Bonjour.
Pour une réponse constructive, il faudrait que vous envoyiez une photo nette du raccordement en eau à la base du radiateur.
28 mars 2013 à 08:24
forum consulter ce sujet Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes

Bonjour. Le fonctionnement dépend de la température de consigne réglée avec le thermostat interne, et de la température ambiante. En diminuant la consigne, vous verrez que la période de chauffe instantanée diminue ; ainsi les radiateurs deviendront tièdes.
Il ne faut pas que ces radiateurs soient soumis à des courants d'air.
22 mars 2013 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème radiateur électrique tout le temps chaud

Publicité

Bonjour. L'article est là :
"Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
"

Conclusion : l’entreprise est responsable et vous l'a fait savoir. On peut comprendre que la cuve à fuel est à l'intérieur de vos locaux.
22 février 2013 à 10:21
forum consulter ce sujet Enlèvement de cuve à fioul

Pas de chance réponse 4. Apparemment c'est un défaut qui n'a pas été corrigé. Vous devriez faire une belle lettre recommandée au vendeur pour qu'il la transmettre au constructeur. Ou bien vous faites l'essai dans le magasin pour montrer ce qui se passe. Une galère en vue.
15 février 2013 à 23:25
forum consulter ce sujet Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde

Bonsoir Libellule de l'Oise.
Citation :
Pourquoi est ce au propriétaire de régler la facture ?

C'est expliqué ici : vos droits.service-public.fr, paragraphe "Obligation d'entretien, de réparation et de fonctionnement "
Citation :
Pouvez vous répondre à ma question du départ - prix du dépannage - conseils envers l'électricien.

Non. Mais cette défaillance du système de chauffage est de la responsabilité du propriétaire. Imaginez qu'une chaudière à gaz soit défectueuse ? Ce ne serait pas à vous de la remplacer.


31 janvier 2013 à 20:42
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique prix réparation

Bonjour.
Citation :
Je suis en location, est-ce à moi de payer la réparation

Non, c'est à la charge du propriétaire. Mais c'est également à lui de mandater un électricien.

Mais ce n'est pas forcément la résistance.
31 janvier 2013 à 15:48
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique prix réparation

Bien reçu Raphaël.
Le BTA a son boîtier isolé, alors que le BTB ne l'est pas.
Conclusion : le BTA 16 700 BW convient sans problème. Prenez en quelques uns.
31 janvier 2013 à 10:18
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Kietud ne fonctionne pas

Bonsoir. C'est du matériel de grande surface de bricolage. Vous avez tiré de mauvais numéros.
Mais sur le marché on trouve des matériels silencieux.
Pas forcément en GSB.
28 janvier 2013 à 22:00
forum consulter ce sujet Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde

Bien reçu Raphaël. Essayez de changer le triac. Mais si c'est la commande qui est défectueuse cela ne résoudra pas le problème ; il y a du monde sous la carte. Mais il faut essayer quand même.
Quant au boîtier à 69,40 €, il faudrait voir s'il convient.
Merci pour le retour.
Cordialement.

23 janvier 2013 à 23:44
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Kietud ne fonctionne pas

Bonjour. Ces appareils présentent un défaut de construction lié à la dilatation et la rétractation des différentes pièces métalliques lors des cycles de fonctionnement chauffe refroidissement. Cela peut arriver et c'est un phénomène gênant dans un environnement domestique peu bruyant.
Deux sur six cela fait quand même plus de 30 % d'appareils affectés de ce défaut. Essayez de les faire rembourser par le vendeur, au titre des vices cachés.
Ils ticticqueront toujours.

Les radiateurs rayonnants haut de gamme, donc assez chers, ne présentent pas ce défaut.

Vous n'avez pas eu de chance, sauf pour les 66 % au fonctionnement silencieux.
21 janvier 2013 à 08:36
forum consulter ce sujet Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde

Bonjour Raphaël. Pour le premier qui chauffe tout le temps, personnellement, je testerais et remplacerait le triac (petit composant vu de dessus à gauche du relais) en espérant qu'il est en court-circuit alors que sa commande est bonne.
Pour le deuxième, on peut examiner les soudures à la loupe et voir s'il n'y en aurait une défectueuse (sèche). Mais il faut savoir faire tout cela.

Finalement, il vous faudra certainement approvisionner deux platines de commande auprès du SAV Acova, en espérant qu'il pourra faire la vente. Cette pièce n'est pas sur le catalogue de pièces détachées en ligne.

Conclusion : contacter le SAV Acova dont les coordonnées sont disponibles sur leur site.

16 janvier 2013 à 09:09
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Kietud ne fonctionne pas

Bonjour. Si l'action sur le bouton de réglage de la température est inactive, à part changer l'ensemble du boîtier de commande il n'y a rien à faire.
Pour moins de 100 € ici : laboutiqueacova.fr

Vous pouvez demander conseil auprès du SAV afin de savoir s'il est possible de monter un thermostat à réglage numérique type HCO Version 2 en blanc compatible avec la gamme Premium horizontal fabriquée depuis le 10/2010.
30 décembre 2012 à 23:04
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Fassane Premium ne fonctionne pas

Bonjour. Sauf erreur ce radiateur de premier prix est vendu en grande surface de bricolage, dont on sait que la plupart du temps le SAV est inexistant. Mais rien ne vous empêche d'essayer auprès du vendeur.
Si vous êtes amené à changer, préférez une marque connue, certes plus chère et l'on espère plus fiable, mais dont le SAV pose moins de problèmes.
Comment se traduit la panne ? Il n'y a peut-être qu'un triac à changer, mais il faut savoir établir le diagnostic et pour cela, être très bon bricoleur, proche du métier, et expérimenté en électronique de puissance. Mais fichu pour fichu...
15 décembre 2012 à 18:01
forum consulter ce sujet Radiateur à fluide Galilée recherche pièce détachée thermostat électronique

Bonjour Cheminette. Vous êtes bien seul sur le forum concernant cette question particulière.
Ne pourriez vous pas vous adresser directement au constructeur ? Il pourrait vous conseiller l'achat ou non, en fonction des réparations à effectuer, et voire pouvoir fournir les pièces défectueuses.
En effet, il faut être spécialiste pour souder de la fonte. Et le vendeur n'est peut-être qu'un bon bricoleur.

Vous avez des doutes, et on peut les partager.

Une cuisinière neuve, certes plus chère, ne vous occasionnerait certainement aucun ennui.

Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage, mais juste vous accompagner un peu dans vos recherches.

05 décembre 2012 à 14:27
forum consulter ce sujet Aide pour identifier cuisinière Godin sans connaître sa référence

Bonjour. Il peut y avoir plusieurs causes.
Thermostat défectueux, une ou deux résistances coupées sur les trois (ou aux connexions desserrées), une grosse fuite.
Il faut donc faire ces vérifications. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut demander de l'aide.
27 novembre 2012 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique Atlantic que de l'eau tiède

Bonjour.
Juste un avis sur la réalisation.

De face, l'appareil est bancal et cela se voit à l’œil nu. Ce n'est ni acceptable ni excusable.

Verticalement ce n'est pas très bon non plus mais ce serait acceptable à la limite.

Quant à la photo 3, elle montre que la conscience professionnelle de l'installateur laisse à désirer.

Bref, comme dit dans un post du forum électricité dernièrement : "Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac malheureusement".
15 novembre 2012 à 19:39
forum consulter ce sujet Avis installation d'une chaudière murale à condensation avec ventouse

Bonjour Virginie. Le choix ne manque pas. Vous ne dites pas si c'est pour une salle de bain ou un séjour.
En SDB on peut prendre un petit modèle classique avec ventilateur, en salon ce sera un modèle plus grand mais rayonnant.
La gourmandise en énergie, donc la facture en euros, sera fonction de la puissance de l'appareil et de sa durée de fonctionnement. Donc c'est vous qui en être maître. L'appareil fait ce qu'on lui demande.
14 novembre 2012 à 09:43
forum consulter ce sujet Conseil pour achat d'un chauffage d'appoint

Bonjour réponse 1. Pacific est devenu Thermor. La référence de cet appareil en Thermor est 874409.
Vous pouvez contacter l'assistance technique pour particuliers ici : thermor.fr assistance technique

Attendons d'autres avis.
08 novembre 2012 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème ballon eau chaude Pacific 874009

Bonjour.
Cet appareil semble déjà bien ancien, et changer la platine, si c'est possible, ne sera peut-être pas une bonne opération économique.
Si l'appareil est bien branché (voir la notice en 4 pages disponible sur le net), on peut incriminer la platine de commande.
Si potentiomètre il y a, ce peut être un mauvais contact ou une coupure. Si ce potentiomètre est accessible et non étanche, on peut le pschitter avec un produit désoxydant, sans garantie de résultat. On peut également le tester à l'ohmmètre en le dessoudant. On peut regarder les soudures sur le CI à la loupe. Une soudure sèche peut entrainer des fonctionnements aléatoires.
La résistance de chauffe peut être testée à l'ohmmètre, mais en général, cette dernière n'est pas une source de panne.
C'est à peu près tout ce que l'on peut faire.
Si vous avez un autre radiateur de ce type, et êtes vous même un bon bricoleur, on peut intervertir les deux platines pour voir ce qu'il en est.
Attendons d'autres avis.
05 novembre 2012 à 09:24
forum consulter ce sujet Dépannage radiateur Airelec comment tester thermostat électronique

Bonjour Liam. Il semble que vous meniez plusieurs chantiers. Mais vous n'êtes pas le seul.
On aime bien les radiateurs rayonnants à inertie. Il y en a de très efficaces de par leur système de chauffe interne, de par leur masse, donc leur encombrement, et de par le matériau émissif en façade.
Cela a un cout non négligeable (achat chez grossistes ou artisans et non en GSB - encore moins sur internet). Mais quand on a gouté à différents modèles, on ne regrette pas son investissement pour le haut de gamme.
Pensez à passer les fils pilote vers le tableau de répartition. Un programmateur avec fonction délestage permet de substantielles économies.
31 octobre 2012 à 23:55
forum consulter ce sujet Radiateur électrique quel choix ?

Bonjour Margnata. Ce problème est intéressant.
Apparemment, ce produit doit être alimenté en permanence pour fonctionner.
La commande par fil pilote issu d'un gestionnaire d'énergie ou d'un programmateur spécialisé (et non par contact C1 C2 des compteurs anciens) permet d'assurer la chauffe automatique en HC et l'arrêt en HP (ainsi que la modulation du chauffage) ; la restitution peut être forcée grâce aux ventilateurs commandés par le thermostat interne.
En fonctionnement EJP l'appareil ne peut plus fonctionner, que ce soit en chauffe, ou pour la restitution finale par les ventilateurs.
Avec l'ancien, une entrée secteur auxiliaire (donc indépendante de l'EJP) devait permettre de faire fonctionner les ventilateurs pour la restitution de chaleur finale en l'absence du secteur présent à l'entrée puissance.
La notice commerciale (ne mentionnant pas la compatibilité avec le tarif EJP) : tradi fiche produit.pdf
La notice d'utilisation : accutradi 2 notice installation.pdf
Conclusion - sauf erreur : cet appareil ne peut pas restituer la chaleur accumulée lors de la dernière chauffe en EJP. Mais le plus sûr est de demander les détails au service clientèle Atlantic (téléphone ou courriel ou courrier).
Mais si c'est l'électronique qui commande les ventilateurs, c'est fichu. Avec le schéma détaillé sous les yeux on pourrait certainement voir ce qu'il en retourne. Mais les constructeurs ne les donnent pas.

Nota : de toute façon, en EJP, vous ne perdriez que la dernière restitution de chaleur. Ce n'est pas bien grave. Cela vaut-il la peine d'entreprendre des démarches ?
Merci de faire un retour d'informations si vous les obtenez.

17 octobre 2012 à 23:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement chauffage accumulateur avec EJP

Bonjour réponse 3. Vous pouvez contacter ACOVA :
Service Conseils pour les PARTICULIERS : Tel 08 90 71 01 30 (N° Indigo 0,15 euro TTC/min)

Le site précise que le remplissage avec quantité calibrée est fait en usine.
12 octobre 2012 à 17:52
forum consulter ce sujet Fourniture huile diathermique pour radiateur électrique

Bonjour Supermamix,

Effectivement, la définition du stère est variable suivant que les bûches font un mètre ou moins.
On peut voir sur ce site belge une interprétation de la définition non normalisée bien évidemment : bucheron.be
Mais de 3,3 à 6 dans le cas de Lisanoma, il y a un écart trop grand. De 4 à 4,5 ce peut être limite acceptable, mais pas au delà, d'autant plus que le prix de vente n'est pas le même, vu le travail nécessaire pour couper le bois.

Donc, re re méfiance.
12 octobre 2012 à 08:50
forum consulter ce sujet Avis stères de bois

Bonjour Lisanoma.
Volume = surface de base x hauteur. Donc ici, 1,7 m3 par palette. Pour deux palettes, 3,4 m3. Soit environ 3,4 stères brut, au lieu de 6 annoncés. Grosso modo, un stère = cube de 1 m d'arête.
Votre vendeur est peut-être un filou.
10 octobre 2012 à 08:29
forum consulter ce sujet Avis stères de bois

Bonjour David. Votre question n'inspire pas grand monde.
Vous ne pourrez remplacer le moteur seul. Par contre il faut envisager le montage d'un circulateur neuf. Ce peut être une opération délicate si l'on n'a pas d'expérience.
Le moteur du circulateur est de type monophasé avec condensateur. Si celui-ci est défectueux, le moteur ne peut tourner ; il chauffe et peut griller. En général, le remplacement du condensateur suffit. Pour la fuite, c'est une autre histoire.
Le plus simple est de faire intervenir un chauffagiste.
09 octobre 2012 à 22:51
forum consulter ce sujet Circulateur Sime introuvable

Bonjour Jessica.
Le site correspondant à cette marque est spartiate : sans rentrer dans les détails, pas d'adresse notamment.
"Jusqu'à 23 % d'économie d'énergie" : ne veut rien dire.
Préférez les grandes marques ayant pignon sur rue. On n'en manque pas en France. Avec un SAV digne de ce nom.
Un électricien chauffagiste de votre connaissance vous serait de bon conseil s'il s'approvisionne chez les grands de la distribution électrique professionnelle.
03 octobre 2012 à 20:44
forum consulter ce sujet Avis radiateurs électriques marque Carrera

Bonjour Gedeb. Si vous recherchez sur le net les caractéristiques des thermostats programmables, vous verrez que la plupart servent à piloter par tout ou rien, à l'aide d'un contact interne, plafonds et planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz.
Le chauffage électrique avec commande par fil pilote nécessite des gestionnaires d'énergie programmables, où le choix de la température confort est effectué au niveau de chaque convecteur d'une zone. Certains modèles de radiateurs, notamment utilisés en salle de bain, peuvent être équipés de thermostats déportés avec liaison sans fil. Mais cela reste d'un emploi très localisé et restreint.
Attendons d'autres avis.

03 octobre 2012 à 09:42
forum consulter ce sujet Thermostat vers récepteur avec fil pilote

Bonjour réponse 7. Si vous êtes éloigné du métier et très peu expérimenté, il vaut mieux suivre les conseils de Manu. Vous pourrez également avoir des renseignements sur l'après vente de la marque sur le site ACOVA. Si vous entendez le clic du relais et que le radiateur ne chauffe pas, on peut soupçonner la résistance (mais également le relais si ses contacts sont fatigués); si vous êtes bricoleur averti expérimenté et outillé, vous pouvez tester celle-ci a l'ohmmètre après démontage du boîtier thermostat. Le diagnostic effectué, il suffira d'approvisionner une nouvelle pièce auprès d'un revendeur ou du SAV ACOVA. Mais la prudence voudrait que vous fassiez intervenir un SAV agréé ; quelle que soit la panne, il aura obligation de résultat.
01 mai 2012 à 09:20
forum consulter ce sujet Panne radiateur électriques sèche serviettes Acova

Bonjour réponse 4. De passage par hasard sur ce forum chauffage, on peut simplement vous signaler que la puissance nominale d'un chauffe-eau électrique 300 litres est de 3 kW, à comparer avec la puissance d'une chaudière à gaz ou au fuel. Compte tenu du rendement thermodynamique, la puissance restituée dans les pièces sera inférieure, et tout compte fait, un ensemble de convecteurs électriques sera beaucoup mieux adapté. En sus il faudra un vase d'expansion et tous les accessoires de régulation. Et pour 3 kW maxi...
Mieux vaut faire un feu dans la cheminée.
05 mars 2012 à 20:58
forum consulter ce sujet Utiliser un chauffe-eau électrique comme chaudière

Bonjour. Vu l'allure de la carte, le schéma doit être assez basique, et la qualité des composants certainement douteuse (résistances carbone d'un autre temps).
Un condensateur ne limite pas la tension.
En question 4713 de ce forum est décrite une procédure pouvant intéresser les bricoleurs sachant (bien) souder.
13 janvier 2011 à 22:13
forum consulter ce sujet Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service

Bonjour. "Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'étain ou du plomb car la quantité restante suffit largement". Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité du brasage obtenu.
Le métal d'apport ne sert qu'une fois. Toute nouvelle "soudure" doit nécessairement s'accompagner de l'apport d'alliage frais qui, par l'action d'un décapant interne dans le fil de soudure, permet un brasage de qualité et non un collage si l'on utilise le vieil alliage. Mais tout cela résulte de tours de mains comme toute profession en possède. Cordialement,
20 décembre 2010 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour et bravo à tous pour la persévérance. Juste une remarque pour la soudure à l'étain.
Il faut bien nettoyer le trou et la pastille de cuivre avec une panne bien propre et bien étamée.
Pour cela, on chauffe, on met un peu de soudure fraiche, on continue de chauffer et l'on secoue la platine ou l'on souffle (en moins de 5 secondes).
Pour la soudure des pattes (préalablement étamées) des composants c'est identique, on chauffe en apportant juste ce qu'il faut de soudure fraiche (2 secondes maximum).
Au final la soudure est brillante, surtout pas en boule ni avec des pic comme cela se produit si l'on "tartine" avec la panne. En image 18, il se pourrait que la patte soit juste collée, donc attention à la longue. Cordialement,
12 décembre 2010 à 23:13
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour. Il n'y a pas de distance minimum concernant l'installation d'un convecteur à poste fixe (à double isolation, donc sans raccordement à la terre), c'est juste une question de bon sens.
Il faut simplement que l'usager ait suffisamment de place pour qu'il ne soit pas gêné dans ses mouvements.
Mais un WC n'est pas une pièce à vivre sauf s'il est incorporé dans un cabinet de toilettes.
Un WC seul est une pièce particulièrement ventilée qui ne nécessite pas d'être équipé d'un convecteur.
22 juillet 2010 à 21:34
forum consulter ce sujet Distance chauffage électrique avec wc

Nous aurions aimé que vous rendiez compte de vos découvertes lors de l'ouverture du bornier de raccordement du radiateur, comme vous l'avez fait sur un autre forum sur lequel vous avez posé cette question mot pour mot.
09 février 2009 à 04:31
forum consulter ce sujet Chauffage électrique à huile fait disjoncter compteur EDF

Votre beau-frère a bien compris les phénomènes de convection naturelle air chaud air froid. Il faut créer un matelas d'air chaud sur la mezzanine avec un radiateur local. La solution avec ventilateur n'en est pas une.
05 mars 2008 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème de chauffage avec mezzanine

La consommation d'électricité est plutôt due à vos différents récepteurs, ne serait-ce que l'éclairage, la cuisson, le frigo, ainsi que la lessive, repassage, lave-vaisselle etc. Le circuit d'allumage de la chaudière a une consommation négligeable par rapport au reste.
10 janvier 2008 à 02:48
forum consulter ce sujet Consommation importante électricité sur chaudière gaz

Normalement, il n'y avait pas besoin de démonter le moteur de pompe (asynchrone monophasé). L'axe (fendu) du rotor est accessible derrière un petit bouchon qui assure l'étanchéité ; dans le cas d'un blocage, on peut le décoller à l'aide d'un tournevis. Le moteur démonté ou pas et alimenté doit tourner. S'il grogne sans tourner, il faut effectivement changer le condensateur. Il n'est pas spécifique à la pompe, il suffit d'en trouver un de mêmes caractéristiques, capacité et tension de service. S'il ne grogne pas, ce peut être plus grave.
forum consulter ce sujet Problème un radiateur sur cinq qui chauffe

Vous vous doutez bien que la réponse est non.
Mais dans une maison ancienne vous pouvez installer sans trop de frais des radiateurs électriques à accumulation, tout en souscrivant un abonnement à double tarif.
forum consulter ce sujet Adapter une résistance électrique sur radiateur en fonte