Citation :Personne n'a expliqué le rôle des condensateurs en question Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
j'ai changé les 3 condensateurs crée un court-circuit dés la mise sous tension.
On ne pourra vous aider davantage.
Ce qui est certain est qu'il y a un court-circuit quelque part, indépendant, semble-t-il, de la mise en chauffe ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Le changement de carte pourrait être une solution, ou l'intervention d'un SAV qui fera de même, avec de la MO en plus, mais avec obligation de résultat.
Cordialement.
21 mai 2024 à 10:26

Bonjour S.
Après avoir cherché de quoi il s'agissait, on a trouvé ceci :
Vous évoquez un disjoncteur sans donner son calibre et sans préciser s'il alimente la ligne de la chaudière gaz.
Vous changez au petit bonheur la chance trois condensateurs dont on ne sait leur fonction, les références C1 C11 et C7 se rapportent à un schéma.
On sait qu'un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais ce peut être au démarrage de la chaudière inconnue. Il faut donc déterminer dans quelles conditions cet appareillage déclenche, d'autant plus que bien des invités confondent disjoncteur et protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
Après avoir cherché de quoi il s'agissait, on a trouvé ceci :
Citation :
relais de chaudière gaz 85185519 type 577 DBC control box, coffret de sécurité pour REMEHA, BROTJE, OERTLI, CHAPPEE, DE DIETRICH
Vous évoquez un disjoncteur sans donner son calibre et sans préciser s'il alimente la ligne de la chaudière gaz.
Vous changez au petit bonheur la chance trois condensateurs dont on ne sait leur fonction, les références C1 C11 et C7 se rapportent à un schéma.
Citation :Non.
Pourriez-vous m'indiquer la raison de ce problème ?
On sait qu'un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais ce peut être au démarrage de la chaudière inconnue. Il faut donc déterminer dans quelles conditions cet appareillage déclenche, d'autant plus que bien des invités confondent disjoncteur et protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
20 mai 2024 à 23:10

Bonjour Dom. Sauf erreur, il fallait écrire dans le forum électricité. Ensuite il aurait fallu joindre la notice de cet appareil qu'on ne connaît pas, et encore moins les stops led. Néanmoins, on a trouvé la notice sur le net.
Des éléments de solution sont peut-être ici : Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
Si cela peut aider, Il faut faire les essais du montage en fils volants sur l'établi dans une pièce (ou partie) dans le noir (à défaut, une armoire, une boite en carton etc.).
Si le détecteur est comme les autres davantage connus, lors de la mise sous tension le détecteur fait un cycle allumage extinction. Une fois alimenté, on ne coupe plus l'alimentation.
Cordialement.
Des éléments de solution sont peut-être ici : Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
Si cela peut aider, Il faut faire les essais du montage en fils volants sur l'établi dans une pièce (ou partie) dans le noir (à défaut, une armoire, une boite en carton etc.).
Si le détecteur est comme les autres davantage connus, lors de la mise sous tension le détecteur fait un cycle allumage extinction. Une fois alimenté, on ne coupe plus l'alimentation.
Cordialement.
19 mai 2024 à 22:56

Bonjour Joffrey.
Les sorties étant sur relais les charges ne semblent pas responsables de la panne.
Il semble y avoir un gros problème sur la carte.
Un disjoncteur 16 A courbe C déclenche pour une intensité de courant comprise entre 5 et 8 fois 16 ampères.
Vous n'avez d'autre choix que de remplacer la carte et de remettre l'ensemble dans la configuration prévue sans fusibles shuntés.
Les fusibles ont été shuntés, cela ne s'est pas fait tout seul et il y a une raison.
Toujours est-il que ce n'est pas normal.
Cordialement.
Les sorties étant sur relais les charges ne semblent pas responsables de la panne.
Il semble y avoir un gros problème sur la carte.
Un disjoncteur 16 A courbe C déclenche pour une intensité de courant comprise entre 5 et 8 fois 16 ampères.
Citation :Ils sont certainement mieux calibrés que le DJ, ce dernier étant là pour déconnecter le circuit.
J'ai d'abord voulu vérifier les fusibles : il s'avère que ceux-ci sont shuntés
Vous n'avez d'autre choix que de remplacer la carte et de remettre l'ensemble dans la configuration prévue sans fusibles shuntés.
Citation :Oui, mais que faire d'autre ? Après changement, peut-être faudrait-il ne pas reconnecter les charges et voir si l'électronique fonctionne normalement.
Le risque serait de changer la carte par une carte neuve
Les fusibles ont été shuntés, cela ne s'est pas fait tout seul et il y a une raison.
Toujours est-il que ce n'est pas normal.
Cordialement.
19 mai 2024 à 09:58

Bonjour Nico. Aucune idée.
Voir cette discussion retrouvée dans les archives du forum :
http://www.forum-chauffage.com/reparation-coffret-securite-si577-dbc.html
Une des contribution invoque des condensateurs qui se dessèchent sous l'action de la température.
L'auteur confond les technologies différentes entre les électrochimiques polarisés et les autres de quelques centaines de nF.
Bien sûr, ces condensateurs ne se vérifient pas à l'ohmmètre.
Il est curieux que le changement de condensateurs robustes peut remédier à certains problèmes. Si nous avions à résoudre ce problème à partir des discussions, nous mesurerions les capacités avec un appareil adéquat.
Néanmoins, votre installateur expérimenté agréé gaz en saurait certainement plus. Peut-être faudrait-il commencer par là afin d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles, au hasard.
Cordialement.
Voir cette discussion retrouvée dans les archives du forum :
http://www.forum-chauffage.com/reparation-coffret-securite-si577-dbc.html
Une des contribution invoque des condensateurs qui se dessèchent sous l'action de la température.
L'auteur confond les technologies différentes entre les électrochimiques polarisés et les autres de quelques centaines de nF.
Bien sûr, ces condensateurs ne se vérifient pas à l'ohmmètre.
Il est curieux que le changement de condensateurs robustes peut remédier à certains problèmes. Si nous avions à résoudre ce problème à partir des discussions, nous mesurerions les capacités avec un appareil adéquat.
Néanmoins, votre installateur expérimenté agréé gaz en saurait certainement plus. Peut-être faudrait-il commencer par là afin d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles, au hasard.
Cordialement.
10 mai 2024 à 22:54

Bonjour Bridan. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Dans un autre post vous évoquez l'intervention d'un technicien qui aurait changé des bobines, intervention sensée remédier à un problème de vibrations. On peut se demander s'il a établi un diagnostic, il se peut que non, puisqu'il suggère de changer le bloc gaz.
Il faudrait voir si le ronronnement est de type mécanique, ce qui semblerait probable.
Ne pouvez vous avoir affaire au SAV de la marque ?
La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz. Vous ne pouvez qu'observer, et faire intervenir le bon spécialiste dument formé et expérimenté, et agréé.
Cordialement.
Dans un autre post vous évoquez l'intervention d'un technicien qui aurait changé des bobines, intervention sensée remédier à un problème de vibrations. On peut se demander s'il a établi un diagnostic, il se peut que non, puisqu'il suggère de changer le bloc gaz.
Citation :Ce n'est pas le genre de panne qui peut arriver dans les alimentations ; en général, elles cessent de fonctionner. Et dans ce cas l'appareil se met en défaut.
Le ronronnement de la chaudière au niveau du bloc gaz pourrait être dû à une alimentation en continu devenue alternative suite à un composant défectueux.
Il faudrait voir si le ronronnement est de type mécanique, ce qui semblerait probable.
Ne pouvez vous avoir affaire au SAV de la marque ?
La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz. Vous ne pouvez qu'observer, et faire intervenir le bon spécialiste dument formé et expérimenté, et agréé.
Cordialement.
24 avril 2024 à 22:39

Re. Si le thermostat actuel est hors service, mais il faut en être certain, il faut remettre le même ou un équivalent.
Il faut, pour cela, voir si la sortie du thermostat est un simple contact à fermeture.
Les photos montrent ce qui pourrait être une régulation plutôt qu'un thermostat classique. Et on ne voit pas s'il comporte un contact sec en sortie ou non.
Il n'empêche que l'intervention d'un professionnel serait souhaitable.
Cordialement.
Il faut, pour cela, voir si la sortie du thermostat est un simple contact à fermeture.
Les photos montrent ce qui pourrait être une régulation plutôt qu'un thermostat classique. Et on ne voit pas s'il comporte un contact sec en sortie ou non.
Il n'empêche que l'intervention d'un professionnel serait souhaitable.
Cordialement.
23 avril 2024 à 21:19

Bonjour Andreas & Mounik. Pourquoi deux pseudos ?
Les photos ne renseignent en rien le problème que vous évoquez.
Il faut être sur place et connaitre la chaudière, donc faire intervenir un professionnel expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Les photos ne renseignent en rien le problème que vous évoquez.
Citation :Ce ne sont pas quelques lignes sur un forum qui vous permettront de faire la modification.
Mais je ne sais pas comment modifier le branchement au niveau du bornier de la chaudière ???
Il faut être sur place et connaitre la chaudière, donc faire intervenir un professionnel expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 avril 2024 à 09:07

Bonjour Isab056.
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html
Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.
Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/
Cordialement
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html
Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.
Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.
Citation :C'est le travail d'un électricien compétent, expérimenté, méthodique.
comment les diagnostiquer ?
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/
Cordialement
08 avril 2024 à 08:56

Bonjour Isab056. On suppose que vous évoquez un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.
Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.
Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Citation :C'est bien difficile, il faut déterminer quels constituants peuvent être en défaut. Le type de réparation à effectuer sera fonction du diagnostic.
Comment affiner le diagnostic
Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
07 avril 2024 à 09:49

Bonjour ZS.
Les symptômes que vous décrivez sont ceux d'un condensateur moteur HS.
On espère que son remplacement suffira pour que le moteur retrouve son tonus (son couple moteur).
Pour la fuite il vous faudra voir son origine.
A distance, aucune compétence particulière sur ce point.
Cordialement.
Les symptômes que vous décrivez sont ceux d'un condensateur moteur HS.
On espère que son remplacement suffira pour que le moteur retrouve son tonus (son couple moteur).
Pour la fuite il vous faudra voir son origine.
A distance, aucune compétence particulière sur ce point.
Cordialement.
18 mars 2024 à 11:43

Bonjour. Il serait bon de changer le condensateur moteur tout d'abord. Quelques euros.
Cordialement.
Cordialement.
16 mars 2024 à 16:07

Bonjour Clinou.
Votre question est relative au métier et l'aide du net avec les mots clés diamètre canalisation gaz mène à des calculettes en ligne.
On peut juste répondre par non à ces questions : "Est-ce que le gaz passe un tuyau plus étroit n’est pas dangereux ? Ou ne peut pas détérioré la conduite plus étroite ?"
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question est relative au métier et l'aide du net avec les mots clés diamètre canalisation gaz mène à des calculettes en ligne.
On peut juste répondre par non à ces questions : "Est-ce que le gaz passe un tuyau plus étroit n’est pas dangereux ? Ou ne peut pas détérioré la conduite plus étroite ?"
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2024 à 14:11

Bonjour Flo21.
La PAC peut être équipée d'un moteur commandé par un variateur de fréquences qui rayonne.
C'est un défaut qui n'aurait pas été traité par le constructeur, mais on n'en sait pas plus, c'est juste une hypothèse invérifiée.
Sur place avec les instruments de mesure adaptés on en saurait plus.
L'autre problème est la guitare.
Un micro de guitare est constitué de petits aimants autour desquels il y a une bobine, le tout placé sous chaque corde ; ils sont effectivement sensibles aux champs électromagnétiques variables, sauf si des astuces de bobinage les rendent insensibles.
Blinder est effectivement une solution, mais passer par un boîtier de direct avec symétrisation de la liaison (comme sur les microphones) est efficace.
Chez vous on pencherait plutôt pour une qualité moyenne des micros guitare, fonction de la technologie employée, donc du prix.
Essayez avec une Fender Stratocaster et vous verrez s'il y a du mieux.
Mais la PAC est également mal traitée vis à vis de sa compatibilité électromagnétique.
Les exemples vécus lors d'usage scénique montrent que globalement les guitares sont insensibles aux champs parasites, ceux générés par l'éclairage scénique gradué ainsi que les moteurs de levage.
Cordialement.
La PAC peut être équipée d'un moteur commandé par un variateur de fréquences qui rayonne.
C'est un défaut qui n'aurait pas été traité par le constructeur, mais on n'en sait pas plus, c'est juste une hypothèse invérifiée.
Sur place avec les instruments de mesure adaptés on en saurait plus.
L'autre problème est la guitare.
Un micro de guitare est constitué de petits aimants autour desquels il y a une bobine, le tout placé sous chaque corde ; ils sont effectivement sensibles aux champs électromagnétiques variables, sauf si des astuces de bobinage les rendent insensibles.
Blinder est effectivement une solution, mais passer par un boîtier de direct avec symétrisation de la liaison (comme sur les microphones) est efficace.
Chez vous on pencherait plutôt pour une qualité moyenne des micros guitare, fonction de la technologie employée, donc du prix.
Essayez avec une Fender Stratocaster et vous verrez s'il y a du mieux.
Mais la PAC est également mal traitée vis à vis de sa compatibilité électromagnétique.
Les exemples vécus lors d'usage scénique montrent que globalement les guitares sont insensibles aux champs parasites, ceux générés par l'éclairage scénique gradué ainsi que les moteurs de levage.
Cordialement.
23 février 2024 à 14:42

Bonjour Cocobeloeil,
Vous pouvez regardez la gamme connectée chez Campa - groupe Intuis :
https://intuis.fr/info/les-differentes-technologies-de-radiateurs-electriques
Il y a différentes gammes dans lesquelles vous devriez trouver les produits qui vous conviennent.
Chez les grands du chauffage par convecteurs rayonnants à inertie, fabriqués en France ou pas bien loin, il y a probablement des produits équivalents.
Cordialement
Vous pouvez regardez la gamme connectée chez Campa - groupe Intuis :
https://intuis.fr/info/les-differentes-technologies-de-radiateurs-electriques
Il y a différentes gammes dans lesquelles vous devriez trouver les produits qui vous conviennent.
Chez les grands du chauffage par convecteurs rayonnants à inertie, fabriqués en France ou pas bien loin, il y a probablement des produits équivalents.
Cordialement
19 février 2024 à 21:21

Bonjour Scorpio63000.
Sauf erreur il s'agit de ce produit : Programmateur Hager 2 zones
Ce n'est pas un thermostat mais un programmateur 2 zones. Vos radiateurs peuvent fonctionner en mode programmation ou en direct avec température confort.
Il n'y a pas de piles, mais une alimentation phase + neutre. Il faut vous assurer qu'elle est en fonction.
Cordialement.
Sauf erreur il s'agit de ce produit : Programmateur Hager 2 zones
Ce n'est pas un thermostat mais un programmateur 2 zones. Vos radiateurs peuvent fonctionner en mode programmation ou en direct avec température confort.
Il n'y a pas de piles, mais une alimentation phase + neutre. Il faut vous assurer qu'elle est en fonction.
Cordialement.
18 février 2024 à 12:27

Bonjour nicommm.
Vous n'avez pas donné suite à votre sujet du 25 janvier 2024 à 15:27
Pour celui d'aujourd'hui, voir avec un spécialiste installateur.
Un conduit en inox double peau, s'il s'agit de cela, ne devrait pas se fissurer.
Vous n'avez pas donné suite à votre sujet du 25 janvier 2024 à 15:27
Pour celui d'aujourd'hui, voir avec un spécialiste installateur.
Un conduit en inox double peau, s'il s'agit de cela, ne devrait pas se fissurer.
12 février 2024 à 10:18

Bonjour Isa78490.
Merci pour votre témoignage qui reflète les sujets relatifs au SAV de cette marque.
Pour le dépannage d'un radiateur électrique il existe de nombreuses sociétés qui proposent ce service, que vous pouvez trouver sur internet.
Et pour ce qui concerne la technologie : "un dysfonctionnement du condensateur limiteur de tension, qui peut être mal positionné ou avoir été abimé par une coupure de courant ou une surtension." Les théories physiques sont mises à mal. L'auteur de cette phrase est peut-être meilleur en pâtisserie qu'en électrotechnique qu'il n'a jamais approfondi, ou probablement, jamais étudié.
Si vous voulez bien, faites un retour sur le forum pour communiquer les résultats de vos démarches.
Un retour de Patale serait bienvenu.
Cordialement.
Merci pour votre témoignage qui reflète les sujets relatifs au SAV de cette marque.
Pour le dépannage d'un radiateur électrique il existe de nombreuses sociétés qui proposent ce service, que vous pouvez trouver sur internet.
Et pour ce qui concerne la technologie : "un dysfonctionnement du condensateur limiteur de tension, qui peut être mal positionné ou avoir été abimé par une coupure de courant ou une surtension." Les théories physiques sont mises à mal. L'auteur de cette phrase est peut-être meilleur en pâtisserie qu'en électrotechnique qu'il n'a jamais approfondi, ou probablement, jamais étudié.
Si vous voulez bien, faites un retour sur le forum pour communiquer les résultats de vos démarches.
Un retour de Patale serait bienvenu.
Cordialement.
12 février 2024 à 09:38

Bonjour Patrick.
Il peut y avoir un écart suivant la configuration de la pièce, son isolation, et sa ventilation. Le senseur est solidaire du radiateur, et si le thermomètre de contrôle est 10 mètres plus loin il est normal que les températures, consigne et réelle, soient différentes.
Votre radiateur à 300 € semble être basique par rapport à ceux que nous préconisons quelquefois, et made in France.
Votre projet avec le fil pilote ne convient pas car il commande juste les périodes de chauffe en mode confort ou éco, la consigne interne confort du radiateur reste active, on ne peut s'affranchir du senseur interne qui commande le thermostat.
Cordialement.
Citation :Normalement oui, mais cela dépend de la marque et du radiateur, et si c'est un premier prix ou un haut de gamme. Si cette fonction existe, la procédure est précisée dans la notice.
Ma question est donc la suivante : existe-t-il une méthode pour étalonner la température de consigne par rapport à la température de la pièce ? Est-il possible d'afficher une consigne de 19° pour obtenir une température de 19° dans la pièce ?
Il peut y avoir un écart suivant la configuration de la pièce, son isolation, et sa ventilation. Le senseur est solidaire du radiateur, et si le thermomètre de contrôle est 10 mètres plus loin il est normal que les températures, consigne et réelle, soient différentes.
Votre radiateur à 300 € semble être basique par rapport à ceux que nous préconisons quelquefois, et made in France.
Votre projet avec le fil pilote ne convient pas car il commande juste les périodes de chauffe en mode confort ou éco, la consigne interne confort du radiateur reste active, on ne peut s'affranchir du senseur interne qui commande le thermostat.
Cordialement.
08 février 2024 à 22:25

Bonjour Pascualcobo.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
Citation :Dans quel but ? La distribution de l'eau dans l'habitat ? Le chauffage ?
Il m'est donc impossible de faire monter cette pression.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
03 février 2024 à 09:03

Bonjour Ollie. Il serait préférable de poser la question ici : https://www.irsap.com/fr/assistance/contatti/sav
Désolé.
Cordialement.
Citation :Peu importe, on ne connait ni cette marque ni les appareils.
Je sais pas si je suis très clair...
Désolé.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 23:20

Bonjour morton6092.
Il se peut que des variations dimensionnelles bloquent la plaque.
La plaque est certainement démontable par l'intérieur.
Un technicien spécialisé* en appareils de chauffage à combustion saurait probablement venir à bout du problème.
*Il y a de nombreux professionnels compétents.
Le marché propose des poêles (et peut-être des inserts - voir les commerces spécialisés) où le circuit de l'air est fermé, prise d'air extérieure, foyer, cheminée.
Ce pourrait être une évolution, une cheminée + insert prend de la place. Un poêle beaucoup moins avec un meilleur rendement, et une combustion plus complète avec production de poussières fines moindre. Cela est désormais normalisé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pas plus que vous, mais on voit que la plaque est montée sur pivots. Il faut forcer, et l'on fait comme on peut.
savez vous comment cela pourrait se débloquer ?
Il se peut que des variations dimensionnelles bloquent la plaque.
La plaque est certainement démontable par l'intérieur.
Un technicien spécialisé* en appareils de chauffage à combustion saurait probablement venir à bout du problème.
*Il y a de nombreux professionnels compétents.
Le marché propose des poêles (et peut-être des inserts - voir les commerces spécialisés) où le circuit de l'air est fermé, prise d'air extérieure, foyer, cheminée.
Ce pourrait être une évolution, une cheminée + insert prend de la place. Un poêle beaucoup moins avec un meilleur rendement, et une combustion plus complète avec production de poussières fines moindre. Cela est désormais normalisé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 09:27

Vous allez chez le bricotruc ou équivalent du coin, approvisionnez fiches mâle et femelle 2P + T, et la longueur de câble souple nécessaire 3G2,5 mm².
Ensuite c'est tournevis, pince coupante etc. Et du soin.
Mais une rallonge toute faite avec fiches surmoulées est préférable, même en 1,5 mm², d'autant plus que la puissance à transporter n'est pas bien grande (< = 2 000 W).
Ensuite c'est tournevis, pince coupante etc. Et du soin.
Mais une rallonge toute faite avec fiches surmoulées est préférable, même en 1,5 mm², d'autant plus que la puissance à transporter n'est pas bien grande (< = 2 000 W).
20 décembre 2023 à 23:28

Bonjour Skyman68. La rallonge est suspecte.
Ce ne sont pas les plombs qui sautent pour plusieurs raisons :
- il n'y en n'a pas
- s'il y en avait ce serait désormais des fusibles cartouche
- il n'y a pas de fusibles cartouche sur le tableau de répartition mais des disjoncteurs modulaires qui déclenchent, les uns comme les autres, en cas de surintensité. Or ce n'est pas le cas.
- c'est un interrupteur qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le radiateur fonctionne normalement sur une prise de courant quelconque avec terre et sans rallonge, il est hors de cause et vous ferez donc l'économie d'une réparation inutile.
La rallonge semble en cause. On peut la tester avec un ohmmètre. Le plus simple semble de la déposer en déchèterie et d'en acquérir une neuve, mais de section 2,5 mm². Ou vous en réalisez une sur mesure.
Cordialement.
Ce ne sont pas les plombs qui sautent pour plusieurs raisons :
- il n'y en n'a pas
- s'il y en avait ce serait désormais des fusibles cartouche
- il n'y a pas de fusibles cartouche sur le tableau de répartition mais des disjoncteurs modulaires qui déclenchent, les uns comme les autres, en cas de surintensité. Or ce n'est pas le cas.
- c'est un interrupteur qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le radiateur fonctionne normalement sur une prise de courant quelconque avec terre et sans rallonge, il est hors de cause et vous ferez donc l'économie d'une réparation inutile.
La rallonge semble en cause. On peut la tester avec un ohmmètre. Le plus simple semble de la déposer en déchèterie et d'en acquérir une neuve, mais de section 2,5 mm². Ou vous en réalisez une sur mesure.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 13:55

Bonjour Skyman68.
Il est à craindre que le radiateur soit en fin de vie si la résistance présente un défaut d'isolement pendant la chauffe et s'il n'y a pas de rechange.
Il faudrait faire un test d'isolement de la résistance, mais à froid cela risque de ne pas être concluant (= résistance en défaut).
Si l'appareil est de marque connue peut-être y aura-t-il possibilité d’acquérir une résistance de rechange.
Cordialement.
Il est à craindre que le radiateur soit en fin de vie si la résistance présente un défaut d'isolement pendant la chauffe et s'il n'y a pas de rechange.
Il faudrait faire un test d'isolement de la résistance, mais à froid cela risque de ne pas être concluant (= résistance en défaut).
Si l'appareil est de marque connue peut-être y aura-t-il possibilité d’acquérir une résistance de rechange.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 15:22

Bonjour Skyman68.
Un fusible ou un disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
Quel est exactement l'appareillage qui déclenche ?
Vous pouvez brancher le radiateur suspect directement sans rallonge.
Vous pouvez aussi essayer la rallonge sur un sèche-cheveux par exemple.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
Un fusible ou un disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
Quel est exactement l'appareillage qui déclenche ?
Vous pouvez brancher le radiateur suspect directement sans rallonge.
Vous pouvez aussi essayer la rallonge sur un sèche-cheveux par exemple.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 22:28

Bonjour magalka.
L'absence de réponse montre que cette installation n'est pas habituelle pour les contributeurs.
Ce qu'on sait est qu'une chaudière électrique nécessite une puissance électrique installée conséquente en triphasé.
On ne voit pas ce qu'il y aurait à contrôler avant remise en service.
Néanmoins, pour votre tranquillité, l'installateur, s'il est connu, pourrait examiner le système de chauffage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'absence de réponse montre que cette installation n'est pas habituelle pour les contributeurs.
Ce qu'on sait est qu'une chaudière électrique nécessite une puissance électrique installée conséquente en triphasé.
On ne voit pas ce qu'il y aurait à contrôler avant remise en service.
Néanmoins, pour votre tranquillité, l'installateur, s'il est connu, pourrait examiner le système de chauffage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2023 à 15:40

Bonjour. Un témoignage de 2023.
Il arrive que des boitiers de commande de certains radiateurs Campa (on ne sait pas pour les autres marques) présentent des défauts d'affichage ou de réglage des températures comme les incidents décrits ci dessus. Cela arrive un jour, ou jamais.
Sur le site de la marque des nomenclatures et éclatés permettent d'identifier les pièces.
Il faut les approvisionner auprès de professionnels de la distribution de pièces détachées. Le changement d'un boîtier de commande est à la portée d'un bon bricoleur muni des bons tournevis, et délicat avec les connecteurs de liaison.
Une attention est à apporter sur la référence de la pièce. Un même boîtier de commande peut présenter le même aspect et la même référence pour des radiateurs différents. Il faut donc bien spécifier la référence du boîtier de commande, et surtout, la référence du radiateur (Naturay, Altéa etc.) car les programmes enregistrés diffèrent ; par exemple, pour un même boîtier, programme 13 (Altéa), programme 21 (Naturay) etc.
On rajoute qu'un défaut d'affichage ou de réglage du boîtier de commande n'implique pas de changer le module de puissance systématiquement, contrairement à ce qui peut être préconisé par certains distributeurs de pièces détachées, peu au fait de la technologie, ou tout simplement préférant vendre deux pièces plutôt qu'une, peut-être par sécurité de la réparation.
Pour finir, choisir le bon fournisseur, certains présentant des prix qu'on peut estimer prohibitifs.
Campa fait partie du groupe Intis.
S'identifier avec un pseudo pour suivre le fil de discussion, et cocher recevoir les notifications.
GL
Il arrive que des boitiers de commande de certains radiateurs Campa (on ne sait pas pour les autres marques) présentent des défauts d'affichage ou de réglage des températures comme les incidents décrits ci dessus. Cela arrive un jour, ou jamais.
Sur le site de la marque des nomenclatures et éclatés permettent d'identifier les pièces.
Il faut les approvisionner auprès de professionnels de la distribution de pièces détachées. Le changement d'un boîtier de commande est à la portée d'un bon bricoleur muni des bons tournevis, et délicat avec les connecteurs de liaison.
Une attention est à apporter sur la référence de la pièce. Un même boîtier de commande peut présenter le même aspect et la même référence pour des radiateurs différents. Il faut donc bien spécifier la référence du boîtier de commande, et surtout, la référence du radiateur (Naturay, Altéa etc.) car les programmes enregistrés diffèrent ; par exemple, pour un même boîtier, programme 13 (Altéa), programme 21 (Naturay) etc.
On rajoute qu'un défaut d'affichage ou de réglage du boîtier de commande n'implique pas de changer le module de puissance systématiquement, contrairement à ce qui peut être préconisé par certains distributeurs de pièces détachées, peu au fait de la technologie, ou tout simplement préférant vendre deux pièces plutôt qu'une, peut-être par sécurité de la réparation.
Pour finir, choisir le bon fournisseur, certains présentant des prix qu'on peut estimer prohibitifs.
Campa fait partie du groupe Intis.
S'identifier avec un pseudo pour suivre le fil de discussion, et cocher recevoir les notifications.
GL
04 décembre 2023 à 12:30

Bonjour P. Hélas, vous n'êtes pas le premier à ne pouvoir entrer en relation avec la société, qui ne semble exister qu'au moment de la vente.
Vous comprenez pourquoi le forum conseille toujours les marques ayant pignon sur rue, vous les retrouverez aisément.
Pour information, voir ici : http://www.forum-electricite.com/radiateur-inertie-ne-chauffe-pas.html
et ici, une discussion sans fin : http://www.forum-chauffage.com/avis-radiateurs-electrique-carrera.html
En résumé, on en a pour son argent, mais pas longtemps.
Cordialement.
Vous comprenez pourquoi le forum conseille toujours les marques ayant pignon sur rue, vous les retrouverez aisément.
Pour information, voir ici : http://www.forum-electricite.com/radiateur-inertie-ne-chauffe-pas.html
et ici, une discussion sans fin : http://www.forum-chauffage.com/avis-radiateurs-electrique-carrera.html
En résumé, on en a pour son argent, mais pas longtemps.
Cordialement.
18 novembre 2023 à 12:41

Bonjour Junan18.
Faites plutôt intervenir un professionnel expérimenté. Pas un monteur débutant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous, probablement rien.
Que puis-je faire de plus ?
Faites plutôt intervenir un professionnel expérimenté. Pas un monteur débutant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 10:38

Bonjour Pierre. On peut traduire votre question ainsi :
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:18

Bonjour JuliusS.
Il y a une réglementation à respecter, pas seulement le diamètre du conduit, mais aussi le tubage et sa ventilation, le passage d'un étage etc.
"Que vous souhaitiez créer un conduit de cheminée, tuber un conduit maçonné ou raccorder un poêle à bois, vous devez suivre la réglementation à la lettre. L'intervention d'un professionnel qualifié Qualibois/RGE est fortement conseillée". Document Aubade.
https://www.poujoulat.fr/fr/article/reglementation-conduit-cheminee
Cordialement.
Il y a une réglementation à respecter, pas seulement le diamètre du conduit, mais aussi le tubage et sa ventilation, le passage d'un étage etc.
"Que vous souhaitiez créer un conduit de cheminée, tuber un conduit maçonné ou raccorder un poêle à bois, vous devez suivre la réglementation à la lettre. L'intervention d'un professionnel qualifié Qualibois/RGE est fortement conseillée". Document Aubade.
https://www.poujoulat.fr/fr/article/reglementation-conduit-cheminee
Citation :Eh non.
Est-il possible d'avoir un insert ou un poêle à bois avec une sortie de 80mm ?
Cordialement.
29 octobre 2023 à 19:21

Bonjour Thorion.
Cela est différent au Québec par exemple, où le chauffage se fait par des plinthes commandées en tout ou rien par des thermostats déportés. Cela est relativement archaïque et énergivore.
Pour votre cuisine, un bon radiateur rayonnant et à inertie (donc relativement lourd) peut faire l'affaire. Mais il faut savoir dépenser des euros pour des produits de marques reconnues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Normal, ce n'est pas la philosophie du chauffage électrique par convecteurs.
et je n'en connais pas.
Cela est différent au Québec par exemple, où le chauffage se fait par des plinthes commandées en tout ou rien par des thermostats déportés. Cela est relativement archaïque et énergivore.
Pour votre cuisine, un bon radiateur rayonnant et à inertie (donc relativement lourd) peut faire l'affaire. Mais il faut savoir dépenser des euros pour des produits de marques reconnues.
Citation :Il n'y a rien à bricoler, chaque convecteur est autonome avec son thermostat électronique.
Ou faut-il "bricoler" un ensemble ?
Citation :C'est votre avis, mais l’expérience montre que cela fonctionne très bien.
S'il est sur le radiateur c'est peu intéressant
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 09:42

Bonjour Bernard3210.
Les interventions sur le forum sans identification avec pseudo sont sans échanges, car les notifications ne sont pas reçues. Les contributeurs habituels hésitent à proposer une réponse dans ce cas.
Votre question n'aura pas de réponse car qui il n'y pas de discussion suivie.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez voir si les résistances sont en état et si elles sont alimentées.
Ce radiateur n'est plus commercialisé semble-t-il. Les films chauffants, d'après le contenu des posts, sont quelquefois défaillants.
https://www.atlantic.fr/aide/conseil-sav?onglet1
Cordialement.
Les interventions sur le forum sans identification avec pseudo sont sans échanges, car les notifications ne sont pas reçues. Les contributeurs habituels hésitent à proposer une réponse dans ce cas.
Votre question n'aura pas de réponse car qui il n'y pas de discussion suivie.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez voir si les résistances sont en état et si elles sont alimentées.
Ce radiateur n'est plus commercialisé semble-t-il. Les films chauffants, d'après le contenu des posts, sont quelquefois défaillants.
https://www.atlantic.fr/aide/conseil-sav?onglet1
Cordialement.
21 octobre 2023 à 09:42

Il y a un principe qui ressemble au vôtre chez Campa, mais peut-être d'une technologie différente.
Pas de connaissance sur la disponibilité d'une telle pièce détachée, sans marque ni référence du produit on ne peut savoir.
On vous laisse chercher comme on ferait avec les références à disposition.
Cordialement.
Pas de connaissance sur la disponibilité d'une telle pièce détachée, sans marque ni référence du produit on ne peut savoir.
On vous laisse chercher comme on ferait avec les références à disposition.
Cordialement.
01 octobre 2023 à 23:05

Bonjour Jérôme.
D'après ce qu'on voit, la première hypothèse semble être la bonne.
Sachant que la résistance noyée dans la pierre est l'élément essentiel du radiateur, il n'est pas certain que la changer, si cela est possible, soit une opération économiquement intéressante.
Avec la marque et la référence il faudrait voir si la résistance existe en pièce détachée. On n'y croit pas trop.
Sur la photo on ne voit pas bien si la liaison est récupérable ou non.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Soit la résistance est coupée et il n'y a pas de chauffe, soit elle est bonne et le fonctionnement est nominal. Il ne peut y avoir de "demi fonctionnement".
ne chauffe plus correctement
D'après ce qu'on voit, la première hypothèse semble être la bonne.
Sachant que la résistance noyée dans la pierre est l'élément essentiel du radiateur, il n'est pas certain que la changer, si cela est possible, soit une opération économiquement intéressante.
Avec la marque et la référence il faudrait voir si la résistance existe en pièce détachée. On n'y croit pas trop.
Sur la photo on ne voit pas bien si la liaison est récupérable ou non.
A suivre.
Cordialement.
01 octobre 2023 à 19:34

Bonjour LLM91.
Essayez de contacter un maçon. Peut-être pourra t-il vous orienter.
Certains revendeurs installateurs sont employés par des GSB à l'occasion qui sous-traitent les poses ; essayez de voir de ce coté.
Sur le net : https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
Vous pouvez présenter vos difficultés ici : https://www.godin.fr/contact/
Il faut continuer vos recherches.
Cordialement.
Citation :On comprend que la pratique de leur métier est très restrictive. Le neuf, rien que le neuf. Service absent.
Si le poêle n'est pas acheté chez eux, ils n'installent pas.
Essayez de contacter un maçon. Peut-être pourra t-il vous orienter.
Certains revendeurs installateurs sont employés par des GSB à l'occasion qui sous-traitent les poses ; essayez de voir de ce coté.
Sur le net : https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
Vous pouvez présenter vos difficultés ici : https://www.godin.fr/contact/
Il faut continuer vos recherches.
Cordialement.
24 septembre 2023 à 09:17

Bonjour Lanovice72.
Il existe des pâtes d'étanchéité pour réparer des blocs moteur en fonte. La méthode de réparation est minutieuse.
On peut tarauder le trou et visser un bouchon fait pour.
Conclusion : il y a des solutions, mais il va vous falloir bien chercher la perle rare qui sait faire.
Mots clés pour la recherche sur le net : boucher trou chaudière fonte
Cordialement.
Citation :C'est possible, reste à savoir par qui. Certains chaudronniers savent souder la fonte.
Est-ce réparable ?
Il existe des pâtes d'étanchéité pour réparer des blocs moteur en fonte. La méthode de réparation est minutieuse.
On peut tarauder le trou et visser un bouchon fait pour.
Conclusion : il y a des solutions, mais il va vous falloir bien chercher la perle rare qui sait faire.
Mots clés pour la recherche sur le net : boucher trou chaudière fonte
Cordialement.
23 septembre 2023 à 22:18

Re. On rappelle souvent qu'un disjoncteur protège la ligne et pas l'équipement. Sur une prise de courant on peut brancher un sèche cheveux de 2 kW ou bien un chargeur de 10 ou 20 W. Le DJ 16 ou 20 A sur la ligne en 2,5 mm² se moque de la charge, sauf si celle-ci consomme 6 kW ou si un court-circuit imprévu se produit en bout de ligne ; dans ce cas il déclenche. C'est sa fonction.
Une ligne de 1,5 mm² se protège avec un DJ 16 A maximum. On peut mettre moins, 10 A est souvent utilisé pour les circuits lumière (2 300 W de disponible quand même).
Pour la chaudière 10 A conviendra très bien. Vous pouvez mettre moins, mais cela n'a pas d'intérêt. La ligne est dédiée à la chaudière et elle fonctionnera pratiquement à vide.
Vous savez tout, le vocabulaire, et comment on protège une ligne.
Nota : la loi d'Ohm est U = R.I ; ici vous appliquez P = U.I ; il n 'y a pas de nom pour cette égalité. On ne rentrera pas dans les détails des puissances en régime alternatif sinusoïdal. On le fait quelquefois sur le forum.
Cordialement.
Une ligne de 1,5 mm² se protège avec un DJ 16 A maximum. On peut mettre moins, 10 A est souvent utilisé pour les circuits lumière (2 300 W de disponible quand même).
Pour la chaudière 10 A conviendra très bien. Vous pouvez mettre moins, mais cela n'a pas d'intérêt. La ligne est dédiée à la chaudière et elle fonctionnera pratiquement à vide.
Vous savez tout, le vocabulaire, et comment on protège une ligne.
Nota : la loi d'Ohm est U = R.I ; ici vous appliquez P = U.I ; il n 'y a pas de nom pour cette égalité. On ne rentrera pas dans les détails des puissances en régime alternatif sinusoïdal. On le fait quelquefois sur le forum.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 19:10

Bonjour Jacojac.
Apparemment il s'agit d'une chaudière à gaz. La notice doit préciser les caractéristiques des raccordements.
Il faut simplement une ligne dédiée de section 1,5 mm² protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur 10 A courbe C classique, en aval d'une protection différentielle 30 mA.
DDR est le terme générique pour dispositif différentiel résiduel.
Vous pouvez rendre la protection de la ligne indépendante des autres éléments du tableau de répartition avec un disjoncteur différentiel 10 A 30 mA Legrand, Schneider Electric ou Hager. On évite les marques de GSB.
Autour de 120 €.
On alimente ce DJ différentiel directement à partir du bornier de répartition.
Cordialement.
Apparemment il s'agit d'une chaudière à gaz. La notice doit préciser les caractéristiques des raccordements.
Il faut simplement une ligne dédiée de section 1,5 mm² protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur 10 A courbe C classique, en aval d'une protection différentielle 30 mA.
DDR est le terme générique pour dispositif différentiel résiduel.
Vous pouvez rendre la protection de la ligne indépendante des autres éléments du tableau de répartition avec un disjoncteur différentiel 10 A 30 mA Legrand, Schneider Electric ou Hager. On évite les marques de GSB.
Autour de 120 €.
On alimente ce DJ différentiel directement à partir du bornier de répartition.
Cordialement.
23 septembre 2023 à 09:27

Bonjour Gigicath.
Quelle est votre question ?
Quelle est la signification du clignotement de la led ? Voir ce que dit la notice.
La consultation du site de la marque mène nulle part avec la référence z22110.
Cordialement.
Quelle est votre question ?
Quelle est la signification du clignotement de la led ? Voir ce que dit la notice.
La consultation du site de la marque mène nulle part avec la référence z22110.
Cordialement.
03 août 2023 à 14:21

Bonjour slimb.
Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.
Cordialement.
Citation :Il aurait été utile de rappeler la signification du code dans l'exposé du problème.
le code erreur EC
Citation :Et vous l'avez laissé échapper dans l'air ?
Je l'ai vidé complètement du gaz
Citation :Le symptôme n'est pas celui d'un condensateur défectueux (et le code vous a donné une indication). Le défaut semble cyclique puisqu'on comprend que le moteur redémarre.
J'ai remplacé le condensateur
Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.
Citation :Destination la déchèterie la plus proche, sauf si un SAV compétent peut prendre l'appareil en charge et le répare pour un prix inférieur de moitié à celui d'un appareil neuf. Si l'appareil a fait son temps, on ne se pose pas de questions.
avant de le jeter par la fenêtre SVP ?
Cordialement.
19 juillet 2023 à 21:16

Bonjour et merci pour votre retour.
Faire fondre un fusible 2 A avec un peu d'eau nous laisse pantois.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Faire fondre un fusible 2 A avec un peu d'eau nous laisse pantois.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
06 juin 2023 à 14:20

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un fusible grille s'il détecte une surintensité.
Ne sachant où il est placé dans la carte (sans schéma de principe disponible), aucune hypothèse ne peut être formulée.
On aperçoit un fusible 315 mA temporisé, et un autre à sa gauche dont on ne voit pas les caractéristiques.
Ce qui est curieux est que le chauffe-eau a ressuscité pendant quelques temps.
Voir ici https://chaffoteaux.fr/trouver-un-sav/
Cordialement.
Un fusible grille s'il détecte une surintensité.
Ne sachant où il est placé dans la carte (sans schéma de principe disponible), aucune hypothèse ne peut être formulée.
On aperçoit un fusible 315 mA temporisé, et un autre à sa gauche dont on ne voit pas les caractéristiques.
Ce qui est curieux est que le chauffe-eau a ressuscité pendant quelques temps.
Citation :Malheureusement non. Et si un SAV intervient cela risque d'être pareil, sauf s'il dispose de la procédure de dépannage précisant le rôle du fusible en question avec les points à contrôler avant de changer la carte.
Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ?
Voir ici https://chaffoteaux.fr/trouver-un-sav/
Cordialement.
02 juin 2023 à 23:51

Bonjour IDB.
Votre cuve à fuel est-elle démontée ?
Pour l'avoir vu faire il y a longtemps, c'est un sale boulot, au propre comme au figuré.
Le problème que vous posez aujourd'hui est du ressort d'un distributeur installateur (expérimenté) de calorifères (poêle à bois, cheminées et autres). Il y a des normes à respecter, relativement au diamètre et au type de conduit (double paroi).
L'installation sera garantie, ce qui a son importance au niveau de la sécurité.
Votre poêle fonctionnera en circuit fermé avec une prise d'air à l'extérieur.
Sur le net vous pourrez voir des solutions, on pense à Poujoulat par exemple.
Attendons les avis sur cette question spécifique qui nécessite d'être proche du métier.
Cordialement.
Votre cuve à fuel est-elle démontée ?
Pour l'avoir vu faire il y a longtemps, c'est un sale boulot, au propre comme au figuré.
Le problème que vous posez aujourd'hui est du ressort d'un distributeur installateur (expérimenté) de calorifères (poêle à bois, cheminées et autres). Il y a des normes à respecter, relativement au diamètre et au type de conduit (double paroi).
L'installation sera garantie, ce qui a son importance au niveau de la sécurité.
Votre poêle fonctionnera en circuit fermé avec une prise d'air à l'extérieur.
Sur le net vous pourrez voir des solutions, on pense à Poujoulat par exemple.
Citation :Le professionnel devrait préciser que le tubage doit être double paroi d'une extrémité à l'autre.
est-ce que je peux avoir un tubage simple paroi (avec boisseau coffré) au R+1 ou pas ?
Attendons les avis sur cette question spécifique qui nécessite d'être proche du métier.
Cordialement.
30 mai 2023 à 09:11

Bonjour Nosil.
L'installateur qui assure l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière à gaz est à même d'apporter la réponse.
Vu le tuyau d'évacuation tout à fait banal et non double peau concentrique, cette chaudière n'est pas à condensation.
A confirmer.
En quelques clics sur le net vous auriez eu le renseignement : https://www.youtube.com/watch?v=TF_WC1ouPsA
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'installateur qui assure l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière à gaz est à même d'apporter la réponse.
Vu le tuyau d'évacuation tout à fait banal et non double peau concentrique, cette chaudière n'est pas à condensation.
A confirmer.
En quelques clics sur le net vous auriez eu le renseignement : https://www.youtube.com/watch?v=TF_WC1ouPsA
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mai 2023 à 09:42

Bonjour,
Juste une remarque en passant.
Merci à Mario qui montre que le chauffage "à la papa" n'est plus de mise avec ce type de chauffage.
L'installation et le réglage d'une telle chaudière nécessite non seulement d'être du métier, mais d'avoir une formation solide au niveau de la théorie de la régulation.
Ce n'est pas un fonctionnement en tout ou rien, mais un asservissement tel qu'on en trouve dans bien des domaines.
L'avis personnel concernant ces matériels, fonctionnant au gaz qui plus est, est de confier installations et réglages aux professionnels spécialisés et formés.
Quant aux systèmes connectés, il n'est pas certain qu'ils apportent un plus. La technologie est déjà bien sophistiquée, inutile de rajouter une couche de complexité (données personnelles, fiabilité des liaisons etc.).
Une des constantes de ce forum est : "on ne touche pas au gaz".
On se demande pourquoi le propriétaire est parti avec un élément de l'installation.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Merci à Mario qui montre que le chauffage "à la papa" n'est plus de mise avec ce type de chauffage.
L'installation et le réglage d'une telle chaudière nécessite non seulement d'être du métier, mais d'avoir une formation solide au niveau de la théorie de la régulation.
Ce n'est pas un fonctionnement en tout ou rien, mais un asservissement tel qu'on en trouve dans bien des domaines.
L'avis personnel concernant ces matériels, fonctionnant au gaz qui plus est, est de confier installations et réglages aux professionnels spécialisés et formés.
Quant aux systèmes connectés, il n'est pas certain qu'ils apportent un plus. La technologie est déjà bien sophistiquée, inutile de rajouter une couche de complexité (données personnelles, fiabilité des liaisons etc.).
Citation :La contribution détaillée de Mario est convaincante. Il serait souhaitable de faire appel au professionnel spécialisé qui est ou sera chargé du contrôle régulier de cette installation.
Je ne sais pas comment les brancher.
Une des constantes de ce forum est : "on ne touche pas au gaz".
On se demande pourquoi le propriétaire est parti avec un élément de l'installation.
Cordialement.
13 mai 2023 à 10:09

Bonjour Barbe-Noire. Un revendeur installateur de confiance expérimenté rencontré par hasard il y a peu, ne pense pas trop de bien des pellets.
Les calorifères sont équipés d'une motorisation et d'électronique, les deux pouvant présenter des dysfonctionnements.
Il faut approvisionner le combustible par palettes.
Que choisir a effectué une étude comparative de différents modèles. Juste une information en passant.
Pour les poêles à buches, favoriser les modèles avec inertie thermique renforcée, donc relativement lourds du fait des matériaux utilisés.
Si vous y pensez, faites un retour après le démontage, afin de savoir si tout s'est passé comme prévu.
Cordialement.
Les calorifères sont équipés d'une motorisation et d'électronique, les deux pouvant présenter des dysfonctionnements.
Il faut approvisionner le combustible par palettes.
Que choisir a effectué une étude comparative de différents modèles. Juste une information en passant.
Pour les poêles à buches, favoriser les modèles avec inertie thermique renforcée, donc relativement lourds du fait des matériaux utilisés.
Si vous y pensez, faites un retour après le démontage, afin de savoir si tout s'est passé comme prévu.
Cordialement.
11 mai 2023 à 09:05

Pour finir de vous convaincre.
Tous les éléments de la cheminée étaient livrés en kit sur une palette. Le maçon n'avait plus qu'à assembler le tout. Environ deux jours de travail à un. Il fallait être costaud.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tous les éléments de la cheminée étaient livrés en kit sur une palette. Le maçon n'avait plus qu'à assembler le tout. Environ deux jours de travail à un. Il fallait être costaud.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 mai 2023 à 12:15

Re. La cheminée est montée une fois la pièce terminée avec juste le conduit livré fini, prêt à être raccordé.
Il doit juste y avoir un boisseau ou un tube entre le haut de l'avaloir et le conduit.
En 76, ce type de cheminée n'était pas porteuse. Et probablement avant non plus. Au temps de Versailles et Chambord, on ne sait pas.
Pas de danger. Demandez éventuellement conseil à un professionnel suffisamment motivé pour vous rendre visite.
Lors du démontage il y aura de la poussière ; pensez à calfeutrer.
Vous apprécierez le poêle. Si vous optez pour les bûches, choisissez un modèle permettant d'utiliser du bois de 33 cm de préférence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il doit juste y avoir un boisseau ou un tube entre le haut de l'avaloir et le conduit.
En 76, ce type de cheminée n'était pas porteuse. Et probablement avant non plus. Au temps de Versailles et Chambord, on ne sait pas.
Citation :Un proche l'a fait il y a deux semaines sur une cheminée de la même époque, il n'a rien reçu sur la tête.
est-il possible de casser les boisseaux sans risque de se prendre les 3.50m de cheminée au dessus sur la figure ?
Pas de danger. Demandez éventuellement conseil à un professionnel suffisamment motivé pour vous rendre visite.
Lors du démontage il y aura de la poussière ; pensez à calfeutrer.
Vous apprécierez le poêle. Si vous optez pour les bûches, choisissez un modèle permettant d'utiliser du bois de 33 cm de préférence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.