Question Forum Chauffage : Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte

PapaSeb
Membre inscrit
PapaSeb
6 messages
Bonjour,

Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur.
En effet, lorsque je remets en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe donc l'ensemble de l'électricité de la maison puisque ce fusible est situé en début de ligne sur le tableau.

A noter qu'aucune intervention, mis à part le remplacement du joint d'un circulateur, n'a été faite sur l'installation depuis son arrêt en fin d'hiver dernier.

D'avance merci pour votre aide.
PapaSeb.
30 octobre 2019 à 06:38
Forum chauffage réponse 1

Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si votre 30mA déclenche au moment où vous remettez sous tension votre PAC c'est que vous avez un court-circuit sur votre PAC.
Faites une recherche de panne en isolant (débranchant) un à un les différents composants alimentés en 230 Volts puis à chaque fois remettez le courant.

Au hasard commencez par le circulateur sur lequel vous avez refait le joint...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 12:26
Forum chauffage réponse 2

Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte

GL
Membre inscrit
GL
30 000 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Le "30 mA" est un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement du récepteur, un courant de défaut qui s'écoule vers la terre. Ce n'est pas un fusible.
L'ID ne déclenche pas en cas de court-circuit. Cela est le rôle d'un fusible ou d'un disjoncteur.
Placé en tête de tableau de répartition, il alimente toute la rangée de disjoncteurs modulaires en aval. Et s'il n'y a qu'un seul ID, l'habitat est dans le noir.
D'où l'idée qu'il serait prudent d’alimenter la PAC par un DJ différentiel modulaire branché directement sur les borniers Ph et N du tableau, sans passer par l'ID actuel.
Ceci dit, trouver la panne sera difficile. On peut commencer par débrancher le circulateur. Mais il y a du monde dans une PAC.
Cordialement.
30 octobre 2019 à 20:24
Forum chauffage réponse 3

Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte

PapaSeb
Membre inscrit
PapaSeb
6 messages
Bonjour.

Problème électrique réglé, lié à mon circulateur : contact entre les 2 parties de ce dernier malgré un joint neuf => remplacement du joint par un de plus grand diamètre pour solder ce défaut (Et oui, il s’était restreint avec le temps !).

Néanmoins, je crains que mon circulateur soit tout de même HS puisque je rencontre un nouveau souci : quelques heures après la mise en route, alors que tout se passe bien (montée en t° OK, pression d’eau OK, circulation d’eau dans le réseau OK…) la rotation du mécanisme interne qui est normalement et jusque-là continue ne se fait plus => cette rotation se fait désormais par intermittence de quelques secondes puis rien (succession de 5 / 6 cycle de 3 à 4 secondes puis plus aucune rotation), et ce quelque soit le réglage apporté.

S’il s’avère que je dois changer ce circulateur, au vu du grand nombre de modèle existant, quel modèle et / ou caractéristiques me conseillez-vous ?

D’avance merci.
PapaSeb
04 novembre 2019 à 06:46

Proposer une réponse à Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
    N°20017 : Bonjour à tous. Sur une chaudière Geminox fontaine avec un brûleur fioul Bentome B10 FUV. Des la mise en route mon disjoncteur 40 mA de la rangée sur le tableau déclenche mais le 20A de la chaudière lui ne déclenche pas...
  • 2. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 3. Chaudière Chappée TXR1 disjoncte après quelques secondes ou minutes
    N°16605 : Bonjour à tous, Le nettoyage complet de la chaudière a été fait. Elle a fonctionné normalement quelques jours, mais maintenant elle disjoncte très rapidement, quelques fois immédiatement ou 1 à 2 minutes après le mise...
  • 4. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 5. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
  • 6. Mise en route circulateur en même temps que la PAC
    N°21048 : Bonjour. J'ai changé ma chaudière par une PAC Daikin Altherma HT " EKHBRD" L'installateur a oublié d'asservir le circulateur de chauffage. "Je suis obligé de descendre au garage pour mettre le circulateur en marche ou à...
  • 7. Problème mise en route radiateur Montréal 1400W
    N°16212 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur Montréal 1400W mais je n'ai pas la notice. Le voyant rouge est allumé. Il y a une molette pour régler la puissance de chauffe mais je ne parviens pas à le mettre en route. J'ai...
  • 8. Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
    N°23933 : Bonjour. Je suis équipée d'une PAC Airwell MCH-12, datant de 2005. Depuis quelques mois, la PAC fait disjoncter le différentiel de manière assez anarchique. Je n'ai pas trouvé de lien avec la température...
  • 9. Réparateur pompe à chaleur
    N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
  • 10. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
>>> Résultats suivants pour : Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois bullerjan poconseil chauffagechauffage chaudiere bv fdp6chauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite