Question Forum Chauffage : Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone

pletevl
Membre inscrit
pletevl
1 message
Bonjour.

Quand je demande de l’eau chaude à ma chaudière Chaffoteaux Inoa 25 à cheminée, des fois elle déclenche mon détecteur de monoxyde de carbone.
Pendant une douche il n’y a pas de problème, c’est quand je lave de la vaisselle avec l’eau chaude ouvert à moitié.
A chaque allumage des flammes, il y a une petite détonation, mais elle a toujours fait ça, peut-être moins avant.
Les flammes sont bleu.
La conduite n’est pas bouchée.
Les flammes s’allument en 1 à 2 secondes à chaque démarrage.

Ça a commencé mardi dernier. J’ai lavé mon assiette et verre puis je suis sortie prendre ma voiture pour retourner au travail et là le détecteur commence à sonner. Je remonte et vois 270 ppp sur l’afficheur du détecteur.
Depuis je joue avec l’eau pour savoir quand il y a un problème et c’est quand je tire l’eau à moitié et les brûleurs s’allument et se coupe tout le temps, à chaque allumage, il y a cette petite détonation.

Je vois dans la notice qu’il y a une option de démarrage des flammes en douceur que je veux activer, mais je n’arrive pas à entrer dans la programmation, quelqu’un connaît le code technicien de cette centrale ?

Merci de vos avis et votre aide.
Peter.
30 juin 2019 à 08:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Peter. Pas spécialiste en chaudière.
Par contre, la présence de CO en quantité est inquiétante.
Il serait prudent et faire intervenir un spécialiste de ce type de chaudière. Elle est peut-être trop ancienne ou mal réglée.
Quoi qu'il en soit, la présence d'un chauffe-eau à gaz impose une ventilation correcte et normalisée dans l'habitat.
Constater la présence de CO c'est bien, mais agir avant l'accident c'est mieux. Vu d'ici il semble y avoir urgence.
Rappelons que la respiration de CO provoque rapidement une inconscience pouvant être fatale. Les pompiers de votre ville pourraient vous convaincre d'agir pendant que vous êtes encore vivant.
Cordialement.
01 juillet 2019 à 09:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre détecteur indique une mesure à 270 ppp (je suppose plutôt ppm). Il faut :
- Vérifiez la combustion de votre chaudière,
- Vérifiez la conformité de votre conduit de cheminée (vacuité, tubage, hauteur et sortie),
- Vérifiez les ventilations du local ou se situe votre chaudière,
- Vérifiez l'étalonnage de votre détecteur,

Sachant que le CO ambiant est réglementé à 10 ppm maximum mettez en urgence votre chaudière à l'arrêt et faite faire un diagnostic de votre installation.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série, année de votre chaudière,
- Date du dernier entretien de votre chaudière,
- Date des dernières analyses de combustions,
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...),
- Nombre de ventilation dans le local chaudière,
- Existe t-il un autre appareil (non raccordé à un conduit) fonctionnant au même gaz.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juillet 2019 à 14:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Peter. Deux contributions ont été écrites suite à votre question. Un retour de votre part serait bienvenu.
Merci.
18 juillet 2019 à 22:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière gaz ventouse et détecteur monoxyde de carbone
    N°8157 : Bonjour, Est-il nécessaire de mettre un détecteur monoxyde de carbone avec une chaudière gaz à ventouse ? Merci de vos réponses.
  • 2. Choix détecteur monoxyde de carbone
    N°1195 : Bonjour, Comment éviter les intoxications avec le monoxyde de carbone ? J'habite une vieille maison en location, le propriétaire me garantie qu'il n'y a aucun risque, j'ai quand même quelques doutes au vu de l'installation :...
  • 3. Fuite monoxyde de carbone
    N°1654 : J'aimerais savoir, au sujet d'un chauffe-eau, comment pourrait-on savoir s'il y a une perte de monoxyde de carbone ? Je suis allée chez ma fille durant plusieurs jours, et à chaque fois, j'ai eu le nez et la gorge qui piquaient...
  • 4. Gros problème de refoulement de monoxyde de carbone sur ma chaudière
    N°15168 : Bonjour, au secours après une intoxication grave qui m'a menée aux urgences j'ai fait appel à des professionnels mais aucun ne peut expliquer le phénomène et aucun ne trouve de solution. J'ai une évacuation dans une...
  • 5. VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
    N°15677 : Bonjour, Je viens d'emménager en location. Nous avons un insert et une VMC (double flux, simple flux, je ne sais pas, il y a des bouches à tous les étages). Hier et avant hier nous avons allumé l'insert. Nous avons...
  • 6. Monoxyde de carbone et chaudière à condensation
    N°14218 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière à condensation Vitodens 100 (Viessmann) le 13/04/2010. Par 2 fois, le détecteur récent de monoxyde de carbone Kidde (modèle n° 9C05) a sonné. Est-ce normal avec une chaudière...
  • 7. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
    N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
  • 8. Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
    N°12925 : Bonjour. Lors d'un entretien annuel, le technicien a relevé un taux de monoxyde de carbone de 39 PPM dans ma cuisine, là où est installée la chaudière. J'ai très régulièrement des maux de tête, et suis très...
  • 9. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
  • 10. Intoxication monoxyde de carbone ramoner cheminée chaudière
    N°8419 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. Il m'a l'air technique autant que rigoureux. Voici mon problème : - Je vis au 2ème, en qualité de Locataire, dans un petit immeuble de 4 étages ; - Le Technicien via mon contrat...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation chaudiereventouse chaudiere inoxchauffage bois canadienschauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite