Bonjour à tous.

Cela fait 3 boiters timerprog qui crament en 4 ans sur mon radiateur mural Fassane Acova THX.200.200 et chaque fois la même panne le triac qui crame et fait brûler les pistes de la carte électronique et à chaque fois plus de 90 euros. huffy
Alors question : peut-on sortir le triac à l'extérieur du boitier en rallongeant les pattes à souder de celui-ci ou en les remplaçant par des fils car ils chauffent beaucoup.
Dans l'attente merci de votre coup de main.
Cordialement. Bruno
05 avril 2020 à 15:30
Forum chauffage réponse 1

Boitier timerprog radiateur Acova Fassane

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous pouvez toujours mais il doit rester à un emplacement respectant les normes électriques d'isolation, humidité ou projection d'eau.
Votre installation électrique est-elle à jour ? Les protections sont-elles aux normes ? L'alimentation est l'emplacement Phase en Neutre sont-ils respectés ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 15:02
Forum chauffage réponse 2

Boitier timerprog radiateur Acova Fassane

terrot
Membre inscrit
terrot
3 messages
Bonjour et merci de votre retour.
Oui mon tableau est aux normes et mon radiateur a son propre pack 16A, de plus il se trouve dans une cage escalier et de plus pour y travailler il faut une échelle donc pas de risque.
Que me conseillez-vous comme câble pour faire la jonction triac à l’extérieur du boitier et aller jusqu'à la carte ?
Cordialement. Bruno
06 avril 2020 à 17:24
Forum chauffage réponse 3

Boitier timerprog radiateur Acova Fassane

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour à tous. Sortir le triac n'est pas la solution, ce serait du très mauvais bricolage dangereux. Pour que le triac fasse son office dans de bonnes conditions il faut qu'il soit monté sur un radiateur avec de la graisse silicone en intermédiaire.
Néanmoins, vous pouvez poser la question au SAV Acova concernant l'apparente fragilité des pistes alimentant les anodes du triac.
Pour terminer, un triac se change, et le renforcement des pistes est aisé pour qui sait souder.
Le sens phase neutre n'a d'importance que si le fil pilote est utilisé. Le triac ne fait pas la différence.
Les fils d'amenée du courant ne doivent pas chauffer. Le triac doit rester tiède. Le radiateur l'aide à dissiper ses pertes (non nulles).
Cordialement.
08 avril 2020 à 21:18
Forum chauffage réponse 4

Boitier timerprog radiateur Acova Fassane

terrot
Membre inscrit
terrot
3 messages
Bonsoir et merci de vos conseils. Cordialement.
10 avril 2020 à 21:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 2. Panne Acova FASSANE Premium THXD 1250 W voyant orange clignotant
    N°15364 : C'est une question avec la réponse, si cela peut servir à d'autres. J'ai eu une panne sur ce radiateur Acova qui se traduisait de la façon suivante : l'appareil chauffe normalement (voyant rouge allumé) puis quand il...
  • 3. Radiateur Acova Fassane THXP 200 220 clignotement orange et chauffe sans arrêt
    N°16290 : Bonjour, J'ai un problème similaire à la question 15364 où "didier17" proposait comme solution le remplacement du condensateur MKP 15 X2 0.68 µF 275 Vac. J'ai donc également ce clignotement orange sur mon Acova Fassane...
  • 4. Ouvrir boîtier radiateur Acova Taïga
    N°5857 : Bonjour, je cherche à démonter le boîtier de commande de mon radiateur Acova Taïga. L'objectif étant de le resserrer. Ce boîtier est en plastique et semble fragile. J'arrive à ouvrir le bas du boîtier, mais le haut (vers...
  • 5. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
    N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
  • 6. Problème radiateur électrique Acova chauffe en continu
    N°20334 : Bonjour. Mon radiateur électrique Acova THX200-220-5 équipé d'un timerprog 874110 s'est mis à chauffer en continu même quand le voyant rouge est éteint sur le timerprog... en tapant dessus et en le disjonctant il s'est...
  • 7. Radiateur Acova Fassane THX très chaud et régulateur éteint
    N°13951 : Bonjour. Mon radiateur électrique de marque Acova modèle Fassane THX est brûlant alors que le régulateur est éteint. Le régulateur n'agit plus du tout sur le fonctionnement. Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 8. Radiateur électrique Acova Fassane Premium ne fonctionne pas
    N°15521 : Bonjour. Je possède un radiateur électrique Acova Fassane Premium qui ne fonctionne plus. J'ai testé la résistance, celle-ci est OK ; le voyant vert du boitier de commande est bien allumé, par contre le voyant rouge de...
  • 9. Déflagrations inquiétantes sur convecteurs Acova Fassane 2000W
    N°18446 : Bonjour, Depuis 2014 j'ai entre-autre deux convecteurs Acova Fassane de 2000 W. Depuis le début, il se produit régulièrement des déflagrations très importantes sur ces convecteurs au moment du passage au régime nuit du...
  • 10. Radiateur Acova Fassane horizontal positionné à la verticale
    N°24112 : Bonjour. Pouvez-vous me dire si un radiateur Acova Fassane horizontal peut être positionné à la verticale sans altéré son fonctionnement. Je change la disposition de ma salle à manger et de ce fait, je n'ai plus la place...
>>> Résultats suivants pour : Boitier timerprog radiateur Acova Fassane >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateurs chauffagethermometre radiateur thermomradiateur airelecrobinet thermostatique radiateur danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite