Bonjour. Mario VETC vous a mis sur la voie. Il pourrait y avoir une inversion entre les conducteurs que vous avez repéré : terre et phase semblent inversés. On rappelle que le neutre est bleu et la terre vert/jaune. L'usage d'une lampe témoin à incandescence est conseillé, mais s'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition, tout test entre la vraie terre et l'un ou l'autre des conducteurs (phase et neutre) entrainera un déclenchement de l'interrupteur différentiel.
Ce dysfonctionnement fait suite à votre intervention, ce qui pourrait en être la cause.
A suivre.
Cordialement.
Ce dysfonctionnement fait suite à votre intervention, ce qui pourrait en être la cause.
A suivre.
Cordialement.
07 novembre 2018 à 10:38

Bonjour.
Le fait que vous envisagiez un achat internet pour une installation très technique rend votre question pour le moins surprenante.
Faites intervenir des installateurs locaux professionnels qualifiés qui ont pignon sur rue et des références.
Toute installation de ce type nécessite d'avoir un professionnel pas loin en cas d'incident (fuite, réglages, programmation etc.).
Libre à vous de dépenser 1 681 € en pure perte. Le recours au forum dans la rubrique litiges travaux ne pourra être, hélas, que sans effet.
Cordialement.
Citation :Il se pourrait bien.
Est-ce prendre un gros risque de passer commande par cette voie ?
Citation :Oui, et quand vous aurez succombé à l'appel des sirènes du marketing tendance arnaque du web, vous ne trouverez personne en face pour dépanner, régler, entretenir. Si tant est que l’installation soit réalisée une fois que vous aurez payé l'acompte.
... tarif allécheur
Le fait que vous envisagiez un achat internet pour une installation très technique rend votre question pour le moins surprenante.
Faites intervenir des installateurs locaux professionnels qualifiés qui ont pignon sur rue et des références.
Toute installation de ce type nécessite d'avoir un professionnel pas loin en cas d'incident (fuite, réglages, programmation etc.).
Libre à vous de dépenser 1 681 € en pure perte. Le recours au forum dans la rubrique litiges travaux ne pourra être, hélas, que sans effet.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 09:56

Bien reçu. Eh oui, vous avez de quoi réfléchir et vous documenter pendant l'hiver.
Les thermostats programmables sont couramment utilisés pour le chauffage central à eau, mais pas avec les convecteurs électriques.
Cordialement.
Les thermostats programmables sont couramment utilisés pour le chauffage central à eau, mais pas avec les convecteurs électriques.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 00:00

Bonjour. Votre problème est courant pour qui est équipé de radiateurs anciens. Ceux-ci étaient commandés en tout ou rien par des thermostats relayés ou non qui alimentaient les radiateurs. Mais d'une façon générale les radiateurs étaient équipés de thermostats électromécaniques à bulbe qui n'autorisaient aucune régulation précise.
Sans relayage les contacts étaient fortement sollicités.
Certes, vous pouvez changer ces thermostats, mais cela ne modifiera pas le rendement du chauffage, le ressenti et la facture.
Si vous gardez la commande par un seul thermostat il faudra relayer, car le contact interne n'est pas dimensionné comme celui d'un contacteur avec un bon pouvoir de coupure, que le thermostat soit électronique ou non.
Au bout d'un certain temps le changement de radiateurs peut être envisagé. On fait d'excellents radiateurs rayonnants à inertie qui apportent un plus par rapport aux modèles anciens. La condition est qu'ils soient de bonne taille et un peu lourds, contrairement aux modèles bas de gamme. On choisit alors des grandes marques reconnues en évitant celle de supermarchés ou vendus par l'intermédiaire de publicités auxquelles il ne faut pas succomber.
La régulation par fil pilote est toujours d'actualité, mais certains peuvent être commandés par les moyens radio modernes actuels. On conseille l'usage de programmateurs délesteurs permettant de limiter la consommation et la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Pour revenir à votre question l'usage de thermostats actuellement ne se justifie plus, chaque radiateur pouvant fonctionner en autonomie complète avec son thermostat électronique interne. Une centralisation étant toujours possible comme précisé précédemment.
Malgré tout on constate encore l'usage de thermostats au Québec qui commandent des plinthes basiques.
Concernant les chambres, pour un usage exclusivement pour dormir on peut choisir une puissance faible, juste pour entretenir une température faible ; mais on peut aussi couper carrément le chauffage si on laisse quelques portes ouvertes. Il faut voir comment cela se présente chez vous.
En espérant vous avoir aidé dans votre réflexion.
Cordialement.
Sans relayage les contacts étaient fortement sollicités.
Certes, vous pouvez changer ces thermostats, mais cela ne modifiera pas le rendement du chauffage, le ressenti et la facture.
Si vous gardez la commande par un seul thermostat il faudra relayer, car le contact interne n'est pas dimensionné comme celui d'un contacteur avec un bon pouvoir de coupure, que le thermostat soit électronique ou non.
Au bout d'un certain temps le changement de radiateurs peut être envisagé. On fait d'excellents radiateurs rayonnants à inertie qui apportent un plus par rapport aux modèles anciens. La condition est qu'ils soient de bonne taille et un peu lourds, contrairement aux modèles bas de gamme. On choisit alors des grandes marques reconnues en évitant celle de supermarchés ou vendus par l'intermédiaire de publicités auxquelles il ne faut pas succomber.
La régulation par fil pilote est toujours d'actualité, mais certains peuvent être commandés par les moyens radio modernes actuels. On conseille l'usage de programmateurs délesteurs permettant de limiter la consommation et la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Pour revenir à votre question l'usage de thermostats actuellement ne se justifie plus, chaque radiateur pouvant fonctionner en autonomie complète avec son thermostat électronique interne. Une centralisation étant toujours possible comme précisé précédemment.
Malgré tout on constate encore l'usage de thermostats au Québec qui commandent des plinthes basiques.
Concernant les chambres, pour un usage exclusivement pour dormir on peut choisir une puissance faible, juste pour entretenir une température faible ; mais on peut aussi couper carrément le chauffage si on laisse quelques portes ouvertes. Il faut voir comment cela se présente chez vous.
En espérant vous avoir aidé dans votre réflexion.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 10:30

Bonjour.
Citation :Pas d'idée, on ne connait pas cette marque probablement de grande surface, sans SAV. Cordialement.
Est-ce normal ?
16 août 2018 à 17:37

Bonjour. Carrera, une vieille connaissance bien connue du forum, pas franchement en bien.
Voir là Avis radiateurs électriques marque Carrera
Cordialement.
Voir là Avis radiateurs électriques marque Carrera
Cordialement.
14 août 2018 à 08:34

Bonjour.
On ne voit pas bien la couleur des anneaux. Il faudrait les détailler.
Cordialement.
Citation :Elles sont coupées ? Vous n'avez pas un ohmmètre ? Pourquoi voulez vous les changer ?.
je n'arrive pas à mesurer les résistances
On ne voit pas bien la couleur des anneaux. Il faudrait les détailler.
Cordialement.
23 mars 2018 à 23:23

Bonsoir Pierre. En GSB on achète, et après c'est le grand bain sans savoir nager et sans secours.
Malheureusement on ne peut vous aider. Voir éventuellement si le vendeur ne peut pas vous orienter.
Cordialement.
Malheureusement on ne peut vous aider. Voir éventuellement si le vendeur ne peut pas vous orienter.
Cordialement.
19 février 2018 à 19:44

Bonjour à tous. Pour ne pas rester ignorant, deux questions.
1. Qu'est-ce que ce produit ? Quels sont ses principes actifs ?
2. Comment l'injecte-t-on dans le circuit de chauffage ?
Merci pour vos éclaircissements.
Cordialement.
1. Qu'est-ce que ce produit ? Quels sont ses principes actifs ?
2. Comment l'injecte-t-on dans le circuit de chauffage ?
Merci pour vos éclaircissements.
Cordialement.
10 février 2018 à 19:05

Bonjour. Juste une remarque d'ordre physique en passant.
Un glouglou est une vibration émise par un liquide en mouvement alors qu'il est inhomogène et comporte des phases liquides et gazeuses.
On peut s'étonner qu'un liquide miracle puisse influer sur une vibration mécanique.
Certes, l'eau en période de chauffe peut dégazer comme on le voit en la chauffant pour faire cuire un œuf, la question est comment un liquide additionnel, qui plus est fortement dilué dans le circuit, peut absorber le trop plein de gaz.
Les systèmes de purge sont là pour éliminer les gaz résiduels.
S'il y a une solution, elle ne semble pas être d'ordre chimique. Des précisions sur le liquide inhibiteur seraient bienvenues. Inhibiteur de quoi ? N'y a-t-il pas une arnaque concernant un tel produit aux vertus miraculeuses ?
Cordialement.
Un glouglou est une vibration émise par un liquide en mouvement alors qu'il est inhomogène et comporte des phases liquides et gazeuses.
On peut s'étonner qu'un liquide miracle puisse influer sur une vibration mécanique.
Certes, l'eau en période de chauffe peut dégazer comme on le voit en la chauffant pour faire cuire un œuf, la question est comment un liquide additionnel, qui plus est fortement dilué dans le circuit, peut absorber le trop plein de gaz.
Les systèmes de purge sont là pour éliminer les gaz résiduels.
S'il y a une solution, elle ne semble pas être d'ordre chimique. Des précisions sur le liquide inhibiteur seraient bienvenues. Inhibiteur de quoi ? N'y a-t-il pas une arnaque concernant un tel produit aux vertus miraculeuses ?
Cordialement.
10 février 2018 à 09:50

Merci pour votre retour Xavier. Vous savez désormais réparer ou contrôler des composants du brûleur, mais pas les bons. Il vaut mieux attendre le retour du brûleur.
05 décembre 2017 à 22:16

Bonjour.
Ensuite il faudra vider la cuve et la déterrer.
Ce serait plus simple de remplir avec du fuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, une idée inattendue. Physiquement, vu la différence de densité c'est logique, le fuel va se retrouver en haut. Mais ensuite il va falloir positionner la crépine, mais comment et où sachant qu'il faut éviter de pomper de l'eau ?
C'est une idée saugrenue mais je n'ai pas trouvé mieux.
Ensuite il faudra vider la cuve et la déterrer.
Ce serait plus simple de remplir avec du fuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 12:52

Bonjour Xavier. Juste une contribution concernant l'allumage.
Le transformateur est élévateur de tension puisqu'il fournit quelques milliers de volts alors que son bobinage primaire est alimenté par le secteur 230 V. Le contrôle de l'état du transformateur est simple dès l'instant où il est déconnecté.
A l'ohmmètre on vérifie que le bobinage primaire n'est pas coupé (on trouve quelques ohms), idem pour le bobinage secondaire (on trouve beaucoup plus vu le nombre de spires). Le transformateur est un appareil robuste.
Pour le contrôler, on l'alimente directement et brièvement sur le secteur en l'ayant déconnecté du boitier de contrôle ; l'étincelle doit se produire.
Reste sa commande automatique par le boitier de commande. Un relais doit assurer cette fonction.
On peut contrôler le fonctionnement en connectant un voltmètre aux bornes du circuit primaire. Il doit indiquer 230 V environ pendant la phase d'allumage. La présence de tension n'indique pas que le transformateur est en état si le bobinage primaire est coupé.
Si le transformateur est en état et que la tension est nulle pendant la phase d'allumage, on incrimine alors le relais (contacts dégradés) ou sa commande. Il faut bien évidemment que la cellule soit propre et bien raccordée. C'est une photo résistance de forte valeur dans le noir.
Pour ce qui concerne la lumière émise par l'arc elle est très faible ; par contre le bruit de l'étincelle est caractéristique, une sorte de tic tic rapide (comme une cigale qui ne s’arrêterait pas).
Le technicien chauffage doit se transformer en électrotechnicien pour effectuer ces essais.
Cordialement.
Le transformateur est élévateur de tension puisqu'il fournit quelques milliers de volts alors que son bobinage primaire est alimenté par le secteur 230 V. Le contrôle de l'état du transformateur est simple dès l'instant où il est déconnecté.
A l'ohmmètre on vérifie que le bobinage primaire n'est pas coupé (on trouve quelques ohms), idem pour le bobinage secondaire (on trouve beaucoup plus vu le nombre de spires). Le transformateur est un appareil robuste.
Pour le contrôler, on l'alimente directement et brièvement sur le secteur en l'ayant déconnecté du boitier de contrôle ; l'étincelle doit se produire.
Reste sa commande automatique par le boitier de commande. Un relais doit assurer cette fonction.
On peut contrôler le fonctionnement en connectant un voltmètre aux bornes du circuit primaire. Il doit indiquer 230 V environ pendant la phase d'allumage. La présence de tension n'indique pas que le transformateur est en état si le bobinage primaire est coupé.
Si le transformateur est en état et que la tension est nulle pendant la phase d'allumage, on incrimine alors le relais (contacts dégradés) ou sa commande. Il faut bien évidemment que la cellule soit propre et bien raccordée. C'est une photo résistance de forte valeur dans le noir.
Pour ce qui concerne la lumière émise par l'arc elle est très faible ; par contre le bruit de l'étincelle est caractéristique, une sorte de tic tic rapide (comme une cigale qui ne s’arrêterait pas).
Le technicien chauffage doit se transformer en électrotechnicien pour effectuer ces essais.
Citation :On en déduit que le brûleur fonctionnait avant l'entretien et que c'est suite à celui-ci que le brûleur ne fonctionne plus. Si c'est ainsi, il y a une fausse manipulation quelque part et vous seriez en droit de porter réclamation.
il s'est avéré impossible de faire redémarrer le brûleur.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 10:29

On n'espère pas. Kalidor a quand même demandé conseil. C'est positif.
04 décembre 2017 à 20:51

Oui Koasan, cet évènement ne nous a pas laissé indifférent. On aimerait un retour de Kalidor.
03 décembre 2017 à 22:22

Bonjour. Ici aussi il y avait une légère odeur de gaz la veille au soir.
Explosion à Rosny-sous-Bois
Explosion à Rosny-sous-Bois
02 décembre 2017 à 22:11

En attendant la venue d'un technicien de l'entreprise, essayez d'être présent quand l'ensemble se met en sécurité : ratés de combustion, tentative de ré-allumage du brûleur (bruit de l'étincelle), bref, toutes observations que le technicien pourra exploiter en vue du dépannage.
Raccorder définitivement la tuyauterie fuel afin de mettre l'ensemble dans la configuration normale et que vous n'ayez pas à y revenir. Ce sera ensuite au technicien de faire les vérifications et réglages, à condition qu'il y passe le temps qu'il faut.
Cordialement.
Raccorder définitivement la tuyauterie fuel afin de mettre l'ensemble dans la configuration normale et que vous n'ayez pas à y revenir. Ce sera ensuite au technicien de faire les vérifications et réglages, à condition qu'il y passe le temps qu'il faut.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 14:33

Bonjour apy31. Votre installation semble disparate. Qu'entendez vous par "gérér" ?
Beaucoup de sujets chauffage électrique traitent cette question.
Le meilleur moyen actuel est de séparer les zones de chauffage en 2 ou 3, la programmation journalière température confort ou éco étant définie par l'opérateur. A cette fonction on peut ajouter le délestage cascado-cyclique. les ordres sont envoyés par le fil pilote, ou par CPL ou radio. Certains radiateurs modernes dialoguent par Wifi.
Cordialement.
Beaucoup de sujets chauffage électrique traitent cette question.
Le meilleur moyen actuel est de séparer les zones de chauffage en 2 ou 3, la programmation journalière température confort ou éco étant définie par l'opérateur. A cette fonction on peut ajouter le délestage cascado-cyclique. les ordres sont envoyés par le fil pilote, ou par CPL ou radio. Certains radiateurs modernes dialoguent par Wifi.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 13:54

Si vous êtes certain que c'est un raccordement pour poêle unique, vous pourriez y raccorder en principe la sortie de VMC. Mais il faut des bouches d'aspiration en WC, cuisine et salle de bain.
Le problème est la longueur du conduit. On recommande de raccorder les sorties de VMC domestiques au plus près de la toiture, les moteurs étant très peu puissants. Ainsi moins de 4 mètres ne pose pas de problème. Chez vous Il faudrait voir si la longueur n'est pas trop importante. C'est donc ce qui va imposer la faisabilité ou non de votre projet.
Dans les immeubles les groupes VMC sont des gros aspirateurs placés en toiture. Regardez le site Atlantic ou Aldes. Les solutions pour l'habitat collectif doivent y être décrites.
Les caractéristiques des groupes domestiques y sont précisées, dont certainement la longueur maximum du tube de refoulement.
Cordialement.
Le problème est la longueur du conduit. On recommande de raccorder les sorties de VMC domestiques au plus près de la toiture, les moteurs étant très peu puissants. Ainsi moins de 4 mètres ne pose pas de problème. Chez vous Il faudrait voir si la longueur n'est pas trop importante. C'est donc ce qui va imposer la faisabilité ou non de votre projet.
Dans les immeubles les groupes VMC sont des gros aspirateurs placés en toiture. Regardez le site Atlantic ou Aldes. Les solutions pour l'habitat collectif doivent y être décrites.
Les caractéristiques des groupes domestiques y sont précisées, dont certainement la longueur maximum du tube de refoulement.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 10:31

Bonjour. Le rejet se fait sur une partie haute, pas en toiture pour ce qui vous concerne, mais en façade. Il n'est pas certain que cela soit autorisé par le règlement de copropriété.
La grille en bas est nécessaire car on peut penser que les fenêtres sont d'époque et qu'elles ne sont pas munies d'orifice d'entrée d'air.
Il doit y avoir aussi une grille de ventilation haute quelque part.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
La grille en bas est nécessaire car on peut penser que les fenêtres sont d'époque et qu'elles ne sont pas munies d'orifice d'entrée d'air.
Il doit y avoir aussi une grille de ventilation haute quelque part.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 09:42

Bonjour Bruno. Juste un témoignage au cas ou cela pourrait vous aider.
En électricité on demande de repérer les conducteurs, couleur et branchement, avant de démonter. On ne savait pas qu'en chauffage fuel il pouvait en être de même.
L'aspiration est faite par le tube qui doit être relié à une crépine au fond de la cuve.
Le refoulement se fait par le tube qui est proche de la partie haute de la cuve. Le brûleur étant en fonctionnement on entend les gouttes qui tombent. C'était ainsi quand des proches avaient ce genre de chauffage.
Vous pouvez ouvrir l'orifice de remplissage et avec une lampe de poche et éventuellement un miroir solidement fixé à un support, vous jetez un œil sur ce qui se passe dans la cuve.
Une idée pas forcément stupide : si vous soufflez dans le tube refoulement le débit doit être libre, sans glou-glou. A essayer faute de meilleure idée.
Attendons d'autres avis avec des idées plus géniales.
Cordialement.
En électricité on demande de repérer les conducteurs, couleur et branchement, avant de démonter. On ne savait pas qu'en chauffage fuel il pouvait en être de même.
L'aspiration est faite par le tube qui doit être relié à une crépine au fond de la cuve.
Le refoulement se fait par le tube qui est proche de la partie haute de la cuve. Le brûleur étant en fonctionnement on entend les gouttes qui tombent. C'était ainsi quand des proches avaient ce genre de chauffage.
Vous pouvez ouvrir l'orifice de remplissage et avec une lampe de poche et éventuellement un miroir solidement fixé à un support, vous jetez un œil sur ce qui se passe dans la cuve.
Une idée pas forcément stupide : si vous soufflez dans le tube refoulement le débit doit être libre, sans glou-glou. A essayer faute de meilleure idée.
Attendons d'autres avis avec des idées plus géniales.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 19:25

On sèche. Vérifiez si elle est bien raccordée. Thermostat + résistance + sonde le tout en état, il ne reste rien d'autre à vérifier à distance. De visu sur place on verrait peut-être quelque chose.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 23:34

Bonjour. La pompe est équipée d'un moteur synchrone pilotée par un convertisseur asservi. Elle est munie entre autre d'un capteur de pression différentielle qui permet l'évaluation du débit à développer en fonction des caractéristiques de l'installation et de la hauteur. D'une certaine façon ce n'est pas un simple circulateur à l'ancienne à vitesse constante et moteur asynchrone.
Le chauffagiste est un professionnel à même de poser le matériel adapté à l'installation en fonction des paramètres dynamiques. C'est lui qui justifiera le modèle choisi. Une pompe plus petite n'aura peut-être pas les caractéristiques adaptées.
Quant au coût, ce n'est pas le problème majeur. On sait très bien à quelles dérives amènent les choix des moins-disants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le chauffagiste est un professionnel à même de poser le matériel adapté à l'installation en fonction des paramètres dynamiques. C'est lui qui justifiera le modèle choisi. Une pompe plus petite n'aura peut-être pas les caractéristiques adaptées.
Quant au coût, ce n'est pas le problème majeur. On sait très bien à quelles dérives amènent les choix des moins-disants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:33

Citation :Ce doit être autre chose.
un régulateur de tension à l'entrée.
Le thermostat actuel comprend trois parties : un senseur qui indique la température du lieu, une consigne que vous choisissez avec le potentiomètre afin de déterminer la température voulue, et une petite électronique de puissance qui alimente la résistance en tout ou rien grâce à un triac. Elle ajuste la commutation en fonction de la température de consigne et la température du lieu.
On ne voit pas si ce que vous avez trouvé correspond à ces fonctions.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 13:58

Bonjour.
Comment se traduit le fait qu'un thermoplongeur soit HS au point de déclencher un DJ ? Qu'avez vous constaté avec quel appareil ?
Cela pour éclairer les lecteurs qui passeront par ici.
Cordialement.
Citation :Oui, mais on ne change un composant qu'une fois le diagnostic effectué. "On" ne vous a pas bien conseillé. Il devrait vous rembourser !
on m'a dit de changer le disjoncteur 63 A,
Comment se traduit le fait qu'un thermoplongeur soit HS au point de déclencher un DJ ? Qu'avez vous constaté avec quel appareil ?
Cela pour éclairer les lecteurs qui passeront par ici.
Cordialement.
15 novembre 2017 à 22:16

Cette température de consigne est-elle réglée par un potentiomètre ? Si oui, et si l'aérosol n'a pas résolu le problème, il faut sortir le potentiomètre et tester son fonctionnement sur l'établi avec un ohmmètre branché entre le curseur et une extrémité de piste ; on teste également sa valeur entre les deux extrémités de piste. Vous verrez si la variation de résistance est continue ou non. Puis il faudra voir s'il est possible de trouver un potentiomètre identique s'il s'avère qu'il est défectueux.
Vous pouvez également rechercher la présence d'une soudure sèche sur la carte. Cela s'effectue avec une loupe et on détaille alors la santé de chaque soudure. Remède : on refait chaque soudure en chauffant bien avec apport de soudure fraiche.
Cordialement.
Vous pouvez également rechercher la présence d'une soudure sèche sur la carte. Cela s'effectue avec une loupe et on détaille alors la santé de chaque soudure. Remède : on refait chaque soudure en chauffant bien avec apport de soudure fraiche.
Cordialement.
15 novembre 2017 à 10:34

Bonjour Babeth09.
Non.
Il faudrait vous adresser à un professionnel expérimenté qui saura voir d'où vient la panne. Derrière l'écran on n'a pas la vision complète de l'installation. N'y aurait-il pas des piles usagées dans le module ?
Une autre solution est de contacter le service clients de la marque dont les coordonnées sont disponibles sur le site. Normalement.
Cordialement.
Citation :
Avez-vous des solutions ?
Non.
Il faudrait vous adresser à un professionnel expérimenté qui saura voir d'où vient la panne. Derrière l'écran on n'a pas la vision complète de l'installation. N'y aurait-il pas des piles usagées dans le module ?
Une autre solution est de contacter le service clients de la marque dont les coordonnées sont disponibles sur le site. Normalement.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 13:30

Bonjour. 65 ohms correspond à environ 800 W, le kW restant étant fourni par le soufflant.
Pour réparer il faut mettre le radiateur sur l'établi et voir comment cela fonctionne ; à distance on ne peut vous guider.
Vous avez changé le thermostat au hasard et ce n'est pas la bonne méthode, surtout pour le porte-monnaie.
La sonde peut être en cause, il faut voir si elle n'est pas coupée.
Il faut continuer vos investigations.
Cordialement.
Pour réparer il faut mettre le radiateur sur l'établi et voir comment cela fonctionne ; à distance on ne peut vous guider.
Vous avez changé le thermostat au hasard et ce n'est pas la bonne méthode, surtout pour le porte-monnaie.
La sonde peut être en cause, il faut voir si elle n'est pas coupée.
Il faut continuer vos investigations.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 13:24

Bonjour. S'il s'agit de potentiomètres qui crachent, on les remet à neuf avec un aérosol prévu pour nettoyer les contacts tel que le Jeltonet C1.
Cordialement.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 13:18

Boucher le haut évite les courants d'air même si la trappe de l'avaloir est fermée. Dans une cheminée ouverte en haut on y trouve quelquefois des nids de guêpes, des oiseaux morts etc.
Vous faites comme vous voulez, c'était juste une idée en passant.
Dans un cas comme celui-ci je ne mettrais aucune fixation au sol ou au plafond, mais assemblerais les planches avec tasseaux et équerres internes, et deux vis de chaque côté sur le mur. Cela de façon à ne pas dégrader sol et plafond le jour où la cheminée sera réactivée ou enlevée.
Je ferais l’étanchéité sol avec de la bande de moquette collée sur les tasseaux parallèle et perpendiculaires au mur. Pour le plafond on fait un système équivalent. La hauteur des planches peut être inférieure de 5 cm à la hauteur sous plafond. Ensuite, 3 planchettes périphériques pourraient être ajustées en contact avec le plafond.
De toute façon quand la boite sera démontée, le plafond sera bon à refaire. Mais pas le sol. Vu de dessus la boite ressemblerait à un E majuscule sans la barre au milieu.
La méthode présentée est personnelle et vaut ce qu'elle vaut, l'objectif étant de ne rien dégrader. Une boite de 2 m sur 1 m environ, à 20 cm près.
Cordialement.
Vous faites comme vous voulez, c'était juste une idée en passant.
Dans un cas comme celui-ci je ne mettrais aucune fixation au sol ou au plafond, mais assemblerais les planches avec tasseaux et équerres internes, et deux vis de chaque côté sur le mur. Cela de façon à ne pas dégrader sol et plafond le jour où la cheminée sera réactivée ou enlevée.
Je ferais l’étanchéité sol avec de la bande de moquette collée sur les tasseaux parallèle et perpendiculaires au mur. Pour le plafond on fait un système équivalent. La hauteur des planches peut être inférieure de 5 cm à la hauteur sous plafond. Ensuite, 3 planchettes périphériques pourraient être ajustées en contact avec le plafond.
De toute façon quand la boite sera démontée, le plafond sera bon à refaire. Mais pas le sol. Vu de dessus la boite ressemblerait à un E majuscule sans la barre au milieu.
La méthode présentée est personnelle et vaut ce qu'elle vaut, l'objectif étant de ne rien dégrader. Une boite de 2 m sur 1 m environ, à 20 cm près.
Cordialement.
18 octobre 2017 à 21:03

Les préconisations résultent de la logique. Il faut boucher la cheminée en haut avec soin. A part cela il ne semble y avoir rien d'autre.
Plutôt que du placo, des planches de bonne taille seraient plus facile à manipuler, et sans trop de poussière. Vous éviter les trous dans le sol et le plafond,
Mine de rien vous allez avoir un gros volume à décorer.
C'est vous qui voyez.
Plutôt que du placo, des planches de bonne taille seraient plus facile à manipuler, et sans trop de poussière. Vous éviter les trous dans le sol et le plafond,
Mine de rien vous allez avoir un gros volume à décorer.
C'est vous qui voyez.
17 octobre 2017 à 22:41

Bonjour Nicolas. On déduit que c'est presque la vôtre, mais sans insert. A vue d’œil cette cheminée a plus de 30 ans.
Vous avez deux solutions :
- la garder telle quelle pour le décor.
- la démonter pour avoir de la place.
D'autres propriétaires pourront utiliser le conduit à leur guise. Sans insert elle sert à chauffer les pattes des oiseaux, avec insert le rendement est grandement amélioré.
Mais ne pas la mettre dans une boite affreuse qui mangera de la place.
Au besoin vous l'enveloppez comme Cristo, mais ce doit être lassant à la longue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous avez deux solutions :
- la garder telle quelle pour le décor.
- la démonter pour avoir de la place.
D'autres propriétaires pourront utiliser le conduit à leur guise. Sans insert elle sert à chauffer les pattes des oiseaux, avec insert le rendement est grandement amélioré.
Mais ne pas la mettre dans une boite affreuse qui mangera de la place.
Au besoin vous l'enveloppez comme Cristo, mais ce doit être lassant à la longue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2017 à 21:48

Bonjour. Ce ne sont pas les marques qui manquent, et suivant le prix que vous y mettrez, vous aurez de très bons radiateurs électriques rayonnants à inertie (forcément lourds et de bonne taille).
On aime bien Atlantic, Thermor, Acova, Campa (assez haut de gamme) etc. Pas les marques qui font de la publicité dans les revues, et celles qui sont citées dans le forum litiges.
Ensuite, il faudra envisager un programmateur, voire délesteur.
Mais peut-être faudrait-il revoir vos critères de choix. Il vaut mieux multiplier les radiateurs dans une grande pièce plutôt qu'un seul.
Pour la salle de bain un bon sèche serviettes 800 W à 1 kW suivant la surface.
Salle salon et cuisine, haut de gamme ; chambres moyenne gamme, radiateurs plus légers.
Tout cela nécessite des circuits électriques spécifiques.
On minimise la puissance dans les chambres et l'on peut passer en moyenne gamme.
Prenez votre temps. La pose nécessite de fortes compétences semi-professionnelles. Ce ne peut être une première expérience.
Cordialement.
On aime bien Atlantic, Thermor, Acova, Campa (assez haut de gamme) etc. Pas les marques qui font de la publicité dans les revues, et celles qui sont citées dans le forum litiges.
Ensuite, il faudra envisager un programmateur, voire délesteur.
Mais peut-être faudrait-il revoir vos critères de choix. Il vaut mieux multiplier les radiateurs dans une grande pièce plutôt qu'un seul.
Pour la salle de bain un bon sèche serviettes 800 W à 1 kW suivant la surface.
Salle salon et cuisine, haut de gamme ; chambres moyenne gamme, radiateurs plus légers.
Tout cela nécessite des circuits électriques spécifiques.
On minimise la puissance dans les chambres et l'on peut passer en moyenne gamme.
Prenez votre temps. La pose nécessite de fortes compétences semi-professionnelles. Ce ne peut être une première expérience.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 22:38

Bonjour Wadoux. Vous devriez vous reposer pendant les vacances, vous êtes toujours en activité !
Pas de problème pour le cuivre, qu'il véhicule du fuel ou qu'il baigne dans des vapeurs d'hydrocarbure.
Tant que vous n'utilisez pas le cuivre pour véhiculer de l'acide chlorhydrique c'est bon.
Cordialement.
Pas de problème pour le cuivre, qu'il véhicule du fuel ou qu'il baigne dans des vapeurs d'hydrocarbure.
Tant que vous n'utilisez pas le cuivre pour véhiculer de l'acide chlorhydrique c'est bon.
Cordialement.
23 juillet 2017 à 14:24

Bonjour.
Si la citerne est apparente il suffit de relever ses dimensions et faire un petit calcul.
Cordialement.
Si la citerne est apparente il suffit de relever ses dimensions et faire un petit calcul.
Cordialement.
10 juin 2017 à 09:20

Merci pour votre retour Franck.
Vous avez eu chaud ! Mais l'entreprise est de bonne foi, cela mérite de partager une bière avec le technicien.
Cordialement.
Vous avez eu chaud ! Mais l'entreprise est de bonne foi, cela mérite de partager une bière avec le technicien.
Cordialement.
25 avril 2017 à 20:56

Bonsoir. Il y a deux fautes, celle de Franck qui a pris une initiative malheureuse, et celle du technicien initial.
Recoller les pots cassés sans y laisser de plumes sera difficile. Mais il faut tenter le tout pour le tout et mettre en cause la responsabilité du technicien.
Recoller les pots cassés sans y laisser de plumes sera difficile. Mais il faut tenter le tout pour le tout et mettre en cause la responsabilité du technicien.
19 avril 2017 à 22:33

Bonjour Franck.
390 € pour changer une carte semble cher. Essayez de voir par vous même sur le net ou chez un grossiste en matériels sanitaires le prix d'une carte. Peut-être est-ce facile à changer.
Il faudrait signaler l'incident à l'entreprise par lettre recommandée, à moins que vous puissiez entreprendre une relation plus amiable.
Cordialement.
Citation :C'est le minimum que vous puissiez faire. L'entreprise a-t-elle été avertie ? Il aurait fallu ne pas faire intervenir une autre société.
je peux me retourner contre la première entreprise qui a fait cette erreur ?
390 € pour changer une carte semble cher. Essayez de voir par vous même sur le net ou chez un grossiste en matériels sanitaires le prix d'une carte. Peut-être est-ce facile à changer.
Il faudrait signaler l'incident à l'entreprise par lettre recommandée, à moins que vous puissiez entreprendre une relation plus amiable.
Cordialement.
19 avril 2017 à 20:30

Ok. Pour essayer d'avancer, vous pouvez faire une deux photos de la commande et l'on essaiera d'être imaginatif, sans garantie de résultat.
La société n'utilise pas les mêmes commandes ?
Cordialement.
La société n'utilise pas les mêmes commandes ?
Cordialement.
09 février 2017 à 19:32

Bonjour. La solution est certainement ici http://www.univrchauffage.fr/qui-sommes-nous_historique.html
Cordialement.
Cordialement.
09 février 2017 à 16:27

Bonjour.
Bonne idée le marbre. Le verre aussi, mais approvisionné chez un miroitier, pas chez bricotruc qui coupe à + ou - 2 mm.
Le chêne verni n'est pas mal non plus.
Cordialement.
Bonne idée le marbre. Le verre aussi, mais approvisionné chez un miroitier, pas chez bricotruc qui coupe à + ou - 2 mm.
Le chêne verni n'est pas mal non plus.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 17:39

Ok. On ne voit pas le rapport entre la commande HC / HP et le fonctionnement du radiateur.
Il y a beaucoup d'incertitudes dans votre question. Les deux radiateurs semblent concernés. La coïncidence n'est pas de fait. Il y a un problème.
Le bruit semble-t-il d'origine mécanique ou électrique ?
Cordialement.
Il y a beaucoup d'incertitudes dans votre question. Les deux radiateurs semblent concernés. La coïncidence n'est pas de fait. Il y a un problème.
Le bruit semble-t-il d'origine mécanique ou électrique ?
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:20

Bonjour. C'est bizarre. Les polarités de raccordement sont-elles respectées : position du neutre, de la phase, et de la commande sur le fil pilote ?
Rappelons que la commande est appliquée par le programmateur entre le neutre et le fil pilote, mais pas forcément en HC puisque c'est l'utilisateur qui choisit les périodes horaires des températures confort et éco.
Cordialement.
Rappelons que la commande est appliquée par le programmateur entre le neutre et le fil pilote, mais pas forcément en HC puisque c'est l'utilisateur qui choisit les périodes horaires des températures confort et éco.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 19:43

Bonjour.
On ne voit pas la relation entre le linge et la coupure éventuelle de la résistance.
Cet élément se contrôle aisément soit en le branchant en direct, soit en testant sa résistance avec un ohmmètre.
On ne touche pas au fluide, celui-ci est spécifique, et de volume adapté au radiateur, ni trop, ni trop peu.
Cordialement.
On ne voit pas la relation entre le linge et la coupure éventuelle de la résistance.
Cet élément se contrôle aisément soit en le branchant en direct, soit en testant sa résistance avec un ohmmètre.
On ne touche pas au fluide, celui-ci est spécifique, et de volume adapté au radiateur, ni trop, ni trop peu.
Cordialement.
18 décembre 2016 à 10:52

Bien reçu. Le problème est le BA13, mais en multipliant les chevilles Molly de 6 vous devriez pouvoir y accrocher des radiateurs de 30 kg environ. Ne comptez pas sur les rails, Les vis autoforantes ne sont pas faites pour de telles charges. En plus, il faut bien viser. L'idéal est de prévoir des renforts en bois lors de la pose du BA13. Après on y arrive aussi mais cela nécessite de faire un peu de peinture, bien que les fixations soient assez cachées.
Regardez le haut de gamme des marques précitées. Le verre ou la lave donnent de très bons résultats thermodynamiques. les métaux viennent après.
Si vous êtes pas loin de Paris on y trouve au moins une surface de présentation d'une grande marque boulevard Ney. Bien sûr on évite les marques de distributeurs dont certaines sont des best-sellers sur le forum litiges.
Avant de changer de tarif, faites une simulation rapide abonnement / consommation.
Les données principales sont la dimension du panneau rayonnant, sa matière, et la masse de l'ensemble quand il y a un double jeu de résistances.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Regardez le haut de gamme des marques précitées. Le verre ou la lave donnent de très bons résultats thermodynamiques. les métaux viennent après.
Si vous êtes pas loin de Paris on y trouve au moins une surface de présentation d'une grande marque boulevard Ney. Bien sûr on évite les marques de distributeurs dont certaines sont des best-sellers sur le forum litiges.
Avant de changer de tarif, faites une simulation rapide abonnement / consommation.
Les données principales sont la dimension du panneau rayonnant, sa matière, et la masse de l'ensemble quand il y a un double jeu de résistances.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 23:03

Bonjour. Si le brûleur ne démarre pas, c'est que le fuel n'arrive pas ou mal, à moins que l'allumage électrique soit en défaut. A priori ce n'est pas le cas puisque vous arrivez à remettre le brûleur en route..
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 décembre 2016 à 14:48

Bonjour.
La première remarque est que le double tarif n'est plus rentable.
Quelle que soit la puissance annoncée, l'énergie facturée dépend du temps de fonctionnement de l'appareil. Il n'y a pas de radiateur ou procédé miracle. On ne peut comparer 2 radiateurs de même puissance. Mais le ressenti n'est pas forcément le même.
Les radiateurs électriques modernes sont rayonnants et à inertie, donc d'un bon poids et d'encombrement non négligeable. Leur surface active est importante.
Leur mode de gestion se fait par fil pilote associé à un programmateur, mais maintenant les liaisons Bluetooth permettent la même gestion sans fil. On appelle gestion la programmation horaire des températures confort (réglées par le thermostat de chaque radiateur lui même) et la température éco = confort - 2 ou 3 degrés.
Chez vous il faudrait être en éco quand vous n'êtes pas là, et passer automatiquement en confort une heure avant votre arrivée. Confort peut être 18 à 19°.
Regardez Campa, Thermor Atlantic, Acova etc. ; évitez les modèles de grandes surfaces de bricolage.
Votre problème est simple, mais il faudra des euros, bien plus que 100 pour un radiateur.
Ne vous laissez pas influencer par la publicité comparative.
Cordialement.
La première remarque est que le double tarif n'est plus rentable.
Quelle que soit la puissance annoncée, l'énergie facturée dépend du temps de fonctionnement de l'appareil. Il n'y a pas de radiateur ou procédé miracle. On ne peut comparer 2 radiateurs de même puissance. Mais le ressenti n'est pas forcément le même.
Les radiateurs électriques modernes sont rayonnants et à inertie, donc d'un bon poids et d'encombrement non négligeable. Leur surface active est importante.
Leur mode de gestion se fait par fil pilote associé à un programmateur, mais maintenant les liaisons Bluetooth permettent la même gestion sans fil. On appelle gestion la programmation horaire des températures confort (réglées par le thermostat de chaque radiateur lui même) et la température éco = confort - 2 ou 3 degrés.
Chez vous il faudrait être en éco quand vous n'êtes pas là, et passer automatiquement en confort une heure avant votre arrivée. Confort peut être 18 à 19°.
Regardez Campa, Thermor Atlantic, Acova etc. ; évitez les modèles de grandes surfaces de bricolage.
Votre problème est simple, mais il faudra des euros, bien plus que 100 pour un radiateur.
Ne vous laissez pas influencer par la publicité comparative.
Citation :d'énergie ; c'est probable ; cela se démontre, mais pas sur le forum.
...un maintien en température est moins consommateur)
Cordialement.
15 décembre 2016 à 13:58

Bonjour Julie. Sauf erreur, il s'agirait d'une ventilation auxiliaire.
A vous de voir s'il faut ou non utiliser le (supposé) ventilateur pour obtenir une température homogène. Quand la température deviendra franchement hivernale, il sera temps d'actionner ou non le blower. S'il a été installé, c'est qu'il a été jugé utile.
Le chauffage au bois vous permet certainement d'économiser au niveau de la facture d'électricité.
En retour, vous pourriez joindre une photo de la fournaise et du blower afin d'en savoir plus.
Les échanges avec les internautes du Québec qui font des demandes sur le forum sont malheureusement rarement suivis d'un retour. On compte sur vous.
Cordialement.
A vous de voir s'il faut ou non utiliser le (supposé) ventilateur pour obtenir une température homogène. Quand la température deviendra franchement hivernale, il sera temps d'actionner ou non le blower. S'il a été installé, c'est qu'il a été jugé utile.
Le chauffage au bois vous permet certainement d'économiser au niveau de la facture d'électricité.
En retour, vous pourriez joindre une photo de la fournaise et du blower afin d'en savoir plus.
Les échanges avec les internautes du Québec qui font des demandes sur le forum sont malheureusement rarement suivis d'un retour. On compte sur vous.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 21:52

Bonjour Fred. Juste une précision d'ordre scientifique.
Le monoxyde de carbone CO n'a aucune odeur, c'est pour cela que son inhalation peut conduire rapidement à une asphyxie et à la mort. Pareil pour le dioxyde de carbone CO2.
D'autres gaz n'ont pas d'odeur, c'est notamment pour cela que l'on ajoute aux gaz domestiques un additif (mercaptan) qui leur donne cette odeur caractéristique qui permet de détecter une fuite ; on dit 'ça sent le gaz", en réalité le mercaptan (nom générique du composé).
D'autres contributions à venir pour la partie technique du brûleur.
Cordialement.
Le monoxyde de carbone CO n'a aucune odeur, c'est pour cela que son inhalation peut conduire rapidement à une asphyxie et à la mort. Pareil pour le dioxyde de carbone CO2.
D'autres gaz n'ont pas d'odeur, c'est notamment pour cela que l'on ajoute aux gaz domestiques un additif (mercaptan) qui leur donne cette odeur caractéristique qui permet de détecter une fuite ; on dit 'ça sent le gaz", en réalité le mercaptan (nom générique du composé).
D'autres contributions à venir pour la partie technique du brûleur.
Cordialement.
09 novembre 2016 à 00:13

Bien reçu.
Rappelons que le groupe ne doit pas fuir en dehors des périodes de chauffe, sinon on met en cause la pression du réseau ou un défaut du groupe, notamment s'il est plein de calcaire car ancien voire très ancien.
Le manomètre en photo est de calibre 6 bar, ce qui est suffisant.
Mais rien qu'en ouvrant un robinet, à l'usage on se rend compte si la pression est forte.
Cordialement.
Citation :Non car il n'y a pas de surchauffe du ballon si le thermostat fait son travail, c'est à dire limiter la température maximum autour de 60 à 65 °C suivant le réglage de la consigne, et en plus éviter toute surchauffe en cas de défaut du capteur principal du thermostat.
...peut aussi venir de la surchauffe du ballon ?
Rappelons que le groupe ne doit pas fuir en dehors des périodes de chauffe, sinon on met en cause la pression du réseau ou un défaut du groupe, notamment s'il est plein de calcaire car ancien voire très ancien.
Le manomètre en photo est de calibre 6 bar, ce qui est suffisant.
Mais rien qu'en ouvrant un robinet, à l'usage on se rend compte si la pression est forte.
Cordialement.
26 octobre 2016 à 19:50