel compétent et réactif qui a pignon sur rue, apte à assurer le réglage et le SAV. C'est à celui-ci de vous conseiller et donner les arguments techniques. Sans qu'il n'ait en tête que sa marge.
Certes, il y a le prix de la chaudière, auquel il faut rajouter la main d’œuvre et la tuyauterie inox d'évacuation éventuelle.
Votre configuration est similaire à celle d'un proche qui a fait installer une chaudière Wiessmann dont il est satisfait. Le ballon est interne à la chaudière.
Cordialement.
Il faut trouver un professionnel compétent et réactif qui a pignon sur rue, apte à assurer le réglage et le SAV. C'est à celui-ci de vous conseiller et donner les arguments techniques. Sans qu'il n'ait en tête que sa marge.
Certes, il y a le prix de la chaudière, auquel il faut rajouter la main d’œuvre et la tuyauterie inox d'évacuation éventuelle.
Votre configuration est similaire à celle d'un proche qui a fait installer une chaudière Wiessmann dont il est satisfait. Le ballon est interne à la chaudière.
Cordialement.
28 septembre 2020 à 13:36

Bonjour.
Le Linky détecte une surintensité, et non un défaut d'isolement. Il faudrait que l'électricien mesure l'intensité en ligne quand la chaudière fonctionne. La puissance consommée peut être plus grande que la puissance souscrite si d'autres récepteurs gros consommateurs d'énergie fonctionnent en même temps (lave-linge etc.).
En attendant, faites fonctionner la chaudière seule, absolument seule, et vous verrez si le Linky déclenche.
Ultérieurement, faites une mise à jour du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, la pose d'un ou de plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, et un disjoncteur différentiel 30 mA pour la chaudière seule.
Cordialement.
Citation :Un dépannage sans diagnostic préalable ? On change les résistances quand elles présentent un défaut d'isolement, et cela est facile à mettre en évidence (travail de l'électricien).
Le chauffagiste m’a conseillé de changer les résistances.
Citation :Qu'a t-il vérifié ?
L’électricien est passé et n’a rien vu d’anormal.
Le Linky détecte une surintensité, et non un défaut d'isolement. Il faudrait que l'électricien mesure l'intensité en ligne quand la chaudière fonctionne. La puissance consommée peut être plus grande que la puissance souscrite si d'autres récepteurs gros consommateurs d'énergie fonctionnent en même temps (lave-linge etc.).
En attendant, faites fonctionner la chaudière seule, absolument seule, et vous verrez si le Linky déclenche.
Ultérieurement, faites une mise à jour du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, la pose d'un ou de plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, et un disjoncteur différentiel 30 mA pour la chaudière seule.
Cordialement.
28 septembre 2020 à 11:04

Bonjour Vulcan07.
Dans le cas de la rupture du neutre seul, seules les tensions simples (donc monophasées) présenteront des variations hors limites. Deux des tensions simples présenteront une surtension, l'autre une sous-tension. Les valeurs des tensions instantanées sont imprévisibles, cela dépend des charges connectées dans l'habitat. Les dégâts ne peuvent affecter que des récepteurs monophasés. Les charges triphasées ne sont pas affectées (cas des moteurs asynchrones).
La responsabilité d'Enedis est entière et ce serait à elle de prendre en charge les dégâts occasionnés.
On comprend les réticences de l'assureur, mais les démarches risquent d'être longues pour engager la responsabilité d'Enedis trois mois après l'accident.
Il y a un doute néanmoins. Si le câble a été entièrement sectionné, le neutre est coupé en même temps que les phases et cela n'engendre pas de surtension particulière ; c'est ce qui se passe quand on ouvre un contacteur tétrapolaire.
Si le neutre seul est sectionné, il est certain que certains récepteurs monophasés subiront une surtension.
Si le câble a été sectionné instantanément, c’est juste une coupure classique.
Voilà donc quelques éléments d'électrotechnique basique qui vous permettront d'argumenter ou non auprès de l'assureur. Il n'y a pas de documentation particulière, à part des livres utilisés en formation, cela fait partie des fondamentaux de la distribution en triphasé. Il faut être méfiant vis à vis des explications présentes sur le net. Le déséquilibre nécessite une étude mathématique particulière. Les valeurs des tensions efficaces ne s'ajoutent pas de façon arithmétique. On utilise des relations vectorielles (diagramme de Fresnel).
Il faudrait plutôt voir du côté d'Enedis, mais cela dépend du phénomène de rupture lui même : câble entier, ou neutre seul puis les trois phases. Si c'est ce dernier cas, la responsabilité d'Enedis semble évidente, surtout si un écrit le précise. Néanmoins, on ne voit pas comment un engin de chantier pourrait couper juste une partie du câble.
Il y a des incertitudes dans la description de l'accident.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un passage par la cagnotte solidaire leetchi permettrait de continuer à faire fonctionner les forums :
leetchi.com pour soutenir les Forums
Citation :Oui, mais on est d'accord qu'il y a 3 tensions entre phases (tensions composées) et 3 tensions entre phases et neutre (tensions simples).
Les dommages sont-ils automatiques sur une alimentation (chaque Phase reçoit du 400 Volts !) ?
Dans le cas de la rupture du neutre seul, seules les tensions simples (donc monophasées) présenteront des variations hors limites. Deux des tensions simples présenteront une surtension, l'autre une sous-tension. Les valeurs des tensions instantanées sont imprévisibles, cela dépend des charges connectées dans l'habitat. Les dégâts ne peuvent affecter que des récepteurs monophasés. Les charges triphasées ne sont pas affectées (cas des moteurs asynchrones).
La responsabilité d'Enedis est entière et ce serait à elle de prendre en charge les dégâts occasionnés.
On comprend les réticences de l'assureur, mais les démarches risquent d'être longues pour engager la responsabilité d'Enedis trois mois après l'accident.
Il y a un doute néanmoins. Si le câble a été entièrement sectionné, le neutre est coupé en même temps que les phases et cela n'engendre pas de surtension particulière ; c'est ce qui se passe quand on ouvre un contacteur tétrapolaire.
Si le neutre seul est sectionné, il est certain que certains récepteurs monophasés subiront une surtension.
Si le câble a été sectionné instantanément, c’est juste une coupure classique.
Voilà donc quelques éléments d'électrotechnique basique qui vous permettront d'argumenter ou non auprès de l'assureur. Il n'y a pas de documentation particulière, à part des livres utilisés en formation, cela fait partie des fondamentaux de la distribution en triphasé. Il faut être méfiant vis à vis des explications présentes sur le net. Le déséquilibre nécessite une étude mathématique particulière. Les valeurs des tensions efficaces ne s'ajoutent pas de façon arithmétique. On utilise des relations vectorielles (diagramme de Fresnel).
Il faudrait plutôt voir du côté d'Enedis, mais cela dépend du phénomène de rupture lui même : câble entier, ou neutre seul puis les trois phases. Si c'est ce dernier cas, la responsabilité d'Enedis semble évidente, surtout si un écrit le précise. Néanmoins, on ne voit pas comment un engin de chantier pourrait couper juste une partie du câble.
Il y a des incertitudes dans la description de l'accident.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un passage par la cagnotte solidaire leetchi permettrait de continuer à faire fonctionner les forums :
leetchi.com pour soutenir les Forums
28 septembre 2020 à 10:36

Bonjour Alban100. Voir ici :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-moteur-mkp-25-f-450-vac-weltron-mlr25prl45252551b-350mm-1-pcs-sortie-radiale-5-x-h-25-mm-x-51-441475
Cordialement.
Pour aider à la poursuite des forums la cagnotte solidaire est ici leetchi.com pour soutenir les Forums
https://www.conrad.fr/p/condensateur-moteur-mkp-25-f-450-vac-weltron-mlr25prl45252551b-350mm-1-pcs-sortie-radiale-5-x-h-25-mm-x-51-441475
Cordialement.
Pour aider à la poursuite des forums la cagnotte solidaire est ici leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 09:55

Bonjour. Malheureusement on ne peut pas trop vous aider à distance.
On suppose que le disjoncteur de branchement déclenche, mais pas le compteur qui lui, compte.
Où est placé l'extracteur de fumée ?
S'il est entrainé par un moteur asynchrone monophasé, le condensateur moteur est peut-être hors service. Dans ce cas, on le change pour moins de 20 € et cela ne coûte pas un appareil neuf qui, vu le prix, doit être en or.
La société de maintenance peut peut-être vous avoir vu venir.
Bref, devant l'écran, on a des doutes.
Cordialement.
Voir si votre assurance habitation peut prendre une partie de la réparation à sa charge.
On suppose que le disjoncteur de branchement déclenche, mais pas le compteur qui lui, compte.
Où est placé l'extracteur de fumée ?
S'il est entrainé par un moteur asynchrone monophasé, le condensateur moteur est peut-être hors service. Dans ce cas, on le change pour moins de 20 € et cela ne coûte pas un appareil neuf qui, vu le prix, doit être en or.
La société de maintenance peut peut-être vous avoir vu venir.
Bref, devant l'écran, on a des doutes.
Cordialement.
Voir si votre assurance habitation peut prendre une partie de la réparation à sa charge.
04 août 2020 à 14:29

Citation :Pas grave, les chinois sont en route pour de vrai.
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !
23 juillet 2020 à 11:50

Bonjour Martien. Sur notre planète la puissance est proportionnelle au carré de la tension. Donc de 2 000 W, la puissance va passer à un petit 1 000 W.
Pas de quoi chauffer un chat !
Cordialement.
Pas de quoi chauffer un chat !
Cordialement.
22 juillet 2020 à 23:40

Bonjour Mikepp. Vous avez acheté cette plinthe probablement d'occasion aux enchères sans savoir quelles étaient les caractéristiques.
Il ne vous reste plus qu'à vous en débarrasser et en remettre une neuve, 2 kW 240 V.
Certes, sous 240 V la plinthe d'occasion chauffera un peu, suffisamment pour une petite salle de bain.
En tout cas il faut reconnaitre que vous avez fait une mauvaise affaire et que comme l'hiver est rude, cette plinthe ne vous sera pas utile.
Cordialement.
Il ne vous reste plus qu'à vous en débarrasser et en remettre une neuve, 2 kW 240 V.
Certes, sous 240 V la plinthe d'occasion chauffera un peu, suffisamment pour une petite salle de bain.
En tout cas il faut reconnaitre que vous avez fait une mauvaise affaire et que comme l'hiver est rude, cette plinthe ne vous sera pas utile.
Cordialement.
22 juillet 2020 à 23:13

Bonjour. Vous ne donnez aucun renseignement sur l'équipement dont est muni ce moteur.
On croit deviner qu'il s'agit d'un calorifère. Cela ne nous avance guère.
Cordialement.
On croit deviner qu'il s'agit d'un calorifère. Cela ne nous avance guère.
Cordialement.
25 juin 2020 à 21:39

Bonjour. Vous vous êtes trompé. Ici on pratique l'entraide bricolage domestique dans différents domaines.
Si vous mettez cette annonce sur un site de vente, peut-être faudra-t-il d'autres photos pour voir l'encombrement de l'appareil et son rendu dans la pièce.
On ne voit pas la cheminée, ni son système d'alimentation en air.
La puissance prête à confusion ; le kW/h est une unité inexistante.
Votre annonce pourrait préciser pourquoi vous vendez ce calorifère.
Cordialement.
Si vous mettez cette annonce sur un site de vente, peut-être faudra-t-il d'autres photos pour voir l'encombrement de l'appareil et son rendu dans la pièce.
On ne voit pas la cheminée, ni son système d'alimentation en air.
La puissance prête à confusion ; le kW/h est une unité inexistante.
Votre annonce pourrait préciser pourquoi vous vendez ce calorifère.
Cordialement.
01 juin 2020 à 08:49

Bonjour à tous.
Les radiateurs de grande marque sont normalement silencieux. Les premiers prix, c'est à voir. Soit il s'agit d'une dilatation d'origine mécanique, ou un ronflement à 100 Hz, la tôle peut vibrer (si elle est fine et fixée au rabais).
A part changer le radiateur s'il est sous garantie, il n'y aura pas grand chose à faire. Il faut évaluer le bruit et voir comment on peut l'atténuer une fois sa source déterminée.
Cordialement.
Les radiateurs de grande marque sont normalement silencieux. Les premiers prix, c'est à voir. Soit il s'agit d'une dilatation d'origine mécanique, ou un ronflement à 100 Hz, la tôle peut vibrer (si elle est fine et fixée au rabais).
A part changer le radiateur s'il est sous garantie, il n'y aura pas grand chose à faire. Il faut évaluer le bruit et voir comment on peut l'atténuer une fois sa source déterminée.
Cordialement.
18 mai 2020 à 23:52

Bonjour native. On pourrait vous suggérer un générateur de vapeur servant à nettoyer les carreaux.
Connaissez vous un exemple où un système équivalent
1. existe ?
2. soit efficace ?
Il existe des désherbeurs à gaz branchés sur une bouteille de butane.
Bref, tout cela a un coût, et de toutes façons les racines restent, même si vous brûlez en surface. Regardez les incendies de forêt : le sol finit par reverdir.
Voyez avec un maraicher comment il s'y prend.
Le désherbage à la main est une bonne méthode. Mais que ce soit chiendent ou liseron, ça revient toujours.
La chimie appauvrit les sols et détruit la faune.
Ce n'est pas vers cela qu'il faut tendre.
On a fait le tour.
Cordialement.
Connaissez vous un exemple où un système équivalent
1. existe ?
2. soit efficace ?
Il existe des désherbeurs à gaz branchés sur une bouteille de butane.
Bref, tout cela a un coût, et de toutes façons les racines restent, même si vous brûlez en surface. Regardez les incendies de forêt : le sol finit par reverdir.
Voyez avec un maraicher comment il s'y prend.
Le désherbage à la main est une bonne méthode. Mais que ce soit chiendent ou liseron, ça revient toujours.
La chimie appauvrit les sols et détruit la faune.
Ce n'est pas vers cela qu'il faut tendre.
On a fait le tour.
Cordialement.
24 avril 2020 à 21:42

Bonjour GerardC. Ces formules viennent des bases de la physique de l'électricité appelée électrocinétique.
On parle de la loi d'Ohm U = R.I ; sous son apparence très simple, la démonstration de cette égalité est compliquée et n'offre que peu d'intérêt, le principal étant de savoir s'en servir.
Ensuite on connait l'expression de la puissance pour un récepteur fonctionnant sous tension continue :
P = U.I
On en déduit P = R.I² etc. en faisant des substitutions.
Sans aller bien loin, on a inventé des définitions qui fonctionnent pour des régimes alternatifs sinusoïdaux, et également pour des régimes continus. Ce qui fait qu'une tension continue de 100 volts ou alternative de 100 volts produiront les mêmes effets calorifiques dans un même récepteur résistant.
On rappelle qu'une grandeur alternative varie à chaque instant ; comment alors lui attribuer une valeur constante ?
La suite dans les livres de physique pour débutants.
Cordialement.
On parle de la loi d'Ohm U = R.I ; sous son apparence très simple, la démonstration de cette égalité est compliquée et n'offre que peu d'intérêt, le principal étant de savoir s'en servir.
Ensuite on connait l'expression de la puissance pour un récepteur fonctionnant sous tension continue :
P = U.I
On en déduit P = R.I² etc. en faisant des substitutions.
Sans aller bien loin, on a inventé des définitions qui fonctionnent pour des régimes alternatifs sinusoïdaux, et également pour des régimes continus. Ce qui fait qu'une tension continue de 100 volts ou alternative de 100 volts produiront les mêmes effets calorifiques dans un même récepteur résistant.
On rappelle qu'une grandeur alternative varie à chaque instant ; comment alors lui attribuer une valeur constante ?
La suite dans les livres de physique pour débutants.
Cordialement.
23 avril 2020 à 17:19

Bonjour à tous. Sortir le triac n'est pas la solution, ce serait du très mauvais bricolage dangereux. Pour que le triac fasse son office dans de bonnes conditions il faut qu'il soit monté sur un radiateur avec de la graisse silicone en intermédiaire.
Néanmoins, vous pouvez poser la question au SAV Acova concernant l'apparente fragilité des pistes alimentant les anodes du triac.
Pour terminer, un triac se change, et le renforcement des pistes est aisé pour qui sait souder.
Le sens phase neutre n'a d'importance que si le fil pilote est utilisé. Le triac ne fait pas la différence.
Les fils d'amenée du courant ne doivent pas chauffer. Le triac doit rester tiède. Le radiateur l'aide à dissiper ses pertes (non nulles).
Cordialement.
Néanmoins, vous pouvez poser la question au SAV Acova concernant l'apparente fragilité des pistes alimentant les anodes du triac.
Pour terminer, un triac se change, et le renforcement des pistes est aisé pour qui sait souder.
Le sens phase neutre n'a d'importance que si le fil pilote est utilisé. Le triac ne fait pas la différence.
Les fils d'amenée du courant ne doivent pas chauffer. Le triac doit rester tiède. Le radiateur l'aide à dissiper ses pertes (non nulles).
Cordialement.
08 avril 2020 à 21:18

Bonjour à tous. Juste un témoignage.
J'avais une cheminée de cette forme, un peu plus grande, avec des pavés de marbre pour les jambes de coté, sans insert, un récupérateur de chaleur peu efficace (ou au bout de 6 h) sensé réchauffer de l'air extérieur, et qui chauffait les pattes des oiseaux. Les jours de grand vent bien sûr elle était inutilisable.
Elle a été démontée à coup de masse en 3 h, dans la foulée le conduit a été tubé en inox. Puis peinture générale de la pièce par un pro soigneux et bien outillé (pour le ponçage sans poussière).
On a gagné une place énorme. Et maintenant, un poêle cylindrique (diamètre 50 cm) revêtu céramique (6 kW - très bon rendement) assure un chauffage d'appoint en consommant assez peu.
Le circuit est fermé, prise d'air extérieure en bas (mur ou sous-sol), l'intérieur du poêle avec air réglable, fumées en toiture.
Le rêve.
Il faut juste trouver le bon professionnel et la bonne marque (pas en GSB).
Conclusion personnelle : votre cheminée (inutilisable) a fait son temps, tant en esthétique qu'en fonctionnement. Il faut quelques milliers d'euros pour gagner de la place et profiter du confort qu'offre un poêle bien conçu, fabriqué en Europe pas bien loin (SAV + pièces détachées) ; mais cela en vaut la peine.
Cordialement.
J'avais une cheminée de cette forme, un peu plus grande, avec des pavés de marbre pour les jambes de coté, sans insert, un récupérateur de chaleur peu efficace (ou au bout de 6 h) sensé réchauffer de l'air extérieur, et qui chauffait les pattes des oiseaux. Les jours de grand vent bien sûr elle était inutilisable.
Elle a été démontée à coup de masse en 3 h, dans la foulée le conduit a été tubé en inox. Puis peinture générale de la pièce par un pro soigneux et bien outillé (pour le ponçage sans poussière).
On a gagné une place énorme. Et maintenant, un poêle cylindrique (diamètre 50 cm) revêtu céramique (6 kW - très bon rendement) assure un chauffage d'appoint en consommant assez peu.
Le circuit est fermé, prise d'air extérieure en bas (mur ou sous-sol), l'intérieur du poêle avec air réglable, fumées en toiture.
Le rêve.
Il faut juste trouver le bon professionnel et la bonne marque (pas en GSB).
Conclusion personnelle : votre cheminée (inutilisable) a fait son temps, tant en esthétique qu'en fonctionnement. Il faut quelques milliers d'euros pour gagner de la place et profiter du confort qu'offre un poêle bien conçu, fabriqué en Europe pas bien loin (SAV + pièces détachées) ; mais cela en vaut la peine.
Cordialement.
04 avril 2020 à 22:56

Bonjour.
Changer l'ensemble du thermostat est une solution.
Cordialement.
Citation :Probablement. La pièce d'usure est le relais interne, le changer est toujours possible, à condition d'être certain qu'il soit en défaut.
Faut-il changer le timerprog
Changer l'ensemble du thermostat est une solution.
Cordialement.
17 février 2020 à 13:34

Bonjour. Le plus simple est de demander là https://assistance-support.fr/acova/
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2020 à 13:39

Bonjour Didier G. Étant inscrit vous recevrez les notifications en direct.
Le schéma relevé de façon visuelle est partiel et sans garantie comme son auteur l'a précisé. Il y a des erreurs inévitables car ce n'est pas un travail facile. Notamment au niveau de la commande de gâchette du triac où il manque des liaisons.
Là n'est finalement pas le problème de ce thermostat qui présente un point faible au niveau de ce condensateur qui peut rendre le radiateur hors service, et qui peut le destiner à la déchèterie si le SAV de la marque est défaillant où les pièces détachées hors de prix, quand on les trouve. Quelques internautes sont arrivés malgré tout à remettre l'appareil en service depuis 2008.
Les ajustables carbone, qui sont des premiers prix, peuvent se dégrader même sans que le contact mobile bouge.
Ce thermostat est choisi sur étagère par l'assembleur du radiateur, et c'est ainsi que les prix sont orientés vers le bas.
Mais plus de 14 ans se sont passés depuis la conception.
Cordialement.
Le schéma relevé de façon visuelle est partiel et sans garantie comme son auteur l'a précisé. Il y a des erreurs inévitables car ce n'est pas un travail facile. Notamment au niveau de la commande de gâchette du triac où il manque des liaisons.
Là n'est finalement pas le problème de ce thermostat qui présente un point faible au niveau de ce condensateur qui peut rendre le radiateur hors service, et qui peut le destiner à la déchèterie si le SAV de la marque est défaillant où les pièces détachées hors de prix, quand on les trouve. Quelques internautes sont arrivés malgré tout à remettre l'appareil en service depuis 2008.
Les ajustables carbone, qui sont des premiers prix, peuvent se dégrader même sans que le contact mobile bouge.
Ce thermostat est choisi sur étagère par l'assembleur du radiateur, et c'est ainsi que les prix sont orientés vers le bas.
Mais plus de 14 ans se sont passés depuis la conception.
Cordialement.
26 janvier 2020 à 10:48

Bonjour. C'est une constante : tous les appareils à double isolation, donc tous les convecteurs modernes fixes dont les vôtres (ce qui exclut les anciens "grille-pain" sans fil pilote) ne doivent pas être raccordés à la terre. On fait donc ainsi. S'il y avait des accidents cela se saurait.
La durée de vie de vos radiateurs est en contradiction avec les quelques posts ci-dessus. Bizarrement, à part une autre marque il n'y en a pas d'autres qui font l'objet de réclamations nombreuses sur le forum ; quelquefois une marque connue et de façon ponctuelle.
Cordialement.
La durée de vie de vos radiateurs est en contradiction avec les quelques posts ci-dessus. Bizarrement, à part une autre marque il n'y en a pas d'autres qui font l'objet de réclamations nombreuses sur le forum ; quelquefois une marque connue et de façon ponctuelle.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 16:45

Re. C'est une alimentation pas chère certes, mais qui ne peut débiter grand chose. Même il y a très longtemps ce type de montage ne figurait que dans certains livres ou revues de bricolage électrique ou d'électronique de loisir qui avaient malgré tout leur intérêt.
Ici, le constructeur a utilisé ce montage plus que basique pour diminuer le prix de revient au détriment de la fiabilité, ce sujet et d'autres sur le forum en sont la preuve. Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué, le secteur, phase ou neutre, étant la référence des tensions sur la carte. Normalement le neutre si l'on veut que le fil pilote puisse délivrer une tension utilisable par la régulation. Mais si l'installateur branche à l'envers, gare où l'on met ses doigts.
En attendant, il aura fallu 11 ans pour avoir les détails manquants. Soyez en remercié.
Il n'en demeure pas moins que cette marque, si elle existe encore, mérite d'être évitée.
Cordialement.
Ici, le constructeur a utilisé ce montage plus que basique pour diminuer le prix de revient au détriment de la fiabilité, ce sujet et d'autres sur le forum en sont la preuve. Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué, le secteur, phase ou neutre, étant la référence des tensions sur la carte. Normalement le neutre si l'on veut que le fil pilote puisse délivrer une tension utilisable par la régulation. Mais si l'installateur branche à l'envers, gare où l'on met ses doigts.
En attendant, il aura fallu 11 ans pour avoir les détails manquants. Soyez en remercié.
Il n'en demeure pas moins que cette marque, si elle existe encore, mérite d'être évitée.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 23:05

Bonsoir. Comme le triac est bon, ce ne peut être que la commande. On peut suspecter les ajustables à piste carbone Piher. Ce ne sont pas des composants de grande qualité, aussi, dans un premier temps vous pouvez pulvériser dedans un aérosol désoxydant si vous trouvez un orifice. Sinon, vous les changez tous pour des cermet en ayant repéré préalablement les réglages.
Ce qui est certain c'est que la régulation ne fonctionne pas bien puisque la chauffe n'est plus contrôlée à un moment donné.
Malheureusement, après il n'y aura plus grand chose à faire. Mais il faut essayer.
Nota : la commutation est dite "à bande proportionnelle", c'est à dire que le cycle a une période T à peu près fixe (quelques secondes) puis le triac est alimenté avec une durée variable <= T. Il n'empêche que le bilame ne devrait pas s'ouvrir ainsi.
Cordialement.
Ce qui est certain c'est que la régulation ne fonctionne pas bien puisque la chauffe n'est plus contrôlée à un moment donné.
Malheureusement, après il n'y aura plus grand chose à faire. Mais il faut essayer.
Nota : la commutation est dite "à bande proportionnelle", c'est à dire que le cycle a une période T à peu près fixe (quelques secondes) puis le triac est alimenté avec une durée variable <= T. Il n'empêche que le bilame ne devrait pas s'ouvrir ainsi.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 19:15

Re. Mauvaise lecture de votre post initial (81) car j'étais parti sur l'absence d'alimentation (encore sous-entendu en 85).
On comprend que la résistance chauffe trop et que le thermostat à bilame se coupe. Cela signifie que l'alimentation est présente, ce que vous pouvez vérifier.
Le triac peut être en court-circuit. cela est facile à vérifier. A la limite, vous branchez une lampe témoin aux bornes de la résistance, vous manipulez la molette du thermostat de consigne pour voir si la lampe s'éteint.
Essayez déjà cette manipulation.
Si la lampe ne s'éteint pas on met en cause le triac (facile à vérifier en dessoudant et en testant la continuité entre A1 et A2), ou bien la commande ; et dans ce cas c'est une autre paire de manches.
Cordialement.
On comprend que la résistance chauffe trop et que le thermostat à bilame se coupe. Cela signifie que l'alimentation est présente, ce que vous pouvez vérifier.
Le triac peut être en court-circuit. cela est facile à vérifier. A la limite, vous branchez une lampe témoin aux bornes de la résistance, vous manipulez la molette du thermostat de consigne pour voir si la lampe s'éteint.
Essayez déjà cette manipulation.
Si la lampe ne s'éteint pas on met en cause le triac (facile à vérifier en dessoudant et en testant la continuité entre A1 et A2), ou bien la commande ; et dans ce cas c'est une autre paire de manches.
Cordialement.
20 janvier 2020 à 21:22

Bonjour. Le thermostat bilame, en série avec la résistance, n'est pas responsable de l'absence d'alimentation.
Le schéma de principe montre que l'ensemble R1 R2 C1 forme un pont diviseur qui débite dans ce qui ressemble à une diode Zener (avec un symbole bien ancien). Cela ressemble donc à un redressement mono-alternance. Bien évidemment il manque des composants pour que l'alimentation soit continue et donc, filtrée.
On ne voit pas ce qui est inscrit entre la cathode de la Zener et le CI.
Ce schéma dissipe en partie les incertitudes liées à la fonction du condensateur incriminé depuis des années. Il n'en demeure pas moins que l’alimentation est rudimentaire, mais comme vous dites, ça marche...
Cordialement.
Le schéma de principe montre que l'ensemble R1 R2 C1 forme un pont diviseur qui débite dans ce qui ressemble à une diode Zener (avec un symbole bien ancien). Cela ressemble donc à un redressement mono-alternance. Bien évidemment il manque des composants pour que l'alimentation soit continue et donc, filtrée.
On ne voit pas ce qui est inscrit entre la cathode de la Zener et le CI.
Ce schéma dissipe en partie les incertitudes liées à la fonction du condensateur incriminé depuis des années. Il n'en demeure pas moins que l’alimentation est rudimentaire, mais comme vous dites, ça marche...
Cordialement.
20 janvier 2020 à 14:07

Re. Sur votre carte on aperçoit l'interrupteur et puis c'est tout ce qu'il y a d'intéressant vu que rien ne s'allume. Vous pouvez essayer de le shunter pour voir s'il n'est pas coupé (carbonisé).
En 65 la carte semblait avoir un peu de vie avec une led qui clignote.
Vu d'ici on ne voit pas de composant grillé sur votre carte.
Ce sujet a démarré en 2008 avec cette marque. Les défauts semblent toujours présents. Il existe des radiateurs plus fiables sur le marché, de prix raisonnables et de marques plus célèbres que LVI.
On est un peu bloqué devant l'écran face à votre panne. Il manque un établi, quelques appareils de mesure et une bonne expérience de bricoleur ++ expérimenté.
Ceux d'ici n'ont jamais eu de problème. Un gros investissement au départ.
Ne passez pas trop de temps sur ce radiateur qui ne repartira peut-être pas.
On vous laisse chercher, et surtout voir si la tension secteur arrive sur la carte, d'où le test de l'interrupteur.
Cordialement.
En 65 la carte semblait avoir un peu de vie avec une led qui clignote.
Vu d'ici on ne voit pas de composant grillé sur votre carte.
Ce sujet a démarré en 2008 avec cette marque. Les défauts semblent toujours présents. Il existe des radiateurs plus fiables sur le marché, de prix raisonnables et de marques plus célèbres que LVI.
On est un peu bloqué devant l'écran face à votre panne. Il manque un établi, quelques appareils de mesure et une bonne expérience de bricoleur ++ expérimenté.
Ceux d'ici n'ont jamais eu de problème. Un gros investissement au départ.
Ne passez pas trop de temps sur ce radiateur qui ne repartira peut-être pas.
On vous laisse chercher, et surtout voir si la tension secteur arrive sur la carte, d'où le test de l'interrupteur.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 23:03

Bonsoir.
Cordialement.
Citation :Non car ce composant est polarisé, contrairement à une diode transil.
...une diode zener
Citation :Puisque vous êtes dans l'analyse de schéma, pourriez vous justement en faire un en partant de l'alimentation Ph + N + T, les composants suspects, l'interrupteur, et le bornier d'alimentation générale s'il y en a un.
Dans le circuit de l'interrupteur.
Cordialement.
14 janvier 2020 à 22:47

Bonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Au temps des radiateurs avec thermostat bilame ou à bulbe, la durée de vie était celle des contacts. Autrement dit c'était presque l'éternité. On rencontre souvent des très anciens radiateurs à tubes quartz et thermostats classiques qui remplissent toujours leurs fonctions (Jacrays).
Avec les thermostats électroniques c'est différent. La durée de vie est celle de l'électronique.
Si l'on y met le prix on a le temps devant soi. S'il s'agit de premiers prix de grandes surfaces, c'est la loterie ; on peut être gagnant sur de longues périodes, ou rapidement perdant par défauts de composants électroniques. Le forum cite quelques marques maudites que l'on ne connaissait pas avant les débuts du forum.
Les éléments chauffants sont généralement increvables. Pas d'avis sur la marque que vous citez ; ce constructeur réputé a intérêt à proposer des matériels fiables. On peut avoir confiance, mais on est à l'abri de rien. La garantie et le SAV sont à prendre en compte.
Pour ce qui concerne les marques de grandes surfaces, le SAV est plutôt absent.
Cordialement.
Au temps des radiateurs avec thermostat bilame ou à bulbe, la durée de vie était celle des contacts. Autrement dit c'était presque l'éternité. On rencontre souvent des très anciens radiateurs à tubes quartz et thermostats classiques qui remplissent toujours leurs fonctions (Jacrays).
Avec les thermostats électroniques c'est différent. La durée de vie est celle de l'électronique.
Si l'on y met le prix on a le temps devant soi. S'il s'agit de premiers prix de grandes surfaces, c'est la loterie ; on peut être gagnant sur de longues périodes, ou rapidement perdant par défauts de composants électroniques. Le forum cite quelques marques maudites que l'on ne connaissait pas avant les débuts du forum.
Les éléments chauffants sont généralement increvables. Pas d'avis sur la marque que vous citez ; ce constructeur réputé a intérêt à proposer des matériels fiables. On peut avoir confiance, mais on est à l'abri de rien. La garantie et le SAV sont à prendre en compte.
Pour ce qui concerne les marques de grandes surfaces, le SAV est plutôt absent.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 21:04

Bonjour. Comme suggéré précédemment, le DJ 20 A qui déclenche détecte une surintensité (costaude si la courbe est C avec déclenchement entre 5 et 8 I nominal). Celle ci est incompatible avec la résistance que vous mesurez.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
Cordialement.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 16:37

Bonjour et merci réponse 79.
Encore un succès pour ce post sans prétention. Peut-être que nous finirons par connaître la place de ce composant sur la plaque de commande, ainsi que son utilité.
Cordialement.
Encore un succès pour ce post sans prétention. Peut-être que nous finirons par connaître la place de ce composant sur la plaque de commande, ainsi que son utilité.
Cordialement.
10 janvier 2020 à 23:58

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
J'ai un peu suivi les développements de loin. Mario est de bon conseil.
Mario ne m'en voudra pas de rappeler les écritures des unités. Ici, apparemment seules des puissances sont utilisées. On utilise donc le watt et son symbole le W ou le kW.
kWs signifierait kilo×watt ×seconde, ce qui n'a pas de sens ici, sauf erreur que je comprendrais.
Néanmoins, le Ws existe, c'est le joule, unité légale d'énergie. Son multiple est le Wh, qui vaut donc 3 600 joules, et son autre multiple bien connu qui est à la base de nos factures d'énergie, le kWh.
Cordialement.
Citation :Effectivement, ce n'est pas un critère de choix, pas plus que pour des convecteurs électriques par exemple.
Les entraxes tuyaux sont les mêmes
J'ai un peu suivi les développements de loin. Mario est de bon conseil.
Mario ne m'en voudra pas de rappeler les écritures des unités. Ici, apparemment seules des puissances sont utilisées. On utilise donc le watt et son symbole le W ou le kW.
kWs signifierait kilo×watt ×seconde, ce qui n'a pas de sens ici, sauf erreur que je comprendrais.
Néanmoins, le Ws existe, c'est le joule, unité légale d'énergie. Son multiple est le Wh, qui vaut donc 3 600 joules, et son autre multiple bien connu qui est à la base de nos factures d'énergie, le kWh.
Cordialement.
21 décembre 2019 à 23:33

Bonjour réponse 49. "assurer un fonctionnement de base". Aucun constructeur n'envisage ce fonctionnement. Dans les avions ce fonctionnement en mode dégradé est prévu (absence du réseau de bord), mais les risques ne sont pas les mêmes.
85 € pour redonner vie au radiateur peut paraître excessif, mais c'est la règle. Les pièces détachées ne sont jamais vendues au prix de revient + marge. Ou alors le poste marge est largement dimensionné.
D'où l'utilité du forum quand des solutions simples peuvent être mises en œuvre.
Les radiateurs modernes comportent des systèmes de programmation sophistiqués qui peuvent amener à terme l'inutilité des fils pilotes.
Cordialement.
85 € pour redonner vie au radiateur peut paraître excessif, mais c'est la règle. Les pièces détachées ne sont jamais vendues au prix de revient + marge. Ou alors le poste marge est largement dimensionné.
D'où l'utilité du forum quand des solutions simples peuvent être mises en œuvre.
Les radiateurs modernes comportent des systèmes de programmation sophistiqués qui peuvent amener à terme l'inutilité des fils pilotes.
Cordialement.
27 novembre 2019 à 09:31

Bonjour. Il s'agit d'une résistance en contact avec une plaque de fonte. Bref, que du classique.
Le chauffage rayonnant a inertie nécessite un élément solide ou liquide entre la résistance et l'air ambiant comme Mario l'a expliqué.
On privilégie les marques connues vendues chez les distributeurs spécialisés (auxquelles on peut rajouter Acova, Campa, Thermor). On peut oublier les marques de distributeurs et celles vendues sur le net, généralement sans ou avec peu de SAV, avec des accroches publicitaires aguichantes (- 40 %...) et trompeuses.
Un radiateur rayonnant est forcément lourd et assez encombrant, comme un radiateur à eau.
Les radiateurs haut de gamme présentent des programmations sophistiquées, d'usine ou définies par l'utilisateur. Ils peuvent également être connectés ensemble par différents moyens afin d'avoir un chauffage adapté aux conditions ambiantes.
Cordialement.
Le chauffage rayonnant a inertie nécessite un élément solide ou liquide entre la résistance et l'air ambiant comme Mario l'a expliqué.
On privilégie les marques connues vendues chez les distributeurs spécialisés (auxquelles on peut rajouter Acova, Campa, Thermor). On peut oublier les marques de distributeurs et celles vendues sur le net, généralement sans ou avec peu de SAV, avec des accroches publicitaires aguichantes (- 40 %...) et trompeuses.
Un radiateur rayonnant est forcément lourd et assez encombrant, comme un radiateur à eau.
Les radiateurs haut de gamme présentent des programmations sophistiquées, d'usine ou définies par l'utilisateur. Ils peuvent également être connectés ensemble par différents moyens afin d'avoir un chauffage adapté aux conditions ambiantes.
Cordialement.
24 novembre 2019 à 20:44

Re.
Cordialement.
Citation :Tant mieux. Le froid arrive.
ça semble repartir.
Cordialement.
11 novembre 2019 à 13:16

Bonjour Valentine 1919. La notice évoque un voyant situé à droite, pouvant être vert ou orange ; s'agit-il de celui là ?
Vérifiez si le radiateur est bien programmé, l'idéal étant de le faire fonctionner hors programme. Voir aussi si la fonction fenêtre ouverte est désactivée. Vous pouvez aussi le configurer en mode sortie d'usine (ce doit être possible).
Enfin, il faudrait voir si l'incident s'est produit après intervention de votre part sur la programmation.
Cordialement.
Vérifiez si le radiateur est bien programmé, l'idéal étant de le faire fonctionner hors programme. Voir aussi si la fonction fenêtre ouverte est désactivée. Vous pouvez aussi le configurer en mode sortie d'usine (ce doit être possible).
Enfin, il faudrait voir si l'incident s'est produit après intervention de votre part sur la programmation.
Cordialement.
11 novembre 2019 à 10:31

Bonjour Mario. On est au Québec donc il y a deux phases sous 240 V environ. Le système de raccordement est plutôt basique ; il n'est pas certain qu'en Europe on laisserait passer un tel produit. Normal que germinal se pose des questions. Il devrait y avoir une notice explicative avec un appareil neuf.
La solution est venue de 6 000 km à l'est. Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.
La solution est venue de 6 000 km à l'est. Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.
31 octobre 2019 à 18:31

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Le "30 mA" est un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement du récepteur, un courant de défaut qui s'écoule vers la terre. Ce n'est pas un fusible.
L'ID ne déclenche pas en cas de court-circuit. Cela est le rôle d'un fusible ou d'un disjoncteur.
Placé en tête de tableau de répartition, il alimente toute la rangée de disjoncteurs modulaires en aval. Et s'il n'y a qu'un seul ID, l'habitat est dans le noir.
D'où l'idée qu'il serait prudent d’alimenter la PAC par un DJ différentiel modulaire branché directement sur les borniers Ph et N du tableau, sans passer par l'ID actuel.
Ceci dit, trouver la panne sera difficile. On peut commencer par débrancher le circulateur. Mais il y a du monde dans une PAC.
Cordialement.
Le "30 mA" est un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement du récepteur, un courant de défaut qui s'écoule vers la terre. Ce n'est pas un fusible.
L'ID ne déclenche pas en cas de court-circuit. Cela est le rôle d'un fusible ou d'un disjoncteur.
Placé en tête de tableau de répartition, il alimente toute la rangée de disjoncteurs modulaires en aval. Et s'il n'y a qu'un seul ID, l'habitat est dans le noir.
D'où l'idée qu'il serait prudent d’alimenter la PAC par un DJ différentiel modulaire branché directement sur les borniers Ph et N du tableau, sans passer par l'ID actuel.
Ceci dit, trouver la panne sera difficile. On peut commencer par débrancher le circulateur. Mais il y a du monde dans une PAC.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 20:24

Bonjour germinal. On veut bien vous répondre, ce qui a été fait concernant le bidule, mais vous ne montrez pas les borniers et ne communiquez aucune notice.
On peut supposer que l'appareil peut être alimenté d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas, vous branchez d'un côté et vous verrez si l'appareil fonctionne. Regardez sous les couvercles si des indications sur le branchement y figurent.
Cette plinthe supposée neuve doit être livrée avec sa notice de branchement. Il faut vous y référer.
Cordialement.
On peut supposer que l'appareil peut être alimenté d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas, vous branchez d'un côté et vous verrez si l'appareil fonctionne. Regardez sous les couvercles si des indications sur le branchement y figurent.
Cette plinthe supposée neuve doit être livrée avec sa notice de branchement. Il faut vous y référer.
Cordialement.
26 octobre 2019 à 08:42

Bonjour germinal. Le bidule est un élément constitutif du thermostat de sécurité chargé de couper l'alimentation de la plinthe en cas de surchauffe. On ne touche pas à ce fil de cuivre.
Le bornier de raccordement se trouve derrière l'une des trappes.
On alimente avec les fils vivants, sans oublier de raccorder la terre. On suppose que la température de la pièce est contrôlée par un thermostat mural.
Cordialement.
Le bornier de raccordement se trouve derrière l'une des trappes.
On alimente avec les fils vivants, sans oublier de raccorder la terre. On suppose que la température de la pièce est contrôlée par un thermostat mural.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 14:47

Bonjour. Ici les radiateurs plutôt haut de gamme ne sont pas affectés par une coupure de courant. Le plus simple est de poser la question là http://www.lecampuszehnder.fr/visitez-le-showroom/, téléphone ou par écrit.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 11:53

Bonjour à tous. Je passe par là et réponds juste à l'aspect alimentation de la chaudière. Le fait qu'il n'y aurait que des tubes à raccorder rend l'installation simple. Par contre la puissance électrique à souscrire sera fonction de la puissance de l'appareil, quand on sait que la puissance d'un chauffe-eau de 300 litres est de 3 kW. Ici il faudra peut-être passer au delà de 18 kVA, en triphasé obligatoirement. D'où une modification importante du tableau de répartition.
Bref, si au niveau plomberie c'est assez simple, au niveau électrique ça l'est moins.
La chaudière (gaz ou électrique) doit-elle fonctionner l'hiver en régime hors gel, ou peut-elle être arrêtée ?
Un tour rapide sur le net (avec les mots clef chaudière électrique) montre que le coût à l'achat est relativement peu élevé, le coût à l'usage peut devenir prohibitif. Pas d'idée sur la durée de vie. Il existe plusieurs types de chaudières électriques, classiques à résistance et d'autres à induction. Pas d'avis sur les deux. Hormis leur technologie.
Vous auriez peut-être intérêt à rester au gaz, il y aura moins de frais, et Mario vous conseillera les automatismes nécessaires.
L'autre solution serait de passer au chauffage par convecteurs qui, associé à un programmateur délesteur, permet le chauffage avec un abonnement monophasé raisonnable, 9 ou 12 kVA. Avec probablement un meilleur rendement.
A vous de faire les additions. Elles seront sûrement défavorables à la chaudière électrique.
Autre argument : il sera certainement facile de trouver un installateur expérimenté en chauffage gaz, installation et entretien, alors qu'en électrique il est possible que ce soit fort différent.
Cordialement.
Bref, si au niveau plomberie c'est assez simple, au niveau électrique ça l'est moins.
La chaudière (gaz ou électrique) doit-elle fonctionner l'hiver en régime hors gel, ou peut-elle être arrêtée ?
Un tour rapide sur le net (avec les mots clef chaudière électrique) montre que le coût à l'achat est relativement peu élevé, le coût à l'usage peut devenir prohibitif. Pas d'idée sur la durée de vie. Il existe plusieurs types de chaudières électriques, classiques à résistance et d'autres à induction. Pas d'avis sur les deux. Hormis leur technologie.
Vous auriez peut-être intérêt à rester au gaz, il y aura moins de frais, et Mario vous conseillera les automatismes nécessaires.
L'autre solution serait de passer au chauffage par convecteurs qui, associé à un programmateur délesteur, permet le chauffage avec un abonnement monophasé raisonnable, 9 ou 12 kVA. Avec probablement un meilleur rendement.
A vous de faire les additions. Elles seront sûrement défavorables à la chaudière électrique.
Autre argument : il sera certainement facile de trouver un installateur expérimenté en chauffage gaz, installation et entretien, alors qu'en électrique il est possible que ce soit fort différent.
Cordialement.
04 septembre 2019 à 20:51

Bonjour.
Comme beaucoup vous n'avez pas tiré le bon numéro avec cette marque.
Voir cette longue discussion où certains radiateurs LVI sont revenus de loin (la déchèterie envisagée)
Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
Cordialement.
Comme beaucoup vous n'avez pas tiré le bon numéro avec cette marque.
Voir cette longue discussion où certains radiateurs LVI sont revenus de loin (la déchèterie envisagée)
Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
Cordialement.
15 août 2019 à 21:39

Bonjour. Le mieux est d'attendre la venue de votre chauffagiste. On comprend qu'il pourrait s'agir d'un disjoncteur interne ; le calibre semble petit.
Un électricien fera le constat comme vous, et n'étant pas documenté sur l'appareil, ne pourra pas faire grand chose.
Sur la photo on ne ne voit pas bien le composant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un électricien fera le constat comme vous, et n'étant pas documenté sur l'appareil, ne pourra pas faire grand chose.
Sur la photo on ne ne voit pas bien le composant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 août 2019 à 14:53

Bonjour. Juste un retour d'expérience.
Cheminée ouverte d'il y a un certain temps. Prise d'air en sous-sol. Le foyer comportait un récupérateur de chaleur passif avec prises d'air extérieur, et ventilation naturelle dans la pièce.
Cette cheminée n'a jamais bien fonctionné, refoulement par jour de grand vent, le récupérateur faisait son office après des heures de chauffe, la plaque du fond rayonnait également après des heures, bref, on chauffait davantage les oiseaux que l'habitat.
Solution : démontage il y a peu, remplacement à terme par un petit poêle juste pour l'agrément.
L'installation d'un insert aurait certainement pu améliorer le système.
Votre projet est peut-être à repenser. Insert ? Poêle à granulé ? Poêle à bûches ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cheminée ouverte d'il y a un certain temps. Prise d'air en sous-sol. Le foyer comportait un récupérateur de chaleur passif avec prises d'air extérieur, et ventilation naturelle dans la pièce.
Cette cheminée n'a jamais bien fonctionné, refoulement par jour de grand vent, le récupérateur faisait son office après des heures de chauffe, la plaque du fond rayonnait également après des heures, bref, on chauffait davantage les oiseaux que l'habitat.
Solution : démontage il y a peu, remplacement à terme par un petit poêle juste pour l'agrément.
L'installation d'un insert aurait certainement pu améliorer le système.
Votre projet est peut-être à repenser. Insert ? Poêle à granulé ? Poêle à bûches ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2019 à 08:17

Bonjour Peter. Deux contributions ont été écrites suite à votre question. Un retour de votre part serait bienvenu.
Merci.
Merci.
18 juillet 2019 à 22:32

Bonjour Peter. Pas spécialiste en chaudière.
Par contre, la présence de CO en quantité est inquiétante.
Il serait prudent et faire intervenir un spécialiste de ce type de chaudière. Elle est peut-être trop ancienne ou mal réglée.
Quoi qu'il en soit, la présence d'un chauffe-eau à gaz impose une ventilation correcte et normalisée dans l'habitat.
Constater la présence de CO c'est bien, mais agir avant l'accident c'est mieux. Vu d'ici il semble y avoir urgence.
Rappelons que la respiration de CO provoque rapidement une inconscience pouvant être fatale. Les pompiers de votre ville pourraient vous convaincre d'agir pendant que vous êtes encore vivant.
Cordialement.
Par contre, la présence de CO en quantité est inquiétante.
Il serait prudent et faire intervenir un spécialiste de ce type de chaudière. Elle est peut-être trop ancienne ou mal réglée.
Quoi qu'il en soit, la présence d'un chauffe-eau à gaz impose une ventilation correcte et normalisée dans l'habitat.
Constater la présence de CO c'est bien, mais agir avant l'accident c'est mieux. Vu d'ici il semble y avoir urgence.
Rappelons que la respiration de CO provoque rapidement une inconscience pouvant être fatale. Les pompiers de votre ville pourraient vous convaincre d'agir pendant que vous êtes encore vivant.
Cordialement.
01 juillet 2019 à 09:33

Bonjour. Regardez sur le Bon coin, il y en a plein. Cela pourra vous indiquer quelques prix, sans permettre de dater.
Vous pouvez poser votre question à Godin à Guise. http://www.godin.fr/projet/
Mais de là à pouvoir vendre le vôtre, c'est une autre affaire. Pas certain qu'il existe une clientèle.
Godin appartient désormais à Cheminées Philippe.
Cordialement.
Vous pouvez poser votre question à Godin à Guise. http://www.godin.fr/projet/
Mais de là à pouvoir vendre le vôtre, c'est une autre affaire. Pas certain qu'il existe une clientèle.
Godin appartient désormais à Cheminées Philippe.
Cordialement.
19 mars 2019 à 12:05