Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19912
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur
Bonjour,
Ma chaudière Frisquet prestige condensation Visio 25kW (de 2013, sur gaz de ville) fait sauter le fusible 30mA après 2 min.
Même phénomène que le chauffage de l'eau soit coupé ou au maxi et idem si j'arrête la chaudière avec le bouton "power".
Le chauffagiste ne pourra venir que dans une semaine et je n'y connais rien en chaudière alors je sollicite vos conseils.
Les faits :-)
Il y a un mois la chaudière a fait disjoncter le fusible mais une fois ré-armé tout est reparti.
Depuis 2 jours elle fait disjoncter au bout de 2 min. Ensuite j'ai eu une légère perte de pression il a fallu que je remette la pression sur 1.5.
J'ai démonté les plaques avant et j'ai vu une fuite très légère sur une des vis du circulateur (voir sur la photo encerclé en vert). Pas de trace d'eau sur le sol. J'ai attendu 24 heures voir si une aération pouvait améliorer. Mais toujours au bout de 2 min disjoncte. J'ai regardé les connecteurs et je n'en ai pas vu de corrodé.
Sur les forums on trouve le conseil de tout débrancher et de rebrancher éléments par éléments afin d'isoler ce qui fait sauter le fusible.
Mais comme je n'y connais rien je ne sais pas dans quel ordre procéder. Si on doit faire cela quelqu'un pourrait-il me donner l'ordre à suivre ?
Je me demande si ce n'est pas un problème électrique comme par exemple la mise à la terre qui n'est pas bonne ?
Faut-il que je fasse venir un électricien ?
Sinon je suis preneur de tous vos conseils.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière Frisquet prestige condensation Visio 25kW (de 2013, sur gaz de ville) fait sauter le fusible 30mA après 2 min.
Même phénomène que le chauffage de l'eau soit coupé ou au maxi et idem si j'arrête la chaudière avec le bouton "power".
Le chauffagiste ne pourra venir que dans une semaine et je n'y connais rien en chaudière alors je sollicite vos conseils.
Les faits :-)
Il y a un mois la chaudière a fait disjoncter le fusible mais une fois ré-armé tout est reparti.
Depuis 2 jours elle fait disjoncter au bout de 2 min. Ensuite j'ai eu une légère perte de pression il a fallu que je remette la pression sur 1.5.
J'ai démonté les plaques avant et j'ai vu une fuite très légère sur une des vis du circulateur (voir sur la photo encerclé en vert). Pas de trace d'eau sur le sol. J'ai attendu 24 heures voir si une aération pouvait améliorer. Mais toujours au bout de 2 min disjoncte. J'ai regardé les connecteurs et je n'en ai pas vu de corrodé.
Sur les forums on trouve le conseil de tout débrancher et de rebrancher éléments par éléments afin d'isoler ce qui fait sauter le fusible.
Mais comme je n'y connais rien je ne sais pas dans quel ordre procéder. Si on doit faire cela quelqu'un pourrait-il me donner l'ordre à suivre ?
Je me demande si ce n'est pas un problème électrique comme par exemple la mise à la terre qui n'est pas bonne ?
Faut-il que je fasse venir un électricien ?
Sinon je suis preneur de tous vos conseils.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2019 à 16:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur
Bonjour. Le mieux est d'attendre la venue de votre chauffagiste. On comprend qu'il pourrait s'agir d'un disjoncteur interne ; le calibre semble petit.
Un électricien fera le constat comme vous, et n'étant pas documenté sur l'appareil, ne pourra pas faire grand chose.
Sur la photo on ne ne voit pas bien le composant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un électricien fera le constat comme vous, et n'étant pas documenté sur l'appareil, ne pourra pas faire grand chose.
Sur la photo on ne ne voit pas bien le composant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 août 2019 à 14:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je mettrais à jour le poste avec les conclusions du chauffagiste.
Cordialement.
Je mettrais à jour le poste avec les conclusions du chauffagiste.
Cordialement.
10 août 2019 à 15:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur
Bonjour,
Sur votre photo, on distingue clairement que cette fuite d'eau sous le circulateur de votre chaudière finis par atterrir sur le dessus de votre ballon d'eau chaude mais dans sa chute l'eau peut s'infiltrer dans le moteur de la vanne inverseuse (bloc cylindrique noir sous la pompe) ou dans le connecteur de ce moteur.
En attendant votre chauffagiste, séchez et nettoyez les différents connecteurs (chaudière hors tension bien sûr) et protégez toutes les pièces électriques en dépliant un plastique sous la pompe pour protéger de l'eau toutes les pièces électriques se situant sous la pompe et en partie basse de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre photo, on distingue clairement que cette fuite d'eau sous le circulateur de votre chaudière finis par atterrir sur le dessus de votre ballon d'eau chaude mais dans sa chute l'eau peut s'infiltrer dans le moteur de la vanne inverseuse (bloc cylindrique noir sous la pompe) ou dans le connecteur de ce moteur.
En attendant votre chauffagiste, séchez et nettoyez les différents connecteurs (chaudière hors tension bien sûr) et protégez toutes les pièces électriques en dépliant un plastique sous la pompe pour protéger de l'eau toutes les pièces électriques se situant sous la pompe et en partie basse de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2019 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 3. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 4. Panne chaudière Frisquet Prestige
- N°3715 : Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Prestige achetée en Juillet 2004. Elle est installée avec un ballon d'eau chaude UPEC 120 l. Les problèmes (plusieurs par an) ne cessent de se répéter. Peu après l'installation, il y a eu...
- 5. Panne chaudière Frisquet Prestige
- N°18022 : Bonjour, Le voyant vert de ma chaudière Frisquet Prestige est allumé (voyant de l’interrupteur général) mais elle refuse de fonctionner (le brûleur ne se met pas en route ni rien d'autre) et aucun autre voyant n'est...
- 6. Installation Netatmo chaudière Frisquet Prestige 23kW
- N°21851 : Bonjour. J'ai acheté un relais NetAtmo pour l'installer sur ma chaudière Frisquet Prestige 23kW Eco Radio System. J'ai acheté également un câble de compatibilité pour relier le relais à la chaudière. J'ai débranché...
- 7. Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
- N°21582 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je rencontre depuis cet été un problème qui s'aggrave régulièrement sur ma chaudière et que mon chauffagiste n'a jusqu'à présent pas résolu. La chaudière a moins d'un an....
- 8. Panne chaudière gaz Frisquet prestige condensation
- N°20565 : Bonjour, Depuis 1 semaine, j'ai ma chaudière qui refuse de démarrer. C'est une chaudière Frisquet prestige condensation 32kW. Panne d'origine : - Cycle de démarrage se lance (bruit de relais, ventilation se met en route...
- 9. Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
- N°22319 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème que je ne parviens pas à solutionner. Je possède une chaudière Frisquet Prestige Evolution 25 [img]https://zupimages.net/up/22/36/34u9.jpg[/img] J'ai décidé d'installer un le...
- 10. Problème chaudière Frisquet Prestige indicateur pression circuit chauffage
- N°10760 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Frisquet Prestige de 2006 ; fonctionnement sans problème jusqu'à ce jour ; à la remise en route cette année, le témoin de pression m'indique : voyant rouge et voyant 3 bars clignotant ; je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid